3条回答
kitty1235 2015-10-26 22:52
电线电缆技术要求:
1. 供货单位需按本标准的技术要求,完成所投电线、电缆的设计、制造、运输、仓储、指 导安装和调试、试运行、技术培训和售后服务等工作。
2. 供货单位必须按工作顺序提交所需的资料,所有资料必须符合技术要求。
3. 本技术规格仅指电线电缆的基本要求,供货单位应根据工业技术和工艺的发展,选用先 进的产品满足本技术规格及一次系统图的要求,保证变电系统能安全运行。
4. 供货单位必须根据自己的情况对技术要求的内容,按顺序逐条应答,提出具体详细的技 术数据,任何与我方要求或相关标准不符的差异必须列表说明。
5. 供货单位必须列表写明所提供的电线电缆生产地、品牌、生产厂,以及该厂家的生产许 可证、产地证明、各种安全和质量检查证明等文件。
6. 供货单位应承担在执行合同过程中与土建设计配合、现场指导、调试、试运行等相关活动费用,不得再向我方申请任何费用,同时应按照我方的时间要求,及时与各单位配合。
7. 供货单位应对所投产品的专利费、执照费、计算机软硬件承担责任,并负责保护业主的 利益不受损害,承包人应承担一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用,以及其它责任,与我方无关。
8. 供货单位应在标书中对产品及备件分列单价,并对技术要求做出响应。
9. 电线及电缆进场后,必须按规定进行复试,有关复试产生的费用亦包含在总价(单价)中,不再单独计算。
10. 各厂家须提供工业产品生产许可证、国家强制性产品认证(CCC)证书、与所提供产品种 类对应的检测报告及合格证。
11. 额定电压0.6/1KV,额定温度90℃,绝缘电阻≥200MΩ。
12. 电缆性能应符合国家相关标准规定,技术标准名录附后。0
13. 所提供电缆均应为投标厂家本厂内生产的产品,不得外委和在其他 地方生产。
14. 交货长度不得是负误差,即允许0~ 1%。
15. 各厂家所选用的原材料必须是国家认可的合格、优质原材料,铜材必须是由国家规定的 正规渠道采购的优质电解铜,铜材纯度达到99.9%或以上;其他绝缘材料、护套材料、填充物等必须使用国家认可的优质产品。
16. 成品电缆标志:成品电缆护套上应有制造厂厂名,产品型号及额定电压的连续标志,绞 合的主干电缆护套上应有相序标志。标识字迹清晰,容易辨认,耐擦。
17. 标志为耐火或阻燃型的电缆外皮燃烧性能应符合相应技术标准要求;
18. 包装:电缆应妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货,所有电缆末端 应可靠封堵、密封,并用适当的方法牢固地固定在电缆盘上,重量不超过80KG的短段电缆允许成圈包装。
19. 包装标签:应包括制造厂名及商标、盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确 旋转方向、标准编号、制造日期和买方名称等。
20. 电缆须成盘运输,电缆两端保持密封。电缆须加以保护以免遭受在运输过程中可能的机 械损伤。
21. 运输及储存:运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。吊装时严 禁几盘同时吊装,运输时电缆盘必须放稳,用适当方法固定,防止互相碰撞或翻倒。应保存在通风且无有害气体侵蚀的场所。
22. 各厂家需提供材料样板,摆放于展板上,列明清单、标识,
福贵_3382 2015-10-26 21:12
(1)敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。
(2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。
(3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量。
(4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。
(5)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。
(6)电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
(7)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。
ddd_3192 2015-10-26 20:50
一、生产标准:
本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
二、使用范围:
本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
三、使用特性:
1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
相关问题