装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

墙体抹灰施工流程是怎样的?

王梦慧 | 被浏览751次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-18 08:38

    墙体抹灰施工流程
     (一)操作流程
      基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底灰、中灰→抹窗台板、墙裙或提脚板→抹面灰→清理。
      (二)施工要点
      1.找规矩、做灰饼。用一面墙做基准先用方尺规方,如房间面积较大,在地面上:先弹出十字中心线,再按墙面基层的平整度在地面弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出垂直线,再按地上弹出的墙角线住墙上翻引,弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线(厚度包括中层抹灰),以此确定标准灰饼厚度。
      做灰饼方法是:在墙面距地1.5m左右的高度,距墙面两边阴角100-200mm处,用1:3水泥砂浆或1:3:9水泥石灰砂浆,各做一个50×50mm的灰饼,再用托线板或线锤以此饼面挂垂直线,在墙面的上下各补做两个灰饼,灰饼离顶棚及地面距离150~200mm左右,再用钉子钉在左右灰饼两头接缝里,用小线拴在钉子上拉横线,沿线每隔1.2-1.5m补做灰饼。
      2.抹标筋(冲筋)。在灰饼间抹灰(水平方问)厚度与宽度与灰饼同上下水平冲筋心应在同一垂直面内。阴阳角的水平冲筋应连起来并应互相垂直。
      3.护角。必须在抹大面前做,护角做在室内的门窗洞门及墙面、柱子的阳角处,护角高度>2m。每侧宽度不大于5cm,应用1:2水泥砂浆抹护角,采用的工具有阴、阳抹子、或采用3m长的阳角尺、阴角尺搓动,使阴、阳角线顺直。
      4.抹商台、踢脚板(或墙裙) 应分层抹灰,窗台用1:3水泥砂浆打底,表面划毛.养护1d刷素水泥浆一道,抹1:2.5水泥砂浆罩面灰,原浆压光。踢脚板应控制好水平,垂直和厚度(比大面突出3—5mm),上口切齐,压实抹光。
      5.抹底灰。待标筋有了—定强度后,洒水湿润墙面,然后在两筋之间用力抹上底灰,用木抹子压实搓毛。底灰要略低于标筋。
      6.抹中灰。待底灰干至6~7成后,即可抹中灰。抹灰厚度稍高于标筋,再用木杆按标筋刮平,紧接用木抹子搓压,使表面平整密实。
      7.抹面灰。待中灰干至6-7成后,即可抹面灰。如中灰过干应浇水湿润,常见的罩面抹灰有以下几种:
      (1)石灰砂浆罩面、混合砂浆罩面。石灰砂浆先在墙面上用钢抹子抹砂浆.再用刮尺刮平,然后再进行抹平。混合砂浆在刮尺刮平后,用木抹子光搓平,再用钢抹子抹平。
      (2)纸筋、麻刀灰。一般抹在石灰砂浆或混合砂浆面上、先用钢抹于将灰浆均匀刮浆于墙面上,然后再赶平、压实,待稍平后,用钢抹子将面层压实、压光。施工时通常两人合作,一人抹灰,一人赶平、压光。罩面抹灰厚度约2mm。
      (3)石膏罩面。由于石膏的凝结硬化快,在大面积抹灰时要掺缓凝剂,掺量根据试验确定。一般控制在15—20mm内凝结。操作方法是:同一墙面脚手板上下各站两人,同时操作。从墙面左侧开始,先用水湿润底灰,第一人用铁抹子将石灰膏由下向上抹,再从上向下刮平,第二人紧跟其后,左手洒水,右手用钢抹子由下而上,再由上向下压抹光,最后稍洒水压光至密实光滑为止。墙面较大时.最好三人作业,即抹平、抹光、压光连续进行。抹灰厚度约2mm。8.清理。抹灰完毕,要将粘在门窗框、墙面上的灰浆及落地灰及时清除,打扫干净。

    0 评论

  • 大大大峻 2015-12-17 22:48

    (一)室内抹灰操作工艺流程

    基层处理、湿润→找规矩、做灰饼、冲筋→做护角→抹底层灰→抹中层灰→抹窗台、墙裙或踢脚板→抹面层灰→清理、养护。

    (二)、室内抹灰操作工艺

    1、基层处理、湿润

    1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。

    2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。

    3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1水泥浆加适量胶粘剂)。

    4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。

    2、找规矩、做灰饼、冲筋四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚板线。

    1)、普通抹灰

    a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm)。

    b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。

    c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。

    d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔1.2~1.5m上下加做若干个标准灰饼。

    e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。

    2)、高级抹灰

    a、将房间一面墙做基线,用方尺规方即可。

    b、如房间面积较大,应在地上弹出十字线,作为墙角抹灰准线,在离墙角约l00mm左右,用线坠吊直,在墙上弹一立线,再按房间规方地线(十字线)及墙面平整程度向里反线,弹出墙角抹灰准线,并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼并冲筋。

    3、做护角

    室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,如设计无规定时,一般应用1:2水泥砂浆护角,护角高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm。

    1)、将阳角用方尺规方,靠门窗框一边以框墙空隙为准,另一边以冲筋厚度为准,在地面划好基准线,根据抹灰层厚度粘稳靠尺板并用托线板吊垂直。

    2)、在靠尺板的另一边墙角分层抹护角的水泥砂浆,其外角与靠尺板外口平齐。

    3)、一侧抹好后把靠尺板移到该侧用卡子稳住,并吊垂线调直靠尺板,将护角另一面水泥砂浆分层抹好。

    4)、轻手取下靠尺板。待护角的棱角稍收水后,用钢皮抹子抹光、压实或用阳角抹子将护角捋顺直。

    5)、在阳角两侧分别留出护角宽度尺寸,将多余的砂浆以45。斜面切掉。

    6)、对于特殊用途房间的墙(柱)阳角部位,其护角可按设计要求在抹灰层中埋设金属护角线。高级抹灰的阳角处理,亦可在抹灰面层镶贴硬质PVC特制装饰护角条。

    4、抹底层灰

    底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后,在两冲筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化,防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。严格控制各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,致使干缩增大,造成空鼓、干裂等质量问题。

    1)、砖墙基层,墙面一般采用水泥混合砂浆抹底灰,抹完后用刮杠垂直刮找一遍,用木抹子搓毛。

    2)、混凝土基层,宜先刷建筑胶素水泥浆一道,用水泥砂浆或水泥混合砂浆抹底层灰。分层与冲筋赶平,并用刮杠刮平整,木抹子搓毛。

    3)、加气混凝土基层,应在湿润后刷界面剂,稍待片刻,抹水泥混合砂浆,刮杠刮平,木抹子搓毛,终凝后开始养护。

    4)、金属网基层,宜用麻刀灰或玻璃纤维丝灰打底,并将灰浆挤入基层孔内。

    5)、平整光滑的混凝土基层抹灰,、根据设计要求进行处理。

    5、抹中层灰

    1)、中层灰应在底层灰干至6~7成后进行,抹灰厚度稍高于冲筋。

    2)、中层灰做法基本与底层灰相同,加气混凝土中层灰宜用中砂。

    3)、砂浆抹平后,用刮杠按冲筋刮平,并用木抹子搓压,使表面平整密实。

    4)、在墙的阴角处用方尺上下核对方正,然后用阴角抹子上下拖动搓平,使室内四角方正。

    6、抹窗台板、踢脚线或墙裙

    1)、窗台板采用1:3水泥砂浆抹底层,表面搓毛,隔1d后,刷素水泥浆一道,再用1:2.5水泥砂浆抹面层。面层宜用原浆压光,上口成小圆角,下口要求平直,不得有毛刺,凝结后洒水养护不少于4d。

    2)、踢脚线或墙裙采用1:3水泥砂浆或水泥混合砂浆打底,l:2水泥砂浆抹面,厚度比墙面凸出5~8mm,并根据设计要求的高度弹出上口线,用八字靠尺靠在线上用铁抹子切齐并修整压光。

    7、抹面层灰(罩面灰)从阴角开始,宜两人同时操作,一人在前面上灰,另一人紧跟在后面找平并用铁抹子压光。罩面时应由阴、阳角处开始,先竖向(或横向)薄薄刮一遍底,再横向(或竖向)抹第二遍。阴阳角处用阴阳角抹子捋光,墙面再用铁抹子压一遍,然后顺抹纹压光,并用毛刷蘸水将门窗等圆角处清理干净。采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛或划出纹道。面层应注意接槎,表面压光不得少于两遍,罩面后次日洒水养护。面层灰抹完后,要派专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边50mm宽的砂浆刮平,并清除干净,用大毛刷蘸水沿周边刷水湿润,然后用砂浆把洞口、箱、盒、槽周边压抹平整、光滑。

    8、清理、养护

    抹灰工作完成后,应:1将粘在门窗框、墙面上的灰浆及落地灰及时清除、打扫干净。根据气温条件确定对抹灰面进行养护处理,防止砂浆产生干缩裂缝。

    (三)、室外抹灰工程工艺流程

    基层处理、湿润→找规矩、做灰饼、冲筋→抹底层灰→抹中层灰→弹分格线、嵌分格条→抹面层灰→起分格条、修整→做滴水线→养护

    (四)、室外抹灰工程操作工艺

    抹灰施工应先上部,后下部,先檐口,再墙面(包括门窗周围、窗台、阳台、雨蓬等)。大面积的外墙可分片同时施工。高层建筑垂直方向宜适当分段,如一次抹不完时,可在刚阳角交接处或分隔线处间断施工。

    1、基层处理、湿润

    基层表面应清扫干净,混凝土墙面突出的地方要剔平刷净,蜂窝、凹洼、缺棱掉角处,应先刷一道建筑胶溶液,并用l:3水泥砂浆分层补平;加气混凝土墙面缺棱掉角和缝隙处,宜先刷一道掺水泥重20%的建筑胶素水泥浆,再用水泥混合砂浆分层修补平整。

    2、找规矩、做灰饼、冲筋

    1)在墙面上部拉横线,做好上面两角灰饼,再用托线板按灰饼的厚度吊垂直线,做下边两角的灰饼。

    2)分别在上部两角及下部两角灰饼间横挂小线,每隔1.2~

    1.5m做出上下两排灰饼,然后冲筋。门窗口上沿、窗口及柱子均应拉通线,做好灰饼及相应的冲筋。

    3)高层建筑可按一定层数划分一个施工段,垂直方向控制用经纬仪或用线坠吊垂线,水平方向拉通线同一般做法。

    3、抹底层灰

    宜采用水泥砂浆或混合砂浆打底,用刮杠垂直刮平,用木抹搓毛。

    4、抹中层灰

    中层灰宜采用水泥砂浆或混合砂浆,分层与冲筋赶平,用刮杠垂直刮平,用木抹子搓毛。

    5、弹分格线、嵌分格条

    中层灰达6~7成干时,根据尺寸用粉线包弹出分格线。分格条使用前用水浸透,分格条两侧用粘稠水泥浆(宜掺建筑胶)与墙面抹成45°角,横平竖直,接头平直。当天不抹面的“隔夜条”,两侧素水泥浆与墙面抹成60°的斜面。

    6、抹面层灰

    抹面层灰前,应根据中层砂浆的干湿程度浇水湿润。面层抹灰厚度为5~8mm,应比分格条稍高。抹灰后,先用刮杠刮平,紧接着用木抹子搓平,再用钢抹子初步压一遍。稍干后,再用刮杠刮平,用木抹子搓磨出平整、粗糙均匀的表面。再用钢抹子由上往下顺抹,抹纹顺直,先压两遍,最后稍洒水压光。

    7、起分格条、修整

    按施工方案需取出分格条的,当面层灰抹好后即可起分格条,并用素水泥浆把分格缝勾平整。若采用“隔夜条”的罩面层,则必须待面层砂浆达到适当强度后方可起分格条。

    8、做滴水线

    外墙窗台、窗楣、雨蓬、阳台压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽。抹灰时先抹立面,后抹顶面,再抹底面。顶面应抹出流水坡度,底面外沿边应做出滴水线槽。滴水线槽的做法:在底面距边口20mm处粘贴分格条,分格条为l0mm~l0mm,成活后取掉即成;或用分格器将这部分砂浆挖掉,用钢抹子修整。

    9、养护

    面层抹光后视气候环境浇水养护。养护时间应根据气温条件而定,一般不应小于7d。

    (五)、梁、柱、阳台细部抹灰操作要点

    1、压顶

    压顶表面应平整光洁,棱角清晰,水平成线,抹灰前应拉水平线找齐,压顶表面流水坡向正确。

    2、梁

    1)、找规矩:顺梁的方向弹出梁的中心线,根据弹好的线控制梁两侧面的抹灰厚度。

    2)、挂线:梁底面两侧挂水平线,水平线由梁头往下l0mm左右,视梁底水平高低情况,阳角规方,决定梁底抹灰厚度。

    3)、做灰饼:灰饼可做在梁的两侧,且保持在一个立面上。

    4)、抹灰:可采用反贴八字靠尺方法,先将靠尺板卡固在梁底面边口,抹梁的两个侧面;再在两侧面下口卡固八字靠尺,抹底面。其分层抹灰方法与抹混凝土顶棚相同。底侧面抹完,即用阳角抹子将阳角捋直压光。

    3、方柱

    1)、弹线:独立的方柱,根据设计图样所标志的柱轴线,测量柱的几何尺寸和位置,在楼地面上弹出垂直两个方向中心线,放出抹灰后柱子的边线:成排的方柱,应先根据柱子的间距找出各柱中心线,并在柱子的四个立面上弹中心线。

    2)、做灰饼:在柱顶卡固短靠尺,用线坠往下垂吊,在四角距地坪和顶棚各150mm

    左右做灰饼。成排方柱,距顶棚150mm左右做灰饼,再以此灰饼为准,垂直挂线做下外边角的灰饼,然后上下拉水平通线做所有柱子正面上下两端灰饼,每个柱子正面上下共做四块灰饼。

    3)、抹灰:先在侧面卡固八字靠尺、抹正反面,再把八字靠尺

    卡固正、反面,抹两侧面,抹灰要用刮杠刮平,木抹子搓平,第二天抹面层压光。

    4、圆柱

    1)、独立圆柱找规矩,先检查垂直度,找出纵横两个方向的中心线,并在柱上弹纵横两个方向四条中心线,按四面中心线,在地面上弹出圆柱的外切四边线。根据外切四边线确定抹灰后圆柱

    的直径,接此尺寸制作圆柱的抹灰套板,套板根据柱的直径大小

    按1/4或1/2圆周长制作,以方便施工操作为宜。

    2)、圆柱做灰饼,可根据地面上放好的线,在柱的四面中心线

    处,先在下面做灰饼,然后挂线坠做柱上部四个灰饼。在上下灰饼挂线,中间每隔1.2m左右做几个灰饼,根据灰饼冲筋。

    3)、圆柱抹灰分层做法与方柱相同,用刮杠随抹随找圆,随时用抹灰圆形套板核对,抹底层灰用底层圆形套板,抹面层灰时,应用圆形套板沿柱上下滑动,将抹灰层压抹成圆形,上下滑磨顺平。

    5、阳台

    阳台抹灰要求各个阳台上下成垂直线,左右成水平线,进出

    一致,各个细部统一,颜色一致。抹灰前应将混凝士基层清扫干净并用水冲洗,用钢丝刷子将基层刷到露出混凝士新槎。阳台抹灰找规矩的方法:

    1)、由最上层阳台突出阳角及靠墙阴角往下挂垂线,找出上下各层阳台进出误差及左右垂直误差,以大多数阳台进出及左右边线为依据,误差小者可左右兼顾,误差大者应进行必要的处理。对各相邻阳台要拉水平通线,对于进出及高低差太大的应进行处理。

    2)、根据找好的规矩,确定各部位大致抹灰厚度,再逐层逐个找好规矩,做灰饼抹灰。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-17 19:54

    1.工艺流程

    基层清理一浇水湿润一吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼一抹水泥踢脚或墙裙—做护角抹水泥窗台—墙面充筋—抹底灰—修补预留孔洞、电箱槽、盒等—抹罩面灰

    2.操作工艺

    (1)基层清理

    1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。

    2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂)

    3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。

    (2)浇水湿润

    一般在抹灰前一天,用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。

    (3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

    根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5cm见方形状。

    房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角lOOmm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。

    (4)抹水泥踢脚(或墙裙)

    根据已抹好的灰饼充筋(此筋可以冲的宽一些,8~lOcm为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据),底层抹l:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平,木抹搓毛,常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光,抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求,无设计要求时凸出墙面5~7mm为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上l51必须保证光洁顺直,踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平,然后用小抹子将上Vl抹平压光,凸出墙面的棱角要做成钝角,不得出现毛茬和飞棱。

    (5)做护角

    墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。其做法详见图1.1.6.2,然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外)。在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用捋角器自上而下捋一遍,使形成钝角。

    (6)抹水泥窗台

    先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新补砌好。砖缝划深,用水润透,然后用l:2:3豆石混凝土铺实,厚度宜大于2.,次日刷胶粘性素水泥一遍,随后抹l:2.5水泥砂浆面层,待表面达到初凝后,浇水养护2~3d,窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。

    (7)墙面充筋

    当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为。两筋间距不大于1.。当墙面高度小于3.时宜做立筋。大于3.时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于。

    (8)抹底灰

    一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜,抹前应先抹一层薄灰,要求将基体抹严,抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装档、抹与充筋平,用木杠刮找平整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接槎应平顺,地面踢脚板或墙裙,管道背后应及时清理干净,做到活完底清。

    (9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒

    当底灰抹平后,要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边宽的石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用l:1:4水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

    (10)抹罩面灰

    应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润),罩面灰两遍成活,厚度约,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行,然后赶实压光,压时要掌握火候,既不要出现水纹,也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活,如遇有预留施工洞时,可甩下整面墙待抹为宜

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 急求一份墙体抹灰施工方案,谢谢!
    • 梦见了什么 回答:一、施工准备 1、 在砌筑前1-2d将砖浇水湿润。以水浸入砖四边1.5㎝为宜,含水率应控制在10%-15%以内,雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙。 2、 砂浆配合比采用的重量比,配合比由试验室提供。计量精度水泥控制在±2%以内;砂灰膏控制在±5%以内。采用机械搅拌,搅抖时间应符合以下规定:不得少于2min。砌筑砂浆的稠度60-80㎜。 二、操作要点 1、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线,组砌方法采用一顺一丁的砌筑方法,并应事先规划好预埋的对拉丝杆位置,不得出现事后打洞,或预留对拉丝杆太少加固不牢。 2、砂浆饱满度:砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。 3、 砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10㎜,不应小于8㎜,也不应大于12㎜。 4、 摆砖。开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度。第一层砖摞底时,两山墙或相当于山墙位置处排丁砖,前后纵墙排条砖。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中 间。必须使各皮砖的竖缝相互错开。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。排砖必须有个全盘考虑,即前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗上角上必须是七分头。 5、 立皮数杆。在砌墙前,先要立皮数杆,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、圈梁等构件位置。皮数杆竖立于墙角及交接处,其间距以不超过15㎝为宜。 6、挂线。所有墙体采用双面挂线砌筑,首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高,防止到顶砌成螺丝墙。砌砖时,水平灰缝要均匀一致、平直通顺。 6、 砌砖;宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”法砌砖法,即满铺满挤操作法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要胀;里手低,墙面就要背。砌砖一定要中线,“上跟线、下跟棱、左右相邻要对平”。 7、 砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在3h内用完,水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。墙应随砌随将舌头灰刮尽,并及时用原浆勾缝,凹进砖面5mm. 8、 隔墙与墙或柱不同时砌筑时,可留阳槎,加预埋拉结筋沿墙高每500㎜预留Ф6钢筋两根,其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边均不少于50㎝,末端应加弯钩,隔墙顶应用立砖斜砌挤梁。 9、 砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能同时砌起而必须留搓时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。 10、 凡设有构造柱的部位,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行放线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱联结处砌成马牙槎,每一个马槎沿高度方向的尺寸为18㎝(即三皮砖)。 11、 砖墙与柱之间应沿墙高每500㎜设置2根Ф6水平拉结筋连接。墙体抗震拉结筋的位置、钢筋规格、数量、间距长度、弯钩等应按设计要求留置,不应错放、漏放。 12、 每层承重墙的最上一皮砖,在梁或梁垫的下面,以及檐、腰线等线,应用丁砖砌筑。 13、 砖墙每天砌筑高度以不超过1.8m为宜。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 墙体乳胶漆的施工流程是什么
    • Lin_4987 回答:A、施工准备 (一)材料要求: 1、涂料:乙酸乙烯乳胶漆。应有产品合格证、出厂日期及使用说明。 2、填充料:大白粉、石膏粉、滑石粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉等。 3、颜料:各色有机或无机颜料,应耐碱、耐光。 (二)主要机具: 一般应备有高凳、脚手板、半截大桶、小油桶、铜丝箩、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、小铁锹、开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、排笔、擦布、棉丝等。 (三)作业条件: 1、墙面应基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕,为确保墙面干燥,各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。 3、门窗玻璃要提前安装完毕。 4、地面已施工完(塑料地面、地毯等除外),管道设备安装完,试水试压已进行完。 5、大面积施工前应事先做好样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后,方可组织班组进行大面积施工。 B、操作工艺 一、工艺流程: 基层处理 → 修补腻子 → 刮腻子 → 施涂第一遍乳液薄涂料 → 施涂第二遍乳液薄涂料 → 施涂第三遍乳液薄涂料 1、基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。 2、修补腻子:用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。 3、刮腻子:刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定,一般情况为三遍,腻子的配合比为重量比,有两种,一是适用于室内的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液(即白乳胶)∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液 1∶5∶3.5;二是适用于外墙、厨房、厕所、 浴室的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液∶水泥∶水=1∶5∶1。请勿用错。具体操作方法为:第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头时,要注意收的要干净利落。干燥后用 1 号砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料和方法同第一遍腻子,干燥后用 1 号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将墙面等基层刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。 4、施涂第一遍乳液薄涂料:施涂顺序是先刷顶板后刷墙面,刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净,再用布将墙面粉尘擦净。乳液薄涂料一般用排笔涂刷,使用新排笔时,注意将活动的排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨光,并清扫干净。 5、施涂第二遍乳液薄涂料:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。 6 、施涂第三遍乳液薄涂料:操作要求同第二遍乳液薄涂料。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后再处理接头。 C、质量标准 Ⅰ、主控项目 1、水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。 2、水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。 3、水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘贴牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 4、水性涂料涂饰工程的基层处理应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第10.1.5条的要求: (1)木材基层的含水率不得大于12%。 (2)基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。 Ⅱ、一般项目 1、涂料的涂饰质量和检验方法应符合质量验收规范中高级涂刷标准的规定。 颜色:均匀一致。 泛碱、咬色:不允许。; 流坠、疙瘩:不允许。 砂眼、刷纹:无砂眼,无刷纹。 装饰线、分色线直线度允许偏差:1mm。 2、涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。 D、成品保护 1、施涂前应首先清理好周围环境,防止尘土飞扬,影响涂料质量。 2、施涂墙面涂料时,不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。 3、最后一遍涂料施涂完后,室内空气要流通,预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。 4、涂料未干前,不应打扫室地面,严防灰尘等沾污墙面涂料。 5、涂料墙面完工后要妥善保护,不得磕碰污染墙面。 E、应注意的质量问题 1、涂料工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液薄涂料时,含水率不得大于10%。 2、涂料工程使用的腻子,应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂纹。外墙、厨房、浴室及厕所等需要使用涂料的部位和木地(楼)板表面需使用涂料时,应使用具有耐水性能的膨子。 3、透底:产生的主要原因是漆膜薄,因此刷涂料时除应注意不漏刷外,还应保持涂料的调度,不可加水过 4、接槎明显:涂刷时要上下顺刷,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出接头,因此大面积施涂时,应配足人员,互相衔接好。 5、刷纹明显:乳液薄涂料的稠度要适中,排笔蘸涂料量要适当,涂刷时要多理多顺防止刷纹过大。 6、分色线不齐:施工前应认真按标高找好并弹划好粉线,刷分色线时要挑选技术好、有经验的油工来操作,例如要会使用直尺,刷时用力要均匀,起落要轻,排笔蘸量要适当,脚手架要通长搭设,从前向后刷等。 7、涂刷带颜色的涂料时,配料要合适,保证每间或每个独立面和每遍都用同一批涂料,并宜一次用完,确保颜色一致。
    • 装修流程是什么 施工许可证办理流程 工地施工流程 2年以前
  • 3 回答
    • 墙体抹灰一般有多厚?
    • prettygirl 回答:室内抹灰应两遍成活(卫生间防水预留墙面除外),第一遍抹灰厚度7mm左右,第二遍10mm左右,第二遍抹灰应待前一层灰层凝结后进行。厚度超过35mm进行加强处理,小于5mm进行基面剔凿。其他室内抹灰质量按规范和《室内抹灰成活标准》执行。
    • 厚壁管 内墙面抹灰 内外墙抹灰 1年以前
  • 3 回答
    • 墙体抹灰施工方案有没有人熟悉?
    • 请叫我雷锋 回答:墙体抹灰施工方案 1.工艺流程 基层清理一浇水湿润一吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼一抹水泥踢脚或墙裙—做护角抹水泥窗台—墙面充筋—抹底灰—修补预留孔洞、电箱槽、盒等—抹罩面灰 2.操作工艺 (1)基层清理 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂) 3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。 (2)浇水湿润 一般在抹灰前一天,用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。 (3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5cm见方形状。   房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角lOOmm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。 (4)抹水泥踢脚(或墙裙)    根据已抹好的灰饼充筋(此筋可以冲的宽一些,8~lOcm为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据),底层抹l:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平,木抹搓毛,常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光,抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求,无设计要求时凸出墙面5~7mm为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上l51必须保证光洁顺直,踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平,然后用小抹子将上Vl抹平压光,凸出墙面的棱角要做成钝角,不得出现毛茬和飞棱。 (5)做护角 墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。其做法详见图1.1.6.2,然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外)。在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用捋角器自上而下捋一遍,使形成钝角。          (6)抹水泥窗台    先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新补砌好。砖缝划深,用水润透,然后用l:2:3豆石混凝土铺实,厚度宜大于2.,次日刷胶粘性素水泥一遍,随后抹l:2.5水泥砂浆面层,待表面达到初凝后,浇水养护2~3d,窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。 (7)墙面充筋    当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为。两筋间距不大于1.。当墙面高度小于3.时宜做立筋。大于3.时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于。 (8)抹底灰    一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜,抹前应先抹一层薄灰,要求将基体抹严,抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装档、抹与充筋平,用木杠刮找平整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接槎应平顺,地面踢脚板或墙裙,管道背后应及时清理干净,做到活完底清。 (9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒    当底灰抹平后,要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边宽的石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用l:1:4水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。 (10)抹罩面灰   应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润),罩面灰两遍成活,厚度约,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行,然后赶实压光,压时要掌握火候,既不要出现水纹,也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活,如遇有预留施工洞时,可甩下整面墙待抹为宜。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 墙体抹灰开裂处理方法求大神说一说?
    • Hzl_8542 回答:1、如大面积出现裂缝的话,将开裂处墙面基底凿成“U”型状,“U”型槽间距大于20CM以上,并对凿好的基底进行凿毛处理,再挂钢丝网。  2、在将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布、牛皮纸或报纸,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行,但效果一般。 3、将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五厘板”,然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理。但这种办法造价较高、施工难度大。 墙面裂缝产生的原因及处理方法 4、采用带有弹性的装饰材料。目前,有一种“弹性腻子”可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。某种墙漆也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。但这些材料本身的“弹性”较小,在裂缝很厉害的墙面上就不起作用了。 5、有些消费者干脆将墙体的保温层去掉。虽然这种办法可以一劳永逸,但是会降低墙面的保温、隔热性能,因此不建议您采用。 6、土建上的施工洞的墙体是后砌的,它与原墙体如果不能自然连接成一片,就会产生裂纹,所以瓦工一定要错缝抹灰,否则油漆工既是贴切布也不能完全解决裂纹的问题。 7、居室装修结束后,可在每个房间内放一盆清水,以保持室内空气的湿度,可有效地防止墙体的开裂。
    • 油漆开裂 内墙面抹灰 内外墙抹灰 1年以前