家装水路施工工艺是怎样的?

古彤钰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Andy421 2015-12-01 14:53

      家装水路施工工艺如下:
      1、一般要求
      (1)安装人员应熟悉热熔式插接连接PPR(无规共聚聚丙烯)管的一般性能,掌握基本的操作要点。
      (2)安装人员应熟悉设计图纸,了解建筑物的结构工艺布置情况及其它工种相互配合的关系。
      (3)施工前应对材料和外观及配件等进行检查,禁止将交联聚丙烯管长期暴露于阳光下。
      (4)管道穿越墙、板处应设套管,套管内径应比穿管外径大20mm,套管内填柔性不燃材料。(5)检查提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证明书。不得使用有损坏迹象的材料.材料进场后要核对规格与数量.检验管材是否有弯扁,劈裂现象。
      2、施工要点
      (1)管子的切割应采用专门的切割剪。剪切管子时应保证切口平整。剪切时断面应与管轴方向垂直。
      (2)在熔焊之前,焊接部分最好用酒精清洁,然后用清洁的布或纸擦干。并在管子上划出需熔焊的长度。
      (3)将专用熔焊机打开加温至260℃,当控制指示灯变成绿灯时,开始焊接。
      (4)将需连接的管子和配件放进焊接机头,加热管子的外表面和配件接口的内表面。然后同时从机头处拔出并迅速将管子加热的端头插入已加热的配件接口。插入时不能旋转管子,插入后应静置冷却数分钟不动。
      (5)熔焊机用完后,需清洁机头以备下次使用。
      (6)将已熔焊连接好的管子安装就位。

      流程如下:
      一、测量施工现场,以房主安装的水电设施确定施工的工程量,做出合理的报价。
      二、签订水电施工合同书;尽量明细,以保证双方的利益;
      三、进入施工现场,打出水平线,确定地坪位置;
      四、以房主的要求为标准,确定水电设施的确位置,施工开槽前做出;在施工前定好位置,施工后不再改动或添加。如需改动另外计人工费;
      五、以水平线为标准挖线盒,以管径为标准开槽,槽体与管径与墙面-10MM;
      六、用水泥砂浆稳线盒,要求与墙面齐平,低位、高位线盒在同一水平,要先做;
      七、确定铺砖厚度,在铺设线管,给水管,排水管,煤气管,做好固定,必须与安装的水电设施做好对接即可;
      八、最后线管固定好,铺设电源线、电话线,网线,音响线,Av线,数据线、门禁线,电视线;也就是穿线;
      九、按水电验收标准进行验收,不埋槽时进行;
      十、封槽,封槽砂浆不准高出墙面,管路不准露出。

      0 评论

    • du845968102 2015-11-27 17:20

      1、施工前与业主交流,确定业主需求。
      2、拆除不需要的管子。
      3、根据已经跟业主交流好的需求用墨线画线路图。
      4、用云石切割机割线。
      5、用电锤开槽。
      6、用热熔PPR管使其融为一体,从而避免接头处发生渗漏现象。
      7、施工完成后,用打压机进行打压测试。
      8、施工完毕后,进行现场清理打扫。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-27 17:11

      一.电路改造工艺流程
      1. 草拟布线图。
      2. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
      3. 开槽。
      4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。
      5. 穿线。
      6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
      7. 检查。
      8. 完成电路布线图,提交公司备案。
      二.电路改造的施工要点
      1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
      2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。
      3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
      4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
      5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
      6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
      7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
      8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
      9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
      10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
      11. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
      12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
      13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
      14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

      15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
      电视机650MM。
      16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
      17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
      18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
      装潢水电工施工工艺及要求


      一、 水电路施工工艺流程:

      1、 在彻透客户对室内用电,用水的位置分布概况,根据设计图纸绘出简易明了的水电线路安装图,待客户认可后方可施工。

      2、 预算水电材料清单,交客户(或公司)备料。

      3、 按水电分布位置在地上或墙上凿出预埋线管或水管的槽。

      4、 下分布到位的PVC管料或铝型复合管料 。

      5、 穿线,并接好接头。

      6、 用相应的管卡固定线管或水管。

      7、 用水泥砂浆将多种线盒固定起来,用水塞头将待接水龙头的水管堵起来,留一只水龙头备用。

      8、 试水,试电。

      9、 填写隐蔽工程交接单和验收单。

      10、二次进场装灯及面板,接通各路的上、下水,将卫生洁具安装到位,并检查有无渗漏现象和不亮,不通现象,如有应及时排除直至合格为止。

      二、 水路工艺安装要求:

      1、 使用的4分水管或铝塑复合管,必须是经过检验出厂的合格产品。

      2、 在施工过程中,必须将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来,上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。

      3、 通阳台的水管,必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内,然后用水泥砂浆将槽口封平。

      4、 管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。 5、 所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其PVC管的管子联接时必须用专用PVC胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。

      6、 如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想(不就位)时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固58小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如:没有就证明新装管道合格,反之则需重新处理,再做渗水试验直至合格。

      三、 电路安装工艺要求:

      1、 电路安装时,必须用有合格证书的产品材料。

      2、 三线制安装必须用三种不同色标。原则上,红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标,黑色,黄绿彩线为接地色标。

      3、 所有导线安装时,必须用相应的PVC管子穿起来,埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里,如遇并排线路槽子凿宽时,不能影响其他工种施工,必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题,不得有只顾自己,而不顾大局的施工作风。

      4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。PVC管一头要穿进总开关箱约3cm左右,然后沿墙壁,顺地面 垂直分布,转弯处用90度弯头或软管联接好,并用管卡固定好。所有导线在PVC管子里不能有接头。

      5、 预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的,空调,浴霸,电热水器,冰箱的线路必须从开关箱单放到位。

      6、 所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm,按线盒必须用水泥砂浆封装牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。

      7、 所有导线分布到位确认无误后,可通电试验,方法为:将所有用电接头接上灯头套上15W灯泡,接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格,这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。

      8、 安装各种灯具和开关面板,需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场,大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方,然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正,不得歪斜。扣板吸顶灯安装时,必须将固定罗丝切在木楞子上,严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。

      9、 电话线和有线电视线不得和电线同在一根PVC管内必须各行其道。
      在装饰工程设计时,必然要考虑室内空间、家具陈设等与人体尺度的关系问题,为了方便装饰室内设计,这里介绍一些常用的尺寸数据。
      1、墙面尺寸
      (1)踢脚板高;80—200mm。
      (2)墙裙高:800—1500mm。
      (3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
      2.餐厅
      (1) 餐桌高:750—790mm。
      (2) 餐椅高;450—500mm。
      (3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
      (4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
      (5) 餐桌转盘直径;700—800mm。
      餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
      (7) 主通道宽:1200—1300mm。
      内部工作道宽:600—900mm。
      (9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
      (10) 酒吧凳高;600一750mm。
      3.商场营业厅
      (1)单边双人走道宽:1600mm。
      (2)双边双人走道宽:2000mm。
      (3)双边三人走道宽:2300mm。
      (4)双边四人走道宽;3000mm。
      (5)营业员柜台走道宽:800mm。
      营业员货柜台:厚600mm,高:800—l 000mm。
      (7)单*背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm。
      双*背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm
      (9)小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm。
      (10)陈列地台高:400—800mm。
      (11)敞开式货架:400—600mm。
      (12)放射式售货架:直径2000mm。
      (13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
      4.饭店客房
      (1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
      (2)床:高:400—450mm,床*高:850—950mm。
      (3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm。
      (4)写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml高700—750mm。
      (5)行李台,长9l0—1070mm宽500mm高400mm。
      衣柜:宽:800—1200mm高1600—2000mm深500mm。
      (7)沙发:宽:600一800mm高:350—400mm*背高1000mm
      衣架高:1700—1900mm。
      5.卫生间
      (1)卫生间面积;3—5平方米。
      (2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
      (3)坐便;750×350(mm)。
      (4)冲洗器:690×350(mm)。
      (5)盟洗盆:550×410(mm)。
      淋浴器高:2100mm。
      (7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
      6.会议室
      (1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
      (2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm。
      (3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。
      7.交通空间
      (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
      (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
      (3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
      (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
      (5)楼梯扶手高;850—1100mm。
      门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
      (7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
      窗台高;800—1200mm。
      8.灯具
      (1)大吊灯最小高度:2400mm。
      (2)壁灯高:1500—1800mm。
      (3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
      (4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
      (5)照明开关高:1000mm。
      9.办公家具
      (1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
      (2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。
      (3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;*背面:1000mm。
      (4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
      700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
      (5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。
      书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。