装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防静电地板如何测试?

欧杨阳 | 被浏览209次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-12 21:41

    防静电地板的测试方法:常规的要做“表面接触电阻值”检测(要用专用的接触电阻检测仪)其是否能起到防静电作用。 电子产品在制造中防静电技术指标要求 (1)防静电地板接地电阻<10 。 (2)防静电工作台垫:表面电阻值105-109;摩擦电压<100V;对地系统电阻105-109 。..

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-12 21:30

    (1)活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; (2)地板表面无划痕,无涂层脱
    落,边条无破损; (3)铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应
    有声响; (4)地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;

    0 评论

  • hll961714764 2015-12-12 21:03

    (1)活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; (2)地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; (3)铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; (4)地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; (5)相邻地板块的高度差不大于1mm。

    0 评论

相关问题

  • 2 回答
    • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
    • 飞阳 回答:防静电地板又叫做耗散静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散。主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。
    • 防静电地板 静电地板 机房静电地板 3年以前
  • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
  • 3 回答
    • 网络地板与防静电地板区别是什么?
    • 598568 回答:一、使用空间的不同 1、网络地板一般使用在5A级智能化楼宇、甲级写字楼、OA办公室、大开间办公室、有综合布线要求的办公室等场合。 2、防静电地板一般使用在计算机机房、程控交换机房、控制室、电化室、计算机中心、电子阅览室、防静电洁净厂房等。 二、结构不同 1、网络地板为裸板,组成为:地板、支架。 2、防静电地板为表面粘贴防静电贴面,组成为:地板、支架、横梁。 三、表面材料不同 1、网络地板安装后表面粘贴方块地毯或磁性PVC。 2、防静电地板表面直接粘贴HPL防静电贴面。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 想了解下pvc地板耐磨性是怎样测试的?
    • -丶- 回答:通常PVC地板是根据EN660-2的方法来测试的,也就是根据体积损失测试。总共分5个阶段来评测, 每个阶段1000转, 取其每100转的平均值。但是体积损失的原始数据只能依靠重量来计算, 也就是测试产品的密度每立方毫米多少毫克,经过5000转后测试损失多少毫克,得出每100转损失的重量平均值, 除以测试产品的单位密度, 这样就得出其体积损失的具体数值。
    • pvc地板 pvc运动地板 pvc防静电地板 11个月前