高层建筑地下室设计有哪些要点?

徐娜 | 被浏览1023次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 一追再追 2015-12-18 13:58

    高层建筑地下室设计的要点:1 实用性,现在车子比较多,所以配个地下车库还是很常见的。 2 经济性,说穿就是钱。盖地下室是要钱滴,看出钱盖楼的主愿不愿意掏这个钱。 3 安全性,从结构上说,箱型基础比其他基础更不容。一般情况按上端铰支,下端嵌固计算。当地下室顶板与墙身厚度相近时,可采用两端嵌固计算,此时地下室外墙顶部配筋应与地下室顶板配筋同时考虑; 二、迎水面钢筋保护层厚度取50mm.当有外防水时钢筋保护层可适当减少;

    1 评论

  • 流绪 2016-03-08 10:46

    (1)要注重结构的规则性。由于新、旧规范在这一方面出现了比较大的变化,新规范在此增加了比较多的限制因素。比如平面规则性方面的信息、嵌固端上、下层之间刚度比方面的信息等。与此同时,新规范采取了强制性规定,要求建筑物不能采用严重不规则之设计方案。所以,工程技术人员在明确新规范的限制条件中一定要加以注意,从而避免出现后期施工图设计阶段之被动。

    (2)要注重结构的超高性。新规范在应对超高问题上,除了把原先的限制高度设置为a级高度之外,同时还应增加b级高度之建筑。在具体的工程设计之中,出现过因为结构类型之变更而忽略这一问题的情况,从而造成施工图在审查时未能通过,一定要重新做出设计,这对于工程的工期与造价等总体规划存在着相当大的影响。

    (3)要注重嵌固端设置。因为高层建筑普遍带有二层或者二层以上的地下室与人防工程,嵌固端极有可能被设置于地下室的顶板上,同时也有可能被设置于人防顶板等处。假如忽视了其中的任何一方面,均有可能对后期设计工作造成大量安全隐患。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-17 21:35

    1 稳定性验算:建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,验算其地基稳定性。当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,进行抗浮验算(地下室车道、地下水池的抗浮验算不要漏掉)
    2 液化土层计算:场地存在液化土层时,对基础的抗震承载力进行验算(目前桩基础大多通过现场静载荷试验确定单桩竖向承载力,对根据试验确定的承载力如何考虑液化土层的影响规范未作出明确规定。
    3 承台计算:应根据实际桩反力进行计算,在偏心荷载作用下桩反力可能大于该值(最大允许反力为单桩承载力设计值的1.2倍)
    4 基础梁板配筋问题:筏基基础梁、条基基础梁或地下室底板梁的受力方向与一般楼屋面梁板不同。
    5 承台周围土层处理问题:在设置地下室的高层建筑部分,整体建筑的水平荷载作用主要由基础埋深范围内的土层承受,承台高度范围内的所有杂填土层均应进行压实处理,以承受水平荷载作用,并且应采取措施保证承台间和承台底下1.0m范围内土层为非液化土层。
    6 片筏基础设计:片筏基础梁较多、断面尺寸很大,且上翻,采取措施保证基础梁基槽开挖时防止扰动持力层或基槽两侧土层松动影响承载力(砂、卵土持力层尤其应注意,基础梁基槽开挖时基槽两侧土层肯定会松动)。片筏基础设置沉降后浇带,所在跨在后浇带浇筑之前为悬臂受力状态,有的悬挑长度很大,进行施工阶段验算并满足受力要求。
    7 地下室底板下基础设计:高层建筑地下室设计时,当底板下的土质较好时,地下室底板自重、地下室隔墙和水池等荷载考虑由底板下的土层直接承受,要求不扰动土层、对遇到软弱土时的处理方法,超开挖或者标高变化处的回填土的施工应提出明确的要求,回填土不加处理将引起底板开裂。
    8 地下室外墙配筋计算:凡外墙带扶壁柱(或者主体结构框架柱)的,应区别扶壁柱尺寸大小,不应一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋得足、扶壁柱配筋不能偏少、外墙的水平分布筋不能有富余量。除了垂直于外墙方向有钢筋砼内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱)之间外墙板块按双向板计算配筋外(此时框架柱尚应考虑外墙传来的水平荷载作用验算),其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强,考虑外墙水平钢筋受力时应注意满足最小配筋率要求 。
    9 地下室外墙嵌固端问题:地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,这方面问题在地下车道中最为典型,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。地下室底板标高变化处也经常发现类似问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求。
    10 地下室外墙土压力计算:应取静止土压力。
    11 地下室外墙保护层厚度:最好取值为50MM。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-17 18:03

    一、地下室外墙计算简图:一般情况按上端铰支,下端嵌固计算。当地下室顶板与墙身厚度相近时,可采用两端嵌固计算,此时地下室外墙顶部配筋应与地下室顶板配筋同时考虑;
      二、迎水面钢筋保护层厚度取50mm.当有外防水时钢筋保护层可适当减少;
      三、地下室外墙及其付壁柱的混凝土强度等级宜相同(塔楼柱兼做付壁柱除外);纵筋应相匹配。为防止或减少竖向裂缝的产生,其水平构造筋单边配筋率宜大于0.2%,水平筋的间距不宜大于150mm.
      四、地下室防水混凝土的抗渗等级应符合《地下工程防水技术规范》有关规定:工程埋置深度h<10m时,设计抗渗等级为S6,10m≤h<20m时,设计抗渗等级为S8.侧壁抗渗等级应根据埋置深度分级确定。
      五、地下室底板(无梁结构)配筋设计时,应通过调整基础(承台)的平面尺寸,使得底板仅需配通长板筋即能满足底板受力和裂缝控制要求,可以减少钢筋用量且施工方便。
      以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 别墅地下室设计要注意哪些要点
    • 繁华尽落 回答:别墅地下室设计注意要点 别墅地下室就是别墅地下部分的建筑,所以别墅地下室在装修时要特别注意防水、防潮、通风、采光等这些问题。这些问题处理地是否合适直接影响到日后的使用。 别墅地下室在装修时仅通过一些小窗户来进行通风是远远不够的。我们可以使用采光天井的设计方式,用大面积的落地窗来增加采光度和通风度。 不要认为地下室在地底下它的房型就不重要了,地下室的设计规划也是需要功能性和美观感的。 很多业主都会根据自己的爱好把地下室规划成自己娱乐休闲的场所。例如棋牌室、健身房、桌球室、影音室等,更有的设计成小型酒吧、茶室休闲区等。 别墅地下室装修它的私密性也要值得考虑,必要的还需要进行一些隔断。例如一边是影音室一边是茶室,同时使用时为了不让影音室的声音影响到茶室的清净就要注意隔音问题。
    • 地下室装修 别墅地下室防水 别墅怎么设计 2年以前
  • 3 回答
    • 人防地下室设计有哪些技巧和要点?
    • 梦见了什么 回答:1、抗震要求。地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 2、荷载取值与组合。地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。 3、地下水与抗浮。地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。 4、裂缝及控制方法。地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。 工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算,地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。 5、保护层和垫层厚度。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。
    • 店面装修设计技巧 卧室装修设计技巧 电视背景墙设计技巧 1年以前
  • 3 回答
    • 高层住宅地下室设计要点是什么?
    • 热心网友 回答:居住建筑的地下室,居住建筑多为剪力墙结构,且上部户型决定了柱网尺寸,无法先考虑地下室柱网的经济型。但公共建筑的地下室,譬如办公,目前采用的结构形式多为框架或框筒结构,这时候考虑地下室柱网的经济型显得尤为必要,一般以8m~8.4m为宜,可以停三部小车,且在车道的布置方面也非常灵活,因为地下室的造价昂贵,所以面积绝不要浪费,设备用房尽量放在一些不能停车且尽量靠近楼梯的地方,因为将来划分防火分区时,设备用房可能单独成区。 在方案设计时,还要考虑车道入口的选择。一般采用的都是坡道式汽车库,首先应判断汽车库的建筑分类,大于500辆为特大型,301~500辆为大型,51~300辆为中型,小于50辆为小型。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个,特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距不应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距离出入口边线2m处作视点的1200,范围内至边线7.5m以上不应有遮挡视线障碍物,与城市人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道口的距离大于50m;距离道路交叉口应大于80m。在谨遵上述原则下,选好骑车出入口,接下来就是汽车的布置,汽车的停车方式可采用平行式、斜列式和垂直式,或采用三种停车方式。我们一般采用的是垂直式为主。平行式或斜列式为辅的布置方式,车型以小型车为主,车位尺寸为2.4mx5.3m~2.5mx5.5m。各车型建筑设计最小停车带、停车位、通车道宽度详见下表: 高层建筑地下室建筑设计要点 在完成方案设计之后,进入方案设计完善,初步设计阶段,这时候重中之重的是与各专业的配合,净高的控制及各设备用房的确定。首先,谈与人防的配合。在广州,人防由专门的设计院设计,设计院的建筑设计人员在人防这方面负责的是与它的配合、复核它对地下室的影响。人防的等级分类,对建筑地下室的影响,因人防而致使结构楼板加厚,对净高的影响,人防口部的设置,人防风井与设备风井的结合,人防风井对建筑的影响,人防本身功能净高的要求等等问题,人防功能的设置及面积要求应按照规划要求来设计。人防的防护单元的设置会结合建筑的防火分区,所以沟通以及配合显得尤为重要。 建筑与设备的协调: 通风专业:因风管的截面积相比其它的设备管道而言,是比较大的,而且地下室的管道找坡坡度较大,所以由此来控制净高是必要的,通风专业还有风井要通至上部,所以除了考虑风井对地下室的影响外,还应考虑其对上部建筑及总平面环境的影响。风井设置时按防火分区来划分的,一般(以地下室而论),一个防火分区4000平方米,设置一台进风、两台排风为宜。每个防火分区都应有自己专用的进排风。 电气专业:电气专业一般会将电气设备用房(即高压配电房、低压配低房及变压器室、发电机房等)放在地下室,首先要注意的净高问题,电气的设备用房要求净高4.0米,其次,发电机房需要专用的进、排风,不得与其它的合用。 水专业:水专业在地下室的有消防水池、生活水池及生活、消防水泵房,注意的是水池的容积应满足,并留够做人孔的位置,人孔分为侧人孔和顶人孔,生活水池一般会采用成品水箱。 地下室防火设计,设备用房与汽车库单独成区。地下室的防火分区面积为500平方米,地下汽车库的防火分区面积为2000平方米,当局部设有自动喷淋系统时,可局部加倍。高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000平方米。 汽车库的防火分类按下表: 车库类别 一类(大型库) 二类(中型库) 三类(中型库) 四类(小型库) 汽车库(辆) >300或>10000平方米 151~300或5000~10000平方米 51~150或2000~5000平方米 ≤50或≤2000平方米 修车库(车位) >15 6~15 3~5 ≤2 停车场(辆) >400 251~400 101~250 ≤100 注:1、屋面停车场的建筑面积可不计入车库的建筑面积之内。 2、若屋面停车场与下面汽车库无任何连通口,则屋面停车场的停车数量单独计算;否则应计算在汽车库的总车辆数内。 3、复式汽车库的建筑面积按本表的规定值减少35%。 地下室的耐火等级: 1、高层建筑地下室的耐火等级应为一级。 2、 地下汽车库的耐火等级应为一级。 地下室的安全疏散要求: 1、地下室的每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有甲级防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。 2、地下室当房间面积不超过50平方米,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。人员密集的厅、室疏散口总宽度、应按其通过人数不小于1.0m/百人计算。 3、汽车库内的人员安全出口与汽车疏散口应分开设置。地下汽车库每个防火分区的人员安全出口不应少于两个,但同一时间的人数不超过25人或汽车库为四类汽车库时,可设一个安全出口。 4、地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品储藏室。 接下来应该考虑的就是在施工图设计中的地下室防水设计。 一般而言,地下室防水设计应结合设防水位的高度,遵循“防、排、截、堵、疏相结合,刚柔并济、因地制宜、综合治理”的原则。
    • 高层住宅几层 高层住宅电梯 高层住宅几层最好 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室设计要点都有什么
    • 没有昵称_0108 回答:1.剪切刚度比的计算方法仅与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(回填土)的影响无关,因此推荐使用剪切刚度比算法; “地震剪力/地震层间位移” 与结构本身及外界条件都有关系。2.如用“地震剪力/地震层间位移”,地下室顶板的刚度比2,则可以将地下室一层顶板设定为嵌固端,将“回填土对地下室约束刚度比”设定为2(假设有2层地下室),重新进行后续计算。3.用剪切刚度比 计算时,地下室顶板的刚度比可能没有2,比如1.89,其实也是满足规范 嵌固部位刚度比大于2的条件的;规范规定的2不是2.0, 1.89四舍五入后入满足2. 朱丙寅的问答书中说过满足1.5即可。4.对地上建筑物的一边或二边,三边外墙兼做挡土墙,结构外荷载作用不对称时,建议挡土墙采用专门的计算方法进行分析5.地下室连接为整体,上部为若干独立结构,严格讲不是多塔结构,不必执行高规10.6节规定:6.如果地下室只单边有回填土,则该层不作为地下室,即不考虑土的侧向约束作用,但挡土墙应采用专门的软件进行分析。7. 地下室顶板室内外板面标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位;结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 8. 在实际工程设计中,风荷载和地震作用产生的内力一般不起控制作用,墙体的平面外配筋主要由垂直于墙面的水平荷载产生的弯矩控制,可以考虑竖向荷载产生的轴力与垂直于墙面的水平荷载产生的弯矩组合的压弯作用,在有些设计中也可仅按墙板弯曲计算墙的平面外配筋。软件是按前一种方式进行地下室外墙平面外配筋计算的。9.当地下室体量、面积很大时,与上部结构所占面积差异太大,如超大地下室、底盘等,此时可以根据上部结构的底面积取外伸2~3跨作为地下室,并与上部结构共同分析。
    • 地下室装修 地下室防水 地下室除湿机 1年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑地下室要怎么防水?
    • 可爱的橙子 回答:1、防水混凝土是靠自身的密实性达到其防水目的,在防水混凝土的浇筑过程中必须科学合理的方案进行浇捣,避免造成的渗水通道。为保证混凝土的密实度,浇筑时必须使用机器振捣,以确保混凝土振捣密实。另外,混凝土的养护对其抗渗性能具有较大影响,特别是早期湿润养护显得非常重要。混凝土结构模板的拆除时间不宜过早,否则,很容易导致混凝土结构内伤,影响抗渗能力。防水混凝土一般分为两次浇注,第一次混凝土浇筑包括结构底板、独立基础、挡水坝及地梁。第二次为地下室外墙混凝土浇筑。值得注意的是在第二次浇筑混凝土前,应该将第一次浇筑的混凝土表面应凿毛,并用水冲洗干净后,先浇一层水泥浆,然后再浇注防水混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密连接。 2、橡胶止水带及预埋钢板止水带 在独立基础、地梁及以及结构地板的钢筋绑扎时,在钢筋上焊接钢板止水带,或安装橡胶止水带。止水带应固定位置准确,并且固定要平直、牢固。橡胶止水带搭接长度不得小于300mm,钢板止水带搭接长度不小于100mm。在防水混凝土底板浇注过程中,要防止止水带位移和损坏,特别是橡胶止水带要保护好,防止破损,不可卷曲。特别要注意止水带转角处和下部混凝土振捣,使防水混凝土密实。 3、防水卷材施工 高层建筑地下室防水工程的施工需要采用防水卷材,以采用热熔式防水膜为例,其采用的防水膜应符合下列规定:第一,在防水卷材施工时,卷材底表面应均匀加热,不得过分加热;第二,防水卷材应展平压实,卷材搭接处须粘结紧密;第三,点粘法适用于底板垫层混凝土平面部位的卷材,其他部位一般采用满粘法;第四,搭接采用熔接法施工,宽度宜为50mm,有效熔接宽度不应小于30mm;第五,铺贴立面卷材防水需要防止卷材下滑;第六,卷材接缝必须粘贴封严;第七,卷材的接缝应该留在平面上;第八,收边处以不锈钢压条2cm宽,每隔30cm用钢钉固定,并且用封胶敷封。防水卷材铺贴完毕后,经验收合格后,在侧墙粉刷20mm厚掺防水剂的1:3水泥砂浆,然后做25mm厚PS板保护层。 4、细部构造处理 (1)、施工缝 依据设计及相关规范要求处理施工缝。一般墙体和底板施工缝不应留在两者交接处,应留设在底板以上200至300mm。施工缝最好做成企口缝,并且用BW橡胶止水条处理。施工缝在浇灌混凝土前,应将达到一定强度的原混凝土表面凿毛,同时清除混凝土表面浮砂杂物,用水冲洗干净并且保持湿润,上面涂刷合适厚度的水泥净浆,随后可浇灌混凝土。 (2)、后浇缝 高层建筑地下室混凝土的浇注长度超过一定长度就应该设置贯通的混凝土后浇缝,而且缝宽不应小于800mm。待混凝土浇灌6周后,以原设计混凝土标号提高一级的UEA补偿收缩混凝土浇灌,养护时间不小于28d。 (3)、穿墙套管或穿墙管 为了防止结构沉降,穿墙管外可预埋带有止水环的套管,穿墙管和套管均应在浇灌混凝土前埋设。主管与套管之间用密封膏封严,套管外壁止水环应为满焊并居墙体中央。套管固定后浇灌混凝土,止水环两侧混凝土要振捣密实,防止漏振。 希望以上资料能帮助到你。望采纳。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前