    • 最亮的小太阳 2015-11-13 13:06

      目前市面上所以抽油烟机排风量从小到大依次为,≤10立方米/min、11-14立方米/min、15-17立方米/min、18-20立方米/min、≥21立方米/min一共这五种。因为单独增加抽油烟机的排风量大小势必会增加噪音,所以经过多年研究和测试抽油烟机的排风量在15立方米到18立方米中间都是最合适的,如果抽油烟机的噪音比较小的话建议排风量越大越好,但是不要超过18立方米

      1 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-13 11:04

      习惯设计上卫生间的排风是单独设置的,如果要合并,你要掌握几个原则:送风压力/新风压力卫生间不能高于其他房间,甚至卫生间可以不设送风口,让卫生间呈负压,让房间内空气向卫生间流。卫生间出风口不要设置在回风路径上。卫生间出风管要做成主排风管的歧管形状,卫生间排风管在主排风关上的开口尽量靠近室外。避开室外倒灌风,必要时在主排风管上加装风阀,有条件可利用自然拔风。

      1 评论

    • 一追再追 2015-11-13 13:40

      地下室排风做到最好的方法: 1、送风压力/新风压力卫生间不能高于其他房间,甚至卫生间可以不设送风口,让卫生间呈负压,让房间内空气向卫生间流。 2、卫生间出风口不要设置在回风路径上。 是外排风,还是外进风,如果是外排风,那么你室内有多少个集风口,根据风口的多少定管道粗细,再定引风机大小功率;

      0 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-13 12:06

      ①   集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;
      ②   设备房(消防控制室、水泵房、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑;
      ③   集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);
      ④   深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;
      ⑤   集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。
      1.2   施工规定 几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。

      0 评论