砂加气混凝土砌块砌筑规范是什么?

王华采 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 最亮的小太阳 2015-11-15 10:07

      1、加气混凝土砌块规格有几种,因为计量的方法不一样。一般来说有五种,根据长宽高来说的话是600*240*75mm;根据平方/立方来讲的话是13.33;根据块/立方来说的话是92.59;根据块/平方来讲的话是6.9;按照单位是立方/块来说的话是0.0108,这就是关于加气混凝土砌块规格的情况,可以简单的参考一下。
      2、 加气混凝土砌块生产过程中有许多需要注意的地方,一定要有相应的流程规范。实现当然要周围设施设备应该要处理好的就要处理好,然后就是要注意在开机前看电气设备的绝缘和接地是否良好,皮带路轮保护罩是否完整;启动后,先经空运转,检查搅拌叶旋转方向正确,方可边加料边加水进行搅拌作业;最后应做好砂浆搅拌机内外的清洗,保养及场地的清洁工作,切断电源,锁好箱门,每个流程都不容忽视。
      3、在加气混凝土砌块砌体施工中也有很多需要注意的地方,首先承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A7.5,砂浆强度不低于M5;加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置2Φ6的拉结筋或Φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。这是运用中的一些规范。
      4、 建筑施工一直都是一件比较有危险性的工作,在使用机械设备的时候更是要非常的小心,在生产加工过程中有很多需要注意的地方,在运用过程中一定要记牢,以免发生意外。

      0 评论

    • 福贵_3382 2015-11-15 10:06

      3.6 砂加气混凝土砌块砌体工程规范:
      3.6.1 施工准备
      3.6.1.1 技术准备
      (1)砌块砌筑前应对施工部位图纸进行审查,熟悉图纸掌握设计要求和标准。
      (2)按设计要求和质量标准编制砌块砌体的施工方案。
      (3)根据施工方案要求提出劳动力及材料和施工机具使用计划。
      3.6.1.2 材料要求
      (1)加气混凝土砌块一般规格尺寸有以下几种:
      长度(mm):600;高度(mm):200、250、300;宽度(mm):100、50、200、250。
      (2)加气混凝土砌块技术性能:密度分为500、600、700kg/m3 三个级别。
      (3)加气混凝土砌块的性能指标应符合表3.6.1.2-1 的规定。

      (5)检验产品的性能、强度、于密度、干燥收缩值、抗冻性等试验分别按GB 11969~GB 11973
      标准的规定进行。
      3.6.1.3 主要机具准备
      (1)机械:塔式起重机、卷扬机、提升架、搅拌机、电动切割机。
      (2)工具:夹具、电动手锯、灰斗、大铁锹、手推车、吊篮、小撬棍。
      3.6.1.4 作业条件
      (1)砌筑前,应结合设计图纸要求和施工现场具体情况根据砌体砌块的施工特点,编制施
      工方案、材料、施工机具计划,按计划进场以满足连续施工要求。
      (2)砌筑前,必须完成基础工程、基础工程验收合格且办理了验收签字手续。
      (3)砌体基层应清理干净,并在基层上弹好轴线、边线、门窗洞口位置线和其它尺寸线,
      应立好皮数杆,同时办理验线签字手续。
      (4)施工脚手架及卸料平台搭设完毕,操作层脚手板和安全网挂设好,施工脚手架经过验
      收合格允许使用,环境保护有措施。
      3.6.1.5 施工组织及人员准备
      (1)必须有一名综合工长负责现场全面施工管理。
      (2)砌体技术工人应由20%高级技工、50%中级技工和30%一般技工组合成砌体作业队伍。
      3.6.2 质量安全与环境保护控制要点
      3.6.2.1 材料的关键要求
      (1)加气混凝土砌块试验检测的各项指标,必须符合加气混凝土砌块规定的技术性能标准。
      (2)水泥、砂子试验检测,必须符合水泥强度等级及水泥安定性标准,砂子的密度应符合
      建筑用砂规定。砂子碱集料反应,试件在规定的试验龄期膨胀率应小于0.1%。
      3.6.2.2 技术的关键要求
      (1)严格执行施工工艺的操作程序和施工安全技术质量标准。
      (2)砌筑过程中余下的砌块渣及落地灰,应及时清扫、集中装车或装袋运输,禁止从楼上
      抛扔,造成环境污染。
      3.6.2.3 质量关键要求
      (1)砌块砌体纵横交叉转角处应同时砌筑,对于无法同时砌筑的部位,留搓处沿墙高每隔
      600mm,每120mm 厚墙放一根φ6 筋,其埋设长度以留搓处算起,每边不小于500mm,末
      端弯钩90。
      (2)加气混凝土砌块砌筑时,不应与其它块材混砌,砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1
      /3,最小搭砌长度不得小于150mm,竖向通缝不得大于2 皮砌块高度。
      (3)加气混凝土砌块砌筑时,底部应砌筑烧结普通砖或现浇混凝土坎台,其高度不应小于
      200mm。
      3.6.2.4 职业健康安全关键要求
      (1)施工应严格遵守现场安全规章制度,贯彻执行国家有关安全法律法规,牢固树立“安
      全第一”的施工安全意识。
      (2)砌筑墙体时严禁操作人员站在墙上施工,高空作业应系好安全带。
      3.6.2.5 环境关键要求
      (1)施工应严格执行国家现行有关的环境保护法律、法规。
      (2)施工过程中应采取有效的防止噪声和粉尘飞扬措施。
      (3)在居民稠密区施工时,必须严格控制噪声和粉尘的污染。
      (4)施工现场及搅拌的污水须经过沉淀池沉淀,排入指定地点。
      3.6.3 施工工艺
      3.6.3.1 工艺流程

      3.6.3.2 操作工艺
      (1)墙体放线:墙体施工前,应将基础顶面或楼层结构面按标高找平,依据图纸放出第一
      皮砌块的轴线,砌体的边线及门窗洞口位置线。
      (2)砌块提前2d 进行浇水湿润,浇水时把砌块上的浮尘冲洗干净。
      (3)根据砌块砌体标高要求立好皮数杆,皮数杆立在砌体的转角处,纵向长度一般不应大
      于15m 立一根。
      (4)配制砂浆:按设计要求的砂浆品种、强度等级进行砂浆配制,配合比由试验室确定。
      采用重量比,计量精度为水泥±2%,砂、石灰膏控制在±5%以内,应采用机械搅拌,搅拌
      时间不少于1.5min。
      (5)砌块的排列:应根据工程设计施工图纸,结合砌块的品种规格,绘制砌体砌块的排列
      图,经审核无误后,按图进行排列。
      (6)排列应从基础顶面或楼层面进行,排列时应尽量采用主规格的砌块,砌体中主规格砌
      块应占总量的80%以上。
      (7)砌块排列上下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块长度的1/3,也不应小于150mm。
      (8)外墙转角处及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬搓,交错搭砌,砌体砌至门窗洞口边非
      整块时,应用同品种的砌块加工切割成。不得用其它砌块或砖镶砌。
      (9)砌体水平灰缝厚度一般为15mm,如果加网片筋的砌体水平灰缝的厚度为20~25mm,
      垂直灰缝的厚度为20mm,大于30mm 的垂直灰缝应用C20 级细石混凝土灌实。
      (10)砌块砌体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件要求。
      (11)铺砂浆:将搅拌好的砂浆通过吊斗或手推车运至砌筑地点,在砌块就位前用大铁锹、
      灰勺,进行分块铺灰,较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。
      (12)砌块就位与校正:砌块砌筑前应把表面浮尘和杂物清理干净,砌块就位应先远后近,
      先下后上,先外后内,应从转角处或定位砌块处开始,吊砌一皮校正一皮。
      (13)砌块就位与起吊应避免偏心,使砌块底面水平下落,就位时由人手扶控制对准位置,
      缓慢的下落,经小撬棍微撬,拉线控制砌体标高和墙面平整度,用托线板挂直,校正为止。
      (14)竖缝灌砂浆:每砌一皮砌块就位后,用砂浆灌实直缝,随后进行灰缝的勒缝(原浆勾
      缝),深度一般为3~5mm。
      3.6.4 质量标准
      3.6.4.1 一般规定
      (1)加气混凝土砌块开始砌筑时,其产品龄期应超过28d。
      (2)加气混凝土砌块运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,进场后应按规格、品种分别堆
      放整齐,堆放高度不得超过2m,防止雨淋。
      (3)砌筑前,加气混凝土砌块应提前2d 浇水湿润,砌块砌筑时应向砌筑面适量浇水。
      (4)加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌筑烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心
      砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。
      3.6.4.2 主控项目
      (1)砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
      (2)砌块的抗冻性能,强度等级损失<20%,表观密度损失≤5%。
      (3)检验方法:检查砌块的产品合格证书,产品性能检测报告和砂浆试验报告。
      3.6.4.3 一般项目
      (1)加气混凝土砌块砌体不能与其它块材混合砌筑。
      (2)加气混凝土砌块砌体一般允许偏差应符合表3.6.4.3-1 规定。

      检查数量:每步架子不少于3 处,且每处不应少于3 块。
      (4)墙砌体留置的拉结筋或网片的位置应与块体皮数相符合,拉结筋及网片应置于灰缝中,
      埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超一皮砌块高度。
      抽查数量:在检验批中抽查20%,且不应少于3 处。
      检验方法:观察和用尺量检查。
      (5)砌块砌体位置应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度与宽度应正确,加气混凝土砌块搭砌长度
      不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应大于2 皮,加气混凝土砌块水平灰缝厚度及竖向
      灰缝宽度宜分别为15mm 和20mm。
      抽查数量;在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3 间。
      检验方法:观察和用尺量检查。
      (6)砌块砌体砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待砌块砌体砌筑完并应至少间隔7d
      后,再将其补砌挤紧。
      抽检数量:每验收批抽10%砌块砌体墙片(每两柱间的砌块砌体墙面为一墙片),但不应少于
      3 片墙。
      检验方法:观察检查
      3.6.4.4 资料核查项目
      (1)加气混凝土砌块出厂合格证及试验报告。
      (2)水泥出厂合格证及试验报告。
      (3)砂检验报告。
      (4)砌筑砂浆配合比通知单及抗压强度试验报告。
      (5)施工隐蔽记录及分项工程质量检验记录。
      3.6.4.5 观感检查项目
      (1)检查砌块砌体墙面是否横平竖直,搭砌方法是否正确、上下墙面组砌是否一致。
      (2)检查砌体水平灰缝及丁头缝砂浆饱满、无透明缝。
      3.6.5 成品保护
      (1)加气混凝土砌块运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,防止损坏棱角边。
      (2)加气混凝土砌块堆放场地应比其它地面高一些,防止泡水,雨天应覆盖防止雨淋。
      (3)墙体上的预留孔槽应留准,因漏埋或未留时,重新剔凿应采取措施,不因剔凿而损坏
      砌体的完整性。
      (4)拆除施工架子时应注意保护墙体及门窗洞口边角。
      3.6.6 安全环保措施
      (1)砌筑外架及室内砌筑临时架搭设完毕,须经安全员检查验收后方可使用。
      (2)操作层的脚手架必须满铺跳板,严禁搭设有探头板。
      (3)砌体中的落地灰及碎砌块应及时清理成堆,装车或装袋运输,严禁从楼上或架子上抛
      下。
      3.6.7 季节性施工措施
      (1)室外平均气温连续5d 稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工措施,当日最低气温
      低于0℃时,也应按冬期施工措施执行。
      (2 ) 冬期施工所用的材料应符合下列规定:
      1)砌筑前应清除砌块表面的污物、冰霜、雪等遭水浸泡受冻的砌块不得使用。
      2)砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制。
      3)石灰膏、电石灰应有防冻措施,如遭冻结融化后方可使用。
      4)冬期施工不得使用无水泥拌制的砂浆,所用砂不得有冰块或直径大于10mm 的冰结块。
      5)拌合砂浆宜采用两步投料法,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。
      6)加气混凝土砌块在气温低于0℃下条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆的稠度,
      抗震设防烈度为9 度的建筑物,无特殊措施不得砌筑。
      7)冬期施工每日砌筑后应及时在砌筑表面覆盖保温材料,砌筑表面不得留有砂浆,在继续
      砌筑前,应扫净砌筑表面,然后再施工。
      (3)冬期施工砂浆砌块的留置除应按常温规定要求外,尚应增留不少于2 组于砌体同条件
      养护的试块,测试检验各龄期强度和转入常温28d 强度。
      (4)掺盐砂浆所用的盐类宜为氯化钠,气温在-15℃以下时可掺用双盐(氯化钠和氯化钙)
      掺盐砂浆的掺盐量应符合表3.6.7 的规定。

      (5)冬期施工砂浆使用时的温度不应低于 5oC。
      (6)采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度等级按常温施工的等级提高一级。
      (7)采用冻结法:当室外空气温度分别为-10~0℃、-25~-11℃、-25℃以下,砂浆使
      用时最低温度分别为10℃、15℃、20℃。
      (8)在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝不均匀下沉等
      情况,应立即采取加固措施。
      (9)采用暖棚法施工,块材在砌筑时的温度不应低于 5℃。
      (10)配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。
      (11)雨期施工时,加气混凝土砌块应有防雨措施,砌块严禁被雨淋。
      (12)雨天施工时,加气混凝土砌块砌体顶面应防止被雨水直接冲刷,雨后应检查墙体灰缝
      砂浆和墙面垂直度等,整修合格后方可继续施工。
      3.6.8 质量记录
      (1)砂浆配合比设计检验报告单。
      (2)砂浆立方体试件抗压强度检验报告单。
      (3)水泥检验报告单。
      (4)加气混凝土砌块检验报告单。
      (5)砂检验报告单。
      (6)砂加气混凝土砌块砌体工程检验批质量验收记录。

      0 评论

    • 木子星生 2015-11-14 19:34

      砂加气混凝土砌块砌筑规范如下;
      1、砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不足整块的可锯截成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。最下一层如灰缝厚大于20毫米时,应用细石混凝土找平铺砌,应用不低于M2.5混合砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接,每隔二皮砌块扒钉一个,梅花形设置。砌块墙的丁字交接处,应使横墙砌块隔皮露头。

        2、灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15毫米。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20毫米。

        3、砌到接近上层梁、板底部时,应用普通粘土砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约为60度左右,砂浆应饱满密实。

        4、墙体洞口上部应放置2Φ6毫米钢筋,伸过洞口每边长度不小于500毫米。

        5、砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉结筋,每500~1000毫米高设一道2Φ6毫米钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于700毫米。当漏留拉结筋时,则可用粘结砂浆(体积配合比为水泥︰107胶︰中砂=1︰0.2︰2),在砌块端头与立墙接触面各涂抹5毫米厚的粘结砂浆,挤塞严实,将多余砂浆刮平。当墙面大于3米时,常加设一水平混凝土带;如设计无要求,一般每隔1.5米加设2Φ6毫米或3Φ6毫米钢筋带头,以增强墙体的稳定性。

        6、砌块与门口的联结:当采用后塞口时,将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块,按洞口高度民2米以内每边砌筑三块,洞口厚度大于2米时,每边砌筑四块,安装门框时用手电钻在边框预先钻出钉孔,然后用钉子将木框与混凝土内预埋木砖钉牢;当采用先立口时,在砌块和门框外侧均涂抹粘结砂浆5毫米厚挤压密实。同时校正墙面的垂直度、平整度和位置。然后再在每侧均匀钉三个长钉,与加气混凝土固定。

        7、砌块与楼板或梁底的联结,一般在楼板或梁底每1.5米预留2Φ6毫米拉结筋插入墙内,如未预留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底与砌块楔牢,将粘结砂浆填实,灰缝刮平)。

        8、加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.8米。

      0 评论

    • 灯泡怪兽 2015-11-14 17:45

      你好,这个数据给你参考,加气混凝土砌块砌筑、抹灰及饰面的施工工艺之砌筑砂浆   (1)砌筑砂浆的质量应符合JC   890—2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》的技术要求。 (2)砌筑砂浆应掺入符合JC   890—2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》要求的砂浆外加剂,且砂浆应具有保水功能,以便于操作施工;硬化后变形较大,以抵消砌块的收缩变形。 (3)砌筑砂浆的湿密度应≤1   800   kg/m3   ,砂浆强度以2.   5   MPa或5.   0   MPa为宜,砂浆的富余强度也不宜过高

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • 轻钢加层有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:轻钢结构加层是在旧建筑物上采用轻型钢结构作结构主体受力骨架,采用轻质高效材料和新型墙板作围护结构,就属于直接加层。 1、便于施工管理,生产施工效率高,工期短。 2、截面面积小、自重轻,可获得比同等钢筋混凝土图结构更多的使用空间。以上内容由湖南银河钢结构提供。