  • 没有昵称_0108 2015-12-13 11:36

    内外墙抹灰工程施工要点
    1、基层处理:砼、砖墙面要先清除浮尘,表面上凸凹处要事先剔平或用1:3水泥砂浆找平,砼面要先按5Omm间距剁毛,并用1:1水泥砂浆掺水重10%的107胶甩毛,并浇水养护。
    2、抹灰前应对墙面充分浇水湿润。
    3、抹灰层底子灰应作为灰饼,冲筋自上而下一次完成,外墙接槎甩在分格缝处。
    4、抹灰层要求平整、光洁、接槎牢固。特别应注意外墙大角、内墙阴阳角、门窗洞口四周阳角、踢脚线护角等处的细部处理,门窗洞口阳角,室内阳角均作出统一圆弧的小圆角。
    5、顶棚抹灰前,应将基层清理平整后,用10%的碱水清洗板底的油污,再在板底刷一道素浆。
    6、内窗台应作成水平,用1:2水泥砂浆抹至窗框下,外窗台比内窗台低10-2Omm,然后向外做不少于1:6的流水坡,保证窗口不积水。
    7、外窗洞口、雨蓬、阳台梁、捻口均应做滴水线或鹰嘴,并要求作到顺直、宽窄、厚度一致,在滴水线处嵌成品滴水槽。
    8、外墙抹灰应分两遍完成,并在窗口上下设水平分格缝,每道分格缝必须做到四周交圈,分格缝采用嵌25宽黑色成品分格条。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-13 09:09

    (1)基层处理
      ①基层清理:清除干净、洒水润湿。其中:混凝土表面润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量
    胶粘剂);加气混凝土应在湿润后,抹强度不小于M5的水泥混合砂浆。
      ②加强措施:当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。
      ③细部处理:室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法,设计无要求时,应采用1:2水泥砂
    浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm.
      (2)分层抹灰
      分为底层、中层及面层。其中,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水
    泥砂浆层上。
      (3)控制厚度
      通常抹灰构造各层厚度宜为5~7mm,抹石灰砂浆和水泥混合砂浆时宜为7~9mm.当设
    计无要求时,抹灰层的平均总厚度:内墙(普通20mm,高级25),外墙(20),石墙(35)。
      (4)设置分格缝
      (5)保护成品
      各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻。水泥砂浆抹灰层应在
    湿润条件下养护,一般应在抹灰24h后进行养护。

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-12 21:33

    1、抹灰工程所用材料的品种性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。水泥应有产品合格证书,使用时出厂时间不得超过三个抹灰用的石膏熟化期不应少于15d。罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。抹灰用砂子宜用中砂,其含泥量应不大于3%。砂浆的配合比应符合设计要求 。
    2、抹灰前基层处理应符合下列规定:
    (1)抹灰前基层表面的尘土、疏松物、脱模剂、污垢和油渍等应清除干净并洒水湿润。
    (2)混凝土表面应凿毛或在干净的混凝土表面用扫帚甩或喷浆机喷掺有建筑胶水的1:1水泥稀浆。
    (3)加气混凝土应在湿润后边刷界面剂,边抹强度不大于M5的混合砂浆(水泥石灰砂浆)。
    (4)外墙抹灰工程施工前应先安装门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。
    3、大面积抹灰前应设置标筋。
    4、抹灰应分层进行,水泥砂浆每层厚度宜为5~7mm。混合砂浆(水泥石灰砂浆)每层厚度宜为7~9mm。
    5、当抹灰总厚度超过35mm时,应采取加强措施防止抹灰层开裂。
    6、不同材料基本交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施(如钉钢板网或钢丝网)。
    7、用水泥砂浆和混合砂浆抹灰时,应待前一层抹灰凝固后方可抹后一层。
    8、室内墙面、柱面、门洞口和墙拐角处的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度应不低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
    9、水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完(抹灰用普通硅酸盐水泥的初凝时间为45min),凡结硬砂浆不得继续使用。
    10、水泥砂浆抹灰层应在24h后进行养护,养护时间一般不小于7d。抹灰层在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和震动。
    11、冬期施工,抹灰时的作业温度不宜低于5℃;抹灰层初凝前不得受冻。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 外墙抹灰施工技术交底内容是什么?
    • 随意夜风 回答:1、 基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋,抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆或水泥混合砂浆涂抹,并用磨板搓平带毛面。在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。 2、 抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合浆抹面层,厚度为5~8mm。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,用灰匙压实压光。为防止出现墙面花,施工过程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大,要按交底控制水灰比。 3、 大面积外墙抹次施工,在施工前必须先吊线,四个大角及长度大于6m的大墙面,高低不平处先剔凿,同时水平方向也要求挂通线,在每一层楼面进行分缝,防止外墙面抹灰的收缩裂缝 (外窗框与墙体间缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好,防止空鼓及渗水)。罩面抹灰时,用力要轻重一致,用抹子先圆弧形抹,然后上下抽拉,要求方向一致,这样不易留下抹纹。 五、 应注意的质量问题 1、 粘结不牢、空鼓、裂缝:加气混凝土墙面抹灰,最常见通病之一就是次层与基体之间粘结不牢、空鼓、裂缝。主要原因是基层清扫不干净,用水冲刷,湿润不够,不刮素水泥浆。由于砂浆在强度增长、硬化过程,自身产生不均匀的收缩应力,形成干缩裂缝。改进措施,可采用喷洒防裂剂或涂刷掺107胶的素水泥浆,增加粘结作用,减少砂浆的收缩应力,提高砂浆早期抗拉强度,改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决加气混凝土墙面抹面空鼓、裂缝的关键。同时砂浆表面抗拉强度的提高,足以抗拒砂浆表面的收缩应力,待砂浆强度增长以后,就足以承受收缩应力的影响,从而阻止空鼓、干缩、裂缝的出现。 2、 抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超过规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠裂。抹灰层的厚度应通过冲筋进行控制,保持15~20mm为宜。操作时应分层、间歇抹灰,每遍厚度宜为7~8mm,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一遍成活。 3、 门窗框边缝不塞灰或塞灰不实,预埋木砖间距大,木砖松动,反复开关振动,在窗框两侧产生空鼓、裂缝:应把门窗塞缝当作一个工序由专人负责,木砖必须预埋在混凝土砌块内,随着墙体砌筑按规定间距摆放。加气混凝土墙体的门框周边宜做成钢筋混凝土小柱,小柱内预埋木砖最为妥当。
    • 交底 外墙壁灯 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙抹灰技术交底内容是什么?
    • Lin_4987 回答:外墙抹灰施工技术交底 一、 准备工作 1、 工具:搅拌机、抹子、铝合金靠尺、灰桶、分格条、拖灰板、线坠、方尺、阴阳抹子、钢丝刷子、扫帚、水管、喷雾器、錾子、锤子合尺。 2、 根据外墙要求挂设吊栏,满足墙面操作使用,吊栏安装好后必须验收合格才能使用。 二、 作业条件 1、 外墙洞眼塞堵密实。 2、 砖墙,砼梁、阳台隔断、墙基体表面的灰尘、污垢、油渍等应清理干净,并浇水润湿。 3、 将构造柱,过梁,圈梁凸出墙面的砼剔平,凹处提前刷净用水湿润。 4、 大面积抹前应先抹出样板墙,经建立鉴定合格后再进行大面积抹灰。 5、 抹灰前应先检查基体的垂直度,进行冲筋决定抹灰厚度,并进行弹线,弹出控制线作为打底的依据。 三、 操作工艺 1、 工艺流程:清补基层-墙面清理粉尘污垢-浇水湿润墙壁面吊垂直线,找规矩-挂设钢丝网-涂刷界面剂-冲筋-抹底灰-抹面层砂浆。(清补基层包含外墙面后塞口灰缝补填、剪力墙螺杆洞用1:2水泥砂浆填堵密实,构造柱顶部原未填满的,用细石砼填补饱满,经检查验收后,再挂网、打靶) 2、 外抹灰由上而下进行,每六层一个施工段,每三层一个检验批。 3、 外墙施工做法:1)砼基层;2)JC胶水界面剂;3)7厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道;4)8后1:2水泥砂浆找平压光照面;5)聚苯颗粒保温浆料保温层35后;6)15后抗裂砂浆保护层两遍成活(内夹一层耐碱玻纤网格布)。 4、 将墙面上的残余砂浆、污垢、灰尘等清理干净,并用水浇墙,将砖缝隙中的尘土冲掉,将墙面湿润。 5、 吊垂直,套方找规矩,按墙上已弹出的基准线,分别在门窗口角、跺,墙面等处吊垂直套方抹灰饼。 6、 抹底灰:在抹灰前砌体基层处理完毕后,冲完筋两小时左右就可以抹1:3水泥砂浆底灰,厚度7mm,摸回事,砼墙先薄薄的刮一层JC,水泥浆软糙,接着按要求厚度装档,方法是将砂浆抹于墙面两标筋之间,底灰可低于标筋,待收水后再进行中层抹灰装档、找平,再用大杠垂直,水平刮找一遍,用于抹子搓毛。抹灰前应将楼底防护地面清理干净,以便回收地灰。 7、 修抹预留孔洞,当底灰抹平后,应即设专人把残留预留孔洞、电气箱、槽盒周边的水泥灰砂浆刮掉,修抹光滑平整。 8、 抹面层(罩面灰):当底灰六、七成干时,即可开始抹1:2水泥砂浆罩面灰,厚度为8mm,底灰太湿影响平整度,太干易使面层脱水太快而影响粘结,造成面层空鼓、脱皮(如底灰过干应浇水润湿),面罩灰应二遍成活,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平,按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍最后用塑料抹子压光,随后用毛刷子蘸水将罩面灰污染处清刷干净。 9、 凡是砼表面,抹底灰前必须先刷一层JC界面软糙3厚,再紧跟着抹底层砂浆。 10、 滴水线:在檐口、窗楣、雨蓬、阳台压顶等应做出流水坡度,下面做出滴水线。 11、 JC胶水的配制及使用:先兑制浇水溶液,即1KG甲基纤维素兑150KG水形成JC胶水溶液,JC胶水溶液按与水泥比1:2进行使用。 四、 质量要求 1、 所用的材料品种,质量必须符合设计要求,砂浆严格按比例进行搅拌,并逐盘计量,并形成记录,签字完善,不得随意更改配合比。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,屋脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。 2、 表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、线角和灰线平直方正,清晰美观。 3、 防雷接线盒尺寸正确、方正、光滑。 4、 滴水线顺直、滴水槽宽度、深度厚度不得小于10mm,整齐一致,距窗口边缘要求40mm。 五、 允许偏差 1、 立面垂直:3mm。 2、 表面平整度:3mm。 3、 阴阳角方正:3mm。 六、 成品保护 1、 上下吊栏要小心,防止损坏已抹好的水泥墙面,并及时采取保护措施,防止因工序穿插造成污染和损坏。 2、 各抹灰层在凝结之前应防止曝晒、快干、水冲、撞击和振动,以保证其灰层有足够的强度。 3、 吊栏上下不得踩窗台板。 4、 天气预报报有雨时应在女儿墙沿外架满铺彩条布,防止下雨溅脏墙面,同时不因下雨耽误工期。 七、 外墙抹灰的检查及验收 1、 抹灰层与基层之间及各层抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 检查办法:观察,用小锤轻击检查。 2、 抹灰工程的表面质量应符合下列规定: 表面应光滑、洁净、接搓平整。 检查办法:观察,手摸检查。 3、 孔洞、槽周围的抹灰表面应整齐、光滑;检查办法:观察。 4、 有排水要求的部位应作到滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。检查办法:观察。 八、 细部控制: 1、 外窗台、楣板、阳台为10%的坡度,内高外低。 2、 门窗洞口减尺要求:阳台窗高度、宽度各减30mm,其他窗上脸15mm的抹灰,窗台高度900mm,做口时500线为控制线,要求高度做到一致。厨房、卫生间外窗口宽度每边减15mm。 3、 塑钢窗外边线距外立面10cm进行安装。 4、 女儿墙上口为10%的坡度,内低外高。 九、 应注意的质量问题 1、 空鼓和开裂;因抹灰前浇水不透对基层清理不干净或每层灰抹太厚,抹得太紧,挂设钢丝网不到位、对于砼表面没有刮界面剂,抹灰后不养护,抹灰砂浆强度不够等容易造成外抹灰空鼓和开裂。因此必须加强;1)抹灰前认真浇水,基层必须清理干净。2)施工操作分层压实。3)外填充墙为陶粒砖,根据设计核定要求,外墙满挂钢丝网(含构造柱)。超过砼面150mm。射钉间距300,梅花形布置。4)砼表面必须刮JC界面剂处理。施工后及时进行养护。抹灰厚度超过30mm的,必须进行二次挂网。 2、 面层接搓不平,颜色不一致,槎子留得不规矩、不平、故接槎时难找平,留槎时应避免留在块中间处。水泥品种不得混用,防止颜色不均匀,避免将表面压黑。 3、 外墙应先剔打凸出部分后,再挂钢丝网。 十、 应注意的安全问题 1、 进入现场,必须戴好安全帽,扣好安全带,并正确使用个人劳动保护用具。 2、 凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。 3、 严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。 4、 悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 5、 悬空作业所用的索具、脚手板、平台等设备,均需经过验收后可使用。 6、 多种施工机械和电源电器必须由持证人操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。 7、 在外脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。 8、 高空作业时,大风及雨后作业,应检查吊栏脚手架是否牢固。 9、 施工前应全面检查吊栏脚手架及围护设施,及时排除隐患,符合安全操作要求后方可操作。外墙脚手架均应由专业架子工搭设和拆除。抹檐口的脚手架,一定要有高出檐口1m的保护栏杆设施,严禁搭飞跳板。 10、 对脚手板不牢靠之处和跷头板等应及时处理,要铺有足够的宽度,不得单跳作业,以保证手推车运灰浆时的安全。 11、 吊栏脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。吊栏内不允许多人集中在一起操作,禁止与其他工种垂直交叉作业。 12、 用塔吊上料时,要有专人指挥,遇六级以上大风时暂停作业。 13、 砂浆机应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地。 14、 严格控制脚手架施工负载。 15、 不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除吊栏上的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。 16、 施工当天产生的落地灰要求当天清理、打扫并使用。做到工完料尽场地清。 17、 吊栏安装好后,须经安检合格后方可上人作业。 交底人: 2010-6-29 备注:签到表附后
    • 交底 外墙壁灯 空调技术 1年以前
  • 4 回答
    • 一般抹灰施工技术交底求一份?
    • kitty1235 回答:一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。 2、 抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。 3、 将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 4、 对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。 (二) 材料要求 1、 水泥:32.5级及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2、 砂:中砂,平均粒径为0.35~5mm。 (三) 施工机具 砂浆搅拌机、纸筋灰搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 二、 质量要求 质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。 项 序 检查项目 允许偏差或允许值 主控项目 1 基层表面 第4.2.2条 2 材料品种和性能 第4.2.3条 3 操作要求 第4.2.4条 4 层粘结及面层质量 第4.2.5条 一般项目 1 表面质量 第4.2.6条 2 细部质量 第4.2.7条 3 层与层间材料要求及层总厚度 第4.2.8条 4 分格缝 第4.2.9条 5 滴水线(槽) 第4.2.10条 6 允许偏差(mm) 立面垂直度 普通抹灰4 高级抹灰3 表面平整度 普通抹灰4 高级抹灰3 阴阳角正方 普通抹灰4 高级抹灰3 分格条(缝)直线度 普通抹灰4 高级抹灰3 墙裙、勒脚上口直线度 普通抹灰4 高级抹灰3 三、 工艺流程 基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹中层灰→抹水泥砂浆罩面灰(包括水泥踢脚板、墙裙等) →抹墙面罩面灰→养护 四、 操作工艺 1、 基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋,抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆或水泥混合砂浆涂抹,并用磨板搓平带毛面。    • 施工 交底 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 抹灰工程施工技术交底是怎样的?
    • 我就是我d 回答:交底内容: 一、施工准备 1.1施工工具:高凳、脚手板、0.2mm厚不锈钢刮板、橡皮刮板、2米靠尺、水平尺、腻子刀1-2寸、 腻子托板、砂纸、料桶、水桶、滚刷、扫帚、开刀、刷子、排笔、线坠、方尺等。 1.2材料:耐水腻子(外观白色、无结块、均匀,刮涂无困难、无起皮、无打卷)、325#水泥、界面 剂、细砂等。 1.3作业条件 1.3.1结构验收完毕,操作环境清扫干净,无其它干扰。 1.3.2基层为抹灰墙面的已经施工完毕,达到表面平整,具有一定的强度,阴阳角基本方正、顺直, 并经过质检人员的检验合格。 1.3.3墙面基层应干燥,基层含水率不得大于10%。 1.3.4电气工程:灯座盒、插座盒、接线盒以及暗管等必须埋设完毕,并经过检查验收。 1.3.5给水、暖卫设施的固定卡、架等预埋件均已经安装完毕,经检查达到要求。通风管道、PPR管、 散热器等背后墙面与顶棚,耐水腻子要先批完,然后在安装官线、风管。 1.3.6室内隔墙等已经施工完毕,并经过质检、监理验收合。 二、施工工艺 2.1工艺流程 2.1.1配电室、中央控制室、空调机房、电梯机房、楼梯间墙面及顶棚等部位: 基层处理 → 水泥腻子找补 → 调配耐水腻子 → 第一遍耐水腻子 → 阴阳角修补及个别部位找平 → 第二遍耐水腻子 → 刷乳胶漆 2.1.2卫生间部位: 基层处理 → 水泥腻子找补 → 调配耐水腻子 → 第一遍耐水腻子 → 阴阳角修补及个别部位找平 → 第二遍耐水腻子 → 耐擦洗涂料 2.1.3其它部位(只刮腻子,腻子高度3.2m): 基层处理 → 水泥腻子找补 → 调配耐水腻子 → 第一遍耐水腻子 → 阴阳角修补及个别部位找平 → 第二遍耐水腻子 → 打磨压光 2.2基层处理: 2.2.1混凝土基体:将墙面的污垢、浮浆、灰尘清除干净,混凝土基体的鼓包、错台或漏浆、凹凸部 分,要剔除;用火碱液将混凝土墙面的油污清洗干净。 2.2.2水泥砂浆抹灰墙面:将墙面的污垢、浮浆、灰尘清除干净。 2.2.3增强水泥条板隔墙面:将墙面污垢、浮浆、灰尘清除干净。 2.2.4混凝土墙面和增强水泥条板墙面,在刮水泥腻子之前必须先在整个墙面套一遍底胶。 2.2.5清修后的墙面基层,表面坚固、平整、光滑;阴阳角弹线找垂直水平. 2.2.6对于结构偏差大于8mm的采用一般的抹灰处理(拉毛、抹灰、压光)。 2.3水泥腻子找补: 对于结构偏差小于8mm的墙面先刮水泥腻子进行修补。水泥腻子用界面剂、水、水泥调配而成,界面剂与水的比例依照厂家的使用说明书。 2.4调配耐水腻子: 耐水腻子按厂家提供的使用比例进行搅拌后,即可进行施工。调配的腻子一次不宜量多,随调随用,要在两个小时内用完。对于膏状耐水腻子在使用后要注意密封保存。 2.5刮耐水腻子: 2.5.1面层耐水腻子一般采用两遍成活,腻子的厚度一般为0.5-1.5mm为宜。刮头遍腻子找平时,腻 子的厚度为0.5-0.8mm要均匀平整。刮第二遍腻子(罩面腻子)厚度约为0.3-0.5mm。手法要横平竖直,用力要均匀,罩面腻子要做到受平压光。切忌忽轻忽重,以避免出现颜色不一,压糊的现象。对第二遍罩面腻子,接茬处不能有痕迹,大面要收光平整。 2.5.2耐水腻子刮实压光,刮实均匀,有光滑的效果,对于接痕和不平处,适当用40-60目砂纸打磨。 2.6涂刷耐擦洗涂料: 待墙面基本干燥后,刷第一遍涂料,完毕后对于局部有偏差的再复补耐水腻子,最后施涂第二遍罩面涂料。 2.7涂刷乳胶漆: 乳胶漆要先刷顶棚后刷墙面,刷墙面时要先上后下,用排笔涂刷,使用新排笔时,注意将活动的排笔毛理掉。乳胶漆使用前要搅拌均匀,第一遍涂刷时可适当加水稀释,第一遍干燥后复补腻子,待腻子干燥后用砂纸磨光并清扫干净;第二遍涂刷时不宜加水,以防露底。漆膜干燥后,用砂纸打磨并清扫干净;施涂第三遍,操作要求同第二遍,由于漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷相互衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后再处理接头。 三、质量标准 3.1材料的品种、质量必须符合有关规范、规程的要求,有近期的检验报告及合格证。报质期要大于 三个月。 3.2腻子层要洁净、表面平整、无凹凸、漏刮、错台等缺陷,腻子层,要颜色一致,手感细腻光滑, 大面没有明显的接茬,阴阳角必须方正顺直,符合内墙装饰质量标准的要求。 3.3耐擦洗涂料及乳胶漆要涂刷均匀,没有漏刷、流坠等缺陷,严禁脱皮和透底。 3.4涂料表面要光亮和光滑,颜色均匀一致,表面无明显刷纹。 四、成品保护 4.1施涂前要先清理好周围的环境,防止尘土飞扬,影响涂料质量。 4.2施涂墙面涂料时,不得污染土建其它专业及水电等已经安装好的各种设备及构件。 4.3土建、水电各工种要密切配合,合理安排施工顺序,不得颠倒工序施工。 4.4腻子或涂料施工完毕后,要采取锁门等有效可靠的措施保护已完成的成品,防止损坏和污染。 4.5施工的过程中,对于门窗框、瓷砖面等已完成的成品要贴上美纹纸予以保护,并保证线条的顺直。 五、应注意的质量问题 5.1涂料工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰表面施涂涂料时,含水率不得大于10%。 5.2涂料工程使用的腻子,要坚实牢固,不得粉化、起皮和裂纹。 5.3透底:产生的主要原因是漆膜薄,因此刷涂料时除应注意不得漏刷外,还应保持涂料的稠度。 5.4接槎明显:涂刷时要上下顺刷,大面积施涂时,要配足人员,互相衔接好。
    • 交底 隐蔽工程 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 装饰抹灰工程施工要点是什么?
    • YR依然 回答:  装饰抹灰工程施工要点:   ⑴ 功能:保护结构构件免受大自然的侵蚀、提高维护结构的耐久性、增加建筑物的美观和艺术形象、改善清洁卫生条件、美化城市和居住环境,有隔热、隔声、防腐、防潮的功能。   ⑵ 装饰工程范围:抹灰工程、饰面板(砖)工程、楼地面工程、门窗工程、幕墙工程、轻质隔墙工程、吊顶工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部木作工程及花饰安装等。   ⑶ 装饰工程施工特点:   ① 工期长:一般占总工期30~40%,高级装修占50%以上。   ② 手工作业量大。   ③ 材料贵、造价高:一般占30%,高者50%以上。   ④ 要求高:满足功能要求,讲究色彩、造型、质感等外观效果。   1 抹灰工程   1.1 抹灰工程分类   1.2.1 砂浆的种类及用途   石灰砂浆由石灰和中砂按比例配制,仅用于低挡或临时建筑中干燥环境下的墙面打底和找平层;   混合砂浆由水泥、石灰和中砂按比例配制,常用于干燥环境下墙面一般抹灰的打底和找平层;   水泥砂浆由水泥和中砂按比例配制,用于地面抹灰、装饰抹灰的基层和潮湿环境下墙面的一般抹灰;   纸筋灰是在砂浆中掺入纸筋,水泥纸筋灰用于顶棚打底,石灰纸筋灰用于顶棚及墙面抹灰的罩面。现在已为腻子粉所取代。   麻刀灰是在砂浆中掺入跺碎的麻绳类纤维,用于灰板条、麻眼网上的抹灰打底,作用是防裂,现在已很少使用。   聚合物水泥砂浆是在砂浆中添加聚合物粘结剂,提高砂浆与基层的粘结强度及砂浆的柔性、内聚强度等性能。常用于饰面板(砖)的镶贴、保温系统中聚苯颗粒的胶浆及抹面砂浆;   在水泥砂浆中掺入色石子,就是装饰抹灰的石子浆。
    • 隐蔽工程 工程结算单 工程验收单 11个月前