谁有外墙内保温安全技术交底,求分享

甄冰冰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Ambition_6663 2015-11-19 14:34

      交底如下: 1.施工前,班组安全员先做好班前安全交底工作,并检查周边环境是否安全,确认后再安排施工人员进行施工。 2.未满18岁及50岁以上以及身体不健康人员严禁进场施工,严禁酒后高处作业,凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。 3.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋。 4.高空作业时,大风及雨后作业,应检查脚手架是否牢固,在外脚手架下穿行要戴好安全帽;登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内。 5.外墙保温用的脚手架搭设应符合安全规定,并经安全部门验收合格,脚手板不得有探头板和飞跳板,施工时不得出现立体交叉作业;抹檐口的脚手架,一定要有高出口檐口1m的保护栏杆设施。 6.悬空作业应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施,作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。 7.施工机械和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。 8.脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许多人集中在一起操作,一块脚手板上不得超过两人或修配中操作。 9.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。

      0 评论

    • 热心网友 2015-11-18 22:29

      交底提要
      内容:
      一、施工工艺
      (一)基层处理
      墙面松动、风化部分应剔除干净。去除外墙所有附着物、油污及混凝土外胀等缺陷必须修整合格。建筑外墙表面不能有大面积空鼓、开裂,对于空鼓、开裂的部位应剔除并修补完整。墙面平整度控制在±3mm以下,如果基层偏差过大,应抹1:3水泥砂浆进行找平。
      (二)门窗口等部位的遮挡
      基层墙面清理完成后,对门窗洞口及外墙阳角处要进行遮挡,门窗未安装的洞口,遮挡时要适当放宽遮挡,以保证以后安装门窗时, 门窗能与洞口保温层紧密结合。遮挡所用材料不限,遮挡方案提前报送监理及甲方审核,施工中要能保证洞口方正、角线垂直。
      (三)吊垂直、弹控制线
      在顶部墙面与底部墙面下膨胀螺栓,作为大墙面挂线铁丝的垂挂点。用经纬仪打点挂线,用紧线器勒紧在墙体大阴、阳角安装钢垂线,钢垂线距墙体的距离为保温层的总厚度。 挂线后每层首先用不小于2m杠尺检查墙面平整度,用不小于2m托线板检查墙面垂直度。经监理及甲方验收达到平整度要求方可施工。
      (四)喷刷聚氨酯防潮底漆
      用喷枪或滚刷将聚氨酯防潮底漆均匀喷刷,要无透底现象,喷涂两遍,时间间隔为2小时,以第一遍表干为标准,湿度大的天气,适当延长时间间隔。防潮底漆要求,底漆与稀释剂配合比按1:0.6的重量比搅拌均匀,并且在4小时内用完,其颜色为淡黄色至棕黄色,无机械杂质,干燥时间小于4小时,施工完成后48小时内不起泡、不起皱、不脱落。
      (五)喷涂硬泡聚氨酯保温层
      开启聚氨酯喷涂机将硬泡聚氨酯均匀地喷涂于墙面之上,采用多层喷法:沿墙体顶角开始喷涂,先顶0.5mm的底层,然后根据垂线及控制线按500mm间距插入聚氨酯厚度控制标杆,之后按每层厚度20mm多次进行喷涂,最终以厚度控制标杆平齐为准(隐约可见标杆头),3#楼住宅保温层厚度为50mm;4#楼住宅保温层厚度30 mm。多层喷涂的目的就是要使聚氨酯形成多层发泡,使其强度达到更高,不会产生开裂、脱落。 施工聚氨酯保温时,建筑外墙楼层处要设置300mm高岩棉保温板防火隔离层,厚度与保温层厚度一致。住宅飘窗的顶、侧及底板附加保温层为硬泡聚氨酯保温板,厚度3#楼为30mm,4#楼为20mm。
      (六)修整硬泡聚氨酯保温层
      喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具清理、修整遮挡部位以及超过保温层总厚度的突出部分。
      (七)喷刷聚氨酯界面砂浆
      聚氨酯保温层修整完毕且聚氨酯保温层充分熟化48—72小时之后,再进行聚氨酯界面砂浆施工,用喷枪或滚刷均匀地将聚氨酯界面砂浆喷刷于硬泡聚氨酯保温层表面。均匀覆盖不能有漏喷或漏刷,在喷完聚氨酯界面砂浆12--24h后,才能进行下道工序的施工。界面砂浆配制要求, 聚氨酯界面剂:水泥按1:0.5重量比搅拌均匀,2小时内用完。
      (八)吊垂直线
      在距楼层顶部约100mm和距楼层底部约100mm,同时距大墙阴或阳角约100mm处,做垂直控制通线做垂直方向灰饼(楼层较高时应两人共同完成),作为基准灰饼,再根据两垂直方向基准灰饼之间的通线,做墙面找平层厚度灰饼,每灰饼之间的距离按1.5m左右间隔粘贴。灰饼可用胶粉聚苯颗粒浆料做,也可用废聚苯板裁。待垂直方向灰饼固定后,在两水平灰饼间做若干灰饼。
      每层灰饼粘贴施工作业完成后水平方向用5m小线拉线检查灰饼的一致性,垂直方向用2m托线板检查垂直度,并测量灰饼厚度。
      (九)抹胶粉聚苯颗粒找平层
      抹胶粉聚苯颗粒保温浆料时,其平整度偏差不应大于±4mm,总厚度不小于15mm。保温浆料抹灰按照从上至下,从左至右的顺序抹。涂抹整个墙面后,用杠尺在墙面上来回搓抹,去高补低。最后再用铁抹子压一遍,使表面平整,厚度一致。保温面层凹陷处用稀浆料抹平,对于凸起处可用抹子立起来将其刮平。待抹完找平层30min后,用抹子再赶抹墙面,先水平后垂直,再用托线尺检测验收。胶粉聚笨颗粒配制要求,35~40KG水加25KG胶粉料搅拌3~5分钟后,加200L聚笨颗粒搅拌3分钟,4小时内用完。
      (十)铺设热镀锌钢丝网
      胶粉聚苯颗粒找平层施工完72小时后,抹第一遍抗裂砂浆,厚度控制在2~3mm。根据结构尺寸裁剪热镀锌电焊网分段进行铺贴,为使边角施工质量得到保证,将边角处的热镀锌电焊网施工前预先折成直角,但不得将网形成死折,铺贴过程中不应形成网兜,网张开后应顺方向依次平整铺贴,先用12号钢丝制成的U型卡子卡住热镀锌电焊网使其紧贴抗裂砂浆表面, 然后用膨胀栓将热镀锌电焊网锚固在基层墙体上,膨胀栓按双向间隔500mm梅花状分布,锚入基层墙体深度不得小于40mm,局部不平整处用U型卡子压平。热镀锌电焊网之间搭接宽度不应小于50mm,搭接层数不得大于3层,搭接处用U型卡子、钢丝或锚栓固定。窗口内侧面、女儿墙、沉降缝等热镀锌电焊网收头处应用水泥钉加垫片使热镀锌电焊网固定在主体结构上。热镀锌电焊网铺贴完毕经检查合格后抹第二遍抗裂砂浆,并将热镀锌电焊网包覆于抗裂砂浆之中,抗裂砂浆的总厚度控制在10mm±2mm,抗裂砂浆面层应达到平整度和垂直度要求。
      阴阳角锚钉位置距墙角150mm
      窗居墙中,保温层伸入洞口不大于60mm,锚钉居中安装。
      二、注意事项
      (一)安全注意事项
      (1)脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规定》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。
      (2)搭设移动脚手架的人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
      (3)由项目技术负责人组织架子工长、安全员对使用脚手架的有关工种、班组长、工人骨干进行使用标准安全防护、日常检查维护的技术交底,让人人都知道,时刻注意遵守。
      (4)架子上的施工人数,堆放材料要按设计要求控制,不得将结构施工荷载传递到架子上,不得将短小模板、钢筋、扣件放在架上,更不能将室内建筑垃圾倒到架上,不准在架上另设悬挂物体,严禁向架上或架外抛掷物品。
      (5)架子在主体施工时可铺设三层脚手板,装饰时各层满铺,上下同时作业不得多于两步,安全网、脚手板要扎牢,不准随意拆动,如须拆动必须经技术负责人批准,由架子工负责处理。
      (6)架工及架上操作人员,每天上下班前要检查架子的支撑锚固点是否牢固,发现问题立即处理或报技术负责人解决。架上施工荷载要均匀布置,不得集中一边,单向偏一受力,并不得超过设计荷载。特别防止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力,如须落在架上,必须采取缓冲措施。
      (7)架上所用的扣件必须定期保养巡查,如有毛病应立即更换。架子的附墙支撑要绑扣在结构物可靠处,不得绑扣在模板支撑上或其他不牢固的位置上。
      (8)六级及以上大风或雷雨天气不准搭设或拆除外架,也不准在架上作业,其他按高层脚手架的操作规程执行。施工过程中不得随意更改或拆装施工脚手架,如遇脚手架不能满足施工时,应由安全人员及专业架子工进行调整。
      (二)施工注意事项
      (1)原材料进场前,必须提前将材料出厂证明及出厂合格证报送监理单位,经审核无误后,原材料方可进入工地现场。原材料进场后,由监理单位现场按比例进行取样复试,复试合格后方可施工。
      (2)各种原材料应分类储存,防雨、防暴晒、防火,且不宜露天存放。废旧料桶及时处理,不得在现场随意堆放。
      (3)喷涂施工时的环境温度宜为10~40℃,风速应不大于5m/s(3级风),相对湿度应小于80%,雨天不得施工,当施工时环境温度低于10℃时,应采取可靠的技术措施保证喷涂质量。抗裂砂浆施工时温度不能低于5℃。
      (4)喷枪头距作业面的距离应根据喷涂设备的压力进行调整,不宜超过1.5m;喷涂时喷枪头移动的速度要均匀。在作业中,上一层喷涂的聚氨酯硬泡表面不粘手后,才能喷涂下一层。
      (5)喷涂后的聚氨酯硬泡保温层表面平整度允许偏差不大于4mm。
      (6)所有工序必须经监理、甲方验收合格后方可进行下首工序。
      施 工 单 位
      监理(建设)单位参加人员
      交底人:
      接交人
      技术负责人
      说明:
      一式三份,交底人接交人各一份,存档一份为技术资料。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-18 18:55

      安 全 技 术 交 底 记 录
      工程名称
      上元名筑II标段 施工单位 山西省工业设备安装公 司 分项工程名称 外墙外保温工程施工 交底内容: 1、 施工现场一般规定 (1)进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。班前、班中严禁喝酒,严禁打闹和开玩笑,严禁小孩带入施工工地。 (2)两米以上的高处、悬空作业,必须系好安全带、扣好保险钩。高处作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。 (3)施工机械和电气设备使用前必须进行认真检查,严禁带病运转或超负荷使用,发现不正常情况,应切断电源后停机检查,不得在运转中修理。各种机具的传动部位和危险部位均必须安装安全防护装置。不懂电气和机械的人员,严禁使用机电设备。 (4)物料提升机区域非操作人员严禁靠近,物料提升机操作人员必须持证上岗,须有专人操作。 (5)从事高处作业者要衣着灵便,不得穿硬底或带钉易滑的鞋,同时必须系好安全带。要正确使用合格的脚手架、脚手板、安全网和梯子。患登高作业禁忌症者,不得安排从事高处作业。 (6)高处作业所用的材料要堆放平稳,工具停用时要随手放入工具袋(套)内,上下传递物件,严禁抛掷,防止落物伤人。 2、外墙外保温工程施工安全要求 (1)脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许多人集中在一起操作,一块脚手板上不得超过两人集中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。 (2)对脚手板不牢固之处和翘头板等应及时处理,要铺有足够的宽度,以保证操作安全。 (3)砂浆拌合等专用电动工具应有专人操作维修、保养,电气设备应绝缘良好并接地。 (4)不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除脚手架上的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。 交底人: 被交底人: 交底日期:

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 塑料供水无塔科学设计安全防爆、压力稳定、可拆卸保养?
      • 呆狗 回答:塑料供水无塔作为一种高效、可靠的供水设备,其科学的设计理念为用户带来了多重安全保障。 塑料供水无塔采用了安全防爆设计。在供水过程中,由于压力的波动或异常情况,可能导致设备内部的压力瞬间升高。为了防止因压力过高而引发的爆炸事故,塑料供水无塔特别设计了防爆阀。当内部压力超过安全阈值时,防爆阀会自动开启,释放多余压力,
      • 压力锅安全 塔塔木门 塔扇 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。