卫生间厨房做防水要注意什么?

姜海峰 | 被浏览245次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2015-11-23 13:01

    卫生间做防水,基层面一定要平整,并清除浮尘。四周的墙面上需要确保涂刷的高度不少于30厘米;有淋浴的,在安装淋浴龙头与相邻的墙面上,防水涂料涂刷的高度不能低于150厘米,最好在180厘米左右。防水做好以后,要做闭水试验。就是把水放到卫生间的地面上,使地面完全淹没于水中大约3~4厘米,并设定好固定标高(水平面);过24小时以后检查,如果水平面在设定的标高以下,则说明地面有渗水问题,即防水没有做好。这样,就需要重新做防水了。卫生间防水涂料刷好以后还要在上面贴瓷砖的,应该使用水泥基防水材料涂刷。水泥基防水材料能够与水泥基层粘合,它的附着力很好,贴上瓷砖以后不会起壳。其它(非水泥基)防水材料则很容易出现起壳的现象,可以导致墙面瓷砖脱落。——这是需要特别注意的。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-11-23 11:18

    在卫浴间的防水装修过程中以下几点必须注意:

    一、尽量不破坏原有防水层
    在新交付使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动,本身已经严重破坏建筑物原有的防水层,但是,没有修补或重新做防水施工,以至于发生渗漏后才发现问题。

    经验:防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。

    二、重铺地砖要做地面防水
    如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。

    经验:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。

    三、一定要做墙面防水
    卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。

    经验:与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。

    四、用24小时“蓄水试验”验收防水
    在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。

    经验:对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。

    五、墙内水管凹槽也要做防水
    施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。

    经验:厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-23 11:00

    首先、选择适合家装的防水材料。建议选择家庭装修普遍采用的聚合物水泥基防水涂/浆料,即市场上名称为:通用型、柔韧型、K11、JS、GS防水涂/浆料,这类产品是水性涂料、无毒无害无污染、施工简单快捷、和水泥基材粘接紧密、使用寿命长、防水效果强、价格适中等显著特点。质量佳口碑好的品牌,如:雷邦仕防水浆料、德高防水涂料等。
    第二、处理好要做防水位置基面(底材)。把基面处理成坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡等以及其它碎屑物质;基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,伸缩缝建议粘贴塑胶条,节点须加一层无纺布,管口填充建议使用堵漏王或管口灌浆料;墙体转角处应抹成圆弧形(或V字型);确保基面充分湿润,但无明水;
    第三、注意防水要施工到位。用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。特别要注意墙的转角部位要处理成圆弧型再进行涂刷,且涂刷不能过厚(总厚度不超过2㎜);穿墙管道都要用套管套好,套管和墙体的孔洞要用堵漏王填充好,且涂刷防水材料要刷至套管10㎝高并不能过厚;
    第四、注重防水涂刷的位置和高度。地面;一般墙体上翻涂刷30㎝高;淋浴区周围墙体上翻涂刷180㎝高或至墙顶位置;有浴缸的位置上翻涂刷比浴缸高30㎝。
    第五、做好试水试验。防水涂料涂刷完形成防水层后(大概24小时后),蓄水20㎝高,24至48小时后看水有无明显减少或去楼下看楼顶是否有湿水点,没有就表示防水施工成功。
    第六、后期装修做好防水层的保护,避免破坏防水层。
    完全做好以上六点,就一定可以达到卫生间防水万无一 “湿”。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 厨房和卫生间防水要怎么做?
    • YR依然 回答:  厨房和卫生间防水方法:   基面修不平整时需要修复。阴阳角区域、弯位等凹凸不平需要找平、以及铲除部份的应先修补、抹平,基层如有裂缝和渗水部位,应采用合适的堵漏方法先修复。   基面处理。基面层必须完整无灰尘、铲除巯松颗粒,施工前可以用水湿润表面,但不能留有明水。   防水浆料混合。先将强力Ⅲ型防水浆料盖打开,取出里面的一包防水浆料和一包粉料,把防水浆料缓缓倒入,再把粉料倒入,用电动搅拌器搅拌至均匀无颗粒的浆料后即可使用。   开始墙体部份防水浆料涂刷。首先对转角处、管道变形部位的加强防水涂层,然后再开始大面积涂刷。   5防水涂刷顺序和技巧。1、先对墙面均匀涂刷防水浆料一遍,使其与墙面完整粘结,涂膜厚度约1毫米以下,注意避免出现漏刷。2、待第一层防水浆料表面干燥后(手摸不粘手约2小时后),用同样方法用十字交错方向涂刷第二遍,至少涂刷2遍,对于防水要求高的可涂刷3遍。(防水涂膜厚度1。2-2mm)
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 卫生间防水价格 1年以前
  • 3 回答
    • 厨房卫生间防水施工方案求一份?
    • 没有昵称_0108 回答:1. 应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。 2. 对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。 3. 阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。 4. 找平层施工:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。 5. 找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。 6. 防水层完成后,要进行成品保护,不得上人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。 7. 防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。 8.卫生间是降板处理或者是沉箱结构的卫生间还需要如下处理: 沉箱式卫生间的施工方法是这样的:1.下沉地面先做两道防水一为刚性二为柔性。A:并且.做48小时闭水试验,B:在立管与卫生间沉箱底板最低处开直径20毫米的圆孔,用20直径管插入开孔部位4毫米深度。该疏水管道指向卫生间沉箱底板的中心位置,便于安装卫生间沉箱防水器,C:用水泥砂浆在不漏水的防水涂层上做一层保护层,要求四周高,安装防水器本体的位置最低,水泥砂浆保护层干透后---2.安装上、下水管。安装防水器本体,并在本体上覆盖鹅卵石保证沉箱积水能够通畅排向立管疏走3.填沙土堆高到比地面低5公分压实。4.铺水泥填平。5.再做好卫生间门槛处的防水。6.铺地面砖。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 厨房卫生间防水高度一般是多高?
    • 米多奇hq 回答:卫生间内部防水1.8M 尤其卫生间淋浴墙一定要做好,卫生间门口过门石要做止水,过门石可以用水不漏直接按死。卫生间很多做防水之后出现问题,大多都是,过门石没有处理好。防水在砂浆的下面,砂浆上面是瓷砖。水会直接漏到砂浆,在整个卫生间形成一个水池,这个时候如果门口没有止水 水会直接满满的 渗透到外面,造成卫生间 相邻的墙壁 潮湿 起皮 希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 卫生间防水价格 1年以前
  • 3 回答
    • 厨房卫生间防水做多高合适?
    • 荣耀vvv 回答:卫生间防水高度:    1、防水层在墙、柱等部位翻起高度(自室内地面完成面以上)不应小于100mm;    2、安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm;    3、采用暗管(无软管)安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度,同时不应小于1800mm;    4、与浴缸接触的墙面,自地面至浴缸顶面以上300mm;    5、与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300mm;    6、小便池处自地面以上1800mm;    7、穿过楼板的管道(包括套管),自管根部以上100mm
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 插座多高合适 1年以前
  • 3 回答
    • 厨房卫生间如何做防水
    • 哟年 回答:1、水电改造结束后,马上就要做防水。需要注意的是,防水应尽量做在结构基层。 2、做防水的部位 厕浴间的地面和墙面、厨房、阳台的地面和墙面一楼住宅的所有地面和墙面,地下室的地面和所有墙面都应进行防潮处理。 3、防水面积计算 厕浴间防水面积(平方米)=(厕浴间地面周长-门的宽度)x1.8米(高)+(地面面积) 厨房间防水面积(平方米)=(厨房地面周长-门的宽度)x0.3米(高)+(地面面积) 阳台防水面积(平方米)=(阳台地面周长-门的宽度)x1.8米(高)+(地面面积) 4、怎样做防水 先把墙体或地面修平,清洁干净,待干燥后,把防水涂料的工料倒在甲料中搅拌3-5分钟,然后均匀的涂在墙体或地面上,待干燥后即可。 5、卫生间防水注意事项 一般花洒或喷头安装在1.8米高左右,如果防水做的低了,长期喷淋造成水浸透墙体,使墙体霉变、墙面装饰层涂料或面砖剥落等问题。非淋浴墙原则上做到 1.5米就可以,但为了强化防水作用,统一做到1.8米高。另外,对于卫生间改造的轻体墙或自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。