壁挂炉压力下降是什么原因?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-12-05 14:48

      原因通常是水泵不能正常运转;管道缺水,压力表显示管道水压不足;压力开关故障;管道系统内有大量的空气。
      解决办法:出现这种情况时不要着急,按照以下解决方法对燃气壁挂炉进行逐一排除,一般问题可以得到解决。
      1、可以先为管道进行补水,如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
      2、再用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;
      3、如果接触不良则重新接插好;
      4、如果线路断路则更换导线;
      5、如果插错端子则按正确接插。
      6、对管道系统进行排气。

      17 评论

    • Lin_4987 2015-12-05 15:03

      燃气壁挂炉压力下降检查是不是有漏水

      壁挂炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的原因主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉压;另一种是膨胀水箱缺气或者膨胀水箱偏小。

      如果是前一种情况造成的问题,则系统的压力会持续降低。此时需要找系统的安装方对采暖系统进行打压检查,查到漏点后进行维修,给系统补水后解决问题。如果是后一种情况造成的,业主可以观察到这样的情况:当壁挂炉不工作时系统压力较低,一旦采暖功能开始运转,则压力会有较大的提升,上升幅度还比较大,压力超过极限值后,安全阀开始泄水。解决的办法是需要给膨胀水箱重新充压或者增设系统膨胀水箱。

      13 评论

    • ddd_3192 2015-12-05 14:37

      1.压力老下降可能是又漏点~~锅炉或者暖气管道~~
      2.一般锅炉有水位探头~~有时候水压到0~~探头还是感觉有水!也可以正常循环!!!
      3.可能是低水位感应器出故障~~~
      4.压力表损坏

      9 评论