装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

人防工程施工要点是什么?

白驹 | 被浏览2321次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2015-11-27 20:23

    1、土建工程没有特别要求,建设部门认可的施工单位均可以施工(5级及5级以下防空地下室工程)。   2、防护设备(人防专用设备)销售和安装单位全省共10家,准入厦门的也是10家(详见省人防网站或市人防网站信息公开)。   3、防化(通风)设备须有产品合格证,过滤吸收器准入厦门的为4家(见省、市人防网站),安装单位没有特别要求,但须具备通风安装的相关资质。

    1 评论

  • memedaxpg 2015-11-27 19:53

    1、抗震要求。地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

    2、荷载取值与组合。地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。

    3、地下水与抗浮。地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。

    4、裂缝及控制方法。地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。

    工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算,地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。

    5、保护层和垫层厚度。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。

    1 评论

  • dnhwga 2015-11-27 19:20

    人防工程土建部分施工要点 1、在地基反梁处底板上层钢筋必须双向从梁上排主筋的下部穿越。 2、在人防区底板、顶板、侧墙上应绑扎梅花形布置的拉结钢筋(φ≥6,@≤500)。 3、设置施工后浇带应避开人防口部及临战封堵等部位。 4、在人防区底板、顶板以及有防护、密闭要求的墙体(防护密闭墙、密闭墙、临空墙等)内预埋管线时不得采用塑料管。 5、人防门门洞四角的内外侧应配置加强筋,
    规格为≥φ16,长L≥1米,斜向45度,对称布置,双面加强(每个门洞应有8根加强筋);当门框墙墙厚大于400mm时,每角应配3根(每个门洞应有12根加强筋)。 6、人防门洞四周应形成暗柱、暗梁,暗柱、暗梁受力筋不得小
    于φ12,不得采用圆钢。 7、普通人防门门槛与地坪建筑高差应不小于150mm,活置式人防门门槛在未安装活门槛前应与地坪建筑面平。人防门门框应接地。 8、3m<宽度≤7m,高度≤3m的平时出入口钢筋混凝土预制梁临战封堵应在非人防区侧预留深120mm,宽300mm的封堵地沟;3m<宽度≤7m,高度≤3m的平时出入口型钢竖向临战封堵应在非人防区侧预留深100mm,宽200mm的封堵地沟。预埋封堵框应确保在同一垂直面上且在封堵框的侧面和顶面以外必须留有不小于100mm的
    自由空间以保证临战封堵工作顺利完成,封堵框应按图集要求设置锚固筋,锚入结构、构件中。封堵框及封堵地沟平时必须外露。封堵板框作为人防设备不得在现场加工制作。 9、宽度≤3m,高度≤3m的平时出入口战时应采用型钢横向临战封堵,不设封堵地沟。 10、宽度≤7m、高度≤3m的相邻防护单元隔墙孔口战时应在墙中采用型钢(钢板)临战封堵,预埋封堵钢板应按图集要求设置锚固筋,锚入结构、构件中。 11、被止水钢板割断的外墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 12、被穿墙管割断的钢筋应点焊在穿墙管上。 13、人防门框墙、临空墙及其他有防护、密闭要求的墙体在支模时必须采用对拉螺杆固定,不得使用套管,模板间不得使用预制构件、木条等支撑。 14、人防门洞上方,人防门开启一侧应预埋安装维护吊钩,规格为φ12~φ20(可根据人防门的规格确定),钩住顶板上层钢筋。 15、人防顶板后浇带处应设置止水钢板。 16、人防区顶棚不得用水泥砂浆粉刷或找平。 17、人防构造应符合人防现行图集的要求。 18、人防区结构厚度应符合人防现行设计规范的要求。
    人防工程安装部分施工要点 1、人防通风预埋管以δ=2~3mm钢板焊接成形,中间满焊密闭翼环(δ=2~3mm,b=30~50mm),需连接设备或后续风管的通风预埋管则管端需伸出砼墙面不小于100mm(也可按图集要求施工)。 2、测压管以DN15镀锌钢管煨制、焊接,在砼中管段任意部位焊接密闭翼环,出墙面不小于100mm,管口向下。 3、各种密闭阀门、排气活门安装时均应衬以橡胶密封垫圈。 4、穿越人防围护结构的管道均应在防护侧安装公称压力不小于1.0Mpa的防护阀门(阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀、截止阀等);穿越单元间隔墙的管道,两侧均需安装防护阀门,阀与墙、顶间的管道连接为焊接,不得丝接或采用丝扣管件;人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm,阀门应有明显的启闭标志。 5、穿越人防有密闭要求的隔墙的各种电缆、电线的防护密闭穿墙管应选用厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,两端伸出墙面不小于50mm。 6、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙(通向人防清洁区的密闭门门框墙)上均应预埋不少于4根的备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求,两端出墙不小于100mm。 7、电缆桥架和母线槽不得直接穿越临空墙、防护密闭隔墙

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 人防工程施工合同怎么写?
    • 木子星生 回答:发包方(以下简称甲方):_________   承包方(以下简称乙方):_________   第一条 工程项目    1.1 工程名称:_________;工程地点:_________;承包范围:_________;金额:_________。    1.2 工期:    (1)开工日期:在合同签订生效后,根据甲方施工现场进度来确定。    (2)竣工日期:通过_________市人防办有关职能部门验收,正常交付使用的日期。    1.3 质量等级:严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装,符合国家及_________市人防的规定,达到优良标准。    1.4 合同价款:包干总造价为人民币:_________元;大写:_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。    1.5 承包方式:本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价,包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续,并承担一切费用。    1.6 按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内,由乙方向有关部门和单位支付。   第二条 合同文件组成及解释顺序    2.1 协议条款:_________。    2.2 工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。    2.3 洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。    2.4 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。    2.5 国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。   第三条 图纸    本工程施工所需全部图纸由乙方提供,并向甲方提供四套图纸。   第四条 甲方驻工地代表    甲方委派专人为驻工地代表,监督检查工程质量、进度及其它事宜,若甲方代表易人,须提前通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。   第五条 乙方驻工地代表    5.1 乙方任命的驻工地总负责人或总代表,应书面通知甲方及监理公司,甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人,须提前七天通知甲方及监理公司,其后任必须继续承担前任应负的责任。    5.2 甲方代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。乙方的要求、通知,均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表,监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。   第六条 甲方权利义务    6.1 甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求,向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。    6.2 甲方须在地下室底板完成前一个月,通知乙方安排人防门制作、安装,在计划时间内甲方可根据施工进度,要求乙方派人到现场,协商进场施工的配合问题。    6.3 甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、安全进行监督和管理。    6.4 甲方须向乙方提供安装施工用的水、电及现场可提供的临时配合设备支撑材料等。    6.5 现场施工协调由甲方负责。    6.6 甲方须向乙方提供地下室人防报批图壹份;完工后,由乙方通知有关单位验收人防门,甲方派人参加。    6.7 甲方须按乙方提供的技术交底资料委托土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。   第七条 乙方权利义务    7.1 乙方须按甲方的工程所需,向甲方提供现场施工有关技术交底资料及施工图纸。    7.2 乙方应在甲方有效通知期内进场配合施工,如因场地或环境条件不具备的,必须通知甲方,并做出协商处理。    7.3 如因设计单位和人防主管部门的要求,甲方提出合同产品数量、型号须调整或变更,且符合人防规范的,乙方按实际情况积极配合甲方,给予协商办理补充协议。    7.4 乙方有义务向甲方施工现场提供有关安装施工配合的技术指导服务。    7.5 乙方进场施工,须遵守甲方现场的卫生、安全和文明施工管理规定,如有因违反规定造成的工程、财产损失和人身伤害的责任事故,一切责任及其发生的费用由乙方承担。    7.6 乙方须按甲方审定的施工方案进行施工,人防门工作吊环由乙方提供具体要求和做法,由甲方在施工中预埋或委托土建方安装。    7.7 乙方须确保人防门的安装一次性通过人防办的验收,并协助甲方办理人防工程验收的有关工作。    7.8 乙方应按照与甲方协商一致的施工计划及甲方的要求进行施工,确保按期完工。    7.9 乙方应做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。    7.10 施工中发生的一切安全事故,除甲方人员自身责任外,均由乙方承担全部责任,并立即报告甲方和建设主管部门。    7.11 工程竣工后清理现场,做到工完场清。   第八条 工程质量等级    执行国家及_________市人防办规定的技术标准,质量达到优良。   第九条 合同价款调整    9.1 合同价款为大包干合同价款,不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整;    (1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证。    (2)甲方代表签认的工程量的增减。    9.2 上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,确定合同价款的增减。结算价款在本合同1.1条款列明有的按条款执行,条款中没有列明的按_________省人防办文件进行结算。   第十条 工程款支付    10.1 合同签订后,甲方在乙方进场前二个月向其发出生产通知书,甲方即支付合同总额的10%给乙方作为备料款。    10.2 在乙方进场完成安装门框后的三个工作日内,甲方支付到合同总额的40%给乙方作为工程进度款。    10.3 在乙方进场完成安装门扇后的三个工作日内,甲方支付到合同总额的80%给乙方作为工程进度款。    10.4 经人防办验收合格后的三个工作日内,甲方支付到合同总额的_________%给乙方,乙方同时提交地下室人防门验收合格证。    10.5 余款_________%待保修期满后三日内支付。    10.6 乙方在每次要求支付合同款时(条款10.2、10.3、10.4)应先向甲方提出书面付款申请。   第十一条 材料、设备供应    本工程全部材料、设备由乙方自行采购,供应至本工程工地现场。   第十二条 设计变更    12.1 乙方不得随意提出对原设计进行修改或变更,若因特殊情况必须对原设计进行变更修改,须经甲方同意。    12.2 甲方对原设计进行变更,须在乙方施工前通知乙方,向乙方发出书面变更或修改通知,乙方按通知进行变更。    12.3 由乙方施工质量问题导致修改或变更而发生的费用,均由乙方负担,工期不予顺延。   第十三条 竣工验收    13.1 甲乙双方应以_________市人防办等主管单位验收合格为准。乙方除负责乙方工程范围内的内容经_________市人防办有关职能部门验收合格外,同时应协助办理有关人防工程的验收,如乙方工作范围内的内容验收不合格需整改,所发生的所有整改费用及检验费由乙方支付。如非乙方工作范围内的内容验收不合格需整改,所发生的整改费用及检验费用不包含在本工程合同造价内,所影响的工期顺延。    13.2 竣工日期为人防门安装完毕并通过_________市人防办等有关部门竣工验收合格的签认日期。   第十四条 竣工结算    乙方在向甲方递交竣工验收报告时,应同时向甲方提交全套竣工资料三套和竣工结算报告、完整的结算资料,甲方审定后的结算书作为结算工程款的有效依据。   第十五条 保修    15.1 保修期限:以工程竣工验收合格起计为_________年。    15.2 保修责任范围:除甲方使用过程人为损害、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外均属乙方保修责任范围。    15.3 保修内容包括:合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。    15.4 保修费用:由乙方支付。    15.5 保修期间,乙方应在接到甲方通知后即派人修理。   第十六条 违约    16.1 违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期顺延;乙方违约,工期不得顺延。工期每延误一天,乙方向甲方支付_________元罚金。    16.2 违约金的标准:合同履行中的任何一方无正当理由而单方提出终止合同,均属单方毁约,毁约方除承担赔偿由此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付工程款的10%的违约金。    16.3 赔偿经济损失的范围:    (1)甲方代表不按合同约定履行自己的各项义务、发生其它使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。    (2)乙方不按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。    16.4 损失的计算方法:实际直接损失加实际间接损失。    16.5 除非双方协议将合同终止,或一方违约使合同无法履行,违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。    16.6 因乙方原因终止合同时,甲方有权决定是否接受与本工程有关的属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权力。    16.7 甲方违约责任:甲方未能按照合同的规定履行义务,出现以下情况的,其损失由甲方承担,工期顺延。    (1)不按期提供施工场地、接通水、电源。    (2)图纸变更未及时在乙方施工前一个月送给乙方。    (3)不按工期支付工程款。    (4)因工程设计变更,使已完成的工程拆改。    (5)逾期组织验收。    (6)不按商定的施工计划进行通知。    (7)甲方应按本合同第十条进行付款,如超过付款期限,乙方的交货日期顺延,超过一个月不付款,乙方有权拆回原交货物,一切责任由甲方负责。    (8)其它甲方原因造成的。    16.8 乙方违约责任:乙方不按本合同的规定履行义务,出现以下情形的,其损失由乙方承担,工期不得顺延,并承担由此给甲方造成的一切损失。    (1)不按甲方有效通知的要求及时进场配合施工,造成甲方其它项目及总的工期延误的,每延误一天向甲方支付_________元违约金,造成自身工期的延误不予顺延。    (2)不能确保人防门的验收一次性通过,而使得本项目的人防验收工作受阻,并导致本工程总工期延误,则需承担由此引致的甲方的一切损失。    (3)在无特殊原因、甲方施工条件允许、设备条件完善条件下,乙方不按计划或协议期限交货或安装的,乙方每延期一天,交纳_________元违约金给甲方。   第十七条 安全生产    17.1 乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。    17.2 若发生重大人身伤亡事故及财产损失,乙方应严格按规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件,由责任方承担全部经济及法律责任。   第十八条 合同的生效与终止    18.1 本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人单位印章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。    18.2 本合同在执行过程中未尽事宜,经双方协商后可另行签订补充协议或按《中华人民共和国合同法》的有关条款规定执行。   第十九条 合同份数    本合同正本一式两份,由甲、乙双方各持一份。副本一式四份,甲、乙双方各持二份,均具同等法律效力。   发包方(公章):_________ 承包方(公章):_________   法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________   签订地点:_________ 签订地点:_________   _________年____月____日 _________年____月____日 
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工合同 2年以前
  • 4 回答
    • 砌体工程施工要点是什么?
    • 梦见了什么 回答:一、材料现场堆放 砌体材料到场后应按照不同的生产日期、规格分别堆放整齐,运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,轻拿轻放,防止损坏;堆置高度不宜超过2M,蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋,堆放时要“下垫上盖”,底下垫高处理,上面加盖,标示牌标注进场日期,责任人。未到龄期严禁使用。 二、砌筑前的准备(一):砌体组砌、排版 墙体砌筑前,应根据每面填充墙体高度绘制排版图,需将反坎、拉结筋、腰梁(如有)、顶砖位置表达清楚,绘制门窗定位图,须将洞口左右、上下定位清楚。并及时向工人技术交底。 三、砌筑前的准备(二):砼三角块、预制过梁的制作、 根据预留洞口的大小,提前将需要预制的门、窗洞口过梁、斜顶砖用的砼三角块、门垛配砌用的砼四方块用定型模具用C20砼浇筑好。禁止将加气砼砌块切割成三角形充当砼三角块。 四、砌筑前的准备(三):砌体放线 砌体放线:结合施工图借助激光扫平仪弹出各楼层主控线及墙身边线(需在墙身四周弹出 300mm控制线),并复合其精度要求。 五、二次结构的浇捣(一):厨房、卫生间四周砼反坎 厨房、卫生间四周砌体根部均应浇筑200MM高的C20素砼反坎(遇门洞断开)。 六、二次结构的浇捣(二):外墙线条、阳台、露台部位砼反坎 在砌筑外墙线条、阳台、露台部位的外墙时,均应设置150mm高的C20素混凝土反坎 七、砖包柱基础构造板、梁 砖包柱每层必须有构造板或梁,不得悬挑砌筑或在结构上植筋作基础砌筑。 八、墙体拉结筋 沿柱高每隔不超过500mm配置2根直径6mm的拉接钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙体长度不宜小于700mm ,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm,当现场施工为后植筋时,必须由专业植筋单位植筋。并应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2mim期间荷载值降低不大于5%。 九、砌筑构造柱的设置 1、砌体填充墙长度超过两倍时层高或超过5m时,应在墙中部A或与框架柱/剪力墙无拉结的端部B设置钢筋砼构造柱,构造柱间距应尽量接近但不大于5m; 2、外挑阳台分户填充墙外端C应设置钢筋砼构造柱; 3、填充墙洞口过梁支座长度无法满足要求时,应在相应洞侧D设置钢筋砼构造柱作为过梁的支座,并与过梁整浇; 4、钢筋砼构造柱断面尺寸一般取180×墙宽,作为过梁支座的构造柱尺寸可根据东边留垛情况按图示确定,构造柱配筋及拉接筋按照构造详图大洋要求设置,构造柱砼等级为C20; 5、墙体水平拉接筋深入填充墙的长度,6、7度时为墙长的1/5且不应小于700mm,8、9度时为沿墙全长贯通; 6、一般情况下本公司开发项目钢砼构造柱布置、配筋均应按照本图施工并结算,对设计特殊要求超出本图的钢筋砼构造柱设置情况,应报集团工程管理部批准。 十、砌筑挂线 对没有防水要求的隔墙,先进行水泥砖落角,通过拉线挂线砌筑,有效的控制垂直度及平整度。 十一、加气混凝土砌块根部构造 加气混凝土砌块砌体底部当没有浇筑混凝土时,必须用实心砖砌筑。坎台的高度不得小于200mm。 十二、砌筑砂浆饱满度的控制 填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确,烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块、混凝土实心砖、灰砂砖砌体的灰缝应为8mm~12mm;蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌筑砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm;当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm~4mm。 十三、砌块的错缝搭接 砌筑填充墙时应错缝搭砌蒸压加气混凝土砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭接长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。混凝土实心砖、灰砂砖上、下错缝。不得有长度大于300mm的通缝。 十四、砌筑高度控制 正常施工条件下,每天砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内;严禁一次砌筑到顶。 十五、砌体部位空调板的设置 空调板位置砌体当砌筑至空调板位置时,应先支模,待浇筑完空调板混凝土后,再砌筑上部砌体,严禁在砌体上留孔后浇筑空调板混凝土。 十六、空调机位悬挑板侧端 为防止空调机板阴角部位处出现渗漏水现象。砌筑墙体至空调机板位置,先浇筑空调机悬挑板,挑板侧边与墙体相交处, 若设计无具体要求,浇筑墙宽X150mm高C20素混凝土。 十七、砌体门窗洞过梁的设置 大于300mm的洞口不得使用钢筋砖过梁,过梁的厚度、长度、配筋必须符合设计及规范要求。当支座长度不足时,必须现浇混凝土。 十八、砌体门垛的设置 当砖墙门垛长度大于或等于120mm时,按原设计砖砌填充墙, 沿(墙)柱高每隔500配置2φ6墙体拉筋。详见图-2;当砖墙门垛长度小于120mm时,先按原设计沿(墙)柱高每隔500配置2φ6墙体拉筋,再将墙垛与钢筋混凝土(墙)柱的交接面清理干净,然后浇筑细石混凝土墙垛。 十九、斜顶砖的砌筑 填充墙与承重主体结构间的空隙部位(斜顶砖位置)施工,应在填充墙砌筑14d后进行。斜顶砖端部及中间部位配砌砼三角块。斜顶砖必须呈450~600夹角与结构梁板顶紧,砂浆饱满,不得出现瞎缝、假缝。严禁斜顶砖一边倒。 二十、施工洞的留设 在墙体上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。洞口上部应设置钢筋混凝土过梁。抗震设防烈度为9度地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。 二十一、混砌 蒸压加气混凝土砌块、清骨料混凝土小型空心砌块部应与其他块体混砌,不同强度等级的同类同类块体也不得混砌。注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对于框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。 二十二、承台、基础梁砖胎膜 1.承台砖胎膜设置规定: 1.1当周边土质为粘土、砂土、碎石土、(全)强风化岩层等较好土质时,从垫层底往下800mm范围内为120mm厚;800mm~1500mm范围内为240mm厚;1500mm~2500mm范围为370mm厚; 1.2当为淤泥、淤泥质土或新近填土土质时,从垫层底往下800mm范围内为240mm厚;800mm~1500mm范围内为370mm厚;1500mm~2500mm范围为490mm厚。 1.3在上述1.1和1.2两类地质情况下,如承台厚度超过2500mm,则由施工单位提交可行方案报批;高层塔楼承台因土方大开挖,优先按木模考虑。 1.4当为中、微风化岩层时,不做砖胎膜。 1.5砖胎膜不批荡。 2.基础梁砖胎膜的设置规定: 2.1梁高800mm 以下的基础砖胎膜厚度均为120mm。 2.2梁高800mm 以上的基础砖胎膜厚度参照承台砖模。
    • 装饰装修工程施工合同 砌体工程施工 砌体施工 1年以前
  • 3 回答
    • 人防工程与地下室工程的区别是什么
    • qq1657946833 回答: 人防工程和普通地下室有哪些不同?   答:普通地下室是为稳定地上建筑物或实现某种用途而建的,没有防护要求。作为人防工程的防空地下室,是根据人防工程防护要求专门设计的。它们的不同点有:   (1)人防地下室顶板、侧墙、地板都比普通地下室更厚实、坚固,除承重外还有一定抗冲击波和常规炸弹爆轰波的能力。   (2)人防地下室结构密闭,有滤毒通风设备,有防化学、生物战剂的设备和能力,而普通地下室没有。   (3)人防地下室有室外安全进出口,普通地下室没有。   (4)人防地下室的防震能力要比普通地下室好。   了解上述差别,战前对普通地下室进行必要的加固、改造,也能使其具有一定的防护效能。
    • 隐蔽工程 工程结算单 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 装饰抹灰工程施工要点是什么?
    • YR依然 回答:  装饰抹灰工程施工要点:   ⑴ 功能:保护结构构件免受大自然的侵蚀、提高维护结构的耐久性、增加建筑物的美观和艺术形象、改善清洁卫生条件、美化城市和居住环境,有隔热、隔声、防腐、防潮的功能。   ⑵ 装饰工程范围:抹灰工程、饰面板(砖)工程、楼地面工程、门窗工程、幕墙工程、轻质隔墙工程、吊顶工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部木作工程及花饰安装等。   ⑶ 装饰工程施工特点:   ① 工期长:一般占总工期30~40%,高级装修占50%以上。   ② 手工作业量大。   ③ 材料贵、造价高:一般占30%,高者50%以上。   ④ 要求高:满足功能要求,讲究色彩、造型、质感等外观效果。   1 抹灰工程   1.1 抹灰工程分类   1.2.1 砂浆的种类及用途   石灰砂浆由石灰和中砂按比例配制,仅用于低挡或临时建筑中干燥环境下的墙面打底和找平层;   混合砂浆由水泥、石灰和中砂按比例配制,常用于干燥环境下墙面一般抹灰的打底和找平层;   水泥砂浆由水泥和中砂按比例配制,用于地面抹灰、装饰抹灰的基层和潮湿环境下墙面的一般抹灰;   纸筋灰是在砂浆中掺入纸筋,水泥纸筋灰用于顶棚打底,石灰纸筋灰用于顶棚及墙面抹灰的罩面。现在已为腻子粉所取代。   麻刀灰是在砂浆中掺入跺碎的麻绳类纤维,用于灰板条、麻眼网上的抹灰打底,作用是防裂,现在已很少使用。   聚合物水泥砂浆是在砂浆中添加聚合物粘结剂,提高砂浆与基层的粘结强度及砂浆的柔性、内聚强度等性能。常用于饰面板(砖)的镶贴、保温系统中聚苯颗粒的胶浆及抹面砂浆;   在水泥砂浆中掺入色石子,就是装饰抹灰的石子浆。
    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工 1年以前