    答,现批准《土方与爆破工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50201-2012,自2012年8月1日起实施。其中,第4.1.8、4.5.4、5.1.12、5.2.10、5.4.8条为强制性条文,必须严格执行。原《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83同时废止。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
    以上信息来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • 最亮的小太阳 2015-11-26 09:54

    方开挖工程质量检验标准土方与爆破工程施工质量验收规范 项 序 项目 允许偏差或允许值 检验方法 校基 基坑 基槽 挖方场地平整 管沟 地 (路)面基层 人工 机械 主控项目 1 标高 -50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪 2 长度、宽度(由设计中心线向两边量) +200 -50 +300 -100 +500 -150 +100 — 经纬仪、用钢尺量 3 边坡 设计要求 观察用坡度尺检查 一般项目 1 表面平整度 20 20 50 20 20 用两米靠尺和楔形塞尺检查 2 基底土性 设计要求 观察或土样分析 土方开挖前应检查定位放线,排水和降低地下水位系统合理安排土方运输车的行车路线及弃土场。 施工过程中应检查平面位置,水平标高,边坡坡度,压实度,排水,降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。

    0 评论

  • xhp613 2015-11-26 08:04

    6.1.1 土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。
    说明: 6.1.1 土方的平衡与调配是土方工程施工的一项重要工作。一般先由设计单位提出基本平衡数据,然后由施工单位根据实际情况进行平衡计算。如工程量较大,在施工过程中还应进行多次平衡调整,在平衡计算中,应综合考虑土的松散性,压缩性、沉陷量等影响土方量变化的各种因素。
    为了配合城乡建设的发展,土方平衡调配应尽可能与当地市、镇规划和农由水利等结合,将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。
    6.1.2 当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。
    说明:6.1.2 基底土隆起往往伴随着对周边环境的影响,尤其当周边有地下管线,建(构)筑物、永久性道路时应密切注意。
    6.1.3 在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。
    说明: 6.1.3 有不少施工现场由于缺乏排水和降低地下水位的措施,而对施工产生影响,土方施工应尽快完成,以避免造成集水、坑底隆起及对环境影响增大。
    6.1.4 平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应少于 2‰。 平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100-400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。
    说明:6.1.4 平整场地表面坡度应由设计规定,但鉴于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中均无此规定,故条文中规定,如设计无要求时,一般应向排水沟方面做成不少于2‰的坡度。
    6.1.5 土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边坡。
    说明:6.1.5 在土方工程施工测量中,除开工前的复测放线外,还应配合施工对平面位置(包括控制边界线、分界线、边坡的上口线和底口线等),边坡坡度(包括放坡线、变坡等)和标高(包括各个地段的标高)等经常进行测量,校核是否符合设计要求。上述施工测量的基准-平面控制桩和水准控制点,也应定期进行复测和检查。
    6.1.6 对雨季和冬季施工还应遵守国家现行有关标准。
    说明:6.1.6 雨季和冬季施工可参照相应地方标准执行。
    6.2 土方开挖
    6.2.1 土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。
    6.2.2 施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。
    说明:6.2.2 土方工程在施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统及周围环境的影响,对回填土方还应检查回填土料、含水量、分层厚度、压实度,对分层挖方,也应检查开挖深度等。
    6.2.3 临时性挖方的边坡值应符合表6.2.3的规定。
    表6.2.3 临时性挖方边坡值
    土的类别 边坡值(高:宽)
    砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25-1:1.50
    一般性粘土 硬 1:0.75-1:1.00
    硬、塑 1:1.00-1:1.25
    软 1:1.50或更缓
    碎石类土 充填坚硬、硬塑粘性土 1:0.50-1:1.00
    充填砂地土 1:1.00-1:1.50
    注:1 设计有要求时,应符合设计标准
    2 如采用降水或其他加固措施,可不受本表限制,但应计算复核。
    3 开挖深度,对软土不应超过4cm,对硬土不应超过8cm.
    6.2.4 土方开挖工程质量检验标准应符合表8.2.4的规定。
    表6.2.4 土方开挖工程质量检验标准(mm)
    项 序 项目 允许偏差或允许值 检验方法
    柱基基坑基槽 挖方场地平整 管沟 地(路)面基层
    人工 机械
    主控项目 1 标高 -50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪
    2 长度、宽度(由设计中心线向两边量) +200 -50 +300 -100 +500 -150 +100 经纬仪,用钢尺量
    3 边坡 设计要求 观察或用坡度尺检查
    一般项目 1 表面平整度 20 20 50 20 20 用2m靠尺和楔形塞尺检查
    2 基底土性 设计要求 观察或土样分析
    注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。
    说明:6.2.4 本规范表6.2.4所列数值适用于附近无重要建筑物或重要公共设施,且基坑暴露时间不长的条件。
    6.3 土方回填
    6.3.1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植上或松土上填方,应在基底压实后再进行。
    6.3.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
    6.3.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度、填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。
    表6.3.3填土施工时的分层厚度及压实遍数
    压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数
    平碾 250-300 6-8
    振动压实机 250-350 3-4
    柴油打夯机 200-250 3-4
    人工打夯

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 土方工程质量验收规范是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:中华人民共和国国家标准住宅装饰装修工程施工规范 住宅装饰装修室内环境污染控制除应符合本规范外,尚应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)等国家现行标准的规定、设计、施工应选用低毒性、低污染的装饰装修材料。 对室内环境污染控制有要求的,可按有关规定对5.0.1条的内容全部或部分进行检测,其污染物浓度限值应符合表9-1的要求。 表 住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 室内环境污染物 单位 浓度限值 氡 (Bq/m3) ≤200 甲醛 (mg/m3) ≤0.08 苯 (mg/m3) ≤0.09 氨 (mg/m3) ≤0.20 总挥发性有机物TVOC (Bq/m3) ≤0.50 防水工程 防水施工宜采用涂膜防水。 防水施工人员应具备相应的岗位证书。 防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准、规范的有关规定。 施工时应设置安全照明、并保持通风。 施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5摄氏度以上。 防水工程应做两次蓄水试验。 主要材料质量要求 防水涂料的性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。 施工要点 基层表面应平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。 地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先做防水附加层。 防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100MM;浴室墙面的防水层不得低于1800MM。 防水砂浆施工应符合下列规定: (1)防水砂浆的配合比应符合设计和产品的要求,防水层应与基层结合牢固,表面应平整,不得有空鼓、裂缝和麻面起砂,阴阳角应做成圆弧形。 (2)保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。 涂膜防水施工应符合下列规定: (1)涂膜涂刷应均匀一致,不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。 (2)玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于100MM。两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2。 抺灰工程 顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓。 不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。 水泥砂浆抹灰层应在抹灰24h后进行养护。抹灰层在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和震动。 冬期施工,抹灰时的作业面温度不宜低于5摄氏度;抹灰层初凝前不得受冻。 主要材料质量要求 抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5。 不同品种不同标号的水泥不得混合使用。 水泥应有产品合格证书。 抹灰用沙子宜选用中沙,沙子使用前应过筛,不得含有杂物。 抹灰用石灰膏的熟化期不应少于15d。罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。 施工要点 基层处理应符合下列规定: (1)砖砌体,应清除表面杂物、尘土,抹灰前应洒水湿润。 (2)混凝土,表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶黏剂)。 (3)加气混凝土,应在湿润后边刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。 抹灰层的平均总厚度应符合设计要求。 大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行,每遍厚度宜为5~7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm,当抹灰总厚度超出35mm时,应采取加强措施。 用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层;用石灰砂浆抹灰时,应待前一抹灰层七八成干后方可抹后一层。 底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。 水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。 吊顶工程 吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。 吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施,防止受潮、变形及损坏板材的表面和边角。 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。 吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。 饰面板上的灯具,烟感器、喷淋头、风口、篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板交接处应严密。 吊顶与墙面、窗帘盒的交接应符合设计要求。 搁置式轻质饰面板,应按设计要求设置压卡装置。 胶黏剂的类型应按所用饰面板的品种配套选用。 主要材料质量要求 吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板、金属龙骨应有产品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。 饰面板表面应平整、边缘应整齐,颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。 防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。 施工要求 龙骨的安装应符合下列要求: (1)应根据吊顶的设计标高的四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。 (2)主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时,吊点间距应小于1.2 m ,应按房间短向跨度的1%-2%起拱。主龙骨安应及时校正其位置标高。 (3)吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。 (4)次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得过大于600mm,在潮湿地区和场所,间距宜为300-400mm。用沉头自攻钉安装饰面板时,接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。 (5)暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm. (6)边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。 (7)全面校正主、次龙的位置及平整度,连接件应错位安装。 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。 饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。 暗龙骨饰面板(包括纸面石膏板、纤维水泥加压板、胶合板、金属方块板、金属条形板、塑料条形板、石膏板、钙塑板、矿棉板和格栅等)的安装应符合下列规定: (1)以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。 (2)以木龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用木螺钉固定,胶合板可用铁钉固定。 (3)金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应接产品说明书的规定放置。 (4)采用复合粘贴法安装时,胶黏剂未完全固化前板材不得有强烈振动。 8.3.5纸面石膏板和纤维水泥加压板安装应符合下列规定: (1)板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定。 (2)纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为10-15mm,切割边宜为1520mm;水泥加压板螺钉与板边距离宜为8-15mm。 (3)板周边钉距宜为150-170mm,板中钉距不得大于200mm. (4)安装双层石膏板时,上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。 (5)螺钉头宜略埋入板面,并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。 (6)石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 地面与楼面工程施工及验收规范是有哪些?
    • 芒果5270 回答:《建筑地面工程施工质量验收规范》主要内容是:总则、术语、基本规定、基层铺设、整体面层铺设、板块面层铺设、木竹面层铺设和分部(子分部)工程验收等八章。   《建筑地面工程施工质量验收规范》要点有:分部(子分部)工程和分项工程的划分,列出过程控制条文,突出主控项目和一般项目的施工质量标准的检验内容,强化了分部(子分部)工程验收。    因此,《建筑地面工程施工质量验收规范》不仅包括工程质量验收,也包括工序过程的验收。   《建筑地面工程施工质量验收规范》的颁布实施,不仅解决了相关规范互不衔接的问题,更重要的是为一般的工业与民用建筑提供了工程建设与验收的更加明确与细化的标准,并且更加明确与强调必须严格执行的强制性条文内容。
    • 建筑装饰装修工程设计与施工 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑节能工程施工质量验收规范是什么
    • 荣耀vvv 回答:基本规定 1.施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按表31-57的要求进行检查记录。 2.建筑工程应按下列规定进行施工质量控制 (1)建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复检,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 (3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 3.建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: (1)建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。 (2)建筑工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。 (3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 (4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 (6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 (7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 (8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 (9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 (10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 4.检验批的质量检验,应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择: (1)计量、计数或计量-计数等抽样方案。 (2)一次、二次或多次抽样方案。 (3)根据生产连续性和生产控制稳定性情况,尚可采用调整型抽样方案。 (4)对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时,可选用全数检验方案。 (5)经实践检验有效的抽样方案。 5.在制定检验批的抽样方案时,对生产方风险(或错判概率Α)和使用方风险(或漏判概率Β)可按下列规定采取: (1)主控项目:对应于合格质量水平的Α和Β均不宜超过5%。 (2)一般项目:对应于合格质量水平的Α不宜超过5%,Β不宜超过10%。 工程质量验收规范是中华人民共和国颁布的国家标准和各专业工程施工质量验收规范 希望对你有帮助。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前