3条回答
北吧 2015-10-18 11:21
网络综合布线预算表如下:
有些东西是固定的,
比如一个信息点对应一个RJ45模块,
一个语音点对应一个RJ11模块,
这两个点共同对应一个面板,
24个点对应一个24口配线架,
100个语音点对应一个100对110型配线架
光纤配套的设备也是同样道理,根据选型都可以算出对应关系的。
(当然24口和110型要做冗余,
比如26个点,也得需要2个24口配线架。101部电话,至少也得是一个100对的110配线架加上个25对的,或者两个100对的)
了解这些对应关系,为的是算出一个信息点或者一个语音点的平均固定造价。
其他的东西不能确定,但可以测量,比如大对数电缆的长度,光纤的长度,线槽长度,用图纸上扒下来的数值再加点冗余就够了。
还有些没法测量的,比如水平线缆、钢管、软管的长度,那就计算平均长度,至于线缆一般情况下都会在60米/点上下,因为这线最长也就90-100米,而且还有比较近的,平均值上下差不出几米区,管的长度就得根据具体情况再估算了。这样就可以算出每个点的线缆造价。
当然,这些计算的前提是你得知道这工程里的综合布线点位总数,如果拿着结构图就让人做综合布线预算,就太不靠谱了。总点数×(平均固定造价 平均线缆造价) 可测量部分造价,基本上就是整个综合布线的预算了。
wangsanbao123 2015-10-17 08:37
序号 材料名称 单位 数量 单价 合价 备注
1 非屏蔽超五类双绞线 箱 - AVAYA
2 信息插座、面板 套 - AMP
3 超五类配线架 个 - AMP
4 五类配线架 个 - AMP
5 1.9米机柜 台 - 电管
6 1.6米机柜 台 - 电管
7 0.5米机柜 台 - 电管
8 4芯室外光纤 米 -
9 ST头 个 -
10 ST耦合器 个 -
11 光纤接线合 个 - 4口
12 光纤接线合 个 - 12口
13 光纤跳线ST-SC3M 根 -
14 光纤制作配件 套 - 可租用
15 钢丝绳 米 -
16 挂钩 个 -
17 托架 个 -
18 U型夹 个 -
19 电线杆 根 -
19 桥架 米 - 200*100
20 PVC槽80*50 米 -
21 PVC槽40*30 米 -
22 PVC槽25*12.5 米 -
23 PVC槽12*0.6 米 -
24 RJ45头 个 -
25 RJ11头 个 -
26 小件消耗品 视工程需要 涨塞、螺钉、双胶带
27 小计 -
网络布线施工费
序号 分项工程名称 单位 数量 单价 合价 备注
1 PVC槽敷设 米 -
2 双绞线敷设 米 -
3 跳线制作 条 -
4 配线架安装 个 -
5 机柜安装 台 -
6 信息插座打线安装 套 -
7 竖井打洞 个 -
8 光纤敷设 米 -
9 光纤ST头制作 个 -
10 小计 -
网络布线工程费
1 设计费 (施工费 材料费)*5%
2 督导费 (施工费 材料费)*3%
3 测试费 (施工费 材料费)*5%
4 小计
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。