菲斯曼壁挂炉打不着火是什么原因

田易杨 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-06 21:01

      1、燃气阀门未开启:
      燃气阀门没有打开,或者燃气自闭阀关闭了,都无法正常供应燃气,也就无法点火。除此之外,燃气压力过低也无法点火。
      2、燃气比例阀故障或损坏:
      燃气比例阀是调节燃气与空气混合比例的零件,主要作用是根据供暖或热水需求的热量多少而多壁挂炉进行功率调节。如果燃气比例阀损坏,也将无法点火。
      3、烟道通风异常:
      燃气壁挂炉的烟道大多是双轴烟道,负责排出燃烧产生的废气,同时吸入用于助燃的空气(氧气)。如果排风不畅将无法点火。此外,风机和风压开关是排气系统的组件,同步检查是否故障。
      4、点火针损坏,点火主板故障:
      点火电极、火焰检测针、点火板是控制点火的直接部件,出现故障或损坏则无法点火。
      5、压力偏低:
      自来水压力过低,则在夏季模式下使用热水时无法点火。系统压力过低,则在冬季模式下无法点火运行

      2 评论

    • 家和往事兴 2015-12-06 20:08

      答,菲斯曼壁挂炉故障—点火失败故障
      故障现象:脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。故障原因:点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。比例阀点火电流调节不合理。分段阀小火气流量调节不合理。燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。比例阀橡胶鼓膜不良。电磁阀线圈破损(短路或开路)。燃气压力过高或过低。双速风机的高低速线接返。点火针的有关参数不正确。
      解决方法:更换点火针。更换主控器。调节合理的比例阀点火电流。调节合理的分段阀小火燃气流量。清除燃气阀阀门的异物。更换燃气阀。更换电磁阀。调节燃气压力使之为额定压力。正确接好双速风机的高低速线。点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。
      以上信息来源于网络,仅供参考

      2 评论

    • ddd_3192 2015-12-06 19:40

       壁挂炉打不着火的原因-电源和燃气源没有供应
        壁挂炉打不着火怎么办:如果壁挂炉打不着火了,用户应该先检查电源和然气源的连接是否出现了问题,因为这两个原因报修的客户有很多。舒适100网采暖专家表示,如果炉灶能打着,说明天然气的密度基本达到要求,这时如果点不着锅炉,就应该检查锅炉是否有问题了。
        壁挂炉打不着火的原因-点火器问题
        壁挂炉打不着火怎么办:控制器和脉冲点火器着要有一个出现问题,都会出现打不着火的现象,点火针位置偏离或老化,也会出现这种情况,如果是位置偏离的话,纠正过来就好了,老化了,就只能换了。
       壁挂炉打不着火的原因-电磁阀故障
        壁挂炉打不着火怎么办:如果用户在点火的时候听到有点火声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,这是由于电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了,建议更换电磁阀;还有就是电磁阀上有脏物,导致电磁阀不能过气,燃气(天燃气、液化石油气、 人工煤气)就不能出来,以致点不着火,这个时候清除赃物就可以了。
        在确认电磁阀好坏之前,用户要确认点火器控制电路是否正常,若有故障,不能控制电磁阀吸合。
        壁挂炉打不着火的原因-水压过低、滤网堵塞
        壁挂炉打不着火怎么办:除了以上原因外,水压过低、进水处的过滤网堵塞都会导致打不着火,适当调高水压,把过滤网清理干净就可以解决壁挂炉打不着火的问题。
        壁挂炉打不着火的原因-烟管不能正常排气
        壁挂炉打不着火怎么办:烟道不能正常排气有两方面的原因,一是烟管内堵塞了赃物,使其不能畅通,如果赃物过量的话,即便是打火正常也会出壁挂炉不工作的现象,清除即可;两一方面是烟管过长,未正确规范安装,用户需致电厂家前来维修,同时这也提醒用户在选购壁挂炉的时候,选择正规专业的采暖服务商,以避免后期出现一系列的麻烦。

      2 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。