3条回答
大米多多 2015-11-18 12:50
1、首先是准备工作,充水之前首先将池内清理干净,以免充水后池内浮渣漂浮水面,影响测试精度。池内外缺陷要修补平整,对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵。接下来就是做好充水和放水系统的准备,搭设测试平台及出入水池的人行通道。
2、其次,向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。
3、充水时的水位可用水位标尺测定。充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位,水位测针的读数精度应达1/10mm。测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间,应为24h。连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。
4、还要测定蒸发量,现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为50cm,高约30cm的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。水箱应固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。