    楼梯护栏安装的国家标准
    楼梯护栏安装不以客户的主观意愿决定,也不由设计师说了算,得以房屋结构为最主要依据。在美观和安全发生矛盾时,首要考虑的是安全。此外,楼梯护栏的高低也要符合国家标准:
    1、护栏凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护护栏,并应符合下列规定:
    1.1、护栏应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
    1.2、护栏高度不应小于1.05m,高层建筑的护栏高度应再适当提高,但不宜超过1.2米;
    1.3、护栏离地面或屋面0.1高度内不应留空;
    1.4、有儿童活动的场所,护栏应采用不易攀登的构造。
    2、楼梯、扶手、护栏和踏步应符合下列规定:
    2.1、楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大0.6米;
    2.2、楼梯护栏垂直线饰间的净距不应大0.11米。当楼梯井净宽度大0.2米 时,必须采取安全措施。
    3、室内楼梯护栏(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平护栏(或栏板)的高度不应小于1100m。
    3.1、楼梯不应采用易于攀登的花格护栏。
    4、低层、多层住宅的阳台护栏净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台护栏净高不应低于1.1m。
    4.1、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.9m。楼梯水平段护栏长度大于0.5m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯护栏垂直杆件间净空不应大于0.11m;
    4.2、外廊、内天井及上人屋面等临空处护栏净高,低层、多层住宅不应低于1.05m,中高层、高层住宅不应低于1.1m,护栏设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m

    1 评论

  • q747572634 2015-12-15 22:13

    一、室内楼梯扶手高度规范
    室内楼梯装修的高度,标准是90cm,当然这一数据可根据实际情况改变的。当楼梯的长度超过5米长时,可适当将楼梯扶手的高度提升到100cm。此外,如果家中有小孩子,为安全起见,亦是应将楼梯扶手的高度,定为100cm为佳。
    二、室外楼梯扶手规范
    当临空高度在24米以下时,室外共用楼梯扶手高度不宜低于105cm ,当临空高度在24米以上时,室外的楼梯扶手高度不宜低于110cm。.
    三、其它楼梯扶手安装注意事项
    1、楼梯扶手高度的算法:从楼梯台阶面或屋面至楼梯扶手顶面的垂直高度,为楼梯扶手高度计算方式。 2、栏杆垂直杆之间的净空不应大于 11cm,特别是家中有小孩的。 3、栏杆离楼面或屋面10cm高度内不宜留空。

    为了制定一个楼梯扶手高度标准,《民用建筑设计通则》JGJ37-87中的强制性条文也有相关的规定如下: 一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
    二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1〃20m;
    三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;
    四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-15 19:14

    防护栏杆国家强制性标准汇编 中国人民共和国建筑工业行业标准 住宅楼梯住宅楼梯住宅楼梯住宅楼梯栏杆、扶手 本标准规定了住宅楼梯金属栏杆、金属、塑料或木制扶手的技术要求和检验规则等。 引用标准 GBJ96 住宅建筑设计规范 JGJ37 建筑设计通则(试行) GB19 建筑结构荷载规范 JGJ18 钢筋焊接及验收规程 GBJ301 建筑安装工程质量检验评定标准 BGJ10 钢筋混凝土结构设计 楼梯护栏的释义 a.楼梯由一个或若干连续的梯段和平台的组合,用以连接不同标高的建筑平面。 b.踏步(Step)踏步面和踏步踢板(或不带踢板)组成的梯级. c.扶手(Handrail)附在墙上或栏杆上的长条配件. d.栏杆(Balustrade)布置在楼梯和平台边缘有一定刚度和安全度的栏隔设施. e.楼梯井(Stair Well)四周为梯段和平台内侧面围绕的空间。 楼梯护栏的要求 按材料分金属、硬质木材和组合材料的栏杆、扶手。 楼梯护栏的技术要求 a.室内共用楼梯扶手高度,自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于900㎜.水平扶手超过500㎜长时,其高度不宜低于1000㎜. b. 室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1050㎜,中高层住宅不应低于1100㎜. c. 楼梯井宽度大于200㎜时,不宜选用儿童易于攀登的花格.栏杆垂直杆件之间净空不应大于110㎜. d.栏杆、扶手上下或平面转接时,宜保持衔接。 护栏材料的选择 a.原材料的规格、质量必须符合设计要求和现行有关国家标准、规范的规定。 b.制做栏杆、扶手的原材料,应有出厂质量合格证或试验报告,进场时应按批号分批验收。没有出厂合格证明的材料,必须按有关标准的规定抽取试样作物理、化学性能试验,
    合格

    后方可使用,严禁使用不合格的材料。 结构性能 栏杆、扶手与梯段安装完毕后,其结构承载能力应能随受GBJ9规定的水平荷载0.5Kn/m,最大允许挠度值不应超过h/100(h为扶手高度). 护栏外观标准 a. 各栏杆、扶手连接处(焊接、螺丝连接)应牢固。金属栏杆与金属、塑料或硬质木材扶手连接应符合设计要求和现行有关标准规范的规定。 b. 产品表面应光洁,不应有毛刺、焊渣及明显锤痕等外观缺陷。 c. 栏杆的装饰件切割部位,必须锉平磨光,边角保持整齐,不得留下切割痕迹. d. 栏杆、扶手直线部位应调直,曲线部位应保持流畅光滑,花型一致. e. 金属栏杆、扶手在涂防锈漆前,应清除锈蚀、油污。木制扶手应油漆防腐。漆层应均匀、牢固,不应有明显的堆漆、漏漆等缺陷。 护栏尺寸标准 尺寸偏差应符合的规定. JG 3002.3—92 项次 项目 允许偏差 检验方法 1 栏杆高度 ±2 用尺量 2 栏杆横向弯曲 3 用2m靠尺量 3 扶手纵向弯曲 3 用2m靠尺量 4 装饰件 ±2 尺量 5 扶手断面 ±2 尺量 6 栏杆竖向杆件之间间距 ±5 尺量 7 栏杆水平杆件之间间距 ±5 尺量 检验护栏 栏杆、扶手的结构性能试验方法应按照GBJ10规定的悬臂构件的要求进行。 检验规则 a.栏杆、扶手构件在出厂前,必须经生产厂检验部门进行出厂各项检验. b.检验项目和方法应按照附录A《住宅楼梯栏杆、扶手检验项目和方法》的规定。 批量与抽样 a. 按同一构件类型、同一单位工程同一工艺正常生产的为一批。

    b. 在外观质量逐件观察的基础上,按5%随机抽检,且总抽检量不小于3件,批量大于300件时,按2%随机抽检,且总抽检量中就有不少于10件进行外观质量和允许偏差量测检验. 7.3.3 结构性能检验应按半年正常生产的构件中随机抽取1件试件进行检验. 质量评定原则: 按件评定,保证项目必须符合要求,主要项目必须符合各自要求,一般项目中,优等品必须不少于6项符合要求,一等品必须不少于5项符合要求,合格品必须不少于4项符合要求. 验收原则: 被抽检的栏杆、扶手中,优等品率低于90%,该批产品应按一等品验收;一等品率低于90%,该批产品应按合格品验收;合格率低于90%,该批产品应加倍抽检,合格品率仍低于90%,则应全部返修。 对返修的栏杆、扶手经检验合格后,一律按合格品验收,返修方法和检验结果应记录存

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 阳台栏杆验收标准是什么?
    • 天上的木兰星 回答:阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。 根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠落措施。根据人体重心和心理要求。阳台栏杆应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求。因此,封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅阳台要求采用实心栏板的理由,一是防止冷风从阳台门灌入室内,二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外,中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象很普遍,透空的栏杆难以封闭。 没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。本条要求当窗台距地面低于0.90m时,采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上包括中高层住宅时,栏杆高度不应低于1.10m; 注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空; 4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m; 5 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m。 “窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m”。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼地面O.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。当窗外有阳台或平台时,可不受此限。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 室内石材栏杆验收规范有哪些
    • 木子星生 回答:石材栏杆验收规范标准该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将花岗石,人造大理石等饰面石材直接挂在建筑结构的外表面,石材与结构之间留出 40~50mm 的空腔。用此工艺做成的饰面,在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位,以吸收部分风力和地震力,而不致出现裂纹和脱落。当风力地震力消失后,石材也随结构而复位。 板材的固定方法有: 插销式 通过专业的开孔设备,在瓷板棱边精确加工成一条圆孔,将销针植入孔中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。 由于在瓷板棱边开孔,容易崩边,瓷板损耗大,施工工艺复杂,现已被淘汰,基本不采用。 开槽式 通过专业的开槽设备,在瓷板棱边精确加工成一条凹槽,将挂件扣入槽中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。 开槽式瓷板幕墙的不足: 1、对瓷板厚度要求较高,一般瓷板不小于15mm厚。 2、开槽时容易崩边,损耗大。 3、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本。 4、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工,安全隐患大。 5、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。 背栓式 通过专业的开孔设备,在瓷板背面精确加工里面大、外面小的锥形圆孔,把锚栓植入孔中,拧入螺杆,使锚栓底部完全展开,与锥形孔相吻合,形成一个无应力的凸型结合,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。 背栓式干挂幕墙的不足: 1、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本 2、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工, 3、安全隐患大 4、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。 该工艺与传统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效果。 传统的以灌浆为连接手段的饰面板,由于季节性室外温差变化引起的外饰面胀缩变形,使饰面板可能脱落,对人身安全造成威胁,相比之下,干挂石材的施工工艺可有效预防饰面板脱落伤人事故的发生。 这种干挂饰面板安装工艺亦可与玻璃幕墙或大玻璃窗、金属饰面板安装工艺等配套应用。现国内不少大型公共建筑的石材内外饰面板安装工程采取这种干挂石材的施工工艺。
    • 栏杆规范 室内装修工程验收 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室内楼梯栏杆高度规范是什么?
    • Blackmagic 回答:国家建筑标准规定,24米以下阳台护栏高度不低于1050毫米,24米以上阳台护栏高度不低于1100毫米。否则不安全。必须整改达到这一要求,在庭院深深七层以下,阳台护栏高度为不低于1050毫米,七层以上,阳台护栏高度不低于1100毫米。
    • 楼梯栏杆 栏杆规范 楼梯护栏高度 7个月前
  • 3 回答
    • 谁能说下阳台栏杆验收标准是什么?
    • zhangwenquan1 回答:1、护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量、性能等级应符合设计要求;    2、护栏和扶手的造型尺寸及安装位置应符合设计要求;    3、护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求;    4、护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求,护栏安装必须牢固;    5、护栏和扶手转角弧度应符合设计要求,接缝应严密,表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 7个月前
  • 3 回答
    • 室内楼梯栏杆尺寸是多少?
    • clown_3715 回答:.室内台阶宜150×300;室外台阶宽宜350左右,高宽比不宜大于1:2.5 住宅公用楼梯踏步宽不应小于0.26M,踏步高度不应大于0.175M 住宅梯段宽度不应小于1.1M(6层及以下一边设栏杆的可为1.0M),净空高度2.2M 小高楼梯的设计方案及楼梯踏步标准参考 台阶的高宽应按台阶的坡度和人脚的大小设计尺寸. 1;楼梯坡度范围在20~45度之间(不宜超过38度),也就是1:2.75~1:1之间. 2;踏面的宽度应以人的脚可以全部落在踏步面上为宜,高度值也应合适,以保证楼梯有合适的坡度. 3楼梯踏步的高度不宜大于210mm,并不宜小于140mm,各级踏步高度均应相同, 4;楼梯踏步的宽度,应采用220、240、260、280、300、320mm。 注:必要时可采用250mm。