燃气锅炉的节能改造方案谁有?

钱有 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 我就是我d 2015-12-02 13:35

      燃烧器改造:如果是燃油锅炉,可以考虑改造成燃气的,或者油气双燃料的,可以节约能耗,会有3-5%的能效提升。
      燃烧器带氧量调节功能,可提高锅炉的热效率1%以上
      采用成熟的燃烧管理系统和燃烧控制装置,改变机械比例燃气比控制为电子燃气比控制,可以提高2-3%的能效提升。
      执行器采用高效变频器控制,节电30%左右,进一步提升能效水平
      安装烟气回收装置,利用锅炉尾气预热,降低排烟温度,节能率可达4-5%

      0 评论

    • 亮123 2015-12-02 09:42

      燃气锅炉节能节水改造方案:
        燃气锅炉不但设置费用和运行费用较低,与煤锅炉比,其经济性好;而且天然气是最清洁的燃料,是排放污染最少的燃料,既节能又环保。因此,确定采用3台4吨燃气锅炉替代15吨燃煤沸腾炉,并设定预期节能目标为节能量达1000吨标煤以上。
        燃气锅炉具有高效率、结构简单特点,有配套的辅机、全智能化白动控制并配有多级保护系统、配备燃烧器(送风机)和烟道消音系统,降低锅炉运行的噪音、白动加药装置,软化水处理装置、配备其它监测和限制装置等等,可保证锅炉24小时无监督安全运行[2]。
        1、燃气锅炉节能改造
        3台4吨燃气锅炉(型号:CZI-4000GS)替换原旧的燃煤锅炉。在维修车问后面一块空地中重新修建锅炉房,采用钢结构厂房,将三台锅炉安装在其中。将原锅炉水软化系统移入新锅炉房内,并将原有的一个20吨软水箱移入新锅炉房内。以尽量减少管路热量、材料等浪费为原则,科学合理布局新锅炉房配套设备。
        现用高效燃气锅炉替代低效燃煤锅炉之后,在一般生产情况下,开2台4吨锅炉便能完成正常生产量,杜绝了大马拉小车的现象,进一步节约能源。
        新燃气锅炉的投入使用,使锅炉的启动时问由原来的30分钟减少为现在的6分钟。为了进一步减少能源浪费,建立了车问锅炉生产联动机制。生产联动机制是针对于车问设备故障停机或某些特殊原因中断生产的情况,让锅炉及时停炉终止供气,避免造成能源浪费的一种联动机制。如果按照公司平均一年生产时问2500小时,设备停机率5%,联动机制节能效率80%来计算,公司的车问锅炉生产联动机制能带来4% (5%X 80%=4%)的锅炉节能率。
        因此,单就锅炉煤改气项目,能给公司带来超过32%的锅炉节能率(28% 4% 大部分2台锅炉的节能量),按照公司近四年平均用煤约3591吨标煤计算,年度节能约:3591 X 32%=1149.12吨标煤。
        2、排污水余热回收改造
        公司3台燃气锅炉投入使用时会产生大量高温排污水,为了提高能源利用率,减少燃料消耗,公司决定将高温排污水的余热回收。排污水余热回收改造实施方案:用钢管盘绕在锅炉出水灌内侧,将高温排污水导入盘管中,加热锅炉水。排污水的温度有将近100度,排污水量约433L/h,热交换后温度约为50度 ,根据公式计算,相当于每小时耗标煤量为:
        B=D1 X C(T2一T1)/(Qr X屯)
        式中,D1一热水重量;C一水的比热容;T1-常温水温;T2一热水温度;Qr一标煤系数;屯一锅炉效率。
        将各项数据D 1=433kg , C=4200J/kg , T 1=20 0C , T2=100 0C,屯=60= 8.27kg, Qr=7000大卡/吨标煤=29302000J/千克标煤,代入,整理得B= 8.27kg。按照工作一年2500小时计算,排污水余热回收节能量约为:20.69吨标煤(8.27X2500)0
        综合以上两项改造内容,理论年度节能量为:1149.12吨标煤 20.69吨标煤=1169.81吨标煤。

      0 评论

    • abbe96 2015-12-02 08:35

      你好,我是西门子做节能改造业务的,不清楚你也是做节能改造的服务公司,还是用户。
      关于锅炉节能改造,因为知识产权的因素不方便给你节能改造方案,不清楚锅炉的具体情况,就提供给你思路吧。
      综合以上节能改造措施,可以看出经过改造后,节能率提高将非常可观。如果您有具体的项目,我们可以后续交流。

      希望我的认真的回答对你有所帮助。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。