    电缆桥架安装施工规范

    1.1
    为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。
    1.2
    电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。
    2、电缆桥架的安装
    2.1
    电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。
    2.2
    电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供
    可靠的支撑。
    2.3
    电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架
    跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度1/150。
    2.4
    电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。
    2.5
    电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-11-25 09:13

    电缆敷设及电缆头制作安装
    4.2.1电缆敷设
    4.2.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。
    4.2.1.2电缆终端头附近应预留备用长度,直埋电缆在作波浪形敷设预留备用长度。
    4.2.1.3电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。
    4.2.1.4电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。
    4.2.1.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。
    4.2.1.6电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。
    4.2.1.7直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。
    4.2.1.8电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。

    4.2.2电缆头制作安装
    施工工序:绝缘遥测 剥除电缆保护层 焊接地线 包绕填充胶 固定三叉手套 剥铜蔽层和导电层 压接铜端子 固定绝缘套管 测试绝缘 耐压试验 送电运行验收。
    4.2.2.1绝缘遥测:用1000V遥表对电缆绝缘进行遥测,绝缘电阻应在500MΩ以上,遥测完毕后应将线芯对地放电。
    4.2.2.2焊接地线:用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线,现将编织铜线拆开分成三份,重新编织并分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上,在密封处的地线填满填充物包扎好,形成防潮段。
    4.2.2.3压接铜端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm。剥除线芯绝缘,端部销成铅笔头状。压接端清洁表面,使填充端子与绝缘之间的间隙挤接线端子的压抗,并搭接绝缘层和端子各10mm使其平滑。
    4.2.2.4固定绝缘管:清洁绝缘管,套入绝缘管至三叉根部,由根部加热,然后加上相色密封管。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-11-25 08:33

    GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:
    一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑
    物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
    二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。

    一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。
    管沟敷设:
    电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之
    间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保
    护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。
    四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的
    温升不超过10℃。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆敷设规范有哪些?
    • 有烟无火80 回答:1.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。2.编制电缆敷设明细表,确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序.3. 规划电缆敷设路线图,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由其他非电专业工人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。
    • 电缆 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 架空电缆敷设规范是什么
    • 灯泡怪兽 回答:电缆敷设及电缆头制作安装 4.2.1电缆敷设 4.2.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。 4.2.2电缆头制作安装      施工工序:绝缘遥测         剥除电缆保护层            焊接地线            包绕填充胶   固定三叉手套      剥铜蔽层和导电层      压接铜端子         固定绝缘套管      测试绝缘   耐压试验      送电运行验收。    • 栏杆规范 架空电缆 架空地板 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆桥架敷设施工标准是什么?
    • 麻麻都夸我乖 回答:1 电缆线路的施工 2电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。 3电缆管的加工及敷设 4电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。 5 电缆管的加工应符合下列要求: a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。 b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 6每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 7电缆支架的安装 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。 8电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。 9电缆桥架全长均应有良好的接地。 10电缆的敷设 电力电缆在终端头与接头近宜留有备用长度。
    • 玻璃钢电缆桥架 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆敷设施工标准规范是什么
    • 随意夜风 回答:电缆敷设施工标准规范如下所示; 强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。 埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。 直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。 所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 控制电缆敷设规范谁知道?
    • 瞎激动51 回答:1 电缆线路的施工 2电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。