装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求问,断路器怎么接线?

班台 | 被浏览492次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 大智若愚_6913 2015-11-22 20:17

    1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
    2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A.从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。
    3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。

    1 评论

  • hll961714764 2015-11-22 20:21

    电线杆上4条线是380伏的,进线两根是220伏的,就是把电线杆上三根火线的任一根,和一根零线入户就是220伏。断路器应该选两极的,如果只有三极的可以任选两极用,上排三接线端子任选两个接进线,再在下排选和上排对应的两个接线端子接入室线就行。

    0 评论

  • Ambition_6663 2015-11-22 20:19

     红色的是火线,蓝色的是零线,前面的是漏电保护开关,后面的是1匹断路器(空气开关)。
      通常一台空调就要用一个断路器。
      四台空调应该要四个断路器,1.5匹(及以下)用不超过20A的即可,电热水器也要分别使用断路器的,要根据电热水器功率的大小,使用不小于25A的断路器,普通的插座、照明线路用10A断路器的就可以了。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • dpn漏电断路器要怎么接线?
    • 小虎2643 回答:漏电断路器的额定电压应该是220V/380V,也就是说这个开关是可以接两相220V和两相380V的开关,较常用于电焊机或电焊机保护器等两相380V的设备上用作不经常合闸和漏电保护之用。如果是这样的漏电,因为每相都有动作原件并且两相都从零序互感器内穿过,所以没有相序之分,但常规是左火右零。关于通电后其他三个接线端子都有电就是感应电,前提是漏电本体是合格的。
    • 断路器 漏电保护开关接线 漏电保护断路器 2年以前
  • 3 回答
    • 真空断路器与永磁断路器有哪些区别?
    • 猪仔_5727 回答:永磁高压真空断路器是一种采用永磁操动机构的真空断路器。在国内,主要用于12.5KV至40.5KV电压级的线路中。永磁操动机构(简称“永磁机构”),它采用永磁保持,电子控制。与传统的断路器操动机构相比,永磁机构采用了一种全新的工作原理和结构,工作时主要运动部件只有一个,无需机械脱、锁扣装置,故障源少,具有较高的可靠性,机械寿命可达10万次。 永磁真空断路器的缺点是价格较高。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前
  • 3 回答
    • 塑壳断路器与空气断路器的区别是什么
    • 一追再追 回答:塑壳断路器与空气断路器的区别:空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样;塑壳断路器电流等级最高2000A的都有.而微型断路器最大电流等级在125A以内。 由于两者在容量上的差距。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前
  • 3 回答
    • 微型断路器和塑壳断路器有什么区别?
    • 没有昵称_0108 回答:塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。 断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。微型断路器,简称MCB (Micro Circuit Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件: 1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压; 2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流; 3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流; 4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合; 5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; 6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不动作;设计计算见\"工业与民用配电设计手册\"; 7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。
    • 断路器 真空断路器价格 德力西断路器 1年以前