消防施工技术交底是怎样的?

宁如冬 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-11-09 19:36

      交底内容:
      1 建筑工程的消防设计图纸,必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计,且经消防机构审核批准后的施工图纸。
      2 必须严格按照已审核批准的消防设计图纸施工,做到“按图施工”,不得擅自改动。
      3 安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件:
      3.1消防工程使用的设备和材料有两种类型:消防工程专用消防产品和非专用的通用产品。
      消防产品:如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组、水泵结合器;
      通用产品:如镀锌钢管、稳压泵、压力表、减压阀、止回阀、闸阀。
      3.2 采购的消防产品,应具有国家公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性产品认证证书或产品型式认可证书,证书应在有效期内。
      3.3 采购的通用产品,应具有型式检测报告,检验合格,型式检测报告应在有效检验周期内。
      3.4 选用的高低压柜、各类箱屏、电线电缆,应当具有合格证、3C证书,设备上有铭牌。
      3.5 选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。
      3.6 各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。
      4 选用的机具必须符合施工现场的技术要求,使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法的要求进行管理。
      5 施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊工等也应作到持证上岗。
      6 工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导,以确保工程质量。
      7 施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、施工工艺及有关的图集、厂方资料等施工要求。
      8 施工工程记录和资料的收集整理与填写,应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应交给建设单位一套完整的工程资料,并按合同要求,绘制竣工图。
      9 消防工程安装调试全部完成后,施工单位应先进行自检自验,合格后再报建设单位(监理)单位进行竣工验收,办理竣工验收单。
      10 配合建设单位或施工单位委托的建筑消防设施检测单位进行技术测试,对出现的问题积极整改。
      11 配合建设单位向公安消防监督机构提交验收申请,送交有关资料,参加公安消防监督机构主持的消防工程验收工作,对验收过程提出的问题积极整改,验收合格后及时办理工程移交手续。

      0 评论

    • 木叶my 2015-11-09 17:01

      一、施工前的准备工作
      1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等;
      2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。
      二、安全
      进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制。
      1、进入施工现场,必须戴安全帽;
      2、高空作业,必须系安全带;
      3、不得穿拖鞋进入施工现场;
      4、不得酒后进入施工现场;
      5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜;
      6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩;
      7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆;
      8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;
      9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚;
      10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全;
      11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚;
      12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)具,做到用电安全,确保万无一失;
      三、文明施工
      1、不得随地大小便;
      2、不得大声喧哗;
      3、不得酗酒滋事;
      4、不得在墙上乱涂乱画;
      5、对建设单位、监理单位、总包单位的管理人员不得无礼顶撞;说话要客气、要礼貌;
      6、施工人员要按总包单位要求的晚上回归时间按时回归住处(若住工地);
      7、借用兄弟单位的工具、材料等,要给在场的人员打招呼,经对方同意后再行使用,用完后及时归还;
      8、严禁野蛮施工,有问题及时请示;
      9、使用套丝机时,要及时清理套丝出来的铁渣,以免铁渣上的废油污染地面;在存放废铁渣的地方,地面上要铺上层厚厚的细沙,以免废油渗透到地面导致地面污染;
      10、现场材料要按同一种规格分类进行摆放,堆放要整齐;(人要精神,物要整洁!)
      11、堆放在室外的管材,其底部应铺垫木头或者支架,已防雨水浸湿底部;
      12、要做到工完料清现场净;
      13、工程收尾,必须注意成品的保护。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-09 15:16

      一、施工准备
      1、自动喷水灭火系统的施工应由通过专业人员培训考核合格,并经审核批准的施工队伍承担。
      2、自动喷水灭火系统施工前应具备下列条件:
      ①设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全;
      ②设计单位应向施工单位进行技术交底;
      二、材料要求
      1、系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证;
      2、喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。
      3、管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
      ①表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮;
      ②螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
      ③镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;
      ④非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;
      ⑤法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。
      4、喷头的现场检验应符合下列要求:
      ①喷头的型号、规格应符合设计要求;
      ②喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全;
      ③喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
      ④喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象;
      5、阀门及其附件的现场检验应符合下列要求:
      ①阀门的型号、规格应符合设计要求;
      ②阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;
      ③报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志;
      ④报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象;阀体内应清洁、无异物堵塞;
      ⑤水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象;
      ⑥报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为工作压力的2倍,试验时间应为5min。阀瓣处应无渗漏。
      ⑦压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动检测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。
      三、主要机具设备
      1、机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械;
      2、工具:套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、板手、倒链、气焊等工具;
      3、其他:水平尺、线坠、小线、压力表等;
      四、作业条件
      1、向班组进行计划交底,以及质量、技术和安全交底,下达工程施工任务单,使班组明确有关任务、质量、技术、安全、进度等要求。
      2、与土建等施工单位办好作业面交接工作,对操作场所进行清理,做好工作面施工准备工作。
      3、对材料、设备、半成品的质量、规格、数量等进行清查,并将其部分运至作业地点。
      4、施工机械就位并进行试运转,做好维护保养等工作,以保证施工机械能正常运行。
      5、检查前道工序的质量,在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。
      五、工艺流程
      安装准备→分层主干立管安装→分层支管安装→喷洒头支管安装→分层分区强度试压及管道冲洗→管道设备安装→喷洒头安装→系统试压→系统通水调试
      六、操作工艺
      (一)、安装准备:
      认真熟悉图纸,参看土建结构图、有关设备专业图,核对各种管道及设备的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。
      根据施工方案确定的施工方法作好准备工作。
      (二)、主要分项工程施工方法:
      1、预留预埋
      预留预埋是水喷淋灭火专业在主体施工中的工作重点,它主要包括穿墙、梁套管,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响水喷淋灭火系统安装的顺利进行。
      ⑴ 施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,并在预留预埋图中标注清晰,以便于各专业的预留预埋,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲、交叉现象,减少不必要的返工。
      ⑵ 严格按标准图集加工制作套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:
      ⑶ 套管安装:
      ① 刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照水喷淋灭火施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。
      ② 穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。穿墙套管长度与墙厚相等。
      ③ 穿剪力墙钢套管安装:在钢筋绑扎好后,按照专业施工图确定好套管的标高和几何尺寸放置钢套管,找准确切位置后焊牢在周围钢筋上,如果需要气割钢筋安装的,安装好后必须用加强筋加固,并做好防堵工作。
      ④ 穿楼板孔洞预留:预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管,确定位置后预埋,待混凝土浇筑后取出即可。穿楼板套管长度应高出地面50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃材料填实。
      2、管道支架安装:
      ⑴ 管道支架的选型
      管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度应与其它专业进行协调后确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。
      ⑵ 管道支架制作加工
      管道支架采用工厂化制作,制作质量必须符合规范要求,制作成形后应进行除锈和防腐处理。
      ⑶ 管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。
      ⑷ 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
      ① 管道吊架和支架的位置应以水防碍喷头喷水的效果为原则,一般吊架距喷头的距离不宜大于0.75米。管道应固定牢固,支架、吊架之间的距离不应大于下表的距离:
      公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150
      距离(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0
      ② 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;
      ③ 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm;

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。