      室内采暖管道安装

      1 范围

      本工艺标准适用于民用及一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。

      2 施工准备

      2.1 材料要求:

      2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

      2.1.2 管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。

      2.1.3 阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。

      2.1.4 其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。

      2.2 主要机具:

      2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

      2.2.2 工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。

      2.2.3 其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。

      2.3 作业条件

      2.3.1 干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。

      2.3.2 立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。

      2.3.3 支管安装必须在墙面抹灰后进行。

      3 操作工艺

      3.1 工艺流程:

      安装准备



      预制加工



      卡架安装



      干管安装



      立管安装



      支管安装



      试压



      冲洗



      防腐



      保温



      调试

      3.2 安装准备:

      3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。

      3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。

      3.3 干管安装:

      3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。

      3.3.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

      3.3.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。

      3.3.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11。

      3.3.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。

      3.3.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤50mm以下焊2点,管径≥70mm以上点焊3点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。

      3.3.7 遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。

      3.3.8 管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。

      3.3.9 摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。

      3.4 立管安装:

      3.4.1 核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

      3.4.2 安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。

      3.4.3 检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。

      3.5 支管安装:

      3.5.1 检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。

      3.5.2 配支管,按量出支管的尺寸,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。

      3.5.3 暗装或半暗装的散热器(详见第六章)灯叉弯必须与炉片槽墙角相适应,达到美观。

      3.5.4 用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及散热器有无移动。按设计或规定的压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。

      3.5.5 立支管变径,不宜使用铸铁补芯,应使用变径管箍或焊接法。

      3.6 通暖:

      3.6.1 首先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。

      3.6.2 向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口的供水管阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的冷风排净为止。

      3.6.3 正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水,然后分先后开关供回水阀门放水冲洗,冲净后再按照上述程序通暖运行,直到正常为止。

      3.6.4 冬季通暖时,必须采取临时取暖措施,使室温保持 5℃以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。

      4 质量标准

      4.1 主控项目:

      4.1.1 隐蔽管道和整个采暖系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

      检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

      4.1.2 管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。

      检验方法:观察和对照设计图纸检查。

      4.1.3 伸缩器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预拉伸。

      检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。

      4.1.4 管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边线必须大于50mm。

      检验方法:观察和尺量检查。

      4.1.5 除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。

      检验方法:解体检查。

      4.1.6 采暖供应系统竣工时,必须检查吹洗质量情况。

      检验方法:检查吹洗记录。

      4.2 一般项目

      4.2.1 管道的坡度应符合设计要求。

      检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。

      4.2.2 碳素钢管道的螺纹连接应螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部外露螺纹2~3扣,接口处无外露油麻等缺陷。

      检验方法:观察或解体检查。

      4.2.3 碳素钢管道的焊接应焊口平直度、焊缝加强面符合设计规范规定,焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。

      检验方法:观察或用焊接检测尺检查。

      4.2.4 阀门安装应型号、规格耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。

      检验方法:手扳检查和检查出厂合格证。

      4.2.5 管道支(吊托)架及管座(墩)的安装应符合以下要求:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管道接触紧密。

      检验方法:观察和手扳检查。

      4.2.6 安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面不少于20mm。底部与天棚面齐平,墙壁内的两端套管与饰面平。固定牢固,管口齐平,环缝均匀。

      检验方法:观察和尺量检查。

      4.2.7 管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

      检验方法:观察检查。

      4.3 允许偏差项目:

      室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法见表1-12。

      室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法(mm) 表1-12

      项次

      项 目

      允许偏差

      检查方法

      水平管道纵横

      每1m

      管径小于或等于100

      管径大于100

      0.5

      1

      用水平尺、直尺

      1

      方向弯曲(mm)

      全长

      (25m以上)

      管径小于或等于100

      管径大于100

      不大于13

      不大于25

      拉线和尺量检查 

      10/100

      椭圆率

      Dmax-Dmin

      管径小于或等于100

      2

      弯管

      Dmax

      管径大于100

      8/100

      用外卡钳和尺量

      管径小于或等于100

      管径大于100

      4

      5

      5 成品保护

      5.1 安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑,也不得做蹬踩。

      5.2 搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。

      5.3 管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一装好。

      6 应注意的质量问题

      6.1 管道坡度不均匀。造成的原因是安装干管后又开口,接口以后不调直,或吊卡松紧不一致,立管卡子未拧紧,灯叉弯不平,及管道分路预制时,没有进行联接调查。

      6.2 立管不垂直,主要因支管尺寸不准,推、拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙不一致,主要是剔板洞时,不吊线而造戍。

      6.3 支管灯叉弯上下不一致,主要原因是煨弯的大小不同,角度不均,长短不一造成。

      6.4 套管在过墙两侧或预制板下面外露,原因是套管过长或钢套管没焊架铁造成。

      6.5 麻头清理不净,原因是操作人员未及时清理造成。

      6.6 试压及通暖时,管道被堵塞。主要是安装时,预留口没装临时堵,掉进杂物造成。

      7 应具备的质量记录

      7.1 应有材料设备的出厂合格证。

      7.2 材料设备进场检验记录。

      7.3 散热器组对试压记录。

      7.4 采暖干管的预检记录。

      7.5 采暖立管预检记录。

      7.6 采暖管道伸缩器预拉伸记录。

      7.7 采暖支管、散热器预检记录。

      7.8 采暖管道的单项试压记录。

      7.9 采暖管道隐蔽检查记录。

      7.10 采暖系统试压记录。

      7.11 采暖系统冲洗记录。
      7.12 采暖系统试调记录。

      0 评论

    • Standby凡 2015-12-06 09:33

      第一步,找好安装位置。在正式施工之前,应该先检验一下地面的找平层,在与业主沟通之后,确定好温控器、分集水器、壁挂炉等装置的安装位置,设置好需要预留的尺寸和大小,并将壁挂炉安装好。
      第二步,相关设备安装。将分集水器和温控器安装好,然后将分集水器和壁挂炉连接起来,温控器涉及到每个回路的的开启和闭合,而壁挂炉是供暖的热源,需要按规范安装并仔细检查。
      第三步,铺设保温板。先将铺设现场打扫干净并确保地面平整,将整板放在四周,然后将切割板放在中间,高度差不能超过正负5毫米。保温板能够起到保温的作用,是地暖系统中比较重要的设备之一。
      第四步,地暖管的铺设。铺设地暖管要严格的按照设计图纸预定的管间距进行铺设,用塑料卡钉或绑带将管材固定好。在切割地暖管的时候,应该使用专用的工具,保持切口平整。
      第五步,铺设反射膜。铺设反射膜也要保证地面的平整,不能有褶皱,也不能将保温板或地面露在外面,要确保遮盖的严密性。
      第六步,连接地暖管和分集水器,测试系统水压。先为分集水器到房之间的管道套上专用保温套,然后将管道连接到分集水器处,将管道的一端与温控阀门相连接,最后将分集水器固定好。
      第七步,铺设混凝土层。铺设混凝土时,应该用人工进行抹压,而不能用机械,不能在施工中让钢丝网外露,而且混凝土找平之后与地面高度差不能大于5毫米。
      第八步,水压测试,完成验收。在安装完成后,进行最后的水压测试,试验压力应不小于0.6Mpa,在十分钟以内,压力降不大于0.02Mpa,在降至工作压力之后,如果没有渗透或漏水的现象就是合格的。最后就是业主的验收。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-12-06 09:25

      1室内供暖管道安装的基本要求(1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。(2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。(3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15—20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。