室外楼梯踏步设计规范是什么?

张飞 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 凌星弥梦 2015-12-03 13:04

      《景观建筑设计通则》规定
        栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
        一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
        二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;
        三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;
        四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。
        中华人民共和国国家标准 民用建筑设计通则 GB 50352—2005 6.6 台阶、坡道和栏杆 中的规定:
        (一)台阶设置应符合下列规定:
        1、 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.1m,踏步应防滑。室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置; 2、 人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应有防护设施。
        (二)坡道设置应符合下列规定:
        1、 室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10;
        2、 室内坡道水平投影长度超过15m时,宜设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸缓冲空间而定;
        3、 供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8;
        4、 自行车推行坡道每段长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5;
        5、 坡道应采取防滑措施。
        (三)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆、并应符合下列规定:
        1、 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
        2、 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; 注;栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如低部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
        3、 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
        4、 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;
        5、 娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。
        室外台阶由平台和踏步组成,平台面应比门洞口每边宽出500mm左右,并比室内地坪低20~50mm,向外做出约1%的排水坡度。台阶踏步所形成的坡度应比楼梯平缓,一般踏步的宽度不小于300mm,高度不大于150mm。当室内外高差超过1000mm时,应在台阶临空一侧设置围护栏杆或栏板。

      6 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-03 12:51

      4.1.2 楼梯梯段净宽不应小于1.10m.六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m.
      注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离.
      4.1.3 楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于 0.175m.扶手高度不应小于0.90m.楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m.楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.llm.
      4.1.4 楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m.楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2m.入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m.
      4.1.5 楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施.

      2 评论

    • 天上的木兰星 2015-12-03 16:05

      (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。

        (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55 (0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明:

        楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m (0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大。

        (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。

        (四)、每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。

      0 评论