综合布线系统工程施工验收规范是什么?

周香茹 | 被浏览506次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 诺言_4391 2015-11-23 16:57

    综合布线工程验收规范 中华人民共和国国家标准 GB50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明) Code f0r engineering acceptance of generic cabling system for building and campus GB50312-2007 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2007年10月1日 中华人民共和国建设部公告第620号 建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程验收规范》的公告 现批准《综合布线系统工程验收规范》为国家标准,编号为GB 50312--2007,自2007年10月1日起实施。其中,第5.2.5条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312--2000同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00七年四月六日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件《关于印发“二00四年工程建设国家标准制定、修订计划”的通知》的要求,对原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》CB/T 50312—2000工程建设国家标准进行了修订,由信息产业部作为主编部门,中国移动通信集团设计院有限公司会同其他参编单位组成规范编写组共同编写完成的。 本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的市场调查并展开了多项专题研究,认真总结了规范执行过程中的经验和教训,加以补充完善和修改,广泛吸取国内有关单位和专家的意见。同时,参考了国内外相关标准规定的内容。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,信息产业部负责日常管理,中国移动通信集团设计院有限公司负责具体技术内容的解释。在应用过程中如有需要修改与补充的建议,请将有关资料寄送中国移动通信集团设计院有限公司(地址:北京市海淀区丹棱街16号,邮编:100080),以供修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国移动通信集团设计院有限公司 参编单位:中国建筑标准设计研究院 中国建筑设计研究院 中国建筑东北设计研究院 现代集团华东建筑设计研究院有限公司 五洲工程设计研究院 主要起草人:张宜 张晓微 陈琪 成彦 朱立彤 刘侃 孙兰 李雪佩 张文才 温伯银 赵济安 瞿二澜 陈汉民 目次 1总则 2环境检查 3器材及测试仪表工具检查 4设备安装检验

    5缆线的敷设和保护方式检验 5•1缆线的敷设 5•2保护措施 6缆线终接 7工程电气测试 8管理系统验收 9工程验收 附录A综合布线系统工程检验项目及内容 附录B综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 附录C光纤链路测试方法 附录D综合布线工程管理系统验收内容 附录E测试项目和技术指标含义 1总则 1.0.1为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。 1.0.3综合布线系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的要求不得低予本规范规定。 1•0.4在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和验收。 1.0.5综合布线系统工程应符合设计要求,工程验收前应进行自检测试、竣工验收测试工作。 1.0.6综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 2环境检查 2.0.1工作区、电信间、设备间的检查应包括下列内容: 1工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。 2房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。 4电信间、设备间应提供220V带保护接地的单相电源插座。 5电信间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。 6电信间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温、湿度等应符合设计要求。 2.0.2建筑物进线间及入口设施的检查应包括下列内容: 1引入管道与其他设施如电气、水、煤气、下水道等的位置间距应符合设计要求。 2引入缆线采用的敷设方法应符合设计要求。 3管线入口部位的处理应符合设计要求,并应检查采取排水及防止气、水、虫等进入的措施。 4进线间的位置、面积、高度、照明、电源、接地、防火、防水等应符合设计要求。 2.0.3有关设施的安装方式应符合设计文件规定的抗震要求。 3器材及测试仪表工具检查 3.0.1器材检验应符合下列要求: 1工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查,应符合

    设计要求并具备相应的质量文件或证书,元出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用。 2进口设备和材料应具有产地证明和商检证明。 3经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 4工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规 格、型号、等级上相符。 5备品、备件及各类文件资料应齐全。 3.0.2配套型材、管材与铁件的检查应符合下列要求: 1各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架等表面涂覆或镀层应均匀、完整,不得变形、损坏。 2室内管材采用金属管或塑料管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 金属管槽应根据工程环境要求做镀锌或其他防腐处理。塑料管槽必须采用阻燃管槽,外壁应具有阻燃标记。 3室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 4各种铁件的材质、规格均应符合相应质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。 5铁件的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 3.0.3缆线的检验应符合下列要求: 1工程使用的电缆和光缆型式、规格及缆线的防火等级应符 合设计要求。 2缆线所附标志、标签内容应齐全、清晰,外包装应注明型号和规格。 3缆线外包装和外护套需完整无损,当外包装损坏严重时,应测试合格后再在工程中使用。 4电缆应附有本批量的电气性能检验报告,施工前应进行链路或信道的电气性能及缆线长度的抽验,并做测试记录。 5光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包装或光缆护套如有损伤,应对该盘光缆进行光纤性能指标测试,如有断纤,应进行处理,待检查合格才允许使用。光纤检测完毕,光缆端头应密封固定,恢复外包装。 6光纤接插软线或光跳线检验应符合下列规定: 1)两端的光纤连接器件端面应装配合适的保护盖帽。 2)光纤类型应符合设计要求,并应有明显的标记。 3.0.4连接器件的检验应符合下列要求: 1配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整,电气和机械性能等指标符合相应产品生产的质量标准。塑料材质应具有阻燃性能,并应满足设计要求。 2信号线路浪涌保护器各项指标应符合有关规定。 3光纤连接器件及适配器使用型式和数量、位置应与设计相符。 3.0.5配线设备的使用应符合下列规定: 1光、电缆配线设备的型式、规格应符合设计要求。 2光、电缆配线设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置正确、清晰。

    1 评论

  • ND_6090 2015-11-23 22:29

    网络综合布线验收标准要求如下:
    1、系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%,则工程安装质量判为合格。
    2、系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。
    3、系统性能检测单项合格判定:
    1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格,则该项目判为不合格。如果某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内,则该被测项目应判为合格。
    2)按本规范附录B的指标要求,采用4对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格,则该水平链路、信道或主干链路判为不合格。
    3)主干布线大对数电缆中按4对对绞线对测试,指标有一项不合格,则判为不合格。
    4)如果光纤信道测试结果不满足本规范附录C的指标要求,则该光纤信道判为不合格。
    5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤信道可在修复后复检。
    4、竣工检测综合合格判定:
    1)对绞电缆布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%,则判为不合格。
    光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤信道无法修复,则判为不合格。
    2)对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1%,则视为抽样检测通过,不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1%,则视为一次抽样检测未通过,应进行加倍抽样,加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。若不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测要求进行判定。
    3)全部检测或抽样检测的结论为合格,则竣工检测的最后结论为合格;全部检测的结论为不合格,则竣工检测的最后结论为不合格。
    5、综合布线管理系统检测,标签和标识按10%抽检,系统软件功能全部检测。检测结果符合设计要求,则判为合格。

    0 评论

  • 最亮的小太阳 2015-11-23 21:13

    答,在实际综合布线项目工程中,并不需要涉及到所有的的标准及规范,我们应该根据布线项目的性质来决定,而涉及的布线技术则适当引用布线标准。下面我们来做个范例,(一个典型的办公网络布线方案,)我们可以采用如下的布线标准:
    国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB30511-2000
    国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》 GB30512-2000
    《大楼通信综合布线系统第一部分总规范》 YD/T 926.1-2001
    《大楼通信综合布线系统第二部分综合布线用电缆光缆技术要求》 YD/T 926.2-2001
    《大楼通信综合布线系统第三部分综合布线用连接硬件技术要求》 YD/T 926.3-2001
    北美标准ANSI/TIA/EIA 568B 《商用建筑通信布线标准》
    国际标准ISO/IEC 11801《信息技术--用户通用布线系统》(第二版)
    《国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法》 IEEE 802.3

    0 评论

相关问题

  • 1 回答
    • 综合布线系统工程设计规范
    • maomaoyu 回答:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑设计防火规范》JGJ1-37 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997-290 《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198-94 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《工业企业通信接地设计规范》BGJ79-85 《计算机机房设计规范》GB50174-93 《电气装置工程施工验收规范》GBJ232-82 《建筑防雷设计规范》GB50057-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97 《智能建筑设计标准》EBD—03—95 《建筑通用布线国际标准》ISO/IEC11801 《商务楼通信建筑布线标准》EIA/TIA568A 《商务楼通信通道和空间标准》EIA/TIA569 《大楼通信综合布线系统总规范》YD/T926 《计算站场地技术要求》GB2887—89 《电磁兼容标准》EN5022 《非屏蔽双绞线传输性能标准》EIA/TIA TSB67
    • 综合布线 综合电缆 栏杆规范 2年以前
  • 3 回答
    • 综合布线施工规范是什么
    • 奶瓶_6612 回答:综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、 配线: ① 电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ② 配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。 ③ 配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用, 例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零 (N)线。 ④ 配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。 ⑤ 在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上” 的规定,避免发生安全事故。 ⑥ 对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、 确定点位: ① 点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的 暗盒位置标注出来。 ② 暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m, 距门框15cm-20cm。 ① 测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。 ② 确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、 配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽: ① 开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。 ② 确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 ③ 确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 ③ 线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装: 室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。 ① 从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位 置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。 ② 根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就 与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种 弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。 ① 桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。 ② 跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。 ③ 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架 之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经切割后的桥架需重新钻孔连接。 ④ 桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过 5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 ⑤ 如需接地处理,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4 平方软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应 有不少于两处的连接。 ⑥ 与弱电电缆桥架距离不小于5cm。 7、配电箱安装 ①配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 ②应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础钢板上。钻孔时应先用定位冲进行预定位再钻孔,防止孔位移动,造成安装歪斜。 ③箱体安装高应在1.4M以上。 ④多股线应涮锡,不准有断股。150A上断路器接线时应做线鼻并浸锡处理。 ⑤安装完成后检查进线输入端、设备上有无遗留下的杂物、工具等。 二、弱电电路部分 1、电缆敷设前,应做外观及导通检查。 ①网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路,另一端时行测量,确认无误后方可放线。 ②语音、视频、信号等检测同上。 2、为了保证施工的质量,规定: ①应按照“先远后近”进行放线,拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送。 ②在线路转弯处必须有人接送,拉线时就轻拉轻放,避免线缆损伤。 ③管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。 ④布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉。 ⑤留线长度:楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m,网络机柜留长度3m以上,无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 ⑥线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。 2、语音、网络模块 ①网络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。 标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8。 ②语音无线序,打在中间两芯上即可,但为了便于维护,应统一颜色。 ③压接水晶头时应注意,剥线长度为水晶头长度,过长会引起网线松动且不美观,过短会造成插针同网线芯接触不良。 ④配线架、网络模块按568B标准打好后,应用测试仪对线路进行检测,确定无误后才对配线架、进行理线,否则如出现配线架打线错误引起返工。 ⑤信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm,高度一致,属旧楼改造的视情况而定。 ⑥在无法避免网络同电力电缆交叉时,宜成直角。3、大对数电缆 ①护套剥离长度0.5m,过短容易在编组过程中出现混色。 ②对电缆编制应严格按照色谱,色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为基本色,蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成。 ③100对线缆里面用蓝、橙、绿、棕四色的丝带分成四个25对分组,分组后要严格照色谱进行排序。 ④对于旋压式分线盒,由于穿刺线夹不可能保证把电缆外皮刺破,所以实际施工中必须将电缆外皮剥离后才进行旋压。 ⑤施工中应对每个分线盒进行粘贴标签,并进行测试。标签标识由公司统一规定。 4、视频监控系统 ①焊接同轴电缆BNC接头,用小刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去1.5cm,挑开金属屏蔽层后将其拧紧,再将芯线外的乳白色透明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露,将金属屏蔽层穿孔后用钳子夹紧,将芯线插入芯线插针尾部的小孔中后用钳子用力夹一下,焊接时注意不要将焊锡流露在芯线插针外表面,会导致芯线插针报废。 ②测试电路是否畅通,无误后现场使用监视器对事先确定好的位置时行测试,以便等到更好的监视安装位置。 ③定位后装上配套支架,枪式摄像机需安装护罩,对进入护罩的同轴电缆及电源线进行外套波纹管处理,如采用小型电源适配器的可装入护罩后端。 ④室内摄像机的安装高度应为2.5m以上,室外应为3.5m以上,如现场环境达不到要求可根据甲方要求定。 ⑤监控机柜背面距离墙面就不少于80cm。 ⑥对采用集中供电的开关电源应对其进行外加配电箱 5、报警系统 ①安装烟感探测器时,应水平安装,安装间距不应超过10m,探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 ②探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,信号线采用不同颜色区分,同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 ③探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 ④红外探头安装的高度应控制在2.0m——2.4m以内,安装的位置注意不要选择温差大的地方,要避免强光照射。 ⑤控制键盘安装在大门的开启方,高度1.2m——1.5m。
    • 综合布线 综合电缆 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 网络综合布线验收标准要求是什么啊?
    • 亮123 回答:网络综合布线验收标准要求如下: 1、系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%,则工程安装质量判为合格。 2、系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。 3、系统性能检测单项合格判定: 1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格,则该项目判为不合格。 4、竣工检测综合合格判定: 1)对绞电缆布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%,则判为不合格。    • 布线 综合布线 综合电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 综合布线验收标准是什么?
    • 亮123 回答:综合布线验收标准如下: ( 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 (3).器材检验要求(略) (4).安全要求(略) (5).技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a. 金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。 2.金属线槽的敷设 (1) 线槽安装要求 * 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm; * 线槽水平每米偏差不应超过2mm; * 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; * 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm; * 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板; * 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 * 盖板应紧固。 * 支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。 (2) 水平子系统线缆敷设支撑保护 预埋金属线槽支撑保护要求: a. 在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm; b. 线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。 c. 拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。 d. 线槽宜采用金属管引入分线盒内。 设置线槽支撑保护: a. 水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m; b. 金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。 在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。 在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。 (3) 干线子系统线缆敷设支撑保护 线缆不得布放在电梯或管道竖井内。 干线通道间应沟通。 弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。 建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。 综合布线工程验收规范 本规范是根据建设部建标200467号文件《关于印发"二00四年工程建设国家标准制定、修订计划"的通知》的要求,对原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》CB/T 50312-2000工程建设国家标准进行了修订,由信息产业部作为主编部门,中国移动通信集团设计院有限公司会同其他参编单位组成规范编写组共同编写完成的。 中华人民共和国建设部公告第620号 建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程验收规范》的公告 现批准《综合布线系统工程验收规范》为国家标准,编号为GB 50312--2007,自2007年10月1日起实施。其中,第5.2.5条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312--2000同时废止。
    • 布线 综合布线 综合电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 综合布线系统施工规范和标准有哪些
    • 森深不见鹿 回答:综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、 配线: ① 电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。