3条回答
可爱的橙子 2015-12-05 13:18
艺流程:分档 →固定边框龙骨 → 安装横向龙骨 →龙骨与钢柱固定 →检查龙骨安装 →填充防火材料→安装防火板→ 接缝及护角处理 → 质量检验
A、分档:根据防火板的规格,对骨架进行分档,分档的要求应根据板材规格确定档距。
B、在十字型钢柱两侧安装竖向边框龙骨,边框龙骨通过横向龙骨与十字型钢柱相连接。
C、固定横向龙骨:沿弹线位置固定横向龙骨,横向龙骨与竖向龙骨进行焊接固定,固定点间距应不大于1200mm,龙骨对接应保持平直。
D、龙骨与钢柱固定:在骨架与钢柱之间每隔一段距离进行点焊固定,横向固定点间距应为550㎝,竖向固定间距为1200㎜,固定应牢固。
E、龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。
F、铺放墙体内的50㎜岩棉板填充材料,填充材料应铺满铺平。
致富之豪 2015-12-05 13:00
你好!
希望可以帮助到你!
工序:材料一运输、保管—电缆管敷设及电缆桥架安装—电缆安装前的绝缘电阻测试—电缆敷设。
(1)、电缆敷设前应检查桥架的齐全和油漆的完整,电缆型号、电压、规格应符合设计,并有产品合格证。
(2)、电缆敷设时,在其终端与电缆桥架或电缆沟内应留有备用长度。
(3)、电缆在桥架上垂直敷设时,电力电缆首末端及转弯、接头两端应作固定。
(4)、塑料绝缘电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
(5)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面磨擦拖拉,电缆表面不得有机械损伤。
(6)、电缆敷设时不宜交叉,电缆应排列整齐,电缆终端头、电缆连接处、电缆井的两端应装设标志牌、标志牌应注明线路编号(当设计无编号时,则应标明型号、规格及起讫地点),牌子字迹应清晰,不易脱落。标志牌规格宜统一,应能防腐,挂装牢固。
(7)、电缆进入电缆沟、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
(8)、电缆终端头与电缆接头制作前应作好检查,保证相位正确,采用绝缘材料应符合要求。