装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

基坑支护冬季施工措施是什么?

乔那 | 被浏览518次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 梦见了什么 2015-11-22 18:34

    冬季施工准备
    (一)技术准备
    1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和合理性。
    2、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下:施工部署(进度安排),施工程序,施工,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面。
    (二)生产准备根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温。
    (三)资源准备根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作。
    三、冬季施工主要的技术措施
    (一)土方工程
    1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工。
    2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋)。
    3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施。施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。
    4、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。
    5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。
    6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。
    7、室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填。
    8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm.
    9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-22 18:31

    低温季节混凝土地面施工方法当混凝土地面施工现场连续5昼夜平均气温在5-15度,夜间最低气温高于-3-5度时,应按下述低温天施工规定的方法进行:   1、优选早强剂和促凝剂及其掺量混凝土拌和物中应优选早强剂、促凝剂品种与掺量。2、加强保温保湿覆盖养护可先用塑料薄膜保湿隔离覆盖或喷洒养护剂,再采用保温草帘、泡沫塑料等保温覆盖初凝后的混凝土地面。遇雨雪必须再加盖油布塑料薄膜等,防止保温材料变湿丧失保温效果。   3、选用总水化热量高或用量大的水泥应选用总水化发热量大的R型水泥或单位水泥用量较多的32.5级水泥,不宜掺粉煤灰。

    0 评论

  • 米多奇hq 2015-11-22 18:22

    1、加密基坑观测次数,发现基坑变形达到警戒值,立即上报。 2、应急预案。应急物资,人员,设备。比如反铲待命,钢管,型钢,沙袋,水泵等等。 3、人员值班。 4、注意天气预报。大雨暴雨信息及时收听。 5、坑顶截水沟,坑底排水沟要检查。保证畅通,抽水及时。 6、基坑淹水,立即排水。如果淹水已经一定深度,特别涌泥俑沙,上报处理,不要一味抽水。 7、恶劣天气,不抢工期。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 冬季施工技术措施是什么?
    • Leolep 回答:突出重点,强化施工企业和施工现场的安全管理。一是认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。二是根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。监理单位应严格把关,消除发生高处坠落事故的隐患。三是加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。四是加强对室内防水工程、装饰装修工程中进行焊接等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。
    • 施工 冬季装饰 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土基坑支护施工方案是怎样的?
    • zhaiye 回答:深基坑支护施工方案 一、工程设计概况   拟建某工程基坑开挖深度约14.85m,为保证建筑基坑边坡稳定及安全,根据现场的实际情况对基坑边坡采用土钉墙及预应力锚杆和排桩支护方案,西侧为B型支护,东北侧为C型支护,北侧为A型支护,东南侧为D型支护、南侧为A型及E型支护。  基坑支护主要技术参数如下: (1)A型锚杆及土钉墙支护:(南、北边坡) 该基坑边坡高度12.0m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度12m,设置土钉8排,放坡坡比1:0.2,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,以梅花形布置。 (2) B型土钉墙:(西坡) 根据设计方案该基坑边坡底标高391.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度4.6m,设置土钉3排,垂直开挖,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.8m,垂直间距1.4m,以十字形布置。喷锚支护施工队施工该支护时宜先对1#楼承台下土方边坡先喷射一层5cm厚混凝土,在进行土钉墙施工。 (3) C型锚杆及土钉墙支护:(东坡北段) 根据设计方案该基坑边坡高度14.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度14.85m,设置土钉8排,放坡坡比1:0.1,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,垂直间距1.4m,以梅花形布置。 (4) D型锚杆及土钉墙支护:(东坡南段) 根据设计方案该基坑边坡高度14.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度14.85m,设置土钉9排,放坡坡比1:0.1,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,垂直间距1.5m,以梅花形布置。 (5) E型排桩支护(南侧) 根据设计该基坑边坡高度12m,建筑物外墙边线紧邻用地红线,采取排桩墙支护方案。排桩墙总长度为40m,桩径为700mm,桩长27m,桩间距1.4m,灌注桩混凝土强度等级C30,主筋为14Φ25,箍筋为φ8@150;冠梁混凝土强度等级为C30,高0.5m,宽0.7m;锚杆采用一桩一锚,长为9m,水平间距为1.4m;竖向间距为3m;桩间采用挂φ6 200mm×200mm钢丝网喷C20混凝土处理。根据地勘报告,基坑开挖范围内主要为黄土层,其中部分具有湿陷性。场地地下水属潜水,静水位标高取398.0米。   二、周边环境对基坑的影响及解决办法   (1)周边环境对基坑的影响   基坑东侧坡顶距工地临时围墙1m,围墙外为宏信花园工地,其临时施工道路距围墙6m,道路与围墙范围内部分场地建有临时配电房和厕所,其余场地空置。临时配电房及厕所对基坑边产生额外的荷载。   基坑南侧距工地临时围墙1m,沿围墙建有隔壁工地临时宿舍及配电房,部分材料沿围墙堆码。临时宿舍及库房、堆码的材料都对基坑产生额外的荷载,且基坑边住人是重大的潜在不安全因素。   基坑西侧为1#楼,且紧挨1#楼承台边缘开挖,基坑开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降。   (2)解决办法   对于基坑边临时建筑、堆码的材料及住人问题,经计算这些临时荷载,临时荷载在基坑承载的范围之内,不要求拆除,但在基坑开挖过程中要求隔壁施工单位对其临时建筑进行观测,一旦出现变形裂缝或沉降过大,要求其立即告知我方,并采取补救措施;若临时荷载超出基坑可承受荷载,则要求隔壁施工单位拆除其临时建筑。   对于本基坑开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降,项目部将要求第三方观测单位每日观测,若沉降过大,将联合设计院及甲方采取补救加固措施。
    • 施工 混凝土 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工基坑支护有哪些施工要点
    • Ambition_6663 回答:一, 方案编制依据 相关规范,规定;基坑支护及降水工程设计等. 二, 工程概况 1, 支护设计使用情况:工程名称,基坑挖土深度,支护使用 有效期; 2, 基坑土质水文的勘察情况: (岩)土层分布, (岩)土的种 类,各种(岩)土质的物理力学性质;地下水,周边补水情况; 勘测到的其他资料; 3, 周边环境情况:相邻建筑物与基坑距离,建筑高度,基础 形式,埋深等情况;相邻道路与基坑距离,车辆频次,载重量 等;开挖地面及开挖影响范围内管网的布置情况(如有应标注 具体位置) ;开挖范围内其他会产生影响的特殊情况. 三, 施工总平面布置图 施工总平面布置图:需标注的安全管理重点部位(如应力,应变 监测点;汲水,排水点等) . 四, 基坑支护工程 施工工序;施工工艺流程;采用的人员,机具,设备及完善的管 理程序;特殊情况的应急处理方法(如地面裂缝,塌孔,坑壁局 部塌落,腰梁变形破损,其它可能出现的问题等) ;工序交接,交 工验收. 五, 基坑降水工程 除采取基坑支护工程措施外,需详细说明降水系统,包括降(排) 水方法的选择,基坑外降(排)水,基坑内降(排)水,坑壁渗 水措施,排水设备设施,降(排)水设计计算,井点布置图等; 应急预案;工艺流程的全过程控制,监督. 六, 支护施工安全措施 指出安全控制的重点工序,部位,并提出切实可行的预防控制办 法,应急救援措施. 七, 支护结构的监测 监测仪器,方法,组织,记录制度,信息反馈,监测点的布置, 检测周期等. 八, 支护及降水系统的保护 定期检修,出现问题的处理办法,其他应说明的问题,拆除安全
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 求问基坑支护施工流程和注意事项~
    • 大智若愚_6913 回答:常见的基坑支护型式主要有: ⒈排桩支护,桩撑、桩锚、排桩悬臂; 坍塌的钢板桩基坑 ⒉地下连续墙支护,地连墙+支撑; ⒊水泥挡土墙; 4.钢板桩:型钢桩横挡板支护,钢板桩支护; ⒌土钉墙(喷锚支护); ⒍逆作拱墙; ⒎原状土放坡; ⒏基坑内支撑; ⒐桩、墙加支撑系统; 某基坑支护工程(两种以上支护方式) 10.简单水平支撑; 11.钢筋混凝土排桩; 12.上述两种或者两种以上方式的合理组合等。
    • 验房流程 买房流程 整体橱柜注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 求份地下室基坑支护施工方案?
    • AN拉勾勾 回答:1.施工方案 (1)基坑开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括;放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。 (2)施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件,对施工过程中可能造成的坍塌因素和作业条件的安全及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降,设计制定具体可行措施,并在施工中付诸实施。 (3)高层建筑的箱形基础,实际上形成了建筑的地下室,随上层建筑荷载的加大,常要求在地面以下设置三层或四层地下室,因而基坑的深度常超过5~6m,且面积较大,给基础工程施工带来很大困难和危险,必须认真制定安全措施防止发生事故。 1)工程场地狭窄,邻近建筑物多,大面积基坑的开挖,常使这些旧建筑物发生裂缝或不均匀沉降; 2)基坑的深度不同,主楼较深,裙房较浅,因而需仔细进行施工程序安排,有时先挖一部分浅坑,再加支撑或采用悬臂板桩; 3)合理采用降水措施,以减少板桩上的土压力; 4)当采用钢板桩时,合理解决位移和弯曲; 5)除降低地下水位外,基坑内还需设置明沟和集水井排除暴雨突然而来的明水: 6)大面积基坑应考虑配两路电源,当一路电源发生故障时,可以及时采取另一路电源,防止停止降水而发生事故。 总之,由于基坑加深,土侧压力再加上地下水的出现,所以必须做专项支护设计以确保施工安全。 (4)支护设计方案的合理与否,不但直接影响施工的工期、造价,更主要还对施工过程中的安全与否有直接关系,所以必须经上级审批。 2.临边防护 (1)当基坑施工深度达到2m时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。 (2)基坑周边塔抗的防护栏杆,从选材、搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。 3.基坑支护 基坑支护的作用主要有以下几个方面:保护相邻已有建筑物和地下设施的安全;利用支护结构进行地下水控制,施丁降水可能导致相邻建筑物产生过大的沉降而影响其正常使用功能,此时需采用局部回灌工艺;节约施工空间,在施工现场不允许放坡时,使用支护结构可将开挖空间限制在主体结构基础平面周边外不大的范围内;减小基础底部隆起,由于开挖卸荷,基坑和其周围的土体会发生回弹变形和隆起,严重时可造成基底坑隆起失效,合理地设计和施工支护结构,可使这种变形大大减小;利用永久性结构作为支护结构的一部分,如作为主体结构地下室的外墙等。 基坑支护结构侧壁安全等级及重要性系数可以分为: (1)安全等级一级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重,此时重要性系数r0取1.1。 (2)安全等级二级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般,此时重要性系数r0取1.0。 (3)安全等级三级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重,此时重要性系数r0取0.9。 不同深度的基坑和作业条件,所采取的支护方式也不同。 (1)原状土放坡。一般基坑深度小于3m时,可采用一次性放坡。当深度达到4—5m时,也可采用分级放坡。明挖放坡必须保证边坡的稳定,浅基坑的类别进行稳定计算确定安全系数。原状土放坡适用于较浅的基坑,对于深基坑可采用打桩、土钉墙或地下连续墙方法来确保边坡的稳定。
    • 施工 地下室装修 地下室防水 1年以前