外墙保温板质量标准要求是什么?

蒲哲瀚 | 被浏览2182次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 诺言_4391 2015-11-27 20:49

    外墙保温施工质量要求 1、 施工过程控制要求 1) 原材料检查,熟悉保温板厚度及位置 2) 施工前应弹好水平线,从下至上顺序安装;阴阳角位置设置 垂线; 3) 粘合腻子搅拌均匀(手持式电动搅拌器),静止3-5分钟后 即可使用; 4) 基层干燥(2-3周干燥养护期)、平整,并清理干净; 5) 保温板背胶:点框法,涂抹有效粘贴面积不小于60%(四周 涂抹宽度为50mm,厚度10mm,板边留50mm排气孔;中间部分点粘直径100mm,10mm厚,中心距离200mm); 6) 按压保温板,从边缘挤出的粘合腻子,应及时清理掉,确保 相邻板缝不存在粘合腻子; 7) 粘贴好的保温板用靠尺压平,保证板面垂直、平整; 8) 保温板粘接牢固后,应在8-24小时内安装固定件(位置附 图),钻孔深度要去进入基层墙体内50mm(不包括抹灰层厚度),任何大于0.1m2的单块板必须加固定件,且每块板添加数量不少于4个; 9) 膨胀螺栓需拧紧,
    施工根部带切割刀的冲击钻(切割刀片大 小,切割深度与钉帽相一致),保证复合保温板的平整,利于面层施工; 10) 对于保温板接缝的高低不平,可以使用砂纸或专用打磨器进

    行打磨; 11) 大面积保护层的施工(一布二胶),加强保护层的施工(二 布三胶)。加强层网格布之间应对接,绝不可搭接;标准层网格布之间应搭接,绝对不可对接,水平和垂直搭接宽度不得小于100mm; 2、 施工过程注意事项 1) 门窗的角边,要求整板切成L型; 2) 阳角部位的保温板施涂粘合腻子时,应注意预留出不需涂胶 的宽度(PU保温板的厚度)。并且应注意竖向板缝必须交错; 3) 阳角和平面的竖向板缝,应该错缝铺装,不可上下贯通; 4) 保温板面的缺陷及粘贴过程中出现板间大于2mm的缝隙都 必须用保温板薄片填塞,或用双组分PU发泡胶补平; 5) 窗口对角线墙体部位,耐碱网格布加强处理;转角部位加强 处理(两边搭接10-20cm); 6) 预埋翻包网格布(宽度:200mm+保温板厚度,长度:依据现 场尺寸),网格布反包与预埋均应不小于100mm,反包部分应清洁; 3、 隐蔽工序验收项目 1) 粘贴有效面积60%; 2) 固定件长度及钻孔深度; 3) 反包网的位置及预埋长度; 4、 质量检验与验收

    1) 保温层与基层墙体,有效粘贴面积不小于60%; 2) 保护层中的耐碱网格布纤维不应倾斜,严禁网格布外鼓、褶皱, 搭接长度符合要求,不应有明显外露、砂眼、抹纹、接卡等痕迹;网格布加强部位处理; 3) 外墙保温板施工实测实量标准:垂直3mm、平整度3mm;接缝高 差1.5mm;阴阳角3mm 保温专业分包签字:

    4 评论

  • 梦见了什么 2015-11-27 20:49

    一、保温功能
    保温功能是外墙外保温质量的一个关健性指标。为此,应按所用资料的实践热工功能,通过热工核算得出足够的厚度,以满意节能规划标准对本地修建的需求。与此同时,还应采纳恰当的修建结构办法,防止某些部分发生热桥疑问。通常来说,永久性的机械锚固、临时性的固定以至于穿墙管道,或许外墙上的附着物的固定,往往会构成部分热桥。在规划和施工中,应力求使此种热桥对外墙的保温性以不会发生显着的影响,也不致发生影响墙面外观的痕迹(如锈斑)。在选用钢丝网架与聚苯乙烯或岩棉板组合的保温板材时,其热工功能参数,应根据实践测验成果核算出必要的厚度。
    二、稳定性
    与底层墙体结实联系,是保证外保温层稳定性的根本环节。关于新建墙体,其外表处理工作通常较易做好,但关于既有修建,有必要对其面层状况进行仔细的调查查看。假如面层存在疏松、空鼓状况,有必要仔细清理,以保证保温层与墙体紧密联系,外保温体系应能抵抗下列要素归纳效果的影响,即在本地最晦气的温度与湿度条件下,接受风力、自重以及正常磕碰等各种表里力相联系的负载,在如此严格的条件下,保温层仍不会与基底别离、掉落,并能在潮湿状态下坚持稳定性。胶粘剂有必要是耐水的,机械锚固件应不致被腐蚀。
    三、防火功能
    虽然保温层处于外墙外侧,防火处理仍不容忽视。在选用聚苯板作外保温资料时,有必要选用有阻燃功能的板材;其外表及门窗口等旁边面,有必要悉数用防火资料紧密包覆,不得有敞露部位;在修建物超越必定高度时,需有专门的防火结构处理,例如每隔三层设一防火隔离带;在每个防火间隔处或门窗口,网布及防护面层砂浆应折转至砖石或混凝土墙体处并固定,以维护聚苯板,防止在着火时延伸;选用厚抹灰面层有利于进步保温层的耐火功能。
    四、湿热功能
    1、水密性
    外保温墙体的外表,其中包含面层、接缝处、孔洞周边、门窗洞口周围等处,应采纳紧密的办法,使其具有杰出的防水功能,防止雨水进入内部构成风险,使其具有杰出的防水功能,防止雨水进入内部构成风险。国外很多工程的实践证明,多孔的面层或许面层中存在缝隙,在雨水进入和酷寒受冻的状况下,简单遭受冻坏。
    2、墙内结露
    在墙体内部或许在保温层内部结露都是有害的,应采纳恰当的技术办法加以防止。在新建墙体干燥过程中,或许在冬天条件下,室内温度较高的水蒸气湿搬迁所发生的结露。通过结露核算,能够得出在必定气候条件下(室表里空气温度及湿度)某种结构的墙体在不同层处的水蒸气浸透状况。当外保温体系用于长期坚持高湿度房间的外墙时,特别要做好墙体的结构规划,防止墙内结露的构成。

    3 评论

  • q747572634 2015-11-27 20:59

    一、保温功能保温功能是外墙外保温质量的一个关健性指标。    二、稳定性与底层墙体结实联系,是保证外保温层稳定性的根本环节。    • 外墙保温板防火要求是什么
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 一、保温功能保温功能是外墙外保温质量的一个关健性指标。    • 外墙保温板施工工艺 外墙防火保温板 外墙防火岩棉板 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温质量标准要求是什么
    • 没有昵称_0108 回答:外墙外保温施工规范 一.施工前的准备工作 1.施工材料 聚合物胶浆粉;耐碱玻纤网格布;锚固件;伸缩缝塑料条、聚苯板(EPS板)或挤塑板(XPS板),挤塑板专用界面剂。 2.施工工具 2.1.设备类 ①手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min。 ②搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,插头、插座、防水电线、对讲机等。 2.2.工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。 3.施工准备 3.1.与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 3.2.落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 3.3.检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3.4.检查施工用水、电的情况。 4.施工条件 4.1.按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。 4.2.施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,风力不大于5级。 4.3.严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4.4.夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。 三.施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理 - 弹 线 - 调制聚合物胶浆 - 铺设翻包网布 - 铺设保温板 - 安装锚固件 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 铺设网布 - 涂抹面层聚合物胶浆 - 验收 四.施工要点 1.基层处理 1.1.基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油污、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。 1.2.用2米靠尺检查墙体的平整度,最大偏差大于4mm时,应用1:3的水泥砂浆找平。 1.3.若基层墙体不具备粘结条件,可采取直接用锚固件固定的方法,固定件数量应视建筑物的高度及墙体性质决定。 2.弹线 按照图纸规定弹好散水水平线,在设计伸缩缝处的墙面弹出伸缩缝宽度线等。在阴阳角位置设置垂线,在两个墙面弹出垂直线,用此线检查保温板施工垂直度。 3.调制聚合物胶浆 使用干净的塑料桶倒入约5.5kg的净水,加入25kg的聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。 4.铺设翻包网 裁剪翻包网布的宽度应为200mm+保温板厚度的总合。先在基层墙体上所有门、窗、洞周边及系统终端处,涂抹粘结聚合物胶浆,宽度为100mm,厚度为2mm。将裁剪好的网布一边100mm压入胶浆内,不允许有网眼外露,将边缘多余的聚合物胶浆刮净,保持甩出部分的网布清洁。 5.铺设保温板 5.1.保温板若为挤塑板,则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一道专用界面剂,放置20分钟晾干后待用。 5.2.保温板一般应采取横向铺设的方式,由下向上铺设,错缝宽度为1/2板长,必要时进行适当的裁剪,尺寸偏差不得大于±1.5mm。 5.3.将保温板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂抹宽度为50mm,厚度10mm,并在板的一边留出50mm宽的排气孔,中间部分采用点粘,直径为100mm,厚度10mm,中心距200mm,对于1200mm×600mm的标准板,中间涂8个点,对于非标准板,则应使保温板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的30%。板的侧边不得涂胶。 5.4.基层墙体平整度良好时,亦可采用条粘法,条宽10mm,厚度10mm,条间距50mm。 5.5.将涂好胶浆的保温板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。 5.6.板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm,板间缝隙大于2mm时,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结,更不得用胶粘剂直接填缝,板间高差大于1.5mm的部位应打磨平整。 5.7.在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的保温板进行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm 5.8.在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差,用90°靠尺检查。 6.安装锚固件 对于7层以下的建筑保温施工时,可不用锚固件固定。 保温板粘贴完毕,24小时后方可进行锚固件的安装。在每块保温板的四周接缝及板中间,用电锤打孔,钻孔深度为基层内约50mm,锚固深度为基层内约45mm。 锚固件的数量应根据楼层高低及基层墙体的性质决定,在阳角及窗洞周围,锚固件的数量应适当增加,锚固件的位置距窗洞口边缘,混凝土基层不小于50mm,砌块基层不小于100mm。对于保温板面积大于0.1m的板块,中间须加锚固件固定,面积小于0.1m的板块,如位于基层边缘时也须加锚固件固定。锚固件的头部要略低于保温板,并及时用抹面聚合物胶浆抹平,以防止雨水渗入。 7.分格缝的施工 7.1.如图纸上设计有分格缝,则应在设置分格缝处弹出分格线,剔出分格缝,宽度为15mm,深度10mm或根据图纸而定。 7.2.裁剪宽度为130mm+分格缝宽度的总和的网布,将分格缝隙及两边65mm宽的范围内涂抹聚合物胶浆,厚度为2mm,将网布中间部分压入分格缝,并压入塑料条,使塑料条的边沿与保温板表面平齐。两边网布压入胶浆中,不允许有翘边、皱褶等。 8.铺设网格布 涂抹面层胶浆前应先检查保温板是否干燥,用2米靠尺检查平整度,偏差应小于4mm,去除表面的有害物质、杂质等。用抹子在保温板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网格布的抹面聚合物胶浆,厚度为2mm,立即将网格布按“T”字形顺序压入。同时应注意以下几点: ①网格布应自上而下沿外墙一圈一圈铺设。 22 ②不得有网线外露,不得使网布皱褶、空鼓、翘边。 ③当网格布需拼接时,搭接宽度应不小于100mm。 ④在阳角处需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,阴角处不小于100mm。 ⑤当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45°方向补贴一块200mm×300mm的标准网格布,以防止开裂 ⑥在分格缝处,网布应相互搭接。 ⑦铺设网格布时应防止阳光曝晒,并应避免在风雨气候条件下施工,在干燥前墙面不得沾水,以免导致颜色变化。 9.抹面层聚合物胶浆并找平 待表面胶浆稍干可以碰触时,立即用抹子涂抹第二道胶浆,以找平墙面,将网格布全部覆盖。使面层胶浆总厚度约3-5mm。 五.质量保证实施细则 1.基层墙体平整度在4mm之内。 2.基层表面必须粘结牢固,无空鼓、风化、污垢、涂料等影响粘结强度的物质及质量缺陷。 3.基层墙面如用1:3水泥砂浆找平,应对粘接拉浆与基层墙体的粘结力做专门的试验。 4.粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂、聚合物等其它添加剂。 5.保温板的切割应尽量使用标准尺寸。 6.保温板到场,施工前应进行验收,是否符合要求。 7.保温板的粘贴应采用点框法,粘结胶浆的涂抹面积不应小于保温板总面积的30%。 8.保温板的接缝应紧密且平齐,板间缝隙不得大于2mm,如大于2mm,则应用保温条填实后磨平。 9.板与板间不得有粘结剂。 10.保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。 11.门、窗、洞口及系统终端的保温板,应用整块板裁出直角,不得有拼接,接缝距拐角不小于200mm。 12.保温板粘贴完毕至少静置24小时,方可进行下一道工序。 13.不得在雨中铺设网格布。 14.标准网布搭接至少100mm,阴阳角搭接不小于200mm。 15.若用聚苯板做保温层时,建筑物2米以下或易受撞击部位可加铺一层网格布,以增加强度。铺 设第一层网格布时不需搭接,只对接。 16.保护已完工的部分免受雨水的渗透和冲刷。 17.使用泡沫塑料棒及密封膏时须提供合格证以及相关技术资料,泡沫棒直径按缝宽1.3倍采用。 18.打胶前应确保节点没有油污、浮尘等杂质。 19.密封膏应完全塞满节点空腔,并与两侧抹面胶浆紧密结合。
    • 高层外墙保温 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温板密度要求是什么?
    • ag123456 回答:(一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。 防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
    • 外墙保温板施工工艺 聚苯板外墙保温 外墙防火保温板 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温岩棉板要求有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:您好,很高兴为您解答这个问题。主要规格有:8×62,8×82,8×102,8×122,         8×132,8×142。8*60,8*80,8*100,8*120,8*140,这要看设计院设计的多厚了.岩棉容重在80-200,厚度为3-15公分.北方地区做保温厚度标准要比南方的厚一点.不同的建筑所需的厚度也是不一样.容重决定岩棉的抗压抗拉强度和保温效果.一般能上墙的在140以上了,低了也能做,不过强度不够,用的时间短,可能会导致的以后的脱落,这就得不偿失了.做防火隔离带的一般120--160KG.希望对你有所帮助.
    • 岩棉保温板价格 外墙防火岩棉板 外墙岩棉板价格 1年以前
  • 3 回答
    • 知道的说说外墙保温板施工要求是什么?
    • 言尔无心 回答:外墙保温施工要求如下: 1.1基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。 1.2用2米靠尺检查墙体的平整度,最大偏差大于4mm时,应用1:3的水泥砂浆找平。 1.3若基层墙体不具备粘结条件,可采取直接用固定件固定的方法,固定件数量应视建筑物的高度及墙体性质决定。 2.弹线 按照图纸规定弹好散水水平线,在设计伸缩缝处的墙面弹出伸缩缝宽度线等。在阴阳角位置设置垂线,在两个墙面弹出垂直线,用此线检查保温板施工垂直度。 3.调制聚合物胶浆 使用干净的塑料桶倒入5.5kg的净水,加入25kg的聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。 4.铺设翻包网 裁剪翻包网布的宽度为200mm+保温板厚度的总合。先在基层墙体上所有门,窗,洞周边及系统终端处,涂抹粘结聚合物胶浆,宽度为100mm,厚度为2mm。将裁剪好的网布一边防100mm存入胶浆内,不允许有网眼外露,将边缘多余的聚合物胶浆刮净,保持甩出部分的网布清洁。 5.铺设保温板 保温板若为挤塑板,则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一道专用界面剂,放置20分钟晾干后待用。    5.2保温板一般应采取横向铺设的方式,由下向上铺设,错缝宽度为1/2板长,必要时进行适当的裁剪,尺寸偏差不得大于±1.5mm。 5.3将保温板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂沫宽度为50mm,厚度10mm,并在板的一边留出50mm宽的排气孔,中间部分采用点粘,直径为100mm,厚度10mm,中心距200mm,对于1200mm×600mm的标准板,中间涂8个点,对于非标准板,则应使保温板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的士30%。板的侧边不得涂胶。 5.4基层墙体平整度良好时,亦可采用条粘法,条宽10mm,条间距50mm。 5.5将涂好胶浆的保温板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用功米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。 5.6板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm,板间缝隙大于2mm时,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结,更不得用胶粘剂直接填缝,板间高差不大于1.5mm的问位应打磨平整。 5.7在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的保温板时行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm。 5.8在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差,用90°靠尺检查。 6安装固定件 对于7米以下的建筑保温施工时,可不用固定件固定。保温板粘贴完毕,24小时后方可进行固定件的安装。在每块保温板的四周接缝及板中间,用电锤打孔,钻孔深度为基层内约50mm,固件深度为基层内约定45mm。
    • 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工方案 外墙外保温施工 1年以前