家装中水电改造的标准是什么?

孙茜 | 被浏览170次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 热心网友 2015-11-29 11:39

    电路改造工艺标准
    墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
    线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
    管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
    接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头。
    需要打胶,这样保证线管不会松动。
    线盒走线施工工艺。
    弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
    地采暖布线
    地面不能开槽,防止破坏地暖结构。如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
    地采暖检验
    施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了殛时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时—定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。
    卫生间水电施工标准
    A、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。
    B、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。
    C、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。
    D、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。
    E、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。
    F、水管固定工艺标准:厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。
    卫生间防水工程标准
    基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。
    地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm,门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。洗手盆部位涂刷高度1100mm.浴缸部位涂刷高度900m,浴房部位涂刷高度,1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。
    A、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。
    B、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。
    卧室开关改造标准
    所有经过改造的开关,距墙边为150-200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。
    屋顶走线施工标准
    卫生间墙顶走线标准:卫生间墙顶走线最为重要,施工标准—般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高。

    0 评论

  • Andy421 2015-11-29 08:27

    家装中水电改造的标准如下:
    一、水路改造
    1、尽量走吊顶,墙面保证横平竖直。
    2、横向开槽,承重墙不超过30公分,非承重墙不超过50公分。
    3、先弹线路,规化再开槽,开槽时应注意墙体内部钢筋!如过多或过浅,应与客户沟通(是否可以继续),如破损钢筋,客户需签字。
    4、吊顶内管道先弹线,后观察是否管路走向正确,是否影响安装浴霸、热水器。
    5、电热水器尽量先着承重墙,如非承重墙,观察是否可以安装吊顶架!热水器的位置一般适合,马桶及洗衣机上方(应无人停留区感觉无任何压易感)不适合,淋浴和洗手盆上方(水口位置从顶部算起,可放热水器空间距顶70-75公分,间距10公分)。 6、燃气热水器安装在厨房或厨房阳台。水口距地1.3-4m之间。
    7、卫生间洁具水口要求:
    ①、柜盆和柱盆水口距地50-55公分,柜盆水口间距10-15公分,柱盆水口间距 10-12公分。冷热水尽量在水盆中间,柜盆水口还可以稍微左右移动一点位置。柱盆、排水及冷热水口必须在水盆中间,水口保持水平端正。
    ②、淋浴水口距地1.1-1.2m(卫生间如果高度有限,则水口可以降低,水口间距15公分,必须保证水平、端正。
    ③、马桶水口偏向坑距20-25公分,距地18-20公分,如有中水及自来水,水口应平横或垂直。
    ④、浴缸选择有两种:
    ⑴、普通上进水浴缸,水口距地80公分,间距15公分,冷热水中心距墙一般40公分。 ⑵、按摩浴缸或下进水浴缸水口距地35-40公分,间距15公分左右,偏差1公分。如按摩浴缸考虑电源(必须有漏电保护)。
    ⑤、电热水器可放位置空间距顶70-75公分,水口间距10公分。 8、厨房水盆及燃气热水器水口要求:
    ①、洗菜盆水口距地50公分,间距15公分,在水盆、明暗由客户选择即可。 ②、燃气热水器水口距地1.3m-1.4m,水口间距15-20公分。 9、洗衣机:
    如果放厨房橱柜下方,尽量把上水、电源及排水放在隔壁柜体里隔壁柜体里
    10、水口出墙除淋浴1.5公分以外,其他水口一律2公分,以墙面垂直最外方计算
    二、电路施工要点
    1、根据设计要求,确定电路管线走向,标高及开关插座的位置.
    2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率
    3、暗线敷设必须套管,当管线长度超过15米或有2个直角弯时庆增设拉线盒,暗装表面与墙面应留10mm的批荡位(粘贴性、热胀冷缩)
    4、同一回路,电线应穿入同一根管内,但管内总数不应超过6根,电线总截面积(包括绝缘皮)不应超过管内截面积的40%
    5、强电线与弱电线不能穿入同一根管内,不能共用一个底盒或相互经过底盒,以防发生磁场干扰
    6、电线与煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不小于100mm(安全角度) 7、导线的接头应设在接线盒内,天花上新布导线与导线搭接应牢固且回锡焊(荡焊),绝缘带包缠后加绝缘套管,再缠胶布,并应均匀紧密(一次锡焊,三次包扎)
    8、布线时,所有的用电器必须布设地线,同时地线要做好接地处理(1、分解漏电防止人体触电;2、漏电后启动漏电保护)
    9、安装插座时,面向插座的左侧应按零线(N),右侧接相线(L),中间上方接保护地线(PE) 10、当吊灯自重在3KG及以上时应直接用膨胀螺丝或支架安装在原结构梁或楼板上,然后将灯具固定在后置件上,灯具严禁直接安装在木质结构上,中空天花大型吊灯在木质天花封板前进行预埋钢件
    11、相线与相线、及相线与地线之间的电阻大于0.5摇表用检测线路之间高电阻什及导线之间绝缘性能,万用表用于检测线路导通性能)
    12、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平高度上,高低差应小5mm(弹水平线安将底盒,没弹不平的)
    13、电源插座底边距地面完成300~350,开关面板底边距地面完成面宜为1400mm
    14、地面敷设的线管与配件连接必须用PVC胶水粘贴牢固,厨房、卫生间、阳台不许布管,进入厨卫水管,线管从墙面开孔,不能从门口或墙角穿也(会破坏防水层),应沿墙敷设(特殊情况线管从地面经过时,待防水完成后,再加胶水固定连接)(胶水连接不会破坏防水层) 15、2个或2个以上的底盒连接在一起安装必须用线管串接,间隙为8~10mm,底盒不允许用易燃木板待固定,底盒配电箱与线管之间接头接杯梳,底盒的同一面,只能装2个杯梳,用管码固定线管(杯梳作用①形象好②保护导线③封闭底盒口④防止换线时损伤导线) 16、固定绝缘管要采用绑扎法,特殊情况作用黄腊管时,先将黄腊管用绝绝胶布缠紧。150~200mm内固定一个点,用线捆绑后封砂浆,不能露管,不通话直接用螺丝因定(线缠紧后进黄腊管,再把黄腊管缠紧) 17、新布设线路,天花上不允许用底盒分线,也不允许在三通内分线或接给。三通安装规范:天花使用圆角三通,中间山口为线路的分支口,直通为主线管,埋墙管可使用直角等径三通布线,所有线管只能固定于墙体或楼板面,同时500 mm加一管码(卡戒)(天花、墙面背景造型墙直角安装时才能用等径三通)
    18、线管终端必须在沿出口部位顺弯,天花上线管经过深位时要求45°顺弯(①保护线管不受污染②避免拉线的损伤拉线)
    19、布线管时不允许中途变径,使用3分管时,底盒的杯梳(4分)连接要放4分管,新旧线管连接时必须用待径直通连接,昼不使用黄腊管或少使用,特殊情况使用黄腊管时,所有黄腊管和线管接口处用绝缘胶布包扎牢固
    20、地面、墙面布管时,同一槽内许超过6根管,槽与槽的间距不应小于200mm 21、若原底盒离墙面深度超过50mm时,必须加装一个切掉底板的新底盒 22、多个底盒在一起时,建议使用联排底盒安装
    23、线管转弯处统一使用弯管器,直接拗弯线管,不许使用弯头或三通,以防无法换线 24、灯具电源线不许紧贴器具外南,吸面灯具固定面罩的外边框应紧贴棚面,发热量较大的灯具与可燃材料接触应进行隔热处理
    25、水蒸气或水花溅射的窨、开关、插座必须安装防水装置
    26、敷好的电线、讯号线、电话线等必须进行检测,开槽线管用铁皮管码固定,再进行埋封线管。

    0 评论

  • wangsanbao123 2015-11-29 08:17

    水电改造标准:
      1、电路改造标准:
      墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。 接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
      2、线盒走线标准:
      弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
      3、地采暖布线标准:
      1)、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。
      2)、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
      4、地采暖检验标准:
      施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。
      5、卫生间水电施工标准:
      1)、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。
      2)、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。
      3)、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。
      4)、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。
      5)、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。
      6)、水管固定标准:
      厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。
      7、卫生间防水工程标准:
      基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。 地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。 洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。
      8、厨房水电施工标准:
      1)、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。
      2)、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。
      9、卧室开关改造标准:
      所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。
      10、屋顶走线施工标准:
      卫生间墙顶走线标准:
      卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 水电改造规范标准有哪些?
    • 揽子青丝 回答:1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。、管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。 2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。 3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。 4、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。 5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。 6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。 7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。 8、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。 9、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。 10、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。 11、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 9 回答
    • 水电改造施工标准是什么
    • 一颗柠檬_4908 回答:一、 水路改造施工规范 水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。在冷热水管路施工中要注意以下几点: 1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。 2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。 3. 水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。 4. PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。 5. PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。 6. 管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。 7. 水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。 8. 施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。 禁 止:严禁在混凝土墙上开横槽(必要的横槽长度要小于30CM)
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 6 回答
    • 水电改造收费标准是什么?怎么收费的?
    • Justfor 回答:你好,其实水电改造一部分收费是材料费的,一部分是安装费的。在经济发展好的城市,技术好的师傅一般是三百一天的,一般的可能一百五十一天。具体包括以下几方面: 1、水管的费用:市场上4分PPR管材单价在10元左右,4分铜管单价在18元左右。有些师傅在计算长度时经常会多估算一点,所以大家要考虑到这一点。 2、管件的费用:分两类,第一类是PPR管材熔接类管件和铜管的焊接类管件;第二类是接龙头的管件,价位上一般铜管这类管件比PPR便宜5~10元左右。 3、开槽费用:水管改造公司一般可以开槽,35元/米,也可以找装修公司开。如果让装修公司开,费用大概是10*35+打孔费>350元。 4、安装费:铜管采用焊接式,4分管5元每个焊点,6分水管6元每个点。PPR水管安装费用一般根据卫生间和厨房数量而定,比如一卫一厨大概在200元左右。 希望对你有帮助。
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 6 回答
    • 水电改造验收标准是什么呢?
    • lushixiong 回答:水电验收: 1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。 2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。 3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。 4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。 5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。 6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。 7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。 8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。 9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。 其次,管线的安装应该: 1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便 2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到10个气压 ,》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障,水管应选用优质产品如龙胜管。 3、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1。8米高 4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。 关于施工的问题: 1、电源管道一定不能省钱,特别是埋墙管道,不然到时出问题了,想补救也难; 2、埋墙管道如果允许的话,最好做预制管道,预制管道是所有管道是独立的,不存在三岔管道,这样的话,就算要更换线路,或者增加线路,只要利用管道引导线很容易就可以实现; 3、电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样; 4、电源线一定不能够使用多股线(芯线由多股细铜线绞成),多股线一则散热不良,单芯带负荷能力差,最重要的就是它容易产生电腐蚀(氧化),一旦氧化就容易断芯、发热; 5、电源线一定要入管道,一则保护电源线,2则防潮防短路; 6、购买电源线一定要买2层保护皮电源线,这样的电源线是会影响散热,但我相信大家都不希望自己的电路短路发生吧? 7、铜线多于220V交流电来说,一般情况下一平方可以安全通过3~4A的电,根据这个原则,估算自己的电器功率,再预留一点余度,选购适合线径的电源线,一般来说家用电源线使用最多的是4平方线和2。5平方线; 8、电源线路要根据功能分路处理: -1)、空调一路,线径4平方; -2)、热水器一路,线径4平方; -3)、插座一路(2。5末端/4平方始端); -4)、照明一路2。5平方; 9、然后再按照不同地域分开:1、厨房线路建议使用4平方线,因为厨房里有很多大功率的电器,比如冰箱、消毒柜、洗碗机、抽油烟机等;2、卫生间线路最好独立,因为该区域水气大; 10、在配线柜里要装上空气开关和漏电开关,一般说厨房、卫生间、电热水器、插座这些线路需要加上漏电开关,照明一般不装,只装空气开关就行了,空气开关的容量根据估算使用功率而定; 11、铺管道时,一定要检查,一定要保证所有线路均入管,管间接头一定不能省接头,所有电源线不能在管道中驳接,保证在管道中的电源线是一条完整的线,驳接点应该设在开关、插座等外露的地方! 电工系列常见的问题主要有: 配电线路的断路、路、电视信号微弱、电话接收干扰等等。那为什么会产生这些问题呢? 1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。 预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。 2、做隐蔽处理的线路没有套管。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。 预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。 3、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。 预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。 4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。配电线路电线的选用要注意它的额定电流。 5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。电视天线线路、电话线路分别走套管。 6、尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。 水暖系列:常见问题有水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便,等等。 水管漏水: 假设水管及管件本身没有质量问题,我们分别介绍冷水管和热水管漏水的原因。 a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件联接时密封没有做好。可以要求施工人员把密封材料四氟带(俗称生料带)缠足,另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。 b.热水管漏水除密封没有做好外, 家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。 强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修水电改造的标准是什么?
    • Andy421 回答:水电改造注意事项有以下几点: 1.二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。 2.不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区 3.开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4.禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。 5.无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。 6.管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。 7 .走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。 8.PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。 9.卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。 10.电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线 11.电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。 12.强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,地面平行间距不低于200MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。 13.卫生间等电位联接端子箱不可封死 14.各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。 15.禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。 16.PVC导线管暗敷使用规格,2.5平方BV导线采用直径16MM管,4平方BV导线采用直径20MM管,保证暗敷导线管穿线后的空余量≥60%。 17.保证导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,导线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5.5圈,裸露电线头必须先用防水胶带包扎后用耐磨胶布缠绕。 18.强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头,如无法避免,接头必需涮锡处理。 19.严格遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽.线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。暗埋管线弯路过多,铺设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,按最近的距离铺设线路。 20.强电电源线与电话线、电视线、网线、音响线等弱电线不得穿入同一根管内。 21.强电导线电管与水管、燃气、弱电电管不可同槽暗敷. 22.家装水电改造中,强电导线线色需要分明确:相线(L)颜色宜用红、绿、黄三相任意色,零线(N)采用蓝色,保护(PE)线用黄绿双色线,控制线采用白色。 23.电气改造中任何接线头处必需加装过线盒,直管中不可留有接线头;龙轩建议任何有线头接线盒不可用石膏或水泥材料封堵,加装盖板易于维护。 24.电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能进行下一步工作 25.电路改造竣工后必需出具相关详细图纸。
    • 水电改造 水电改造打压 装修水电改造 1年以前