地暖怎么打压,打压标准是多少?

牟辉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Lin_4987 2015-10-13 01:26

      地暖打压规范标准是DB11/806-2011.
      混凝土浇注前后、客户验收时要进行三次打压,不低于1.5部工作压力同时不低于0.6MPA,
      在做预测实验的时候先充满水在管路中,压力泵升至实验压力,没十分钟重复一次,直到水压不超过0.6MPA,共进行三次。

      在预测实验水压下稳压2个小时,如降压小于0.02kpa则合格。


      1、加热管与热媒集配装置牢固连接后,或在填充层养护期后,对加热管每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
      2、水压试验在系统冲洗后进行。
      3、水压试验一枚祖分/集水器为单位,逐回路进行。
      4、试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6MPa。
      5、试验压力下,稳压1h,其压力下将不大于0.05MPa

      1、按规范地暖打压压力需要打到6公斤,并观察压降,半小时内压降不超过0.5公斤为合格。
      2、打压的时候需要将盘管里的空气排干净,这样压降才能控制在合格范围内。
      3、压力表需要一直放着,带压回填,回填完成后需要观察压力。一般24小时候压力能保持在3-4公斤。

      3 评论

    • 秉锅锅155 2015-10-12 22:29

      1.以每一组分集水器为单位,用水压泵将地暖系统内充满水,同时把系统管道内的气体排净;
      2.缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍;
      3.在升压过程中随时观察和检验地暖管路.地暖管与分.集水器连接点.分集水器及其连接件等处有无渗漏;
      4.稳压一小时后再检查有无渗漏点;
      5.确定无渗漏后,将压力再升至0.6Mpa,观察15分钟,压力降

      2 评论

    • 老友记zcj 2015-10-14 20:52

      1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。
      2、充满水后,进行水密性检查。
      3、采用手动压力泵缓慢升压。
      4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。
      5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
      一、中间环节地暖打压步骤

      1、地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍.
      2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性.
      3、搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表.10分钟内压力表压力降压≤ 0.03MPa为合格.
      4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护.

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。