      1水泥砂浆防水层的一般规定:
        (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。
        (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm。
        (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70~80mm,水少浆应随拌随用。
        (4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm,阳角为10mm。
        防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm处。
        2施工准备
        (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上岗。
        (2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。
        (3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。
        (4)施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。
        3操作工艺
        (1)工艺流程:
        (2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。
        (3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
        (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
        (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度100mm。
        (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。
        4质量标准
        (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。
        卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。
        (2)基本项目
        基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。
        改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。
        卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。
        卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。
        5成品保护
        (1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。
        (2)卷材防水层铺贴完成后应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好保护墙。
        (3)卷防平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。
        6应注意的质量问题
        (1)卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接搭长边不小于100mm,短边不小于150mm。
        (2)空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。
        (3)管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形符、压边不实等造成粘贴不良;施工时清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。
        (4)渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的施工质量。
        (5)各施工部位的防水按不同的技术规范要求执行。门卫房的层面防水是20厚水泥砂浆找平层,两毡三油防水层;地面是20厚水泥砂浆保护层,聚氨酯防水涂膜1.5厚。水池防水是20厚水泥砂浆找平层,SBS防水涂料,20厚水泥砂浆保护层。

      1 评论

    • Standby凡 2015-11-12 09:28

      施工要求如下:
      1、作业条件
      ①检查基层表面的缺陷,已按规定修补平整、牢固;阴阳角处已按要求抹好圆弧或钝角;②基层表面应保持干燥,并要用碱溶液清洗基层表面的油污;③基层表面应保护清洁,铲除残留的灰浆硬块及突出部分,应将杂物、尘土清扫干净,用高压吹风机进行清理;④查穿过结构层的管道根部的防水增强层的处理,管道与结构壁之间的细石混凝土必须密实,预埋件的防水处理都要达到标准。
      2、基层处理
      ①基层表面、根部、细部都要再清扫干净一遍,保持干燥和洁净;②基层处理剂调制:用聚氨酯涂膜防水材料按甲和乙组分质量比为1∶3比例,准确计量配合搅拌均匀;也可用聚氨酯涂膜防水材料按甲、乙和二甲苯质量比为1∶1.5∶2的比例计量配合搅拌均匀,基层处理剂调配后要在1h内用完;③涂刷基层处理剂,先用漆刷将阴阳角、管道根部、预埋件根部、细部节点处周围涂刷两遍后,随用长柄滚刷涂刷大面积的基层面,涂刷须均匀一致,不得有漏刷和露底现象,一般在常温下,干燥4h以上,用手指按不粘,即可进行下道工序施工。
      3、复杂部位增补处理
      ①增补剂的配制:将聚氨酯涂膜防水材料按甲和乙组分质量比为1∶1.8的比例配合搅拌均匀,配制量视需要确定,随拌随用,要在1h内用完,防止其固化;②用毛刷、刮板在阴阳角、管道根部、预埋件根部、细部节点处周围涂刮200mm,厚度控制在1.5mm左右,待其固化后,即可进行下一道工序施工。
      4、铺贴三元乙丙卷材防水层
      ①铺贴卷材前在基层表面排好尺寸,弹出标准线,为铺贴好卷材创造条件;②在卷材反面涂刷胶粘剂;将卷材平摊在干净、平整的基层上,卷材反面向上用长柄滚刷蘸CX-404胶涂刷在卷材面上,厚薄要均匀,不得有露底或凝聚的胶块存在,必须按规定留出卷材长边和短边的接头部位,一般留出宽度不少于80mm不要涂刷黏结剂。当CX-404胶基本干燥,手感不黏时,用卷材的纸筒将涂胶的卷材卷起,卷时要求端平,掌握两头齐平,不得卷成竹笋状,注意清洁,防止卷入砂粒和尘土等。基层面涂胶:涂刷方法同卷材面,涂刷时要用力适当,不要在一处反复涂刷,防止粘起底胶,形成凝胶的胶块,影响铺贴质量,复杂部位可用毛刷蘸胶均匀涂刷,涂胶后手感不粘时,方可铺贴卷材;③铺贴卷材:在已涂胶卷好的卷材纸芯孔中穿入φ30mm、1500mm的铁管,由两人扛抬,将卷材一端粘贴固定,再将卷材沿弹好的标准线向前铺贴;每隔1000mm向标准线靠贴一次,也可将涂胶的卷好的卷材,将一端粘贴好后,沿标准线向前推进滚贴,无论采用哪种方法,都不要将卷材拉紧。卷材铺贴时应先平面,后立面,立面铺贴时应自下而上进行。卷材接缝应以上部卷材压下部卷材,对平面与立面相连接的卷材,应使卷材紧贴阴角,不得有空鼓或粘贴不牢等缺陷存在;④排出卷材下面的空气:每铺完一卷卷材,应立即用干净的长柄滚刷,从卷材的一端开始在卷材的横方向,按顺序用力滚压一遍,使卷材下面的空气彻底排出;⑤滚压:在排除空气后,用30kg重,300mm长,外包橡皮的铁棍,按顺序滚压一遍,确保卷材与基层黏结牢固;⑥按头黏结处理:卷材与卷材的搭接宽度不少于80mm。搭接方法:在接头的延长方向,间隔1m,离卷材边缘140mm处涂刷少许胶黏剂,静置15min后基本干燥,将接缝的卷材翻开临时粘贴固定,随将调配好的丁基胶黏剂(一般用A和B组分质量比为1∶1配合搅拌均匀),用漆刷均匀涂刷在翻开的卷材表面,待其干燥15min以上,即可进行黏合,从一端开始用手一边压合一边挤出空气,粘贴好的搭接处,不允许有皱折、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。凡遇有卷材重叠开层的部位,再用聚氨酯密封膏填封密实。
      5、试水经检查所铺贴的三元乙丙卷材都符合标准后,进行蓄水试验,一般蓄水24h无渗漏水为合格。
      6、保护层施工三元乙丙卷材防水层,经检查和蓄水试验合格后,在防水层上薄刷一层聚氨酯涂膜防水层,随刷随撒一层中细砂,待该层涂膜固化后,方可施工保护层。①蓄水池:一般可用1∶2水泥砂浆分层抹压,厚度控制在20mm,当长度超过5000mm时,宜设分格缝,防止干缩裂缝。分格缝采用密封材料填嵌的保护层;②游泳池:一般宜采用配筋的细石混凝土保护层;板块的边长不大于6000mm,板厚不小于35mm,混凝土强度不小于C20,分格缝不小于20mm,拍平压实,板缝嵌柔性密封材料。池底、池壁面层根据设计规定施工。

      0 评论

    • 福贵_3382 2015-11-11 21:15

      1 范围
      本工艺标准适用于工业与民用建筑厕、浴间地面的聚氨酯、氯丁胶乳沥青、SBS橡胶改性沥青等涂膜防水材料施工。
      2 施工准备
      2.1 材料及主要机具:
      2.1.1 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。
      2.1.1.1 主体材料:
      甲组份:异氰酸基含料,以3.5±0.2%为宜。
      乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。
      甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强日光直晒的库房(或场地)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。
      2.1.1.2 主要辅助材料:
      磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。
      二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。
      二甲苯:清洗施工工具用。
      乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。
      107胶:修补基层用。
      玻璃丝布(幅宽90cm,14目)或无纺布。
      石渣:φ2mm左右,粘结过渡层用。
      水泥:425号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,补基层用。
      2.1.1.3 聚氨酯防水涂料,必须经试验合格方能使用,其技术性能应符合以下要求:
      固体含量:≥93%;
      抗拉强度:0.6MPa以上;
      延伸率:≥300%;
      柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹;
      耐热性:在85℃。加热5h,涂膜无流淌和集中气泡;
      不透水水性:动水压0.2MPa恒压lh不透水。
      2.1.2 氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯丁二烯乳状波与乳化石油沥青在一定条件下均匀掺合乳化后,呈深棕色涂料。
      2.1.2.1 氯丁胶乳沥青使用前必须试验,其技术性能应符合以下要求:
      外观:深棕色乳状液
      固体含量;≥43%;
      粘结强度:0. 67MPa;
      柔度:-10℃绕φ10mm圆棒无裂纹;
      耐热性:80℃,5h无变化;
      不透水性:动水压0.1MPa,但压0.5h不透水。
      2.1.2.2 如设计要求加布时,为中碱涂膜玻璃丝布(幅宽90cm,l4目)或无纺布。
      2.1.3 SBS橡胶改性沥青防水涂料:是以沥青、橡胶、合成树脂为主要原料制成的水乳型弹性沥青防水材料。在沥青中加入SBS以后提高了沥青的防水性和弹性。
      2.1.3.1 SBS橡胶改性沥青防水涂料,使用前应经试验合格后方可使用,其技术性能应符合以厂要求:
      外观:黑色粘稠液体;
      固体含量:≥40%;
      粘结强度(与水泥砂浆的粘结强度):≥0.3MPa;
      柔度:在-20℃±2℃以下绕φ3mm金属棒半周,涂膜无裂纹剥落现象。
      2.1.3.2 玻璃丝布(幅宽90cm,14目)或无纺布。
      2.1.4 主要机具:电动搅拌器、拌料桶、油漆桶、塑料刮板。铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、油漆刷(刷底胶用)、滚动刷(刷底胶用)、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材。
      2.2 作业条件;
      2.2.1 穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已做完并经验收,管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实(楼板底需支模板)。
      2.2.2 厕浴间地面垫层已做完,向地漏处找2%坡,厚度小于30mm时用混合灰,大于30mm厚用1∶ 6水泥焦渣垫层。
      2.2.3 厕浴间地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率低于90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1m2橡胶板,静置3~4h,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求)。
      2.2.4 找平层的泛水坡度应在2%以上,不得局部积水,与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度,避免此处存水(图7-10)。
      2.2.5 在基层做防水涂料之前,在以下部位用建筑密封膏封严。穿过楼板的立管四周、套管与立管交接处、大便器与立管接口处、地漏上口四周等。见图7-11、7-12、7-13、7-14。
      图7-11 立管四周封建筑密封膏 图7-12 套管与地面交接处与立管交接处、封建筑密封膏
      2.2.6 厕浴间做防水之前必须设置足够的照明及通风设备。
      2.2.7 易燃、有毒的防水材料要各有防火设施和工作服、软底鞋。
      2.2.8 操作温度保持 5℃以上。
      2.2.9 操作人员应经过专业培训、持上岗证,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。
      3 操作工艺
      3.1.1 清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。
      3.1.2 涂刷底胶:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,才能进行了一工序的操作。
      3.1.3 细部附加层:将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1.5的比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水拐墙上做100mm高)。
      3.1.4 第一层涂膜:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶l.5∶0.2的比例(重量比)配合后,倒入拌料桶中,用电动搅拌器搅拌均匀(约5min),用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料,厚度要均匀一致,刮涂量以0.8~1.0kg/m2为宜,从内往外退着操作。
      3.1.5 第二层涂膜:第一层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第二遍涂膜操作,为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量与第一遍同。
      3.1.6 第三层涂膜:第二层涂膜固化后,仍按前两遍的材料配比搅拌好涂膜材料,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5kg/m2为宜,涂完之后未固化时,可在涂膜表面稀撒干净的φ2~φ3mm粒径的石渣,以增加与水泥砂浆覆盖层的粘结力。
      在操作过程中根据当天操作量配料,不得搅拌过多。如涂料粘度过大不便涂刮时,可加人少量二甲苯进行稀释,加入量不得大于乙料的10%。如甲、乙料混合后固化过快,影响施工时,可加入少许磷酸或苯磺酚氯化缓凝剂,加入量不得大于甲料的0.5%;如涂膜固化太慢,可加入少许二月桂酸二丁基锡作促凝剂;但加入量不得大于甲料的0.3%。
      涂膜防水做完,经检查验收合格后可进行蓄水试验,24h无渗漏,可进行面层施工。
      3.2 氯丁胶乳沥青防水涂料施工工艺流程:
      基层处理

      涂刮氯丁胶乳沥青水腻子

      刮第一遍涂料

      细部构造和加强层

      铺贴玻璃丝布 (或无纺布) 同时刷二遍涂料

      刷第三遍涂料

      刷第四遍涂料

      蓄水试验
      3.2.1 基层处理:先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合设计要求,面层有坑凹处时,用水泥砂浆找平,用钢丝刷扁铲将粘结在面层上的浆皮铲掉,最后用扫帚将尘土扫干净。
      3.2.2 基层满刮氯丁胶乳沥青水泥腻子:将搅拌均匀的氯丁胶乳沥青防水涂料倒入小桶中,掺少许水泥搅拌均匀,用刮板将基层满刮一遍。管根和转角处要厚刮并抹平整。
      3.2.3 第一遍防水涂料:根据每天使用量将氯丁胶乳沥青防水涂料倒入小桶中下班时将余料倒回大桶内保存,防止干燥结膜影响使用。待基氯丁胶乳水泥腻子干燥后,开始涂刷第一遍涂料,用油漆刷或滚动刷蘸涂料满刷一遍,涂刷要均匀,表面不得有流淌堆积现象。
      3.2.4 细部构造和加强层:阴角、阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用油漆刷刷氯丁胶乳沥青防水涂料。要贴实、刷平,不得有折皱。
      管子根部也是先做加强层。可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在套管表面,上端卷入套管中,下端贴实在管根部平面上,同时刷氯丁胶乳沥青防水涂料,贴实、刷平。
      地漏、蹲坑等与地面相交的部位也先做二层加强层。
      如果墙面无防水要求时,地面的防水涂层往墙面四周卷起100mm高,也做加强层。
      3.2.5 铺玻璃丝布(或无纺布),同时刷第二遍涂料:细部构造层做完之后,可进行大面积涂布操作,将玻璃丝布(或无纺布)卷成圆筒,用油漆刷蘸涂料,边刷,边滚动玻璃丝布(或无纺布)卷,边滚边铺贴,并随即用毛刷将玻璃丝布(或无纺布)碾压平整,排除气泡,同时用刷子蘸涂料在已铺好的玻璃丝市(或无纺布)上均匀涂刷,使玻璃丝布(或无纺布)牢固的粘结在基层上,不得有漏涂和皱折。一般平面施工从低处向高处做,按顺水接茬从里往门口做,先做水平面后做垂直面,玻璃丝布(或无纺布)搭接不小于10cm。
      3.2.6 第三遍防水涂料:待第二层涂料干燥后,用油漆刷或滚动刷满刷第三遍防水涂料。
      3.2.7 第四遍防水涂料:第三遍涂料干燥后,再满刷最后一遍涂料,表面撤一层粗砂,干透后做蓄水试骏。
      3.2.8 蓄水试验:防水层涂刷验收合格后,将地漏堵塞,蓄水2cm高,时间不少于 24h,若无渗漏为合格,可进行面层施工。
      氯丁胶孔沥青防水涂料的涂布遍数和玻璃丝市(或无纺布)的层数,均根据设计要求去操作,可参照上述方法。
      3.3 SBS橡胶改性沥青防水涂料施工工艺流程:
      基层处理

      涂刷第一遍涂料

      细部处理一布二涂

      蓄水试验
      3.3.1 基层处理:同氯丁胶乳沥青涂料做法。
      3.3.2 涂第一遍涂料:用油漆刷蘸SBS橡胶改性沥青防水涂料,满涂刷一遍,要先上后下,先高后低,涂刷均匀,不得有漏刷之处。
      3.3.3 细部处理:立管根部、地漏、蹲坑等部位与地面交接处,均要细致地涂刷SBS防水涂料,不得漏刷。
      3.3.4 一布二涂:先将玻璃丝布卷成筒,用油漆刷蘸涂料,边刷、边滚动,边粘贴,随时用油漆刷将布碾平整,排除气泡,玻璃丝市搭接长度不小于5cm(如果需铺二层布时,要将上下搭接缝错开),紧跟着油漆刷在已铺的玻璃丝布上再涂刷一遍涂料,直到玻璃丝布网眼布满涂料,刷涂料后不得留有死折、气泡、翘边和白茬,铺贴要平整。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 10天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 10天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。