3条回答
最亮的小太阳 2015-11-05 18:35
lw516转换开关的接线方法:
如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
该如何对这些空气开关进行接线,形成一个安全的线路呢?
接线方法如下:
从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。
一、接室内线
1、在下方标有字母N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。
2、在下方A1接照明线(电灯)的火线。
3、在下方A2接插座线的火线分路。
4、在下方A3接空调线的火线分路。
二、接进户线(外面进来的电线)
1、在上方N接零线(蓝色)
2、在上方L 接火线(红色)
注意:地线不用进入开关。
ag123456 2015-11-05 17:57
lw516转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。当万能转换开关LW5-16D/3打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,打向右45°时,触点7-8闭合,其余打开。
二、LW5系列万能转换开关按操作方式与操动器位置组合分类
操作方式 特征代号 操 动 器 位 置
自复型 A 0° ←45°
B 45°→ 0° ←45°
定位型 C 0° 45°
D 45° 0° 45°
E 45° 0° 45° 90°
F 90° 45° 0° 45° 90°
G 90° 45° 0° 45° 90° 135°
H 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135°
I 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° 180°
J 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120°
K 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°
L 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°
M 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°
N 45° 45°
P 90° 0° 90°
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。