漏电保护空开老跳闸是怎么回事?

谢绮丹 | 被浏览1285次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-12-12 15:57

    漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安它就保护----- 跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。我告诉你你只要把漏电保护器拆掉,换上同功率的空气开关(控制火线,零线可以共零扎在一起)就可以正常使用了,没有任何问题的。
    希望我的回答对您有帮助,谢谢。

    1 评论

  • 一追再追 2015-12-12 14:38

    漏电保护空开跳闸的原因: 安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。 漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。

    0 评论

  • ddd_3192 2015-12-12 13:18

    根据你所说的现象,应该是你家中的线路有零线对地的情况(注意是零线,正规名词是中性线),不一定是和接地线,也许是和接地的导电物体(如钢筋,金属膨胀螺栓等,金属窗框、门框,配线管路浸水等),由于漏电电阻值不稳定,导致漏电保护器频繁跳闸。你用普通空开代替漏电保护器,有安全隐患,当线路中有人对地触电时,无法获得保护,当电器外壳漏电时,也无法切断故障。
    由于漏电电阻的长期存在,很可能使故障恶化,导致零线对地完全击穿短路,有可能引起用电量比平时增加的现象。建议你找专业电工,用绝缘电阻表(兆欧表,也所谓之摇表)测试线路的对地绝缘电阻,一般以插座线路出现问题居多。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护开关跳闸是怎么回事
    • Leolep 回答:按下复位按钮,再推开关,看看能不能合上了。如果是手一松开就跳闸,就说明有短路,或者哪时漏电了。把所有的插头都拔掉,看看能不能合上,如果能就说明某个用电器出问题了,你一个一个的试,用排除法。如果不能,那就是电路上有问题,你能把插座打开看,是不是有插座被烧了,引起短路。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 2年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器经常跳闸是怎么回事?
    • Lin_4987 回答:漏电开关只会在电流超过负荷是才会跳闸的,只有两种原因,一是你家使用过多大攻率的电器,二是线路问题,短路会使电流快速加大致使漏电开关超出负荷跳闸.一般把家里的电器全关掉打上电闸看还会不会跳闸,如果会那就是线路问题,如果不会再逐个电器打开,当你开到某个用电器时突然跳闸,这有可能是这个电器有线路问题或者是开到这个用电器时你家的漏电开关已超负荷.如果你把电器都开了当时不跳闸过了一会跳了那十有八九是电流负荷过大,这只要换一个负荷大点的漏电开关就OK了.
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 热水器漏电保护插头跳闸是怎么回事
    • 可爱的橙子 回答:1.发热管绝缘性能下降了,其绝缘电阻值开始不稳定,当漏电的电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管; 2.发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于 7MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻小于7MΩ则需更换发热管; 其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件; 3.漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座; 4.泼电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。
    • 热水器漏电保护插头 漏电保护插头价格 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 打雷漏电保护器就跳闸是怎么回事
    • 大大大峻 回答:漏电开关老化做成灵敏度过高极有可能性。特别检查你家的楼顶防雷设施做足没?防雷设施有问题,如果没有好的防雷设施将雷电引送地下面,雷电发生时产生强大的电流就会通过电线电路、用电器作为过流,做成极大破坏是常见现象。雷电通过漏电开关,当然跳闸,如果不跳闸,后果不堪设想。加装加固防雷设施,有没地线,检查地线有没安装好。引地深度够不。要特别重视。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前