3条回答
芒果5270 2015-12-17 12:13
(1)绝缘电阻的测量。
(2)耐压试验,只对110KV及以上罐式断路器和500KV定开距瓷柱式断路器的断口进行。
(3)SF6气体的微量水含量。主要目的在于将断路器中水分控制在一定范围内,减少对绝缘、灭弧性能影响以及电弧分解物的产生。
(4)测量每相导电回路电阻。主要检查断路器触头接触是否良好,在通过运行电流时,不导致触头异常温升。
(5)断路器电容器的试验。可能及时发现不合格的电容器,避免发生异常事故。
(6)断路器合闸电阻的投入时间及电阻值测量。检查合闸电阻是否能正确无误地投切,从而达到限制操作过电压的作用。
(7)断路器特性试验。包括分、合闸时间及同期性测量、操动机构的试验、分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻等等。这一项是保证断路器能正确动作、开断额定电流及故障电流。
(8)密封性试验。
可爱的橙子 2015-12-16 18:44
1. 设备到达现场后,和总承包商及业主共同开箱检查,核对设备的规格 型号是否和实际一致,并做好开箱记录。
2. 由于断路器在运输和储存过程中在主断路器内充0. 3Bar的 SF6气体进行保护,所以在断路器准备安装前要进行SF6气体的压力检测,压力正常则表示断路器完好。检测方法如下:
(1) 松掉SF6设备上压力表盖1,安装充气接头3;
(2) 松掉充气接头上的堵头4,连接0-1MPA标准压力表到充气接头上,确认压力是否正常;
(3) 松掉连接在充气接头上的压力表,把堵头4安装到充气街头上,然后再把充气堵头松掉,重新再把堵头1安装到设备压力表上,用手拧紧;
3. 压力检查正常后,采用厂家提供的专用工具吊装SF6断路器;
4.由专业起重工指挥吊车司机,平稳而缓慢地将SF6设备吊装到预先做好的标记处,切记,在吊装中一定使SF6设备的平衡。
5. 吊装SF6设备到基础平面后,根据轴线调整设备位置,用水平测试仪调整高度,在设备支架与基础平台间插入V型垫片,V型垫片由厂家提供,厚度从1mm到6mm,在做高度调整时,使用经过校验的千金顶,找好支撑点,慢慢升起,一定要在主结构处做支撑点,否则会损害设备,设备整体水平度控制在 1mm范围内。
6. 设备调整后,用M16双头螺栓固定SF6断路器,力矩为160N.M.
7. 在设备支架上有厂家预留的接地螺栓孔,从接地网上引两条接地线到设备上,压接接线端子,紧固牢靠,有放松措施,接地线为185mm2裸铜线。
诺言_4391 2015-12-16 16:53
- 1 - SF6断路器传动试验 一.测量绝缘电阻 ※ 在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。 ※ 110KV及以上SF6断路器,一次回路对地绝缘电阻应大于5000 MΩ ※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值不低于10MΩ ※ 在《进网作业电工培训材料》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下: 有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ
试验类别 额定电压KV 3~15 20~35 63~220 330~500 大修后 1000 2500 5000 10000 运行中 300 1000 3000
5000 ※ 在《电气设备预防性试验规程》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下: 有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ 额定电压KV 3~15 20~35 63~220 330~500 绝缘电阻MΩ 1200 3000 6000 10000 1.工具选择 2500V兆欧表 2.步骤 ⑴ 断开断路器的外侧电源开关; ⑵ 验证确无电压; ⑶ 分别摇测A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口的绝缘值,并记录; ⑷ 分别摇测A对B;B对C;C对A的绝缘值,并记录; 二.测量导电回路及各线圈的直流电阻 ※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值比较,应无明显差别。 ※ 常见断路器每相导电回路电阻标准(参考值)如下表。 断路器每相导电回路电阻标准(参考值)
断路器型号 电阻值μΩ 断路器型号 电阻值μΩ SN-10,SN1-10