3条回答
wangsanbao123 2015-12-06 15:19
(一)住宅建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
(二)其他民用建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
【2010】39号文件,明确规定外墙保温材料的防火等级不应低于B1级,等于是取消了B2级。公安部【2011】65号通知又规定外墙保温材料用A级的,等于就没有防火隔离带这样的做法了,可能部分城市也有用B级材料。只要看你使用什么材料。
大智若愚_6913 2015-12-06 15:28
1.防火隔离带和保温材料之间的材质不同,在热应力、风荷载、水相变等外界因素的作用下,两者连接处的开裂问题也必须引起重视,应采取一定的构造措施避免出现裂缝,确保其耐候性。
2.防火隔离带应保持水平方向通长、交圈设置。防火隔离带遇窗阻挡时,应在窗四圈加挡火梁,与防火隔离带形成阻火隔离效果。为保证阻火效果,防火隔离带应具有一定的高度(宽度),且与墙体间无空腔。
3.防火隔离带应采用A级不燃材料或与A级不燃材料等效的材料制成。采用热固型保温材料,无非闭合空腔,同时在外面覆盖厚度不小于16mm的防火保护层。采取这几项措施后,整个系统的防火性能可视为与A级不燃材料“等效”
4.防火隔离带和保温材料之间,在热应力、风荷载、水相变等外界因素的作用下,连接处的开裂是难免的,影响到防火隔离带在外保温体系的实际应用。应考虑在抗裂砂浆与保温层之间增加应力缓冲层,减少裂缝发生的几率。
最亮的小太阳 2015-12-08 22:35
1、 防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同;
2、 设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上;
3、 防火隔离带通常为水平方向设置,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宜超过500mm;
4、 防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层一起自下而上按顺序进行,不宜先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然后再粘贴防火隔离带保温板;
5、 粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接紧密,宽度超过2mm缝隙应用外墙外保温系统保温
材料或阻燃型发泡聚氨酯填塞;
6、 当采用粘贴岩棉带防火隔离带时,防火隔离带应与基层墙体满粘并应使用锚栓辅助联结。锚栓位置在岩棉带中间高度,锚栓间距应不大于0.5m,锚栓距离保温板端部应不小于0.1m,扩压盘直径不应小于100mm,岩棉带长度应不小于0.4m。
相关问题