    • Ambition_6663 2015-11-29 13:15

      您好,我国现行的建筑照明设计标准规定了常用照度标准值分级。按(lx)0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000分极,该分极与CIE标准的分级大体一致。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-29 12:03

      地下建筑照明设计规范标准
      9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
      9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间) 。
      9.2.1.2 配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自 备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。
      9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
      9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过 20M 的内走道。
      9.2.2 疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于 0.5LX 消防控制室、消防水泵房.防烟排 烟机房、 配电室和自备发电机房、 电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应 急照明,仍应保证正常照刚的照度。
      9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。
      9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道 的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1.00M 以下的墙面上。走道疏散标志灯的间 距不应大于 20M。
      9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。
      9.2.6 应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于 20MIN,高度超过 100M 的高层建筑连续供电时间不应少于 30MIN。 在工业和民用建筑中, 安全照明系统已引起普通重视。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-11-29 09:52

      地下建筑照明设计标注cecs45-92不是国标,也不是建设部发布的条款规定,而是中国建筑设
      计研究院编定,中医工程建设标准化协会发行的规定。力度上小于国标,但是图纸审批时,编
      者往往作为专家参与,因此,编者的意见,想法就成了一个不成文的规定(不是国标的规
      定),因此也需要遵守。但是,他不会与国标的照明规范冲突,因为他明确指出适用于地下的
      商场,医院以及停车场等设施。国标的规定里只是泛指一类设施,并没有明确分类,医院是地
      上的还是地下等等。此标准应该作为国标的辅助规定,照着做就是了。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。