机房改造合同要怎么写?

翁锦 | 被浏览124次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2015-12-16 16:55

    委托方(甲方):

    承接方(乙方):

    工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行厂房装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

    第一条:工程概况

    1.工程地址:

    总计:施工面积_________平方米;

    2.施工内容:附《装潢施工内容单》和施工图。

    4.委托方式:

    5.工程开工日期:_______年_______月________日

    6.工程竣工日期:_______年_______月________日

    工程总天数:________天

    第二条:工程价款

    工程价款:(金额大写)_______元,附《装潢工程材料预算表》。

    1、材料款__________________元2、人工费____________________元;

    3、设计费__________________元4、施工清运费__________________元;

    5、搬卸费__________________元6、管理费__________________元;

    7、税金(5.72%)____________元8、其他

    0 评论

  • 木子星生 2015-12-16 16:36

    机房改造协议 合同号:      甲方:    详细地址:    邮政编码:    联系人:       联系电话:    住所:      乙方 :    详细地址:    邮政编码:    法定代表人:           联系电话:    住所:      甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:      第一条 工程项目概况:   (一)项目名称:机房建设合同   (二)施工地址:   (三)双方委派的工程代表:   甲方代表: 联系电话:   乙方代表: 联系电话:      第二条 工程项目的运作方式:   (一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;   (二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。   第三条 工程项目的具体内容   (一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。   (二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。   (三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)   (四)配合甲方进行设备的调试、调测。   (五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。   (六)其它与基站机房建设有关的事宜。      第四条 工程价款与费用结算   (一)工程施工总价款人民币(小写): (人民币大写:);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。   (二)付款方式:   1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。   2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的  %。   3.剩余  %工程合同款于工程全部完工  个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;   4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:   收款人   开户行:   帐 户:   5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。      第五条 工程期限   (一)工程开工日期为:       ;   (二)施工最后期限:          ;   (三)完工时间预计:      第六条 双方的权利和义务   (一)甲方的权利与义务   1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;   2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度; 3.施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;   (二)乙方的权利与义务   1.乙方应在规定的时间内提交"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划",甲方对于乙方提交的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"同意与否,应在  日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的"施工组织设计方案"和"施工综合进度计划"为合同附件,应共同遵循;   2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:   (1)施工单位的营业执照及法人证明书;   (2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。   3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;   4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;   5.合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币  万元施工保证金,用于施工质量和完工时间的保证;   6.乙方在组织施工时应切实注意安全,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责;   7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。   8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。      第七条 未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;      第八条 乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。      第九条 保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。      第十条 工程质量与验收   (一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。   (二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。   (三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。   (四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。   (五)工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,  乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。   (六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。 (七)需要进行中间验收的工程或部位,在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。   (八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。      第十一条 违约责任   (一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失,甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金,不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金  %),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。   (二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工,不能自作主张,否则造成的一切损失均由乙方自行负责。   (三)本合同生效后,除甲乙双方一致同意或不可抗力外,双方应认真履行。任何一方单方中止合同,应承担违约责任,违约金为本合同工程施工费用总金额的  %。   (四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;   (五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障,乙应承担由此造成的一切损失。   (六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此造成的损失。   (七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。      第十二条 争议解决方式   甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。      第十三条 本合同未尽事宜,双方协商解决。经双方协商一致,合同条款可以予以变更或终止。      第十四条 本合同签署之日起日内,乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币,方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。      第十五条 本合同一式四份,甲乙双方各执两份,        甲方:(章)              乙方(章)     代表人:(签字)            代表人:(签字)   (委托代理人)             (委托代理人)   联系电话:               联系电话:     年 月 日              年  月  日 希望我的答案对你有所帮助。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-12-16 15:03

    甲方:

    乙方:


    甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,由2012年位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:

    1.1工程概况:

    本工程主要包括系统计算机机房装修改造、机房设备的提供安装调试、及其工程。

    1.2项目名称:江苏省XXX机房改造

    1.3承包范围

    系统工程设计、施工、及设备材料供应。

    1.4本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:

    1.5质量合保证

    乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材

    料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。

    第二章 甲乙双方的责任

    2.1

    1)

    2) 甲方的责任: 负责协调施工现场各工种间的配合。 负责对工程施工进度及质量进行检查、监督,发现问题及

    时提出并通知乙方及时纠正.

    3) 向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材

    料的库房。

    4) 对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩

    散给第三者。

    2.2 乙方的责任:

    1) 负责本系统工程施工图纸设计。

    2) 负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成

    各项工作。

    3) 负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,

    确保工程质量。

    4)

    5)

    6)

    7)

    8) 负责成品交验前的保护,保养。 做好施工记录、隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。 负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。 负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。 乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方

    管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。

    9) 做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时

    清理现场垃圾,做到文明施工。

    10) 做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及

    地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

    第三章 材料及设备

    3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。

    3.2 装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;

    3.3 所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

    3.4 材料、设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。
    第四章合同价款;合同总价为:元整;合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调;第五章付款方式;5.1合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价;5.2乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲;5.3甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效;第六章工期;6.1本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施;6.2根据甲方的施工进度安排施工工作;6.3乙方

    --------------------------------------------------------------------------------

    第四章 合同价款

    合同总价为: 元整

    合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。

    第五章 付款方式

    5.1 合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币 元整。

    5.2 乙方工程施工完毕,验收合格, 正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币: (以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。

    5.3 甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。

    第六章 工期

    6.1 本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。

    6.2 根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

    6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。


    第七章 设计变更

    甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。


    第八章 工程验收

    8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲、乙双方对工程进行验收。

    8.2 工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。

    8.3 按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。

    8.4 甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章。

    8.5 若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格。

    第九章保证及处罚;9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方;9.2乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正;9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,;9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,;9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证,质保期;9.6凡购买乙方销售的产品设备,自验收合格之日起;9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有

    --------------------------------------------------------------------------------

    第九章 保证及处罚

    9.1 乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

    9.2 乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。

    9.3 乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期,每天按工程款的0.1%支付违约金。

    9.4 乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。

    9.5 乙方提供综合布线线路15年质量保证,质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证,质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内,乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换(详见产质保规定),保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。

    9.6 凡购买乙方销售的产品设备,自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障,经检验属实可免费更换、维修,但下列情况不属保修范围。1 不正确操作,造成产品损坏:2 自行拆卸,标贴损坏,日期涂改,产品人为损坏,进水,变形,受潮,自然灾害,雷击等。 质保期后乙方提供维修服务,修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。

    9.7 如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。

    第十章 仲裁与诉讼

    10.1 执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题,均应通过双方友好协商解决,协商不能解决的争端,提交甲方所在地法院诉讼解决。 10.2 除另有裁决外,仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

    10.3 在仲裁与诉讼期间,除正在仲裁与诉讼部分外,合同其它部分继续执行。

    仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 跪求一份机房搬迁合同?
    • 有烟无火80 回答:甲方:_________ 乙方:_________ 为了合理使用设备搬迁费用,安全顺利完成设备搬迁工作,经甲、乙方认真磋商,达成如下协议。 1.甲方原则同意成品仓、干燥筒、配料器、粉料罐、等设备(共_________件)交由乙方承运搬迁。乙方接到甲方通知后,吊、运车辆应3日内进入甲方指定场地,乙方吊车进场后所有设备的吊卸工作由乙方承担。 2.甲方拟将设备的上述工作的吊车,运输板车的使用费一次性包给乙方。 3.为促使乙方积极配合、尽快将设备拉出工地,双方约定,甲方出一定数额协调费给乙方,而乙方不管遇到多大困难,也不管延续时间多久,乙方都必须尽最大努力,以最快速度把设备装上车,把自己承运的货物运出拆卸现场。基于上述乙方额外承担的责任,甲方给乙方协调费,总共_________元(大写:_________元)。此费用乙方包死不动。 4.乙方装货拉出拆卸现场之后保证在_________天之内运至甲方卸货工地。因气候等意外因素影响,可酌情延期。 5.甲方总共给乙方出资_________元(大写:_________),作为去程过路过桥等途中所需资金。 6.甲方不负担乙方司机食宿及乙方车辆维修费。 7.甲方提供《装货清单》,乙方按装货清单拉运。乙方必须选用合适的吊车、板车及货车,并按甲方指定的路线运输,以确保吊卸、运输过程中的设备安全。如因乙方不按甲方指定路线、速度行驶造成设备损坏,由甲方根据实际损坏估价,乙方来赔偿。 8.吊车、板车及货车费用与支付     (1)乙方承担人员、运输费用总和为_________元(大写:_________)。     (2)费用支付方式:乙方所有吊、运车辆进入场地后,甲方预付_________元整(以支付),作为启动资金,等所有板车、货车(包括其它承运单位车辆)装完货后,甲方再付_________元整,剩余的_________元整待乙方承运货物到达目的地后一次付清。     (3)其他说明:乙方将甲方的设备拉往目的地并安全卸货后,甲方接货人员出具运输完工证明,据此作为最后结算依据。 9.本协议未尽事宜,由甲、乙方另外商订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 10.本协议一式四份,双方各执二份,双方签字盖章之日起自动生效,合同支付完毕后失效。 甲方(盖章):_________        乙方(盖章):_________         法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________      _________年____月____日        _________年____月____日         签订地点:_________          签订地点:_________   
    • 装修合同 机房空调 空调机房 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程分项承包合同写么写?
    • kitty1235 回答: 工 程 名 称:__________  工 程 地 点:__________  合 同 编 号:__________  (由设计人编填)  设 计证书等级:__________  发 包 人:__________  设 计 人:__________  签 订 日 期:__________  中华人民共和国建设部  监制  国家工商行政管理局  二○○○年三月  发包人:_________________________________  设计人:_________________________________  发包人委托设计人承担________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。  第一条 本合同依据下列文件签订:  1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。  1.3建设工程批准文件。  第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。  --------------------------------------------  | | | 建设规模 | 设计阶段及内容 | | | |  |序号|分项目名称|----- |--------|估算总投资|费|估算设计费|  | | | |建筑面积| | |(万元) |率| (元) |  | | |层数| 2 |方案|初步设计|施工图| |%| |  | | | |(m ) | | | | | | |  |--|-----|--|----|--|----|---|-----|-|-----|  | | | | | | | | | | |  |--|-----|--|----|--|----|---|-----|-|-----|  | | | | | | | | | | |  |--|---------------------------------------|  |说 | |  |明 | |  --------------------------------------------  第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:  -------------------------  |序号|资料及文件名称|份数|提交日期|有关事宜|  |--|-------|--|----|----|  | | | | | |  |--|-------|--|----| |  | | | | | |  |--|-------|--|----| |  | | | | | |  -------------------------  第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:  -------------------------  |序号|资料及文件名称|份数|提交日期|有关事宜|  |--|-------|--|----|----|  | | | | | |  |--|-------|--|----| |  | | | | | |  |--|-------|--|----| |  | | | | | |  -------------------------  第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。  -------------------------------  | |占总设计费|付费额| 付费时间 |  | 付费次序 | | | |  | | % |(元)|(由交付设计文件所决定)|  |------|-----|---|------------|  |第一次付费 |20%定金| | 本合同签订后三日内 |  |------|-----|---|------------|  |第二次付费 | | | |  |------|-----|---|------------|  |第三次付费 | | | |  |------|-----|---|------------|  |第四次付费 | | | |  |------|-----|---|------------|  |第五次付费 | | | |  -------------------------------  说明:  1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。  2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。  3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。  实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。  4.本合同履行后,定金抵作设计费。  第六条 双方责任  6.1发包人责任:  6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。  6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。  在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。  6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。  6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。  6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。  6.2设计人责任:  6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。  6.2.2设计人采用的主要技术标准是:  6.2.3设计合理使用年限为____年。  6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。  6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。  6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。  第七条 违约责任:  7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。  7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。  7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的 %。  7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。  7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。  第八条 其他  8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。  8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。  8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。  8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。  8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。  8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。  8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。  8.8本合同一式__份,发包人__份,设计人__份。  8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。  8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。  8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。  8.12其它约定事项:  发包人名称: 设计人名称:  (盖章) (盖章)  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)  住 所: 住 所:  邮政编码: 邮政编码:  电 话: 电 话:  传 真: 传 真:  开户银行: 开户银行:  银行帐号: 银行帐号:  建设行政主管部门备案: 鉴证意见:  (盖章) (盖章)  备案号: 经办人:  备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日
    • 分水器 音箱分频器 地暖分水器 1年以前
  • 3 回答
    • 机房装修改造方案谁有?
    • 森深不见鹿 回答:A. 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并应符合下列要求: a) 墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。 b) 应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。 c) 活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。 d) 吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。 B. 工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。 C. 主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处,均应采取密封措施。 D. 电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。 E. 当主机房和工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。 F. 当主机房内设有用水设备时,应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏措施。 2 装修设计方案 机房地面主要材料为活动地板,活动地板已成为现代化机房内必不可少的设施之一,利用它可在计算机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板上用于安放各类计算机设备,活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线,可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线;静电地板上安装地板弹簧插座作为机房设备用电使用;同时还可用作构成空调送风的静压箱,此外活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。上述地板具有重载重能力,不易变形。地板性能符合《计算机机房用活动地板技术要求》。 所有支架由优质钢材制成,保证地台结构稳固、耐火。 对铺设场地的要求 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电器、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 施工现场备有220V/50HZ电源以及水源。 地板安装铺设工具 专业切割锯; 激光水平测定仪、网络激光扫描仪; 水泡水平仪、卷尺、墨线; 吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝刀; 吸尘器、笤帚、墩布。
    • 机房空调 装修水电改造 空调机房 1年以前
  • 3 回答
    • 计算机机房改造方案要怎么写?
    • 最亮的小太阳 回答:机房装修设计要求 A. 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并应符合下列要求: a) 墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。 b) 应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。 c) 活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。 d) 吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。 B. 工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。 C. 主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处,均应采取密封措施。 D. 电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。 E. 当主机房和工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。 F. 当主机房内设有用水设备时,应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏措施。 2 装修设计方案 机房地面主要材料为活动地板,活动地板已成为现代化机房内必不可少的设施之一,利用它可在计算机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板上用于安放各类计算机设备,活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线,可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线;静电地板上安装地板弹簧插座作为机房设备用电使用;同时还可用作构成空调送风的静压箱,此外活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。上述地板具有重载重能力,不易变形。地板性能符合《计算机机房用活动地板技术要求》。 所有支架由优质钢材制成,保证地台结构稳固、耐火。 对铺设场地的要求 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电器、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 施工现场备有220V/50HZ电源以及水源。 地板安装铺设工具 专业切割锯; 激光水平测定仪、网络激光扫描仪; 水泡水平仪、卷尺、墨线; 吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝刀; 吸尘器、笤帚、墩布。
    • 水电改造 机房空调 空调机房 1年以前
  • 3 回答
    • 机房改造工程方案求一份?
    • 家和往事兴 回答:答,1、 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 上海xxx有限公司数据中心机房是公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 上海xxx有限公司一个快速发展的企业,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费。 经济性/投资保护: 应以较高的性能价格比构建贵司数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 可管理性: 由于上海xxx有限公司数据中心机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。 1.2 工程和设备的技术标准 严格参照的基本文件: ISO,IEEE,IETF等 数据中心机房的系统需求 国际标准: IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准 ANSI X3T9.5 FDDI 其他重要标准: 建筑部分参照标准 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 电力保障部分参照标准: 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《电子计算机机房设计规范》(GB50714-93); 《计算站场地技术要求》(GB2887-89); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 综合布线部分参照标准: 中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规CECS72:95 SYSTIMAX结构化布线系统设计总则 1.3 工程范围 上海xxx有限公司数据中心机房的施工范围和主要项目是: 建筑部分: 国产沈飞抗静电全钢活动地板敷设 不锈钢饰边框大玻璃隔断安装或乳胶漆饰面石膏板隔墙 高级乳胶漆装饰墙面 各类门安装 电气工程部分: 机房动力配电系统; 机房UPS电源配电系统; 机房照明及应急照明系统; 机房直流地极、直流地网及静电泄漏地网; 配电柜、配电箱制作安装; 各类用电设备安装; 配电系统消防联动部分。 空调新风系统: 空调机安装; 新风系统制作安装、新风机安装; 排风系统制作安装、排风机安装; 门禁系统: 入口门处设置不同的进入等级。 保安监控系统: 设置摄象接头,监控设备。监控设备设在中控室。 漏水检测系统: 对空调机及其上下水管设置定位漏水检测系统。 消防报警及自动灭火系统: 采用智能型火灾报警系统,设置烟感、温感探测器。 采用FM200全淹没式气体灭火系统,使用自动、手动及机械操作。 *场地监控系统(监控) 对下述系统及设备提供24小时全天候监控。 UPS不间断电源 配电柜 柴油发电机(如有) 其他 1.4 项目需求分析 1.4.1工程简介 上海xxx有限公司数据中心机房可用总面积约为2000平方米。 前厅接待区: 企业形象、公司背景说明 会议室: 办公家具、电子黑板及空调机等 演示厅: 视频演示系统、PC机及空调机等 办公室: 办公家具和设备、空调机等 配电室: UPS电源、后备电池、配电柜、空调机等 网管计费中心: 计费系统、视频系统、空调机等 客户办公室: 办公设备、PC机空调机等 监控室: 图像、动力监控系统、空调机等 气体钢瓶间: 气体钢瓶、支架管路、启动钢瓶 值班室: 火灾报警控制盘、联动控制盘 1号机房区: 机柜、计算机及网络设备、精密空调等 2号机房区: 机柜、计算机及网络设备、精密空调等 若:机房层高为3.6米,梁下高为3.1米,活动地板高0.4米,机房设计净高2.7米。 1.4.2需求分析 上海xxx有限公司数据中心机房项目建设的目标为:为今后的业务的进行和发展提供服务。数据中心机房项目建设要求提供可靠的高品质的机房环境。一方面机房建设要满足计算机系统网络设备,安全可靠,正常运行,延长设备的使用寿命。提供一个符合国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。另一方面,机房建设给机房工作人员网络客户提供了一个舒适典雅的工作环境。说到底,计算机房是一个综合性的专业技术场地工程。机房具有建筑结构、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及新兴的先进的计算机及网络设备所特有的专业技术要求。同时又要求具有建筑装饰、美学、光学及现代气息。因此机房建设需要专业技术企业来完成。从而在设计和施工中确保机房先进、可靠及高品质。只有既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格,有新的立意的机房,才能充分满足业主的使用要求。 1.4.3方案描述 上海xxx有限公司数据中心机房机房面积2000平方米,设有三个数据机房、客户办公室、监控室、UPS配电室、网管及计费中心、演示厅、办公室、会议室及前台接待厅等。 机房设配电室,安装UPS电源,并设有主配电柜、电池柜、计算机配电柜、照明配电箱,对机房配电系统全面管理。 机房配电设UPS电源配电、空调动力及照明配电,并做直流地网和静电泄漏地网。 机房单独设空调系统棗机房专用空调方案,选用德国STULZ公司型号为MRD-1324A/MRD-993A空调机。 机房采用门禁系统,机房大门、工作间、网络配线室、设置门禁。 机房设置消防与自动报警系统,并设置FM200气体灭火系统。 1.4.4 对土建结构方面的要求 1、电子计算机机房的建筑平面和空间布局应具有适当的灵活性,主机房的主体结构宜彩大开间大跨度的柱网,内隔墙宜具有一定的可变性。 2、主机房净高,应按机械高度和通风要求确定,宜为2.4~3.0M。 3、电子计算机机房的楼板荷载可按5.0~7.5KN/M2设计。UPS电源室的楼板荷载可按8.0~1.2KN/M2设计 4、电子计算机机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能。变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。 5、主机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设技术竖井。 6、室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾控测器及喷嘴等应协调布置,并应满足各专业的技术要求。 7、电子计算机机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。 8、电子计算机机房各门的尺寸均应保证设备运输方便。 1.5 方案总体介绍 1.5.1 建筑部分 上海xxx有限公司数据中心机房是高科技产业类ISP/ASP用机房。为了机房的安全可靠、正常运行,对该机房的设计必须符合国家标准、行业标准及规范;在防火安全方面,要按照一级防火要求设计。 机房采用恒温恒湿的专用空调,送风方式为下送风上回风的循环送风方向,这样可保证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。为了防止精密空调机的加湿器漏水,在每台空调机周围安装了漏水检测报警系统。 为了保证电脑机房内工作人员有一个舒适的工作环境,和保证机房内的空气洁净程度,我们设计了新风系统送入机房,这样既可保持机房内的空气新鲜,同时也能维持机房内的正压需要。 在进入电脑机房的地方给工作人员分别设置了进入权限和历史记录的门禁系统。主机房、工作区、网络配线间及机房入口大门均安装门禁。 1.5.2机房动力配电保障系统 机房辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括计算机专用精密空调系统、计算机机房照明配电系统、计算机机房新风系统及市电辅助系统(市电插座等)。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用电缆或封闭母线(电源取自建筑物本体低压配电室母线)进线配电柜(AP)与出线配电柜(AP1、AP2)并排安装于机房UPS配电室,采取集中控制,便于管理机房空调设备。各电脑机房及其它房间专用空调电源直接引自开关柜AP1,舒适空调及新风、市电插座引自多用途配电箱AX,体现出集中控制与就地操作相结合的设计原则。 机房计算机设备动力配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用电源由市电供电加备用发电机这种运行方式,以保障电源可靠性的要求;系统中同时考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。市电电源供电与备用发电机供电在机房配电室进行切换,再经过UPS不间断电源对计算机设备供电。 电源进线采用电缆或封闭母线,双路切换柜、UPS输入输出配电柜并排安装于机房配电室。配电系统采用集中及分散控制,输出配电分柜JAP1—JAP4安装于负荷集中区域(电脑机房及控制室),以便于就地控制、管理设备计算机用电。 1.5.3机房照明配电系统 a. 照度: 机房按《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)要求,照度为400Lx;同时设机房疏散指示灯、安全出口标志灯;应急备用照明照度不小于40Lx。 b. 灯具选择: 灯具选用亚光不锈钢三管格珊灯组并带电容补偿: 3*40W(1200*600)/3*20W(600*600) 接地系统: a、交流工作地、保护地采用建筑物本体地极,设计考虑为直流逻辑地设一组新的接地极,接地电阻小于1Ω;机房配电系统的交流工作地、安全保护地采用建筑物本体综合接地(其电阻小于0.5Ω)。 b、为防止感应雷、侧击雷高脉冲电压沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。 正如您所知道的,机房内的供配电系统是机房中建设规划中最重要的内容。所以我们为上海xxx有限公司数据中心机房提供的是一个完全解决方案。在设计上我们采用了模块化宽冗余的设计理念,既符合电脑机房配电系统的灵活性,又不会对未来扩容造成瓶颈。 由于目前国内大容量的电气开关各方面性能很难达到电脑中心完全安全意义上的要求,所以我们建议所有核心电气产品一律使用法国梅兰日兰/施耐德的电气设备。从直接成本上看可能会增加一部分投资,但从上海xxx有限公司数据中心机房的重要性和安全性以及未来发展考虑,这一投资是非常合理和科学的。 1.5.4 空气质量保障系统 为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用梅兰日兰公司德国生产的STULZ恒温恒湿机房专用空调机。 机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。 机房内的新风系统是必不可少的。清新的新风提高机房的洁净度,使机房保证正压,并提供新鲜空气。新风应满足两个指标:其一,是每人每小时40立方米;其二,是应占空调系统总风量的5~10% 本机房四周密封,新风极为重要。 根据国家有关规范和标准规定,计算机房内应设排风系统,用以排除可能出现的烟雾及灭火后出现的气体。 1.5.5 综合布线(方案另述) 1.5.6 门禁系统 在方案中我们设计了多套门禁系统,分别用于电脑机房的入口处和主控机房,是电脑机房安全的保障。可以根据贵方的需要,对各门禁系统进行分级授权,从而实现人员进出的的电子化管理。 1.5.7 机房专用空调 根据此数据中心机房的实际情况,我们建议选用恒温恒湿机房专用精密空调。推荐使用的产品为德国生产的STULZ(史图斯)空调机,它可以保证电脑机房拥有一个恒久的良好的机房环境。 1.5.8 防雷工程(参考) 根据有关统计资料表明,感应雷电过压幅值在无屏蔽架空线上最高标准达20KV,所以在建设计算机房时应做好防雷工程,以防患于未然。 机房防雷工程一般要做以下几步: 1、做好机房接地 根据国际GB50174—93《电子计算机房设计规范》,交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定。如果计算机系统直流地与其他地线分开接地,则两地极间应间隔25米。 2、做好线路防雷 1)在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器构成第一级衰减。 2)在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器构成第二级衰减。 3)机房布线不能延墙敷设,以防止雷击时墙内钢筋瞬间传导墙雷电流时,瞬间变化的磁场在机房内的线路上感应出瞬间的高脉冲浪涌电压把设备击坏。 1.5.9 机房设备监控系统(参考) 随着科学技术的日益发展,计算机在金融、保险、证券、铁路、邮电、电力、海关、税务、国防等领域得到广泛的运用,为保障计算机系统时时刻刻地正常运行,各单位投入了大量的环境设备,诸如低压配电设备、备用柴油机组、UPS、专用空调、消防、漏水报警、门禁设施等等,一旦这些设备出现故障,对计算机系统的运行,对数据传输、存储的可靠性构成威胁。如故障不能及时排除,可能会造成的经济损失是无法估量的,故计算机房的管理工作就显得尤为重要。 目前许多计算机房采用24小时专人值守,定时巡查机房内的环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,造成人力的浪费,而且对事故的发生时间及责任无科学的认定。更重要的是人为的疏忽或值守人员对设备缺乏必要的了解,即使发生故障也不能作出及时的处理,那么损失是无可避免的了。 机房场地设备监控系统不仅对机房供配电系统(分为一次配电、二次配电);不间断电源(UPS)系统;空调系统;消防系统;保安系统(分为门禁系统、闭路监视系统、通道报警系统);漏水检测系统等环境设备具有完善的监控和控制功能,更为重要的是融合了机房的管理措施,对发生的各种事件都结合机房的具体情况给出处理信息,提示值班人员进行操作。实现了机房设备的统一监控,实时语音电话报警,实时事件记录。减轻机房维护人员负担,有效提高系统的可靠性,理清事件关系,实现机房可靠的科学管理。 根据IDC对计算机房动力及环境设备提出的监控项目及具体要求,选用智能集中监控系统。(见系统结构图)。 各前端智能仪器[如XB-DM8(通用控制器),XB-DIRIS(电量监控仪表),XB-AM17(模拟量采集器),空调,UPS等,通过直接或传感器不断采集前端设备(如进线柜、母联柜、出线柜,消防报警系统,门禁系统,各漏水检测点,环境温湿度测量,电池组,各空调机,各台UPS等)的数据(如电量,电压,温度,湿度,信号状态等等),各前端智能仪器以RS485远程控制网络的型式与工控机的设备驱动板直接相连,实时地将前端智能仪器收集到的设备数据传递到控制中心计算机内进行分析处理,在显示器上显示出来。然后又把监控计算机发出的下一步监控指令进行必要的转换后传送到各前端智能仪器以便执行这些监控指令,从而指挥现场的各设备工作,通过这种高效率、有条不紊的过程,令整个监控系统实现了全自动化。 由于UPS和空调产品经历了几代的变化,从而在功能上也不断增加,致使监控的方式有所不同,早期的产品只有工作信号输出监控的功能就十分简单。近期智能型的即带有通讯接口产品,监控UPS内部各部份的工作状态及工作参数,梅兰日兰UPS、SICON UPS、EXIDE UPS等UPS都是采用RS232通讯接口。因此得先通过RS232/RS485转换器变成RS485总线。UPS的RS232通信接口通过RS232/RS485转换器将转换后的信号直接传送到工控机的设备驱动板的UPS通讯口。从而完成上海吉通所要监控设备的监视与控制功能,实现所有设备的统一界面管理,因此操作和维护起来非常的简单、方便。 2、详细设计 2.1 建筑部分 2.1.1 设计规范 GB 2887-89《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 GBJ 45《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50222-95《建筑设计防火规范》 GB 50054-95《低压配电设计规范》 IEC1024-1:1990《建筑防雷》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 2.1.2 设计方案 本方案机房场地装修装璜的设计宗旨是: (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能造成系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供配电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 室内装璜部分的设计遵循原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。 选用的装璜材料: 在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康 2.1.3 架空地板工程 活动地板在计算机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。 活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面(有进口和国产的区别)。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。目前国内机房活动地板使用档次高的有德国美露牌抗静电活动地板。该机房采用沈飞牌防静电活动地板。 抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。 此数据中心机房活动地板敷设高度为0.4米,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用铝塑板踢脚板压边装饰。铝塑板踢脚板与铝塑板玻璃隔墙互相衬托,协调一致,效果极佳。 机房设计采用下送风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面最好采用水磨石地面。如地面抹灰应达到高级抹灰的水平。而且地面需要进行防尘处理。通常在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆两遍。全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。 下面再介绍一下抗静电活动地板的性能、特点。 活动地板主要由两部分组成。A)抗静电活动地板板面;B)地板支承系统,主要为横梁支角(支角分成上、下托,螺杆可以调节,以调整地板面水平)。地板规格主要为600*600毫米。 活动地板是易于更换的。用吸板器可以取下任何一块地板。地板下面的管线及设备的维护保养及修理是极其方便的。 活动地板是灵活的。当其中的某一部分需要改变,如增加新的机柜,其扩展极其方便。如需调整地板高度可任意调整。 活动地板是牢固的,稳定的,紧密的。这是毫无疑问的。而且我们所推荐的沈飞地板和钢地板恰恰具备这些优点。活动地板安装的工艺可以保证地板的严密和稳定。调整好不会有响动和摇摆,也没有噪音。至于防鼠,则应在围护结构上解决,尽量不留孔洞。有孔洞如管、槽,则要作好封堵,要绝对保持围护结构的严密。活动地板安装一定要做到非常严密,表面平整。这取决于两个方面。一是活动地板本身的精度,二是安装工艺和质量。安装的活动地板,给人以高档、豪华的印象。地板系统的确可以承受较高压力的碾压。在高压力下有较好的持续性。这是因为地板本身承载能力大和板面的硬度高和稳定性好。活动地板有专用的通风地板。通风地板是单独加工的,钢结构。走线地板加工后都相应地套装塑料出线口,在线口内走线。地板下,我们一般要涂防尘漆,并考虑粘贴福乐士保温层,以做到保温绝热。 此外,沈飞地板的阻燃性能和系统电阻率均满足国家的有关标准,并通过了权威检测部门的检测,有国家认可的检测报告。 2.1.4 玻璃隔墙工程 数据中心机房的隔墙推荐采用发纹饰面玻璃隔墙。玻璃隔墙在机房中的重要作用是显而易见的。最初的玻璃隔墙是在木隔墙上安装固定玻璃窗,然后在八十年代初期大量采用铝合金玻璃隔墙。九十年代初期不锈钢饰面大玻璃隔墙在机房中得到了广泛应用。这种隔墙配合以不锈钢边框,采用12毫米厚玻璃,安全、牢固,壮观气派,透视效果极好,衬托了机房宏观形象。玻璃隔墙的优点确立了它在机房中的地位。在玻璃隔墙实际使用中,最初用做饰面的不锈钢镜面板尽管外形靓丽,但终因易产生眩光而逐步淘汰,代之以发纹不锈钢饰面。 该数据中心机房中大量地采用玻璃隔墙。为安全起见,应该使用钢化玻璃。 机房外围界墙及防火隔墙建议在土建施工中采用轻质土建隔墙,并两面用水泥砂浆抹平。如机房不适宜做土建隔墙,可以采用轻钢龙骨苍松板隔墙(内镶岩棉)。其强度、表面硬度和防火性能指标均能满足要求,且保温、隔热、隔音,是轻质隔墙中的理想材料。其墙厚度约为100毫米。 2.1.5 墙面工程 机房中吊顶、地板、玻璃隔墙材质都比较好,价格也高。墙面不管是采用壁纸还是高档乳胶漆,价格虽很低廉,但外观无法与吊顶和活动地板相互衬托。近年来,在高档、先进的机房中主要采用了以下几种材料做墙面:金属复合壁板、铝塑板等。 上述两种材料施工后,所见到的墙体表面相似,均为金属漆面。只是基层结构不同而已。下面分别叙述两种墙面的优缺点。 金属复合壁板是由彩色钢板(0.7毫米)做好50毫米厚的箱型凹凸的板材。其内部垂直粘贴50毫米的优质岩棉。板材在生产线上加工,工艺先进,尺寸精确。安装时,在顶上和地面先安装马槽,然后依次把壁板推入后固定。其表面为钢板漆面,安装后接口缝隙小于1毫米,美观、整齐,缝隙均匀。该壁板又常常用在洁净室,隔音、保温、密封效果好。该墙体有配套的金属壁板门,精致、美观。 铝塑板墙面也是由骨架和面层组成。骨架有两种:一种采用轻钢龙骨石膏板;另一种采用15毫米中密度板,宽150毫米,间距150毫米。中密度板调平后粘贴三层板。在刷涂防火涂料后,作为骨架基层。基层形成后,两面刷胶,晾干后,将铝塑板粘贴牢。铝塑板粘贴时,留缝隙3毫米,注玻璃胶。铝塑板墙面表面为铝板漆面。该种隔墙优点是价格适中,安装方便,表面也很清秀。缺点是缝隙注胶时难度较大。 墙面处理最经济的方法是直接对墙面进行基础处理后(轻钢龙骨石膏板墙),喷涂以高级乳胶漆进行装饰。这种方法既可基本满足电脑机房基础建设技术上的 要求,也可节约大量的投资,不失为一种务实的处理办法。但必须指出的是各项技术指标和外观效果均大大逊于前三种方法,耐久性也较差。 2.1.6 门窗工程 机房的门一般要求与墙协调。在铝塑板玻璃隔墙上的门采用不锈钢无框玻璃。疏散出口,钢瓶间采用防火门。 防火门一般有两种。一种为不锈钢材质;另一种为钢材漆面。建议上海汤臣防火门,工艺精确,质地优良。 2.2 电气部分 2.2.1 设计依据,执行的设计规范 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93); 《计算站场地技术要求》(GB2887-89); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 数据中心机房提供的平面图及技术要求。 2.2.2 数据中心机房配电设计主要考虑 1. 机房进线电源采用三相五线制; 2. 机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制; 3. 机房用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电; 4. 机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆,敷设镀锌铁线槽SR及镀锌钢管SC及金属软管CP; 5. 机房配电设备与消防系统联动; 2.2.3 机房动力配电系统 机房辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用精密空调系统,机房新风系统及排风系统等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 辅助设备配电系统图 电源进线采用电缆或封闭母线(电源取自建设方变配电室母线),双路电源切换柜(AA1)与配电柜(AP1)并排安装于配电室,采取集中控制,便于管理机房空调设备。 机房计算机设备动力配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用电源由市电供电加备用供电这种运行方式,以保障电源可靠性的要求;系统中同时考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。市电供电与备用供电电源引自两个不同的电源点,在机房配电室进行切换,再经过UPS不间断电源对计算机设备供电。 计算机设备配电系统图 电源进线采用电缆或封闭母线,双路切换柜、馈线柜并排安装于配电室。配电系统采用集中控制,以便于管理设备计算机用电。 2.2.4 机房照明配电系统 照度选择: 主机房按《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)要求,照度为400Lx; 电源室及其它辅助功能间照度不小于300Lx; 机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于1Lx; 应急备用照明照度不小于30Lx; 灯具选择 灯具选用松业三管格珊灯组并带电容补偿: 3*40W(1200*600) 3*20W(600*600) 灯具正常照明电源由市电供给,由照明配电箱中的断路器、房间区域安装于墙面上的跷板开关控制。应急备用照明灯具为适当位置的荧光灯灯带中间一管,应急照明电源由双路电源供给。正常情况下荧光灯由市电供电,市电停电时,市电电源切换到备用电源,由备用电源供电,燃亮灯具。 照明系统 2.2.5 接地系统 机房设有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。本次设计考虑为直流逻辑地设一组新的接地极,接地电阻小于1Ω;机房配电系统的交流工作地、安全保护地采用建筑物本体综合接地(其电阻小于4Ω),防雷接地由建筑物本体防雷设计考虑,机房区不再单独设计防雷接地。直流逻辑地极与建筑物接地极的距离应大于20米。 直流工作地网在机房内的布局是: 用3*20mm2的截面铜排敷设在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格状,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子箱。 容易产生静电的活动地板、饰面金属塑板墙、不锈钢玻璃隔墙均采用导线布成泄漏网,并用干线引至动力配电柜中交流接地端子。活动地板静电泄漏干线采用ZRBV-16mm2导线,静电泄漏支线采用ZRBV-4mm2导线,支线导体与地板支腿螺栓紧密连接,支线作成网格状,间隔1.8米*1.8米;不锈钢玻璃隔墙的金属框架同样用静电泄漏支线连接,并且每一连续金属框架的静电泄漏支线连接点不少于两处。 为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。或者在计算机设备电源处使用带有防雷功能的插座板(如突破)。 2.2.6 机房配电与机房消防报警、灭火系统设计简述 当火灾发生时,感烟探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信号。但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时,控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序喷气前,总控制台发出指令,通知人员撤离,并发出联动控制信号,切断机房配电柜供电电源,即切断非消防电源供电的用电设备。如:空调机、新风机、照明、计算机等设备供电电源。上述设备供电与消防系统的联动过程,是采用电源配电柜主断路器的分励脱扣作远距离分端。配电柜主开关均装有分励脱扣器和辅助接点,另外紧急跳闸按钮在必要时可手动切断进线电源。 2.2.7 机房用电设备用电容量估算 1. 机房辅助设备配电负荷PS1=?KW 2. 机房计算机设备用电负荷PS1=?KW 2.2.8 设备选型 配电柜 施耐德开关 配电箱 梅兰日兰开关 灯具 松业高效荧光灯 单相插座 奇胜 计算机插座 突破 跷板开关 奇胜 2.3 空调新风部分 2.3.1 空调系统说明 机房环境特点: 机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。 此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断地运行。 同时,根据机房的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出计算机房所需的制冷量,因此选定空调的容量。 数据中心机房空气环境设计参数: 夏季温度 23±2℃ 冬季温度 20±2℃ 夏季湿度 55±10% 冬季湿度 55±10% 洁净度 粒度≥0.5μm 个数≤18000粒/立方分米 湿度变化率≤5℃/时 机房的环境是靠空调机来实现的。但是,保证机房的洁净度则要求做到以下几点: 第一,机房要密封墙体围护结构清洁。 第二,机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。新风做到两级净化,即初效、亚高效过滤器,从而使输入机房的空气质量大大提高。 第三,空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房循环中不断对空气净化。 该方案设计可以保证,空气洁净度达到国标要求 空调选型: 为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用德国进口的STULZ恒温恒湿的机房专用空调机。 德国STULZ公司是具有几十年历史的专业生产精密空调的公司。STULZ模块化概念为用户在各个领域中的空调系统应用提供了高度的灵活性。STULZ将安全性和可靠性定为精密空调系统的最高标准。COMPTROL5000控制器的使用,使用户方便的得到所有参数。准确、清晰、简洁易懂。有多种语言显示。这不但节省能耗、时间和投资,而且使你高枕无忧。 机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。我们为向您推荐的是STULZ MRD662A模块机组,其单个模块为MRD331A技术指标如下: 技术参数: 型号 MRD-331A 制冷量 31.1KW/台 送风量 7000~9000米3/时 机房余压 70Pa 压缩机类型 全封闭涡旋式 压缩机功率 7.4KW 加湿方式 电极式蒸气加湿,8~13kg/h 除湿方式 节能式快速除湿 空气净化 B级,粒度>5μ,