    1、桩基技术规范
    2、桩基施工规范
    3、桩基设计规范
    4、桩基检测技术规范
    5、桩基验收规范

    0 评论

  • 芒果5270 2015-11-22 11:02

     1、长螺旋钻孔灌注成桩, 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土.
      2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩, 适用于粘性土、粉土、砂土, 以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地.
      3、振动沉管灌注成桩, 适用于粉土、粘性土及素填土地基.
      材料要求:
      1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰, 均应符合相应标准要求, 其掺量应根据施工要求通过试验室确定.
      2、严格按照配合比配制混合料。
      3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm, 振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm, 振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm.
      4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。
      其他注意事项:
      1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。
      2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。
      主要技术指标:
      根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩、振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔灌注成桩。主要技术指标为:
      地基承载力:设计要求;
      桩 径:宜取350-600mm;
      桩 长;设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层;
      桩 身 强度:混凝土强度满足设计要求,通常≥C15;
      桩 间 距: 宜取3-5倍桩径;
      桩垂直度:≤1.5%;
      褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒
      径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度≤0.9。
      实际工程中;以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力
      和变形要求等条件或现场试验确定

    0 评论

  • Standby凡 2015-11-22 10:50

    l 施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时 按配合比配制混合料。长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm;
    2 长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵侍料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢;
    3 施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高个少于0.5m;
    4 成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护,测定其立方体抗压强度。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 桩基施工怎么验收?有什么验收规范?
    • 木子星生 回答:一般规定, 地基施工考虑间歇期是因为地基土的密实,孔隙水压力的消散,水泥或化学浆液的固结等均需有一个期限,施工结束即进行验收有不符实际的可能。至于间歇多长时间在各类地基规范中有所考虑,但仅是参照数字。具体可由设计人员根据要求确定。有些大工程施工周期较长,一部分已达到间歇要求,另一部分仍在施工,就不一定待全部工程施工结束后再进行取样检查,可先在已完工程部位进行,但是否有代表性就应由设计方确定。 验收的规范,根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验 收规范》GBJ 201中的土方工程列人本规范中。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 施工验收 2年以前
  • 3 回答
    • 桩基础验收程序是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:你好,桩基础工程验收程序 如下:  1、桩基验收前施工单位应提前10~15天收集、整理好所有资料,并分册夹好。报送项目监理组检查资料。  其中资料分为工程质量验收资料、质量控制资料、质量保证资料。具体内容为: 1)工程质量验收资料:泥浆护壁成孔的灌注桩施工记录、钢筋砼钻孔灌注桩水下灌注 记录、钢筋砼钻孔灌注桩工程隐蔽验收记录、砼灌注桩检验批质量验收记录(包括原材料、钢筋笼、汇总表及汇总表附表一、二)及分项工程质量验收记录。 2)质量控制资料:、施工许可证、施工现场质量管理检查记录、开工令/开工申请、施 工单位资质/管理人员上岗证、施工组织设计、图纸会审、设计图纸/变更文件、施工方案、施工技术交底、工程定位测量放线记录A、B表、桩位测量放线图、基桩竣工平面图及桩顶标高图(实测桩位偏差图)、工程地质勘察报告、施工日志等。 3)质量保证资料:钢筋合格证/试验报告、钢材焊接试验报告/焊条合格证/焊工上岗证、 商品砼厂家资质证/商品砼配合比报告/预拌砼出厂合格证及其相应原材料水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等合格证/检验报告;桩体砼试块抗压强度试验报告/统计表、单桩承载力检测报告(甲方)、桩身完整性检测报告(甲方)。  2、经报送项目监理组检查资料,基本齐全后,由建设方、监理方、施工方,并通知设计、勘察单位的负责人进行桩基子分部初步验收(往往只有三方验收)。填写《桩基子分部工程质量验收检查记录》,并经签字生效。  3、经初步验收合格后,监理、施工双方定出桩基工程验收日期,并填写《地基、桩基工程质量验收监督通知书》,双方盖公章后连同施工资料由甲方、施工方共同把资料送到工程质量监督站。工程质量监督员检查完资料后如无提出更改验收日期,则按我们定的验收日期进行验收。  4、甲方应提前2~3天通知设计、勘察单位派员参加验收。桩基验收时必须有:工程质量监督员、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、总监理工程师、专业监理工程师、项目经理、项目技术负责人、专业工长、资料员等人员参加。验收完并填写《基桩工程质量验收报告》。盖完五家单位公章后送一份到工程质量监督员处存档。
    • 桩基础施工 竣工验收程序 工程竣工验收程序 1年以前
  • 4 回答
    • 桩基础设计规范是什么?
    • 流绪 回答:你好,土方à支模浇灌第一节混凝土护壁à在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线à设置垂直运输架、安装电动葫芦(或卷扬机)、吊土桶、潜水泵、鼓风机、照明设施等à第二节桩身挖土à清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径à拆上节模板、支第二节模板、浇灌第二节混凝土护壁à重复第二节挖土、支模、浇灌混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度à检查持力层后进行扩底à对桩孔直径、深度、扩底尺寸、持力层进行全面检查验收à清理虚土、排除孔底积水à吊放钢筋笼就位à浇灌桩身混凝土。希望我的回答对你有所帮助
    • 桩基础施工 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑地基基础工程施工质量验收规范有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:建筑地基基础工程施工质量验收规范有: 1 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。 2 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角) 5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。 5.1.6 桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。 5.1.7 对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。 5.1.8 除本规范第5.1.5、5.1.6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。 希望我的回答可以帮助到您。