装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防管道支架安装规范是怎样的?

曲美 | 被浏览1498次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 热心网友 2015-11-26 19:13

    最佳答案1:直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。。 最佳答案2:不知道你是哪里的,计算方法可能不同。在我们这里,DN40(含)以上的管道,每3.5米计算一个支架,每个支架按0.5米计算。每米40*4角钢2.42KG,每米50*5角钢3.77KG。当然这些只是在做预算的时候用到的。我们在实际结算的时候,都是以工程签证单为准。

    1 评论

  • 梦见了什么 2015-11-30 18:48

    1、消防管道安装应具备下列条件:
    a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
    b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
    c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
    d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
    2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
    a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
    b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
    c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
    d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
    e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
    3、法兰连接应满足下列要求:
    a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
    b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
    c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
    d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
    4、阀门安装应符合下列要求
    a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
    b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
    c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
    d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
    e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
    消防管道验收标准:
    1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
    2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
    a) 管材材质单
    b) 特殊工种操作证复印件
    c) 隐蔽工程检查记录
    d) 防腐工程施工记录
    e) 管道系统强度及严密性试验
    f) 竣工图及排版图
    g)设计修改文件
    h)阀门试验确认表
    I)管道吹扫/清洗检验记录

    0 评论

  • 米多奇hq 2015-11-26 18:46

    消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。
    支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。
    支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。
    对干、立管支架安装定位,应考虑布置美观,管道支架的最大间距应符合下表的要求。
    公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150
    支架最大间 距(m) 保温管道 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 4.5 6.0
    不保温管道 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 8.0
    管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防管道支架如何计算
    • 家和往事兴 回答:答,1、支架的样式:支架主要的样式有"门"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。 所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 管道安装支架规范标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1、压力管道验收应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 电视支架 液晶电视支架 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 管道支架的安装方法和规范?
    • 可爱的橙子 回答:管道支、吊架的安装 1. 管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。 自动喷水管道支、吊架最大间距 公称管径 25 32 40 50 65 80 100 125 150 管距( M) 3.5 4 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。 3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。 4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。 5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 6.当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。 希望对你能有所帮助。
    • 电视支架 液晶电视支架 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道支架是如何计算的
    • 芒果5270 回答:其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。 1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前