电缆工程验收主要有哪些内容

刘晶 | 被浏览672次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2015-12-14 23:02

    电缆工程验收主要内容如下:
    (1)电缆敷设。
      电缆规格应符合标准; 
      电缆排列应整齐,无机械损伤,埋设深度应符合敷设规程标准;
      电缆沟、隧道内的电缆应安装在固定支架上,电缆或接头的金属部分不应与金属支架直接接触,应垫有绝缘垫层,金属支架的接地应符合规程要求;
      穿越楼板及墙壁的孔洞应用防火材料封堵;
      电缆线路铭牌应装设齐全、正确、清晰。
      (2)电缆终端。
      施工应符合工艺要求; 
      终端装置与邻近设备的间距应符合要求并固定良好;
      终端位置的电缆弯曲半径应满足规定要求;
      终端及接地装置应安装牢固,接地应良好;
      终端表面不应有渗漏现象,相色正确、鲜明;
      充油电缆终端供油管路对地绝缘应良好,无渗漏油迹象,油压保持在规定的整定值范以内。
      (3)电缆接头。
      接头安装应符合工艺施工要求,安放平直并固定良好;
      绝缘接头处的换位同轴电缆与金属护套应接触良好,相色应正确、清晰;
      同轴电缆换位箱或接地箱安装应符合要求,接地可靠。
      (4)土建设施。
      土建设施结构应符合要求,外表光滑、平整,无渗漏水现象;
      电缆排管应疏通良好,管口保持光滑;
      支架等金属部件应采用热镀锌并且油漆完好;
      电缆沟、工井及隧道内应无杂物,盖板齐全,隧道内照明、排水、通风设备应良好;
      土建结构接地装置应符合设计及有关规程标准。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-14 18:21

    以下是验收记录的范本,希望能帮到你
    Ⅰ 基本要求和内容
    (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。
    (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。
    (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。
    (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。
    (5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。
    (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。
    Ⅱ 核查办法
    (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。
    (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。
    Ⅲ 核定原则
    凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
    (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。
    (2)验槽记录签证手续不齐全。
    (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。
    (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。
    (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-14 17:48

    一、 符合国家标准要求的电线电缆产品的特点首先,有"CCC"认证标识。电线电缆产品由于与广大消费者的生活有着密切的关系,它的质量优劣、安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全。因此,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。 其次,包装精美。电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电线电缆很注重产品包装。 其三,产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电线电缆企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀。而假冒劣质产品的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。 其四,导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。 其五,长度准确。长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。符合国家标准要求的电线电缆产品的长度符合国家标准100±0.5m(即以100米为标准,允许误差0.5米),保护广大消费者的利益。 其六,合格证标识清楚。符合国家标准要求的电线电缆产品合格证印刷清晰?quot;CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、认证编号、执行标准、厂名、厂址、电话等标识得清清楚楚,且与产品相符合. 二、 正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品 " 首先,认清合格证标识。选购时,一定要查看合格证上是否有"CCC"认证标志,型号规格、额定电压、长度、制造日期、认证编号、检验、执行标准、厂名、厂址等标识是否清楚。
    其次,注重包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。 其三,查看产品外观。选购时,注意查看外观要光滑圆整,色泽均匀,手感好。若是橡皮类电线电缆,护套、绝缘可用烟头灼烧,且表面完全无损伤。 ,其四,检查导体。导体要有一定的光泽和适度的柔软性,导体结构尺寸要符合国家标准要求。 其五,检查长度。选购时,千万不要贪图价格便宜,选购有90m或80m、甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100±0.5m标准要求。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 工程验收检测主要检查哪些内容
    • 有烟无火80 回答:《建筑工程竣工验收报告》有标准文本,可到当地质监站领取。 主要内容有工程名称、项目报建编码、施工许可证编码、建设单位名称、开工竣工日期、工程概况、施工验收标准、工程竣工验收意见及结论、竣工验收组人员签名等。 各地质监站要求均不一样。 主要是表格不太一样,质监站均有例表。
    • 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 竣工验收内容 2年以前
  • 3 回答
    • 工程竣工验收内容主要有哪些
    • du845968102 回答:  建设工程竣工验收的基本程序和内容(试行)根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部建建(2000)142号文《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,结合上海地区的实际情况,特制定“建设工程竣工验收的基本程序和内容”。一、竣工验收的组织 由建设单位负责组织实施建设工程竣工验收工作,质量监督机构对工程竣工验收实施监督。二、验收人员 由建设单位负责组织竣工验收小组.验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副级长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设的单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成,建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。验收小组成员中土建及水电安装专业人员应配备齐全。三、竣工验收标准 竣工验收标准为国家及上海市的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。四、竣工验收程序及内容 1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。 2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、验收组分为三部分分别进行检查验收。 (1)检查工程实体质量。 (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。 (3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。 (4)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。 (5)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。 (6)当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。 (7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见,填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章。 (8)当竣工验收小组各方不能形成一致竣工验收意见时,应当协商提出解决办法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。当协商不成时,应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决。五、竣工验收备案 建设工程竣工验收完毕以后,由建设单位负责,在15天范围内向备案部办理竣工验收备案
    • 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 竣工验收内容 2年以前
  • 5 回答
    • 建筑工程钢筋验收规范的内容主要有什么?
    • yaya0901 回答:对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 检查数量:按进场的批次和产品抽样检验方案确定。 检验方法:检查进场复验报告。钢筋对混凝土结构构件的承载力至关重要,对其质量应从严要求。普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的要求。
    • 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 建筑工程钢筋 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程主体验收内容有哪些
    • 请叫我雷锋 回答:建筑工程主体验收程序    一、主体验收流程图       二、验收条件      (一)主体工程施工全部完毕,砌体砌筑完毕。   (二)材料、试块试验报告、验收资料等准备齐全。      (三)施工单位委托专业检测结构做混凝土回弹和钢筋扫描,出具《混凝土和钢筋检测报告》      (四)沉降观测报告。   三、验收时间确定      (一)工程部经过检查所有工序都合格后,可告之施工单位,同意其进行主体验收。   (二)工程部与质检站联系,根据质检站的时间安排,确定竣工验收时间。    四、主体验收流程      (一)工程部通知须参加竣工验收的监理单位、设计单位、施工单位、质检站及技术部,告之其验收时间。   (二)参会人员签到,组织验收。      (三)验收实测标高、混凝土回弹,工程无质量问题,质检站验收合格、通过。   (四)相关主体验收资料签字。      (五)土建施工单位及安装施工单位将主体资料报送质检站审查。   (六)签署《主体工程验收报告》    五、验收记录      (一)主体工程验收报告   (二)签到表   (三)监理评估报告   (四)混凝土和钢筋检测报告
    • 隐蔽工程验收内容 建筑工程竣工验收 工程验收内容 1年以前