空调常见故障和维修方法有哪些?

贾浩 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-10-22 15:40

      故障现象一:开机后发出剌耳噪声,关机后,室内风机慢慢转动。

      原因分析:根据现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。

      解决措施:换主控板。

      经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。

      故障现象二:未开机风机就运行,关机后,室内风机不停。

      原因分析:根据故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。

      解决措施:更换同型号控制器后试机正常。

      经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-10-22 14:43

      1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法
        ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。
        ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
        ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
        2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
        ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
        ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量
        3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
        ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
        ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
        ③ 系统漏风,应堵漏。
        ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
        4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法
        ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
        ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
        ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
        5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法
        ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
        ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
        6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
        ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
        ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-10-21 19:52

      1、空调漏水:这个问题是最常见的,是太空调维修中有四台是要修漏水的,这其中既有没装好的原因,也有长时间没有清洗造成排水管堵塞而导致漏水。这对于空调维修工人来讲是很简单的,一般十几分钟搞定,算不上大问题。 空调常见故障2、空调噪音:室外机的噪声过大:这很常见,一个最主要的就是空调在安装的时候空调室外机固定不牢导致空调启动时产生振动,再就是室外机散热的扇叶有问题,只需更换一下扇叶即可,至于压缩机本身的噪声我们也无能为力,实在不行只能淘汰。 空调常见故障3.、空调异味:空调风口吹出来的风有很大的气味,出现这种情况就是你的空调现在不但能制冷,还能致病,这是室内机冷凝器上面太脏了长时间没有清洗造成脏东西发霉发臭所致,如果不及时清洗极有可能让你换上呼吸道方面的疾病,这个清洗起来是很容易的,只要到超市买空调专用的消毒剂往室内机的冷凝器上面一喷即可,你马上可以从外面的水管里面看到黑乎乎的脏东西流出来,如果留出来的是清;亮的话那就干净了,以为自然也就没有了。 空调常见故障4、空调不制冷:夏天空调不制冷是最常见的,首先要考虑的就是空调没有雪种,只要是没雪种加上就好了。还有导致空调不制冷的原因有空调太脏,空调室外机安装的间隙太小等,如果这些原因都排除了空调还是不制冷那就需要找专业空调维修人员解决。 空调常见故障5、空调跳闸:空调运行一段时间后跳闸怎么办?首先要排除空调的电源线,如果不是按规定的来接电源长时间使用过小的电线就会导致空调跳闸,这种情况比较少见,因为在安装的时候工人会知道这个问题。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。