装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室外灯具防护等级要如何选用

王子豪 | 被浏览1437次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 家和往事兴 2015-12-20 19:44

    答,IP防护等级是由两个数位所组成:
    第1个数字也就是I:表示灯具离尘、防止外物侵入的等级
    第2个数字也就是P:表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高
    第一个标示数字定义(I):
    0 没有防护:对外界的人或物无特殊防护
    1 防止大于50mm的固体物体侵入:防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
    2 防止大于12mm的固体物体侵入:防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。
    3 防止大于2.5mm的固体物体侵入:防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线 或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
    4 防止大于1.0mm的固体物体侵入:防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
    5 防尘:完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
    6 防尘:完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入

    第二个标示数字定义(P):
    0 没有防护:没有防护
    1 防止滴水侵入:垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
    2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入:当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响
    3 防止喷洒的水侵入:防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
    4 防止飞溅的水侵入:防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
    5 防止喷射的水侵入:防止来自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。
    6 防止大浪的侵入:装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
    7 防止浸水时水的侵入:灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
    8 防止沉没时水的侵入:灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-12-20 09:40

    一、在满足配光和眩光限制要求下,应选用效率高的灯具,
    灯具效率的最低限值不应低于表3.3.1的规定。
    二、 室外场地灯具的选择应符合下列规定:
    1 在露天场地,应采用防护等级不低于IP54的灯具;
    2 在有顶棚场地,应采用防护等级不低于IP43的灯具;
    3 当环境污染严重时,应采用防护等级不低于IP65的
    灯具;
    4 在有腐蚀性气体的场地,应采用相应等级防腐蚀灯具;
    5 在振动、摆动环境下使用的灯具,应有防振和防脱落
    措施;
    6 在易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人员伤害或财
    物损失的场地使用的灯具,应有防护措施;
    7 在有爆炸或火灾危险场地使用的灯具,应符合国家现行
    相关标准和规范的规定。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-19 22:31

    一般的室内灯具是IP20;
    卫生间、厨房、雨棚下侧等潮湿灰尘较大的室内空间用IP54;
    室外泛光用IP65;
    埋地灯用IP67,同时保证灯具底部土壤散水良好;
    水下装饰性灯具IP68,
    有洁净度要求的工厂要用洁净厂房等,不在IP规定之列,而是采用每立方米内灰尘颗粒数确定的“洁净级别”来确定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 配电箱防护等级有哪些?怎么分的
    • 荣耀vvv 回答:类:煤矿井下用电气设备; II类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。 II类隔爆型“d”和本质安全型“i”电气设备又分为IIA、IIB、和IIC类。 可燃性粉尘环境用电气设备分为: A型尘密设备;B型尘密设备;A型防尘设备;B型防尘设备。 爆炸性气体混合物的传爆能力,标志着其爆炸危险程度的高低,爆炸性混合物的传爆能力越大,其危险性越高。爆炸性混合物的传爆能力可用最大试验安全间隙表示。同时,爆炸性气体、液体蒸气、薄雾被点燃的难易程度也标志着其爆炸危险程度的高低,它用最小点燃电流比表示。II类隔爆型电气设备或本质安全型电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物的最大试验安全间隙或最小点燃电流比,进一步分为IIA、IIB和IIC类。
    • 分水器 音箱分频器 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 锅炉房要选用什么样的灯具好?
    • 凌星弥梦 回答:1、应采用防尘灯具,光源采用金卤灯、钠灯、汞灯均可,规范中没有提到照明灯具必须是防爆或低压的说法,防尘就可以了。但亮度要高,还要配备手提式照明灯。锅炉房照明用电必须是防爆的,有条件是36v以下的。 2、也可使用防爆灯,防爆灯是为了防止在有易爆气体的场所,灯具产生电火花而引起气体爆炸
    • 灯具 睡什么样的床垫好 睡什么样的枕头好 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜防护等级要求是什么?
    • 哎哟喂哟 回答:  低压配电柜一般用于室内,外壳采用普通冷轧钢板制作,防护等级IP20~IP54不等; 也可能用于室外,一般采用冷轧钢板或不锈钢板制作,也有采用增强塑料做外壳的,防护等级一般IP33~IP65不等。看GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级什么是IP(防护等级)? IP(IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级
    • 低压灯 配电柜 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 高低压开关柜防护等级要求是什么
    • 致富之豪 回答:你好! 低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  GB3983.1-89《低电压并联电容器》IEC/EN60439-1低压配电柜技术要求(技术规范) 3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。   3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。   3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。   3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。   3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。   3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。   3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。   3.9开关柜内配置以设计图纸为准。
    • 低压灯 防火门等级 低压开关柜 1年以前
  • 3 回答
    • 如何选用室外埋地给水管?
    • 一追再追 回答:选用室外埋地管的方法:1、管径80mm及其以内的采用PP-R热水给水管,热熔连接;2、管径100mm及其以上的采用HDPE热水给水管,电热熔连接或热熔连接;3、管径100mm及其以上的也可采用衬塑热镀锌钢管,沟槽连接或法兰连接。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 1年以前