配电室设计要求是什么?

庞杰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 灯泡怪兽 2015-11-11 19:06

      1      配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m; 2      配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m; 3      配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m; 4      配电室的顶棚与地面的距离不低于3m; 5      配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离; 6      配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m; 7      配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m; 8      配电装置的上端距顶棚不小于0.5m; 9      配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定; 10      配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

      2 评论

    • 福贵_3382 2015-11-11 20:59

      1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
      2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
      3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
      4 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;
      5 配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;
      6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;
      7 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;
      8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;
      9 配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;
      10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

      1 评论

    • 流绪 2016-06-29 18:29

      1、低压配电箱结构设计之前要确认所用元器件型号厂家。这样可以确认元器件模数或者安装导轨,元器件布置,结构尺寸。同时要跟客户确认配电箱在工程中安装的位置空间是否满足,若空间太小,还需要根据具体情况稍作修改。
      2、元器件是否需要安装板,垫高板,是否需要开观察窗等(零地线,焊接接地螺栓螺母配置),有些客户有要求。
      3、其次就是所依据的国家标准了。
      4,配电室外车辆问题。
      5,配电室设备维修方便。

      0 评论

    • Andy421 2015-11-11 18:49

      配电室设计要求如下:
      1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。
      2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
      3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
      4、窗户和门应设置防止雨、雪和小动物进入的措施。
      5、长度大于7m的配电室应设置两个出口,并宜布置在配电室两端。大于60m时,宜增加一个出口。
      配电室设计注意事项有以下几点:
      1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。
      2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。
      3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。
      4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。
      5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。
      6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。