空调室外机不工作是什么问题

舒丝柳 | 被浏览 8年以前 |

家里的空调室外机不工作了,请问是什么问题,要怎么办哦

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • wangsanbao123 2015-11-16 15:03

      空调室外机不工作,出现这种情况,原因比较多,可以尝试以下方法解决:
      1、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。
      2、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。
      3、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。

      2 评论

    • 凌星弥梦 2015-11-16 17:37

      空调内机正常运行外机不工作。

      可能有的故障:1、电路板故障。2、元件故障。3、系统故障。处理办法:一:电路故障外机到电的启动过程。 (市电380V外机同时引220V到内机,内机的220V通过变压器后输出24V交流低压给电路板检测,检测后的24V提供给外机的交流接触器工作,交流接触器工作后外机启动运行) 根据启动过程一路排查元件和线路的好坏排查。 首先检测市电是否正常(线电压380V左右,相电压220V左右),在市电正常情况下停电用万用表欧姆档检测空调电路,先检测电源部分的低压部分供电是否正常(主要是空调内机变压器的好坏),变压器使用24V。检测办法是用万用表(200殴)检测,线圈的阻值(初级是13左右殴、次级6殴这样左右),超出范围或无限的可判断已坏。也可以带电测量,用万用表电压档检测查看有没有24V输出,有24V输出表示正常,如超出范围表示已损坏。变压器输出24V通过室内电路板检测后,传到外机交流接触器,如无输出就可能是电路板坏,电路板检测主要是检电路板的保险部分是否完好和输出给控制面板的直流5V(N5和T 口电压)否正常来判断。有24V到外机后还有检测交流接触器好坏(交流接触器主要检查线圈电阻是否在6殴左右和触电的好坏)才检测完线路和元件。

      二:系统故障(系统压力过低或过高,低压保护开关和高压保护开关动作保护空调,外机不启动或启动平凡)检测办法首先用压力表检测系统静压压力,正常的静压在九到十公斤左右,如果低于表示压力过低,需充加制冷剂,如过高排出制冷剂。

      1 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-16 15:57

      是压缩机不工作还是外风机不工作?如果是压缩机不工作,可以先查看控制板是不是向压缩机送电, 如果不送电说明控制板坏了, 如果送电可以先换一个相同的压缩机电容试试, 如果还不启动, 那就说明压缩机坏了, 如果是外风机不工作和上面检查压缩机的方法相同。

      1 评论

    • 我是_3225 2015-11-16 15:07

      空调分为室内机和室外机,空调出现故障人们往往只考虑室内机是否故障,而导致空调不制冷的原因是空调室外机不工作,空调室外机不工作怎么处理呢? 首先要判定空调室外机不工作的原因,一般空调室外机不工作有以下几种原因: 首先应注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。如果用万用表测量压缩机电源,确为220V。则应检查电容是否损坏、过载保护器是否断路。如果以上检测均无问题,则应更换压缩机。 第二:若压缩机供电端无220V的电压,则需要检测控制板继电器线圈是否烧毁、接触器触点是否打火导致阻值增大?如果确认为此类故障,则需要更换继电器或控制板。 第三:压力保护开关动作。 第四:传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。 第五:环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护。 第六:制冷剂过多造成保护性停机。 第七:交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。

      1 评论

    • 灯泡怪兽 2015-11-16 15:36

      首先我们要判断是空调室外机风机不转还是压缩机不转,看是否是整个室外机都不转还是转了过一会不转等等,下面就初步判断下引起空调室外机不转可能是这些因素导致的1、传感器异常,
      2、室内外主板工作异常,
      3、无通讯电压或异常,
      4、缺氟。         查室内机运转10分钟左右停机保护,外机始终不启动。机器自检故障为室外热交换异常,拔下测量阻值为68K左右,测量:1、通讯电压,2、接线是否有误,3、300V直流电压,以上都正常,再查外板供给功率模块的4路15V电压无,换一外板后有15V电压,但外机仍不启动,用其他型号传感器代换也无效,再换一块外板后正常。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。