    • 六点过十分 2015-11-13 18:40

      试验压力的大小、保压时间与管道材质有关,下面把常用的几种管材的压力试验方法及要求说明一下。 1.建筑内给水管道压力试验 (1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠。 2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等。 3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀。 (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验 1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀。 2)系统充满水后,对系统进行水密性检查。 3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的时间不少于10min。 4)强度试验。强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。 5)严密性试验。强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。 (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验 1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近。 2)向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀。 3)系统充满水后,对系统进行水密性检查。 4)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢。 5)试验压力。冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa。 6)强度试验。试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次。 记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa。 7)严密性试验。试验时间为2h。强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格。 (4)建筑给水金属管道压力试验 建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便。试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格。 2.埋地聚乙烯给水管道压力试验 (1)水压试验前的准备工作 1)埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验。 2)水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h。管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复。 3)对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。 4)管道水压试验前应编制试压方案,试压方案应包括以下内容: ○1管端后背堵板及支承设计。 ○2进水管路、排气管、泄水管设计。 ○3加压设备及压力表选用。 ○4排水疏导管路设计及布置。 5)对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支承设施严禁松动崩脱。不得用阀门作为封板。 6)备好、备齐试压用的试压泵、压力表。压力表若采用弹簧管压力表时,其精度等级不应低于1.5级,压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。 7)试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件,试压系统的各类阀门应处在全启状态。 (2)水压试验 水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.80MPa,。不得用气压试验代替水压试验。 管道水压试验分为预试验阶段与主试验阶段。 1)预试验。预试验阶段的水压试验按以下步骤进行: ○1降压。将试压管道内的水压降至大气压力,保持60min,且要确保空气不进入管道。 ○2升压。缓缓升高试验压力,待压力升至试验压力的1/2时,对试压管段进行检查,检查各类接口、各类连接点有无明显的渗水、漏水现象,若有,则泄压修复,若无,则继续升压试验。修复渗漏管道,严禁带压作业。 ○3稳压检查 待压力升至试验压力时,稳压30min,期间如有压力下降,可注水补压,但不得高于试验压力。检查管道接口、各类连接点有无渗漏,检查裸露的管子、管件、配件有无变形、破裂等现象。若试压管段有异常,应迅速查明原因,泄压后,进行修复,重新组织试验。 ○4持压。停止注水补压后,持压,持压时间为60min,在60min的时间内压力降不超过试验压力的70%,则预试验合格,预试验阶段的工作结束。在60min时间内压力降超过70%,应停止试压,查明原因,采取相应措施后重新进行预试验。 2)主试验。主试验阶段的试压按如下步骤进行: ○1预试验阶段结束后,应将试验管段泄水降压,压力降为试验压力的10%~15%,期间应准确计量降压所泄出的水量△V,允许泄出的最大水量△Vmax按下式计算:式中 △Vmax¬——试压管段计算允许泄出的最大水量,L; V——试压管段总容积,L; △P——压力降,MPa; EW——水的体积模量,MPa;不同水温时的EW值可按下表选用。 di——管材内径,m; en-管材公称壁厚,m; EP-管材弹性模量,MPa;聚乙烯塑料管的弹性模量与水温及试压时间有关。 当计量的△V大于允许泄出的最大水量△Vmax,应停止试压。泄压后应排除管内过量空气,重新进行试验。 表 温度与体积的模量关系(摘自GB50268-2008) 温度/℃ 5 10 15 20 25 30 体积模量 /MPa 2080 2110 2140 2170 2210 2230 ○2每隔3min记录一次管道剩余压力,记录时间为30min。在30min的时间内管道剩余的压力有上升趋势时,则水压试验结果为合格。 ○330min内管道剩余压力无上升趋势时,则应再继续观察60min。在90min内压力降不超过0.02MPa,则水压试验合格。 4)当主试验阶段上述两条均不能满足时,则水压试验结果不合格。应查明原因并采取相应措施后再组织试压。

      21 评论

    • 梦见了什么 2015-11-13 12:51

      1.建筑内给水管道压力试验
      (1)试压前的准备工作
      1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠。
      2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等。
      3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀。
      (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验
      1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀。
      (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验
      1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近。
      (4)建筑给水金属管道压力试验
      建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便。试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格。
      2.埋地聚乙烯给水管道压力试验
      (1)水压试验前的准备工作
      1)埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验。
      4)管道水压试验前应编制试压方案,试压方案应包括以下内容:
      ○1管端后背堵板及支承设计。
      水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.80MPa,。不得用气压试验代替水压试验。
      管道水压试验分为预试验阶段与主试验阶段。
      1)预试验。预试验阶段的水压试验按以下步骤进行:
      ○1降压。主试验阶段的试压按如下步骤进行:
      ○1预试验阶段结束后,应将试验管段泄水降压,压力降为试验压力的10%~15%,期间应准确计量降压所泄出的水量△V,允许泄出的最大水量△Vmax按下式计算:

      式中 △Vmax¬——试压管段计算允许泄出的最大水量,L;
      V——试压管段总容积,L;
      △P——压力降,MPa;
      EW——水的体积模量,MPa;不同水温时的EW值可按下表选用。
      di——管材内径,m;
      en-管材公称壁厚,m;
      EP-管材弹性模量,MPa;聚乙烯塑料管的弹性模量与水温及试压时间有关。
      当计量的△V大于允许泄出的最大水量△Vmax,应停止试压。泄压后应排除管内过量空气,重新进行试验。
      表 温度与体积的模量关系(摘自GB50268-2008)
      温度/℃ 5 10 15 20 25 30
      体积模量 /MPa 2080 2110 2140 2170 2210 2230
      ○2每隔3min记录一次管道剩余压力,记录时间为30min。    • 奋斗_9500 2015-11-13 19:45

      你好,水管试压规范如下:
      1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;

      2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;

      3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

      4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。

      5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。

      6 评论

    • 我就是我d 2015-11-13 15:03

      室内给水管道的水压试验室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明 时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa

      4 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。