万和壁挂炉显示e6是什么故障?

孔敏 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • zsysandman 2015-12-04 13:33

      万和壁挂炉E6故障一般提示为排烟故障。

      壁挂炉故障E6原因:

      1、 壁挂炉的排烟系统被堵塞。

      2、 壁挂炉的风压信号出现故障。

      壁挂炉故障E6解决方法:

      1、 首先要关闭壁挂炉,对壁挂炉的排烟管进行检查,看有没有被堵塞,如果确实被堵塞了,就要及时清楚堵塞物,再重新运行。

      2 评论

    • 胜利de微笑 2015-12-04 17:22

      您好,万和壁挂炉E6温控器故障:
      1、水路堵塞 清除水路堵塞物 将水泵排气阀和管路排气阀打开排气。
      2、水泵不转或异常 A检查水泵是否卡住 如果卡住来回转动水泵电机正面螺钉。
      B用万用表测量主板水泵连接端子间有无220V电压。
      3、温控器故障 将万用表置于通断档 测量温控器两端口 若处于接通状态 则温控器正常 否则更换温控器。
      4、连接线断路或者接头没有接好 用万用表测量连接线是否完好 并将接头接好。

      1 评论

    • dys19951122 2015-12-04 12:49

      E01 断路(主传感器坏)
      E02 短路(主传感器坏)
      E03 高温(主传感器坏)
      E04 断路(散热片传感器坏)
      E05 短路(散热片传感器坏)
      E06 高温(散热片传感器坏)
      E07 低压保护
      E08 高压保护
      E10 干烧保护
      E1E6应该是主传感器的问题,看看风扇进风口是不是堵塞,风机是不是转速过慢,如果都排除就有可能主传感器、5V、18V故障,希望对你有帮助1 主传感器坏

      0 评论