3条回答
ag123456 2015-10-29 21:23
因为断路器有灭弧机构,可以断开带电电路,而隔离开关没有灭弧机构,不能断开带电电路,因此隔离开关应与断路器配合使用。 停电时,回路里有电流,因为断路器有灭弧能力,先拉断路器,不会出现问题,当断路器断开后,回路里已没有电流,拉隔离开关时不会产生电弧,从而不会发生事故。 送电时,因为断路器和隔离开关均处于断开状态,先合隔离开关时回路内仍没有电流,不会出现问题;后合断路器,因为断路器有灭弧能力,也不会发生问题。 如果不按上述程序操作,送电时,先合断路器,后合隔离开关,或停电时,先拉隔离开关,后拉断路器,则由于合隔离开关或拉隔离开关的瞬间会产生电弧,而隔离开关没有灭弧机构,将会引起设备损坏和人身伤亡,并造成大面积停电事故。
木子星生 2015-10-29 22:13
如果断路器比隔离开关的电流大,那就有可能出现断路器还没达到其最大承受电流,还没断开的时候,隔离开关就因超过最大电流而烧毁,进而拉弧产生过电压,危害其他设备。
隔离开关的主要作用
(1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
(2)根据运行需要,换接线路。
(3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
(4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
断路器主要特性
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。