加气混凝土砌块技术性能要求是什么?

嵇觅波 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • Andy421 2015-11-25 22:00

      加气混凝土砌块技术性能要求如下:
      1、加气混凝土砌块砌筑前禁止发水,如果由于天气特别炎热干燥必须发水时,浸入砌块表层深度不得超过10mm。
      2、加气混凝土砌块砌筑时采用M5标号以下的混合砂浆为宜,灰缝一定要饱满,水平灰缝≤15mm, 竖缝≤20mm。
      3、墙体砌筑时必须随手使用原砂浆予以内外勾缝,弥补灰缝不饱满的缺陷。竖缝切忌虚缝。 4、施工时不得随意开洞留脚手眼,不得留错槎,可留坡槎。如墙面出现不可避免的洞眼时,必须使用同质的加气混凝土砌块填紧。
      5、墙体砌至混凝土梁底约300mm高时,至少须隔日,待下部墙体变形稳定后再砌筑。最上一皮不得水平砌筑,应采用辅助实心小砌体斜砌挤紧,砂浆要饱满,不得留有空隙。墙柱交界处的砌块与墙柱间竖缝必须确保密实,切忌虚缝。
      6、墙体砌至门窗框过梁处,至少应停一天后再砌以上部分,以防应力不同造成八字缝。

      0 评论

    • xhp613 2015-11-25 21:57

      1、混凝土空心砖、蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁掷抛和倾倒,进场后应堆放整齐。蒸压加气混凝土砌块应进行性能复检,合格后方可使用。
      2、蒸压加气混凝土砌块每600高设置2Φ6钢筋通长拉结,钢筋应居中放置在灰缝中,端部与柱内预留钢筋焊牢。墙长大于5米时,墙顶与梁设置拉结,墙长大于、等于层高1.5倍时在墙中段设置构造柱。墙高超过4米时,通长设置钢筋混凝土水平贯通圈梁。转角和纵横交接处沿墙高每隔600设置拉结筋。120墙设置Φ6钢筋一根,大于120墙设置两根Φ6钢筋。
      3、±0.00以上采用的蒸压加气混凝土砌块配合M7.5蒸压加气混凝土砌块专用砂浆砌筑。将砌块每3皮高度标注在框架柱的两侧,两侧对皮数杆之间拉线砌筑,在砌筑位置放出墙身边线。在砌筑时,应在砌筑面适量洒水。在每道墙与±0.00位置间留置200mm的高度来调整上部蒸压加气混凝土砌块的模数。蒸压加气混凝土砌块砌至接近梁底、板底时,应留40--60mm空隙待填充墙砌筑完毕。留置间隙至少7天后再用防腐木楔挤紧,然后用微膨胀砂浆灌实。砌块锯切应使用专用工具,不得用斧和瓦刀任意砍劈。留置洞口两侧应用整齐的砌块砌筑。按规定留置砌筑砂浆试块,每一层不少于1组。砌筑门窗洞口时,应按设计标高预制过梁牢固砌入。

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-25 21:57

      1、砌块砌筑的标准与砖砌体相同,但搭接长度不小于150mm。
      2、外观检查应达到,墙面清洁,勾缝密实,深浅一致,交接平整。
      3、经实验检查,在每一楼层或250立方米气体中,一组试块同强度等级的砂浆或细石混凝土的平均强度不得低于设计强度最低值,对砂浆不得低于设计强度的75%,对于细石混凝土不得低于设计强度的85%。
      4、预埋件、预留孔洞的位置应符合设计要求。

      0 评论

    • 青春奋斗者 2015-11-25 21:54

      加气混凝土砌块技术要求 本工程部分非承重内隔墙(150mm、200mm厚)为加气混凝土砌块墙,材料选购及使用要符合《墙身-加气混凝土(砌块、条板隔墙)》(08BJ2-3)、《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104)、《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-2006)规范、标准要求和施工图设计要求。 加气混凝土砌块选用时应考虑的主要技术指标:强度,干密度,干燥收缩值、抗冻性和导热系数,放射性。各项技术指标详见下表: 1、砌块强度等级分级 砌块按强度分为A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别,见小表:
      砌块的强度级别表 干密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08 强度级别 优等品(A) A1.0 A2.0 A3.5 A5.0 A7.5 A10.0 合格品(B) A2.5 A3.0 A5.5 A7.5 2、砌块按尺寸偏差与外观质量符合下表要求: 尺寸偏差与外观质量表 3、加气混凝土砌块的抗压强度满足如下要求:


      4
      、砌块的干密度要符合如下表格 干密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08 干密度 优等品(A)≤ 300 400 500 600 700 800 合格品(B)≤ 325 425 525 625 725 825
      5、干燥收缩值、抗冻性和导热系数符合下表要求 体积密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08 干燥收缩值 标准法(mm/m)≤ 0.50 快速法(mm/m)≤ 0.80 抗冻性 质量损失(%)≤ 5.0 冻后强 度(MPa) ≥ 优等品(A) 0.8 0.8 1.6 1.6 2.8 4.0 6.0 8.0 合格品(B) 2.0 2.8 4.0 6.0 a规定采用标准法、快速法测定砌块干燥收缩值,若测定结果发生矛盾不能判定时,则以标准法测定的结果为准。 6、 加气混凝土砌块的砌筑采用专用砂浆,其砂浆技术性能及加气混凝土砌块传热系数必须符合08BJ2-3施工图集的要求:

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-25 21:52

      你好,要求如下:
      (1).合理安排好工期,不可盲目赶工。须保证有28天的养护期,才能上墙砌筑。(2).加气混凝土砌块在运输过程中应有防雨措施,运输装卸时严禁摔、掷、翻斗卸货。(3). 加气混凝土砌块进场后,要做好防雨措施。施工时砌块不宜露天堆放,尤其在春、夏两季,应堆放在有遮盖的地方;如条件所限只能在露天堆放时,应堆放在地势较高的地方,做好排水处理。(4). 砌筑时必须坐浆饱满,去除表面浮灰。(5).水平灰缝厚度为15mm,竖向灰缝宽度为20mm。(6).水平、竖向灰缝的砂浆饱满度要求≥80%,(7). 不得用砖刀砍砖,需用锯子切割。(8).砌块与墙、柱相接处,须留拉结筋,竖向间距为600mm。(9). 在跨度或高度较大的墙中设置构造梁、柱,具体做法详见结构设计总说明。当结构设计总说明中无明确规定时,按下述要求:当墙体长度超过5m,应设置钢筋混凝土构造柱;当墙体高度超过3m(≤120厚墙)或4m(≥180厚墙)时,应在墙高中部增设钢筋混凝土梁。(10). 砌筑前按砌块尺寸计算好皮数和排数,检查并修正补齐拉结钢筋。可在墙根部预先浇筑一定高度(宜为50mm)的与墙体同厚的素混凝土。(11). 砌筑砂浆宜采用混合砂浆。了解了加气混凝土砌块砌筑的要求,工人在施工时要严格执行,保证项目很好的完成。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂