截面 mm2 绝缘 标称 厚度 mm 电缆最大 外径mm 参考重量 ㎏/km 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km 允许载流量A
空气敷设 土壤敷设
非铠装 铠装 VV VLV VY VLY VV22 VLV22 VV23 VLV23 铜 铝 铜 铝 铜 铝
1.5 0.8 7.0 - 51 - 44 - - - - - 12.1 - 18 - 27 -
2.5 0.8 8.0 - 73 58 62 47 - - - - 7.41 12.1 25 19 36 27
4 1.0 9.0 - 99 74 87 62 - - - - 4.61 7.41 33 26 47 35
6 1.0 9.5 - 123 86 110 73 - - - - 3.08 4.61 41 34 58 46
az1091468006 2015-11-21 13:22
电线的规格,直径对照表产品介绍:电线的规格,直径对照表
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
希望对你有帮助
ag123456 2015-11-21 13:21
不同线径(1毫米以下的)铜线载流量表
S=I/J
J=I/S
I=JS
S=截面积,
J=电流密度,
I=电流变压器:
J=2.5输电线:
J=5以上,
铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。