装修水电施工规范是什么?

耿霑 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 热心网友 2015-11-09 14:13

      为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范:


      1电工施工前准备:


      1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。

      2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。

      3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。




      2施工现场临时用电规范:


      1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。

      2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。

      3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。

      4、施工现场用电安全的规定:

      A、工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。

      B、开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。

      C、照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。

      D、施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。




      3PVC线管布线应注意以下规定:


      1、管道:

      A、pvc管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。

      B、PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。

      C、86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。

      D、PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。

      2、管道连结:

      A、管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。

      B、管与暗盒连结必须要锁头和锁母。

      C、砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。

      D、不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。

      E、地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。

      F、墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水)



      3、管内穿线及配线,及面板安装:

      A、导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。

      B、导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。

      C、 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。

      D、地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。

      E、空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。

      F、暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。

      G、用电负荷参照标准执行。

      H、配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。

      J、配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。

      K、进门开关盒底距地面1.2米-1.4米,同一水平线不允许相差≤1mm

      L、灯具开关不允许串接在零线上,必须串接火线。

      Z、开关,插座面板安装必须端正,牢固,不允许有松动,必须全部有底盒,不允许直接装在木头木板上。

      X、凡插座必须是面对面方向,左零右火,三孔插上接地线,且盒内不允许有铜线裸露超过1mm。

      V、开关安装后应方便使用,同一室内开关必须上同一水平面,并按最常用,很少用得顺序布置。

      N、开关插座不允许按在瓷砖腰线和花砖上。

      M、照明线用2.5平方毫米的铜芯线,不允许用1.5平方毫米的(如客户特别要求)。



      4、灯具的安装规定:

      A、每一单项分支回路不允许超过25个灯头,但花灯、彩灯除外,一般情况下严禁超过10A.

      B、凡螺口灯必须是中心点接相线,零线接在螺纹端子上。

      C、当灯具重量大于2kg时,应采用膨胀螺丝固定。

      D、镜前灯一般安装在距地1.8米左右,但必须与客户沟通好。

      E、吊链式灯具灯线不受拉力,灯线必须超过吊链20mm长度。

      F、嵌入式灯具固定在专设的柜架上,导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸。

      G、灯具与边框应紧贴在灯栅上且完全遮盖灯孔,不允许有露光现象。

      H、矩形灯具的边框宜与顶栅的装饰直线平行,其偏差≤5mm。

      I、灯槽内的T4形日光管间隔不宜太长,造成光与光之间有阴影。

      J、电路开关和插座,电工与业主仔细确定粉笔标明,插座宁多勿少,注意推拉门盖住,开关要方便合理,导线不可直接埋入墙体。

      K、重新布置改造后的水电路,要用电路布置图,要分清强弱电的走向。

      L、水电管路铺完后,水用打压机打压检测,电路用兆欧表进行摇表检测。




      1精装修水电施工技术交底:


      1、水电施工人员必须持证上岗操作。

      2、对原墙标划水平线,检查原排水管道是否通顺(原则上给水管废气不用)。

      3、对卫(厨)原地坪试(养)水做专项验收。

      4、严禁未经批准擅自拆改(排水系统,燃(暖)气系统,通讯监控系统,排烟(气)通道等)配套设施。

      5、严禁擅自取消卫(厨)阳台原地漏,严禁大量排水与地漏排水共用同根水管,以防高流量回水。

      6、严禁改变污物管与排水管的性质和位置(特殊情况除外),严禁油烟机排气管与换气扇(浴霸)排风管共用通风管道。

      7、各类管道(设备)铺设(安装)符合国家现行标准和设计要求(特殊情况除外)。管道要求原则上沿墙面铺设,使用管卡固定无松动现象,要求与地(墙)面边接应牢固无松动现象。

      8、所有配件(器具)的安装要求耐用又便于拆卸维修,所有配件(器具)安装要用塑胶片,各种陶瓷器具安装要防水密封圈处理后用硅胶固定。

      9、接通照明插座各一路,(冷热水管管道通水施工),以备后三道工序施工用水临时用电要求装漏保设施和橡胶电缆线。水电前期完工时要求每室用电。




      2给排水施工


      水路标准工程是“新标准工程”的第一阶段,分两步骤执行:防水工程和水工工程。其施工要点分别为:防水工程结束后,必须进行48小时的蓄水试验;水工工程必须安装牢固、横平竖直、开关灵活、不滴不漏。具体工艺流程如下:

      1、根据业主及设计要求,水管应尽量暗埋。合理设计洗衣机、拖布池等容易遗忘的用水器的给排水。

      2、管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。

      3、在明管安装时,管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。明管在完工前必须刷银粉或油漆。

      4、水管安装完后,将冷热水串通后试压(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3~0.5MP,PPR管0.8~1MP,保持压力十分钟无泄露,气压不下降方为合格),下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补,坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。



      5、安装厨、卫管道时,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适,在安装过程中管件不得损伤。

      6、冷热水管道上下平行安装时,热水管应在冷水管之上;左右平行安装时,热水管应在冷水管的左边。在卫生器具上安装冷、热水龙头时,热水龙头应装在面向的左侧。

      7、防水完成,应关水24小时不渗漏后,方能进行下道工序。

      8、天然气管道不得私自改动,严禁移动气表。安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,严禁错装。

      9、在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。毛巾架、浴巾架等装饰五金件的安装位置应与客户一起确定,注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道。



      施工要求

      1、给水管道安装做到横平竖直。要求冷热水管接口在同一水平线,间距为15cm。给口标高按规范要求(除特殊要求外)施工。

      2、各类阀门安装要求位置正确平行,便于使用和维修,要求每套进户总水管处安装阀门,通往阳台或进过房间的冷(热)水管道在卫(厨)接口处安装控制阀门,以便救急关闭之用。

      3、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应作灌水试验。

      4、如住宅有集供热水系统的加装热水器时,要求在冷热水连接处加装止回阀,并用柔性管材连接。

      5、PPR给水管道施工要求用热熔器进焊接,严格控制热熔时间,不得有虚焊或因超时而造成管径变小流量不畅。

      6、如各出水口移位而破地坪时,要求在开槽处做防水处理后再大面积做二次防水层(加高找平)。

      7、排水管道铺设(移位)要求高达35度坡度,保证水流畅通不倒流。

      8、室外铺设冷(热)水管道外露的要求有防冻保暖措施。




      3强(弱)电施工:


      1、厨房、卫生间属于潮湿场所,应安装密封良好的防水插座,开关安装在门外侧的墙体上;同时由于接地保护的电器较多,应多安装三孔插座。

      2、卧室及客厅使用两孔插头的电器较多,应多安装一些五孔插座。

      3、儿童房等儿童活动场所应采用安全插座。

      4、强电埋墙布线时,电源线在埋入墙内、吊顶内、地板或地砖内时必须穿pvc管,导线在管内不应有结头和扭结。

      5、在承重墙上进行电源线埋设时,如承重墙不允许开深槽时可以采用直接埋设护套线。

      6、电源线在吊顶内布置时,不可以直接走线,电源线应穿pvc管,吊顶内灯位连接管线可以用蛇皮软管,但保证管内的穿线必须能抽动、更换。

      7、多条电线相交处电源线需进行分支时,应使用分线盒。



      8、电源线的火、零、地三线分别用红色、蓝色、双色线,开关的控制线分别使用红色线和双色线。

      9、临时用电须使用护套线;线盒安装平直,穿线结束后,线管与线盒用锁扣连接, 并应保证电线在管内可以拉伸自如。

      10、电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应≥300 mm,交叉间距≥100 mm。

      11、通讯线、信号线等弱电线路线型要流畅,布线距离要短,强电插座(即双孔插座、 三孔插座)与弱电插座(即电话插座、音响插座、网络插座等)的间距应保证大于500mm,强弱电线不可在同一-管内,既可以减少它们之间的电磁干扰又可以防止安全事故的出现。

      12、通讯线、音响线、信号线布线线型要流畅,取向距离要短,暗管水平铺设不宜超过30m,否则,应加装过路盒。

      13、为保障音响、通讯信号正常,与电力线、金属给水管平行布置时的间距应不小于500 mm;与金属排水管、热水管的平行间距不小于1000 mm。



      14、强弱电线不可在同一pvc管内布置,这样可减少它们之间的电源干扰。

      15、pvc管作为阻燃管,其穿线数量是一定的,即直径20mm的pvc管内可穿入4根电源线;直径16mm的pvc管内可穿入3根电源线。

      16、空调线的截面积应视空调功率大小而定,为了保证电源方面的安全,电源线应选用截面积为4平方毫米的电源线。

      17、轻型灯具可以吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具不得与吊顶龙骨连接,应另设置吊勾,软线吊灯限于1kg以下,超过者应加吊链。

      18、对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验。

      19、大于0.5KG的灯具采用吊链,使电线不受力,灯具固定应牢固可靠,不得使用木楔。灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。

      20、竣工后需要出具走线图,方便日后的线路维修。



      施工技术

      1、强(弱)电分管分槽铺设,线盒分开不得相互穿越线盒。严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头。

      2、强电接线要求设在线盒内,并保留长度为15cm的余量,应接头连接牢固,绝缘防水胶带包扎均匀紧密。

      3、弱电连线要求从进户盒单独布线到位不得串联盒接头。要求用四芯电话线,75赫兹视频线,250股音响线配置。电阻不应小于500M欧姆。

      4、强(弱)电系统的终端盒(接线或分线盒)和开关插座要求使用相同品牌系列产品。

      5、强(弱)电管线铺设根据设计方案(图纸)要求的电气设备位置确定走向。要求横平竖直,深度要求管面埋入墙面1.5cm,暗线穿管铺设要求导线总截面积不得超过管道内截面积的40%。

      6、配电箱配线分路要求按设计线路配置图施工,未经允许同意山擅自减少路数和零线混用(照明或插座)。要求各贿赂单独布线。



      7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率。凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。

      8、配线颜色要求区别:每套住宅相线(L)为线或绿色单芯(控制线为黄色单芯线)。零线(N)为蓝色单芯线。接地线(PE)为黄绿双色多股线。

      9、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器,三相供电的要求三相四极开关。

      10、从配电箱引出的照明主线要求用2.52导线,开关控制线要求用1.52导线。大型吊灯或室外露台及特殊情况下布置照明线要求同时布置接地保护线。

      11、顶面垄骨上布置线路时要求穿管固定,分线处要求用分线盒。不准放置在掉顶上,所有穿线管道与暗盒边接要求用锁口(梳杯)固定。

      12、所有安装掉灯的位置要求在顶板上加固定安装后置挂件,然后将灯具固定在后置挂件上,严禁安装在木档和木锲上,所有配件(器具)安装要求用塑涨管紧固件配置。

      13、在铺实木地板的地面走管不允许有三根以上的线管并列,如顺地栊方向除外。
      4验收标准范围


      1、水电前期验收范围:水电管道走向是否合理规范。水试压是否达标,电测试是否达标。

      2、水电后期验收范围:各类洁具(配件)安装是否牢固规范,各类电器(配件)安装是否安全规范。

      3、所有给水管道墙面接口处要求左冷右热不得错位。

      4、给水管道冷(热)水通水检查试压P=0.6mpa/20分钟无渗漏。

      5、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N),右相(L),中上接地(PE)。

      6、绝缘电阻测试R≥0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)。



      7、开关距地面为130cm,普通(柜机空调)插座距地面30cm。床头(TV)柜开关(插座)距地面为60cm。卫厨台面备用插座距地面130cm。壁式空调插座距地面为180cm。电子灶插座距地面为60cm。(以电器控制面板下沿边至装修竣工后的地面高度为准,特殊情况除外)。同房间开关,插座必须分别在同一水平线上。

      8、在同一水平面电器控制面板与燃气管道间距≥15cm,导线与燃气管道平行间距≥30cm。交叉距离≥10cm。

      9、灯具安装位置正确牢固,吊(吸顶)灯位置以队四周吊柜后的面积居中安装。成排灯具以中心线±5mm安装。

      0 评论

    • prettygirl 2015-11-09 13:49

      1、给水管道定位开槽:

        1.1、水电进场后应对原有下水管道、地漏进行临时封口,避免杂物进入管道。

        1.2确定管道终端的位置,并根据管道端口位置在墙上、地上确定管道走向的线路。

        1.3、管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5倍,埋置深度应大于15mm。

        1.4、施工队长向专业厂家传真施工地址和安装时间。

        1.5、将已开槽的管道走向向厂家安装人员交底,配合厂家安装。

        1.6、给水管与燃气管平行敷设,管道间距离≥50mm,交叉敷设,管道间距离≥10mm。

        1.7、新装的给水管道必须进行加压试验。多层测试压力为0.6mpa,高层测试压力为0.8mpa, 加压试验应无渗漏,1小时左右压力损失不大于0.05mpa;金属及其复合管恒压10min,压力下降不大于0.02mpa。检验合格后方可进入下道工序。

        1.8、注明:工艺标准应符合下列规定

        Ø管外径在25mm以下的给水管道在转角、接头、水表、阀门及终端的100mm处设管卡,水平方向管卡间距600mm,管卡安装必须牢固。

        Ø新装给水管道安装要做到“横平、竖直”减少绕道走向,原则上不埋入地面或从木地板下通过,更不能破坏厨卫地面及墙体根部的防水层。

        Ø给水管暗敷时尽量减少接头,如管道需穿越吊平顶不得有可拆接头;给水管通过房或厅至阳台,必须在可操作处安装截止阀以便切断。

        Ø所有接头、阀门与管道连接处不得有松动、渗漏。管道采用螺纹连接处应有外露螺纹(铰八进五),生料带绕五圈以上,绞紧后不得朝相反方向回绞,安装完毕及时用管卡固定。管材与管件或阀门之间不得有松动。

        Ø冷热水管应左热右冷,连接端头应水平,进出一致。冷热水管间距≥30mm(当小区采用集中供暖时,冷热管道安装平行间距不小于200mm)。阀门的安装位置应便于维修及使用,水管安装不得靠近电源。

        Ø金属热水管必须作绝热处理。

        2、电气管道定位开槽:

        2.1、按照规范标准和设计要求,电源插座高度280-300mm,分体式空调机插座高度可在1800±50mm,电视柜等特殊位置插座高度可在800mm,开关板高度1300-1400mm,安装在门边的开关与门框距约为150-200mm。

        2.2、确定电气开关、插座终端的位置后,根据端口位置在墙上、地上确定电气管道走向的线路。

        2.3、开线槽必须画线施工,埋置深度应大于15mm。如墙、地面开槽遇到结构钢筋,无法达到埋置深度,可采用蜡管套护套线方法。

        2.4、凿好线槽排入专用的PVC阻燃型电线管,管壁≥1.0mm,线管在线槽中必须固定,线管布线原则为横平竖直,并重视布线的合理性,避免多铺管,乱铺管。导线必须待线管敷设好后穿入,不得将导线穿管后进行线管敷设,以保证今后导线能进行更换。

        2.5、阻燃塑料管和线盒应是同质的,线管敷设尽可能减少弯曲次数,弯管时需用弯管弹簧,不得弯扁;单根电线管月亮形弯头不能超过3处,超过的用过渡盒连接,线管的接头采用束节胶粘进行连接,接头不得放在月亮弯处,线管与线盒、配电箱连接必须使用锁扣。

        2.6、吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得固定在平顶的吊杆和龙骨上,必须使用专用管箍悬挂固定在顶面天花板上,并与吊顶龙骨保持一定距离。灯头盒、接线盒位置应便于检修并加盖板,使用软管接到灯位的,其长度不超过1m,软管两端应用专用接头与接线盒及灯具连接;各种强弱导线均不得在吊顶内出现裸露。

        2.7、导线截面按照明≥1.5 mm2,插座≥2.5 mm2,(空调2匹)≥2.5 mm2,3匹机必须使用4mm2,并选用16A插座。个别用电量大的也需选用4mm2并选用16A插座。

        2.8、电线接头需用阻燃型压线帽接在过路盒内;配电箱及各回路配线均需按规范要求进行分色:相线用红色、黄色、绿色,宜用红色;零线用蓝色、黑色,宜用蓝色;接地线用双色线,灯头线用白色。同一住宅内配线颜色应统一。

        2.9、将排好的导线接入开关、插座。插座接线应为上为接地、左零右相,在螺口灯头外壳不得接相线。线盒内导线余量不得≤150mm。

        2.10电气管道与燃气管、水管同一平面敷设时,间距≥100mm;不同平面敷设时,间距≥50mm。电气开关、插座与燃气管间距≥150mm;导线与压缩空气管同一平面敷设时,间距≥300mm;不同平面敷设时,间距≥10mm。

        2.11、电气线路敷设完毕应进行电气通电和灯具试亮试验,验证开关插座性能是否良好。须经客户和施工员验收合格后才能进行吊顶覆面、墙面封闭等下一道工序。

        2.12、通电试验合格后,由客户签字认可,电工绘制出电路走向图交于客户。

        2.13、注明:工艺标准应符合下列规定

        未经供电或物业部门允许,配电箱不得移位。每户的分户配电箱内应设漏电保护器,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S,有过负荷、过电压保护功能,断路时应同时断开相线及零

        Ø线、空调插座、厨房插座、卫生间插座、其他电源插座及照明电源均应单独分路,其回路应确保负荷正常使用,各分路线的负荷不允许超过进户线的负荷。

        Ø管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内导线不得有接头和扭结,不同用途、不同电压的导线严禁混穿于一根线管内。

        Ø接地保护应可靠,相零、相地电阻值应大于0.5MΩ,金属电线管、金属软管、配电箱金属底壳要有接地保护;高度低于2.4m的厨卫金属吊顶及灯具的金属外壳要有接地保护。

        Ø严禁线管直接敷设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下。敷设在实木地板下的线管必须有固定措施。

        Ø同一区域内的同类面板高差不得超过2mm,间距应控制在10mm,垂直度误差控制在2mm。

        Ø厨卫宜选用防溅式插座,安装高度至少高于台面300mm。卫生间安装浴霸应单独分路,导线直径为2.5mm2。浴霸、电暖器等大功率用电器不得使用普通开关;各种开关、接线盒均不得安装在可燃构件上。

        Ø严禁将导线直接敷设在水泥层内,电线管的埋置深度应大于15mm,除现浇混凝土楼板顶面可采用护套线(灯头移位)。

        Ø电话线必须使用专用电话线穿管敷设,不能与其他线路混穿一管。严禁不同电压的电源线混穿同一管内及同一接线盒内。

        Ø通讯线与电视专用天线穿入管内不得有接头,

        Ø工艺标准必须符合国家颁发的《住宅装饰装修施工规范》中电气施工规范标准。

      0 评论

    • dys19951122 2015-11-09 13:29

      一、 水路改造施工规范
      水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。在冷热水管路施工中要注意以下几点:
      1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。
      2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。
      3. 水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。
      4. PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。
      5. PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。
      6. 管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。
      7. 水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
      8. 施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。
      禁 止:严禁在混凝土墙上开横槽(必要的横槽长度要小于30CM)
      二、 电路改造施工规范
      电路改造要首要注意安全性与业主后期使用方便性。由于互联网与通信科技的发展很快,电路改造的工人要及时补充相关科学文化知识和添置相关工具,改造线路要充分尊重业主的意见并要从专业出发给业主考虑周到,现场施工员要提出专业、完善的合理化改电建议,并提醒提示业主乱拉强电明线的危险和不方便。
      1. 强弱电线路要分开布线,不允许强弱电线路共同走一根穿线管。
      2. 穿线管拐弯时要使用煨弯器,或者使用弯头,严禁打死折造成穿线不畅或将来无法换线。
      3. 空调热水器建议走4平方单独回路,厨房、卫生间各单独走4平方回路1条。照明2.5平方回路,普通插座2.5平方回路,禁止使用1.5平方线。
      4.强弱电分开间距最少15CM以上,电管与暖气片、热水管、煤气管之间的间距要大于10CM.
      5. 同一面墙电源、电话、电视、网线等插座要在同一水平标高上(特殊情况除外)
      6. 进盒线管带锁头保护线盒敷设要平整,严禁使用弯头,拐弯处要热弯或簧弯处理,严格遵循先埋管后穿线制作原则,顶部不能埋管的地方要穿黄腊管保护,混凝土结构部分可以不用锁头保护,吊顶部分线头需做弹簧处理。严禁裸埋电线,吊顶电线需安装固定。
      7.网线严禁接头,电视线要用分频器。
      8. 三组线同进一个线盒要另外安装一个过线盒,吊顶有灯位的地方预留线盒,木工制作完毕后由木工开孔取出预留电源,装灯时要带手套。
      9.布线分色,火线为红,零线为蓝,地线双色,灯的控制线为黄色或绿色,盒用锁头、绕梁穿黄腊管,天花穿软管处理。
      10. 严禁回路借线、中途接线、借用老线。
      11. 插座离地面最低不宜小于300MM,照明开关高度不宜小于1300MM。尽量避免与电视柜、衣柜发生冲突。(特殊情况除外)
      12. 电视、电话、电脑线、音响线应单独敷设保护线管,禁止与电源线同线管,并与导线管相隔100MM左右为宜。
      13. 开工前需弹线开槽,在以定位好的标记位置基础上,确定管槽宽度、水平。
      14. 切槽平直,深度适宜,布置平整,埋设平稳,严禁破坏承重结构,做到梁不打洞,柱不穿孔。
      15. 电路改造完成后要及时进行验收,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
      16. 施工人员要配合设计师绘制准确的电路图纸,交业主和公司留底备查。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 2个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。