地下建筑照明设计规范标准是什么?

司马泰全 | 被浏览685次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Ambition_6663 2015-11-29 13:15

    您好,我国现行的建筑照明设计标准规定了常用照度标准值分级。按(lx)0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000分极,该分极与CIE标准的分级大体一致。

    0 评论

  • 最亮的小太阳 2015-11-29 12:03

    地下建筑照明设计规范标准
    9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
    9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间) 。
    9.2.1.2 配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自 备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。
    9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
    9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过 20M 的内走道。
    9.2.2 疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于 0.5LX 消防控制室、消防水泵房.防烟排 烟机房、 配电室和自备发电机房、 电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应 急照明,仍应保证正常照刚的照度。
    9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。
    9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道 的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1.00M 以下的墙面上。走道疏散标志灯的间 距不应大于 20M。
    9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。
    9.2.6 应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于 20MIN,高度超过 100M 的高层建筑连续供电时间不应少于 30MIN。 在工业和民用建筑中, 安全照明系统已引起普通重视。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-11-29 09:52

    地下建筑照明设计标注cecs45-92不是国标,也不是建设部发布的条款规定,而是中国建筑设
    计研究院编定,中医工程建设标准化协会发行的规定。力度上小于国标,但是图纸审批时,编
    者往往作为专家参与,因此,编者的意见,想法就成了一个不成文的规定(不是国标的规
    定),因此也需要遵守。但是,他不会与国标的照明规范冲突,因为他明确指出适用于地下的
    商场,医院以及停车场等设施。国标的规定里只是泛指一类设施,并没有明确分类,医院是地
    上的还是地下等等。此标准应该作为国标的辅助规定,照着做就是了。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 道路照明设计规范和标准是什么?
    • 奶瓶_6612 回答:道路照明分类 折叠 3.1.1 根据道路使用功能,城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明和主要供非机动车与行人使用的人行道路照明两类。 3.1.2 机动车交通道路照明应按快速路与主干路、次干路、支路分为三级。 评价指标 折叠 3.2.1 机动车交通道路照明应以路面平均亮度(或路面平均照度) 、路面亮度均匀度和纵向均匀度(或路面照度均匀度) 、眩光限制、环境比和诱导性为评价指标。 3.2.2 人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。 机动车交通道路照明标准值 折叠 3.3.1 设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合表3.3.1 的规定。 3.3.2 在设计道路照明时,应确保其具有良好的诱导性。 3.3.3 对同一级道路选定照明标准值时,应考虑城市的性质和规模。 交会区照明标准值 折叠 交通控制系统和道路分隔设施完善的道路, 宜选择本标准表3.3.1中的低档值,反之宜选择高档值。
    • 道路照明 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 城市夜景照明设计规范标准是什么?目的和意义呢?
    • 梦见了什么 回答:3.1.1 根据道路使用功能,城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明和主要供非机动车与行人使用的人行道路照明两类。    • 夜景照明 物业收费标准是什么 夜景照明设计 2年以前
  • 5 回答
    • 道路照明的设计规范和标准是什么
    • Andy421 回答:在《城市道路照明设计标准》中,道路照明的设计规范和标准如下:   光源选择--   4.1.1 光源的选择应符合下列规定:   1 快速路、主干路、次干路和支路应采用高压钠灯;   2 居住区机动车和行人混合交通道路宜采用高压钠灯或小功率金属卤化物灯;   3 市中心、商业中心等对颜色识别要求较高的机动车交通道路可采用金属卤化物灯;   4 商业区步行街、居住区人行道路、机动车交通道路两侧人行道可采用小功率金属卤化物灯、细管径荧光灯或紧凑型荧光灯。   4.1.2 道路照明不应采用自镇流高压汞灯和白炽灯。   灯具及其附属装置选择--   4.2.1 机动车道照明应采用符合下列规定的功能性灯具:   1 快速路、主干路必须采用截光型或半截光型灯具;   2 次干路应采用半截光型灯具;   3 支路宜采用半截光型灯具。   4.2.2 商业区步行街、人行道路、人行地道、人行天桥以及有必要单独设灯的非机动车道宜采用功能性和装饰性相结合的灯具。当采用装饰性灯具时,其上射光通比不应大于 25%,且机械强度应符合现行国家标准《灯具一般安全要求与实验》GB7000.1 的规定。   4.2.3 采用高杆照明时,应根据场所的特点,选择具有合适功率和光分布的泛光灯或截光型灯具。   4.2.4 采用密闭式道路照明灯具时,光源腔的防护等级不应低于IP54。环境污染严重、维护困难的道路和   场所,光源腔的防护等级不应低于 IP65。灯具电器腔的防护等级不应低于 IP43。   4.2.5 空气中酸碱等腐蚀性气体含量高的地区或场所宜采用耐腐蚀性能好的灯具。   4.2.6 通行机动车的大型桥梁等易发生强烈振动的场所,采用的灯具应符合现行国家标准《灯具一般安全要求与实验》GB7000.1 所规定的防振要求。   4.2.7 高强度气体放电灯宜配用节能型电感镇流器,功率较小的光源可配用电子镇流器。   4.2.8 高强度气体放电灯的触发器、镇流器与光源的安装距离应符合产品的要求。   一般道路照明设计要求--   5.2.1 一般道路的照明一符合下列要求:   1 应采用常规照明方式,并应符合本标准第5.1.2 条的规定;   2 在行道树多、遮光严重的道路或楼群区难以安装灯杆的狭窄街道,可选择横向悬索布置方式;   3 路面宽阔的快速路和主干路可采用高杆照明方式,并应符合本标准第 5.1.3 条的规定。   5.2.2 平面交叉路口的照明应符合下列要求:   1 平面交叉路口的照明水平应符合本标准第 3.4 节的规定,且交叉路口外 5m 范围内的平均照度不宜小于交叉路口平均照度的 1/2;   2 交叉路口可采用与相连道路不同色表的光源、不同外形的灯具、不同的安装高度或不同的灯具布置方式;   3 十字交叉路口的灯具可根据道路的具体情况,分别采用单侧布置、交错布置或对称布置等方式。大型交叉路口可另行安装附加灯杆和灯具,并应限制眩光。当有较大的交通岛时,可在岛上设灯,也可采用高杆照明;   4 T 形交叉路口应在道路尽端设置灯具(图 5.2.2-1);   5 环形交叉路口的照明应充分显现环岛、交通岛和路缘石。当采用常规照明方式时,宜将灯具设在环形道路的外侧(图 5.2.2-2) 。通向每条道路的出入口的照明应符合本标准第3.4 节的要求。当环岛的直径较大时,可在环岛上设置高杆灯,并应按车行道亮度高于环岛亮度的原则选配灯具和确定灯杆位置。   5.2.3曲线路段的照明应符合下列要求:   1 半径在 1000m 及以上的曲线路段,其照明可按照直线路段处理;   2 半径在 1000m以下的曲线路段,灯具应沿曲线外侧布置,并应减小灯具的间距,间距宜为直线路段灯具间距的 50%~70%(图 5.2.3-1) ,半径越小间距也应越小。悬挑的长度也应相应缩短。在反向曲线路段上,宜固定在一侧设置灯具,产生视线障碍时可在曲线外侧增设附加灯具(图5.2.3-2);   3 当曲线路段的路面较宽需采取双侧布置灯具时,宜采用对称布置;   4 转弯处的灯具不得安装在直线路段灯具的延长线上(图5.2.3-3);   5 急转弯处安装的灯具应为车辆、路缘石、护栏以及邻近区域提供充足的照明。   5.2.4 在坡道上设置照明时,应使灯具在平行于路轴方向上的配光对称面垂直于路面。在凸形竖曲线坡道范围内,应缩小灯具的安装间距,并应采用截光型灯具。
    • 道路照明 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 办公楼照明设计规范标准是什么
    • xiaoping123 回答:办公楼照明设计规范 在办公楼设计的过程中,灯光照明这块也是需要注意的,以下是罗列的关于照明部分的注意点: 1、办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。 2、办公室照明灯具宜采用荧光灯。 3、视觉作业的邻近表面以及房间内的装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。 4、办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。 5、在难于确定工作位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。 6、在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。 7、理想的办公环境及避免光反射的方法。 8、经理办公室照明要考虑写字台的照度、会客空间的照度及必要的电气设备。 9、会议室照明要考虑会议桌上方的照明为主。使人产生中心和集中感觉。照度要合适,周围加设辅助照明。 10、以集会为主的礼堂舞台区照明,可采用顶灯配以台前安装的辅助照明,并使平均垂直照度不小于300LX。 1、应急照明与电费计量   1.1、应急照明的设置   为了解决突发灾难(特别是火灾时)或紧急情况下楼内人员安全疏散问题,根据《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92及其他有关规范,在高层办公楼内的以下场所应设置应急照明:   (1)疏散走道每隔20m处及疏散走道的转折处;   (2)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);   (3)配电室、消控室、消防水泵房、防排烟机房、蓄电池室、自备发电机房、电话总机房及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间;   (4)大厅、餐厅、多功能厅等人员密集的场所。   尽管规范中对高层写字楼、办公楼的出租单位内是否需设应急照明未做明确规定,但笔者认为在高层写字楼、办公楼的会议室及开间较大、开门较多的办公室内均应设置应急照明设备,至少需在房间通往疏散走道的房门附近设置。因为在火警时,人们处于紧张、慌乱中,方向感较差。这样在开门较多的办公室内,特别是夜间难以迅速找到通往疏散通道的房门,会造成更加紧张、混乱的场面,从而造成人为事故。在房间通往疏散通道的房门附近,设置应急照明可以起到引导、照明的作用。随着市场经济的高速发展,高层写字楼、办公楼等建筑内夜间加班的现象越来越多,因此合理设置消防应急照明就显得更为重要。   1.2、租赁户应急照明的配电   按房间或楼层为单位出租的办公楼,为了管理及使用上的方便,通常在每个出租房间部分,单独设租赁户配电箱进行单独计量,有的其室内应急照明配电也包含在内。而笔者认为消防应急照明属应急系统,应由公共应急照明配电箱供电并计量。其原因是:   (1)根据前面所述,在这些出租办公室房门附近,应设置应急照明,而应急照明按“民规”JGJ/T16-92规定:“应急疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,其正常供电电源一般宜接自本层(或本区)的防灾专用配电箱,只有不具备条件时可接自本层(或本区)的分总配电箱上,但应是专用回路”。而租赁户配电箱既不是本层(或本区)的防灾专用配电箱,也不是本层(或本区)的分总配电箱,因此不应由租赁户单独设置配电箱进行供电。   (2)一般的消防应急照明分布较为分散、数量相对较少、负荷较小,常采用自带蓄电池的消防应急灯。这样的消防应急灯平时需要充电。如果充电线由租赁户配电箱供电,当此配电箱的进线断路器被人为关断时,充电线也会关断,造成消防应急灯由自带蓄电池放电而点亮。如果不及时充电或充电达不到要求的时间(一般此类自带蓄电池充电时间在12~24h),在时间上存在盲区,此时如有火灾等紧急情况发生,消防应急灯会点不亮。而租赁户配电箱一般疏于管理,这样就很难保证消防应急灯在火灾紧急情况时充分发挥应急作用。   1.3、租赁户应急照明的计费   应急照明由公共照明配电箱配电并计量,而应急照明灯具又设于各个出租办公室内,一般是由物业收费再进行合理公摊。租赁户内这些应急照明灯具平时需要充电线进行浮充,就易形成窃电,常常会造成物业与业主的矛盾。对于可能发生的窃电问题(笔者在设计中也遇到过类似问题),考虑到这些应急照明灯具是分布于各个出租办公室内,因此禁止这些应急照明灯具的充电线,进入各个出租办公室内是不现实的。由于这些应急照明灯具少而分散,且一般在火灾紧急情况时才起作用,因此采用二线制供电可使其在平时不亮,火灾失电时自动点亮。平时应急照明灯具的自带蓄电池处于浮充状态,充电线的电流会较小。火警时正常工作电源被关断,转由应急照明灯具的自带蓄电池供电。因此无论平时还是火警时,这些应急照明灯具耗电都很少,通过供电给这些应急照明灯具的公共应急照明配电箱用电计量分析就可判断出是否有人窃电。进而通过正确的方法和途径解决。
    • 物业收费标准是什么 办公楼装饰设计 交房标准是什么 2年以前