建筑工程竣工验收方案是怎样的?

郑小英 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 福贵_3382 2015-11-24 14:43

      您好,建筑工程验收方案如下:

      12.1 一般规定

      12.1.1 本章适用于下列分项工程的质量验收:
      1 橱柜制作与安装。
      2 窗帘盒、窗台板、散热器罩制作与安装。
      3 门窗套制作与安装。
      4 护栏和扶手制作与安装。
      5 花饰制作与安装。
      12.1.2 细部工程验收时应检查下列文件和记录:
      1 施工图、设计说明及其他设计文件。
      2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
      3 隐蔽工程验收记录。
      4 施工记录。
      12.1.3 细部工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。
      12.1.4 细部工程应对下列部位进行隐蔽工程验收:
      1 预埋件(或后置埋件)。
      2 护栏与预埋件的连接节点。
      12.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:
      1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。
      2 每部楼梯应划分为一个检验批。

      12.2 橱柜制作与安装工程

      12.2.1 本节适用于位置固定的壁柜、吊柜等橱柜制作与安装工程的质量验收。
      12.2.2 检查数量应符合下列规定:
      每个检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。
      主控项目
      12.2.3 橱柜制作与安装所用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
      检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。
      12.2.4 橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      12.2.5 橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求。橱柜安装必须牢固。
      检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。
      12.2.6 橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全,安装应牢固。
      检验方法:观察;手扳检查;检查进场验收记录。
      12.2.7 橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。
      检验方法:观察;开启和关闭检查。
      一般项目
      12.2.8 橱柜表面应平整、洁净、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
      检验方法:观察。
      12.2.9 橱柜裁口应顺直、拼缝应严密。
      检验方法:观察。
      12.2.10 橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合表12.2.10的规定。
      表12.2.10 橱柜安装的允许偏差和检验方法
      12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程

      12.3.1 本节适用于窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程的质量验收。
      12.3.2 检查数量应符合下列规定:
      每个检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。
      主控项目
      12.3.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装所使用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
      检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。
      12.3.4 窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘盒、窗台板和散热器罩的安装必须牢固。
      检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。
      12.3.5 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。
      检验方法:手扳检查;检查进场验收记录。
      一般项目
      12.3.6 窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
      检验方法:观察。
      12.3.7 窗帘盒、窗台板和散热器罩与墙面、窗框的衔接应严密,密封胶缝应顺直、光滑。
      检验方法:观察。
      12.3.8 窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法应符合表12.3.8的规定。
      表12.3.8 窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法

      12.4 门窗套制作与安装工程

      12.4.1 本节适用于门窗套制作与安装工程的质量验收。
      12.4.2 检查数量应符合下列规定:
      每个检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。
      主控项目
      12.4.3 门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
      检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。
      12.4.4 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。
      检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。
      一般项目
      12.4.5 门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
      检验方法:观察。
      12.4.6 门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表12.4.6的规定。
      表12.4.6 门窗套安装的允许偏差和检验方法

      12.5 护栏和扶手制作与安装工程

      12.5.1 本节适用于护栏和扶手制作与安装工程的质量验收。
      12.5.2 检查数量应符合下列规定:
      每个检验批的护栏和扶手应全部检查。
      主控项目
      12.5.3 护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。
      检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。
      12.5.4 护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。
      检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录。
      12.5.5 护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      12.5.6 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。
      检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。
      12.5.7 护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。
      检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书和进场验收记录。 ,
      一般项目
      12.5.8 护栏和扶手转角弧度应符合设计要求,接缝应严密,表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
      检验方法:观察;手摸检查。
      12.5.9 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合表12.5.9的规定。
      表12.5.9 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法
      12.6 花饰制作与安装工程

      12.6.1 本节适用于混凝土、石材、木材、塑料、金属、玻璃、石膏等花饰制作与安装工程的质量验收。
      12.6.2 检查数量应符合下列规定:
      1 室外每个检验批应全部检查。
      2 室内每个检验批应至少抽查3间(处);不足3间(处)时应全数检查。
      主控项目
      12.6.3 花饰制作与安装所使用材料的材质、规格应符合设计要求。
      检验方法:观察;检查产品合格证书和进场验收记录。
      12.6.4 花饰的造型、尺寸应符合设计要求。
      检验方法:观察;尺量检查。
      12.6.5 花饰的安装位置和固定方法必须符合设计要求,安装必须牢固。
      检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。
      一般项目
      12.6.6 花饰表面应洁净,接缝应严密吻合,不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏。
      检验方法:观察。

      0 评论

    • ag123456 2015-11-24 14:15

      高密圣亚俱乐部 团队 池嘉0210 2015-10-29 13:09
        建设项目的竣工验收是工程建设的最后一道程序,是全面考核工程建设成果,检查工程设计和工程质量的重要环节,对于发挥建设项目投资效益,总结工程建设经验,不断提高项目管理水平都有重要意义。

        建设工程验收的方法:

      1.提交竣工验收报告

      在建筑工程竣工后,要经过专门验收机构(有关部门成立的),组织专家开展质量评估验收。

      2.组织验收


      验收需要经过四方验收,包括设计单位、建设单位、施工单位、监理单位。

      3.验收合格

      验收合格后要到有关部门处登记备案。

      4.交付使用

      验收合格后就可以交付使用了。

      5.未验收而交付使用(视为合格),建设方丧失质量抗辩权;丧失以质量抗辩拒付工程款的权利,但不影响工程保修期内的保修义务履行。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-24 12:01

      建筑工程竣工验收程序
      一、工程竣工验收 (一)、工程竣工验收准备工作 1、工程竣工预验收(由监理公司组织,建设单位、承包商参加):工程竣工后,监理工程师按照承包商自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》,审查资料并进行现场检查;项目监理部就存在的问题提出书面意见,并签发《监理工程师通知书》(注:需要时填写),要求承包商限期整改;承包商整改完毕后,按有关文件要求,编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查,由项
      目总监签署意见后,提交建设单位。
      2、工程竣工验收(由建设单位负责组织实施,工程勘察、设计、施工、监理等单位参加): (1)、承包商:a、承包商编制《建设工程竣工验收报告》 监理公司 建设单位。 b、工程技术资料(验收前20个工作日); 监理公司(5个工作 日内)建设单位。 (2)、监理公司:编制《工程质量评估报告》 建设单位。 (3)、勘察单位:编制质量检查报告 建设单位。 (4
      )、设计单位:编制质量检查报告 建设单位。 (5)、建设单位:a、取得规划、公安消防、环保、燃气工程等专项验收合格 文件。 b、监督站出具的电梯验收准用证。 C、提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全 管理资料送审单》交 监督站(监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。 d、工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以 书面通知监督站。
      (二)、工程竣工验收必备条件 : 1、 完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、《建设工程竣工验收报告》。 3、《工程质量评估报告 》。 4、勘察单位和设计单位质量检查报告。 5、有完整的技术档案和施工管理资料。 6、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 7、建设单位已按合同约定支付工程款。 8、有施工单位签署的工程质量保修书。 9、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。 10、有规划部门出具的规划验收合格证。 11、有公安消防出具的消防验收意见书。 12、有环保部门出具的环保验收合格证。 13、有监督站出具的电梯验收准用证

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 7天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 7天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 13天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。